Question Forum Climatisation : Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Oliv23
Membre inscrit
Oliv23
4 messages
Bonjour,

Voici mon problème, sur un multi-split Hitachi RAM53NP2A, j'ai dû remplacer la carte principale suite à un lézard grillé dessous.
Plus aucune unité ne répondait malgré 230V à l'entrée du groupe extérieur, après remplacement de la carte principale tout s'est remis à fonctionner.
L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante.

Que ce soit en chaud ou en froid, j'ai bien les départs du groupe extérieur qui chauffent ou refroidissent et même plutôt bien, après démontage des enveloppes des unités intérieures j'ai également du chaud et du froid sur les tubes en cuivre en entrée d'évaporateur mais plus rien ensuite.

Le tuyau de sortie de l'unité intérieure et de retour à l'unité extérieure reste froid.
Le problème est présent sur les 2 unités intérieures.

J'ai donc pensé à un problème au niveau des détendeurs, enfin plutôt la carte de commande (Main PWB) des détendeurs, aurait-elle pris un choc elle aussi ?

Auriez-vous une idée ou une suggestion ?
En vous remerciant d'avance.
Bien Cordialement.
Olivier
12 février 2022 à 00:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

A savoir, un manque de gaz pourrait produire les même effets : il arrive tellement peu de gaz dans l'UI que tout est complètement refroidi par la ventilation. Normalement, quand vous remettez sous tension la clim, l'UE doit resetter ses électrovannes, des séries de tac-tac-tac doivent se faire entendre. Si vous n'entendez rien, vérifiez la présence de 12V sur les drivers des enroulements des EV, ce sont à priori des circuits à 16 pattes M54532, vous devez avoir 12V entre les broches 1 et 4.

Une photo de l'électronique de l'UE ne serait pas de trop.

Cordialement, Dom.
12 février 2022 à 10:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Oliv23
Membre inscrit
Oliv23
4 messages
Bonjour,
Merci de votre réponse,
Je dois retourner sur site en début de semaine, en attendant je me creuse la tête afin d'envisager toutes les hypothèses.

Je vous joins 2 photos des cartes électroniques de l'unité, on ne voit pas super bien, il y a pas mal de câbles au milieu.

Je vais commencer par écouter si j’entends le reset des électrovannes à la remise sous tension du groupe et tester l'alimentation de celles-ci sur les modules M54532.

Concernant le manque de charge, ça me parait bizarre, l'ensemble fonctionnait bien avant le problème de carte principale, le locataire est parti durant 4 mois et à son retour le groupe ne démarrait plus (l'ensemble a plusieurs années une fuite me semble peu probable).
Je ne sais pas s'il y a un lien du fait que le groupe n'a pas fonctionné durant plus de 4 mois. Si les électrovannes sont bien alimentées, vous me conseillez de faire une récupération de la charge afin de voir s'il y a un manque ?

Merci beaucoup.
Bonne fin de journée.
Bien cordialement.
Olivier

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 4242.jpegimg 4241.jpegimg 4243.jpeg

12 février 2022 à 16:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Quel est le code erreur de l'UE ?
maclimatisation.com
12 février 2022 à 18:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Oliv23
Membre inscrit
Oliv23
4 messages
Bonsoir,
C'est bien mon problème, il n'y a pas de code erreur.
La led 303 est allumée signe d'un fonctionnement normal.
Merci.
12 février 2022 à 18:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Si aucun code erreur je m'orienterai vers un manque de fluide. En effet si une machine est arrêtée longtemps vous avez la possibilité que le joint de la ou des valves schrader se dessèchent. De ce fait perte de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
12 février 2022 à 19:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
"L'unité extérieure démarre, le compresseur ainsi que le ventilateur fonctionne bien, les ventilateurs des unités intérieures démarrent également mais je n'ai ni chaud ni froid ... je reste à température ambiante."
J'opterais aussi pour un manque de charge.
13 février 2022 à 10:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème température soufflage UI multisplit Hitachi

Oliv23
Membre inscrit
Oliv23
4 messages
Bonjour à tous,
Problème résolu, le manque de charge était bien la cause du dysfonctionnement.
J'ai récupéré 200g de fluide sur les 1,65kg de base.
J’ai été appelé pour un problème de carte, je ne voyais pas du tout le lien avec un manque de charge.

Après discussion avec la cliente, la clim a été installée il y a 4 ans et "rechargée" il y a 2 ans, je n’avais pas eu ces informations au premier rendez-vous.
La clim a donc été rechargée sans recherche de fuite, en même temps ça ne m’étonne pas quand je vois l’installation… dizzy

J’ai trouvé une fuite sur un dudgeon d’un UI, j’ai refait tout ça, contrôlé toute l'installation à l'azote hydrogénée et rechargé le tout, cette fois-ci ça devrait le faire !

Je tenais à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à mon questionnement, c’est top !
A bientôt sur le forum ! tongue
19 février 2022 à 20:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Hitachi RAK-18QH8S Problème de température
    N°3600 : Bonjour à tous, J'ai acheté en début d'été une maison équipée en chauffage par des clims réversibles. Dans une des chambres, j'ai l'unité intérieure qui me semble avoir un problème de température en mode chauffage....
  • 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 3. Problème climatisation Hitachi
    N°5170 : Bonjour, Je suis dans mon logement depuis 6 ans, sur le dpt 13, équipé de climatisation, qui a elle été installée il y a 11 ans. Unité extérieure : 1 x Hitachi RAM-90QH5 Unité intérieure : Hitachi 3 x RAK 18 NH6 1 x...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 6. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
    N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
  • 7. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 10. Problème clim Hitachi ne respecte pas consigne température
    N°6665 : Bonjour à tous ! La maison quand je l'ai achetée il y a 4 ans était équipée d'une pompe à chaleur : RAM-72QH5 pour l'unité extérieure reliée à une console intérieure RAF-25NH5 et 2 autres splits en hauteur dont je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème température soufflage UI multisplit Hitachi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite