Problème détendeurs multisplit Altech
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
3714
Question forum dépannage climatisation : Problème détendeurs multisplit Altech
Bonjour.
Sur un multisplit Altech les 4 détendeurs qui sont montés sur les liaisons frigo HP du groupe extérieur fonctionnent d'après "ACS "avec un système pas à pas ce qui veut dire qu'elles régulent la conduite liquide mais ne ferment pas complètement, ces vannes ne ferment donc pas totalement la liaison frigo chaud/froid et donc suivant l'implantation des unités murales et en fonction des températures demandées sur la télécommande, celles-ci ne répondent plus à la température de la télécommande et donc on se retrouve avec des delta T de + de 5°C par rapport au réglage de la télécommande.
Le fait que ces vannes ne soient pas "on/off" fait que le conduit de gaz chaud ou froid continue à être diffusé dans les condenseurs par thermo siphon.
Grosse erreur de conception, le fabricant pensait réguler en mettant des détendeurs pas à pas et c'est l'inverse qui se produit.
Merci Altech de corriger ce problème sur vos chaines de montage en mettant des détendeurs ON/OFF !!!
Sur un multisplit Altech les 4 détendeurs qui sont montés sur les liaisons frigo HP du groupe extérieur fonctionnent d'après "ACS "avec un système pas à pas ce qui veut dire qu'elles régulent la conduite liquide mais ne ferment pas complètement, ces vannes ne ferment donc pas totalement la liaison frigo chaud/froid et donc suivant l'implantation des unités murales et en fonction des températures demandées sur la télécommande, celles-ci ne répondent plus à la température de la télécommande et donc on se retrouve avec des delta T de + de 5°C par rapport au réglage de la télécommande.
Le fait que ces vannes ne soient pas "on/off" fait que le conduit de gaz chaud ou froid continue à être diffusé dans les condenseurs par thermo siphon.
Grosse erreur de conception, le fabricant pensait réguler en mettant des détendeurs pas à pas et c'est l'inverse qui se produit.
Merci Altech de corriger ce problème sur vos chaines de montage en mettant des détendeurs ON/OFF !!!
27 décembre 2016 à 13:59
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème détendeurs multisplit Altech
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 882 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
27 décembre 2016 à 14:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème détendeurs multisplit Altech
Bonjour.
Ce n'est pas à nous qu'il faut adresser vos problèmes d'une marque, quelle qu'elle soit.
Tous les systèmes multisplits de différentes marques fonctionnent comme ça, c'est une question de masse fluidique.
Mais peut-être qu'en les contactant vous aurez une belle réponse.
Il vous manque peut-être du fluide dans votre installation ?
A-t-elle été installée par une société pro ?
Un complément de charge a-t-il été effectué (une règle générale avec un multi) ?
Ce n'est pas à nous qu'il faut adresser vos problèmes d'une marque, quelle qu'elle soit.
Tous les systèmes multisplits de différentes marques fonctionnent comme ça, c'est une question de masse fluidique.
Mais peut-être qu'en les contactant vous aurez une belle réponse.
Il vous manque peut-être du fluide dans votre installation ?
A-t-elle été installée par une société pro ?
Un complément de charge a-t-il été effectué (une règle générale avec un multi) ?
27 décembre 2016 à 17:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur multisplit Altech erreur P1
- N°2565 : Bonjour. J'ai un climatiseur multisplit Altech ATE079DCI3X05 qui fonctionne depuis près de trois années. Dès le début j’ai eu un problème, est apparu sur les splits, E1 mais j'ai réussi à résoudre le problème en...
- 2. Choix multisplit Altech
- N°6225 : Bonjour, Avez-vous des retours sur les climatiseurs Altech ? on m'a proposé un devis avec cette référence : https://www.climaffaires.com/climatiser-et-chauffer-2-pieces-et-plus/1341-altech-pack-tri-splits-r32.html Altech -...
- 3. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 4. Fonctionnement main EEV sur multisplit
- N°6559 : Bonjour à tous, Ma clim possède un détendeur électronique principal (Main EEV) en plus d'un détendeur par split. En mode froid, cette main EEV est ouverte à fond en permanence, donc la détente se fait forcément par les...
- 5. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
- N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
- 6. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 7. Multisplit Daikin à l'arrêt
- N°6705 : Bonjour. Un pro nous a installé 1 groupe Daikin extérieur + 3 unités intérieures stylish (1 au salon 1 dans chaque chambre de mes filles à l'étage). Voici ma question : Quand le split du rdc s'enclenche en chauffage les...
- 8. Températures ambiantes mesurées perturbées en multisplit
- N°5728 : Bonjour à tous. J'ai observé quelque chose d'étrange sur les mesures internes de température de mes splits LG. Mercredi soir, sur mon installation 5 splits, j'ai mis les 3 splits muraux du haut en marche à 20°C pour la...
- 9. Récupération de charge sur un multisplit
- N°4863 : Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le forum et je viens tout juste de finir une formation (accélérée) dans la Clim. Je veux faire une récupération de charge sur un mutisplit (3 UI) Hitachi. J'ai 3 Prises de service Gaz...
- 10. Problème température soufflage UI multisplit Hitachi
- N°7640 : Bonjour, Voici mon problème, sur un multi-split Hitachi RAM53NP2A, j'ai dû remplacer la carte principale suite à un lézard grillé dessous. Plus aucune unité ne répondait malgré 230V à l'entrée du groupe extérieur,...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite