Bonjour.

Un pro nous a installé 1 groupe Daikin extérieur + 3 unités intérieures stylish (1 au salon 1 dans chaque chambre de mes filles à l'étage).
Voici ma question : Quand le split du rdc s'enclenche en chauffage les splits du haut font une sorte de sifflement alors qu'ils sont à l'arrêt. J'aimerais comprendre pourquoi le compresseur alimente les 3 splits alors qu'un seul est en mode chauffage... (les splits à l'arrêt ont les grilles et tuyaux chauds).
Merci !
29 décembre 2020 à 18:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Multisplit Daikin à l'arrêt

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
C'est un des inconvénients du multisplit. En mode chaud, les unités intérieures non utilisées sont quand même ouvertes légèrement (10%) pour éviter que l'huile y reste piégée (ce qui pourrait entrainer une casse du compresseur).
Du coup, c'est normal que les tuyaux soient légèrement chauds et que vous entendiez un bruit d'écoulement de fluide, mais cela doit rester assez léger comme bruit.
Cordialement.
29 décembre 2020 à 22:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Multisplit Daikin à l'arrêt

lolo-p
Membre inscrit
lolo-p
3 messages
Merci pour votre réponse.
Dans un split c'est vraiment léger mais dans l'autre c'est gênant. Je pense que je vais appeler l'installateur ce n'est peut-être pas grand chose.
Bonne journée.
30 décembre 2020 à 13:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Multisplit Daikin à l'arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Si c'est encore sous garantie, en effet, faites appel à l'installateur.
Sachant que comme vous l'a expliqué lagass, c'est lié au mode chaud qui impose de laisser un filet de débit sur les UIs même à l'arrêt.
Du coup l'installateur ne pourra pas y faire grand chose.
En revanche sur celle qui est la plus bruyante, si elle est de puissance égale à la moins bruyante, là, effectivement il faudra jeter un coup d’œil sur le détendeur. Le réinitialiser pour voir si il bouge correctement.
Cordialement.
31 décembre 2020 à 02:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Multisplit Daikin à l'arrêt

lolo-p
Membre inscrit
lolo-p
3 messages
Bonsoir.
Le technicien vient de passer.
En mode froid il n'y a qu'une sortie qui fonctionne les autres sont fermées et en chaud toutes les sorties sont ouvertes et sont à 45 degrés.
Il a eu Daikin au téléphone et doit revenir la semaine prochaine pour tester les électrovannes car en mode chauffage elles sont complètement ouvertes.
A suivre...
31 décembre 2020 à 16:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Multisplit Daikin à l'arrêt

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
En mode clim il est normal et même primordial que les détendeurs respectifs des UIs qui ne sont pas en demande soient totalement fermés.
Il est évident que si le bruit est audible de façon dérangeante au-delà de 1 m c'est que le détendeur laisse passer plus de fluide que le débit de fuite voulu.

Il avait le checker Daikin dessus (ordinateur branché sur le groupe) pour savoir que les détendeurs seraient ouverts à fond en mode chaud ? Qu'ils restent partiellement ouverts, voire plus que la normale c'est plausible, mais totalement ouverts "en plus tous" là c'est la carte qui aurait un problème.
Coupez le jus un bon 5 minutes et puis remettez le histoire de procéder à la RAZ des détendeurs.
Puis faites un test de fonctionnement.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 21:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème climatisation Daikin multisplit
    N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air
    N°2055 : Bonjour et peut-être bonnes vacances, J'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) installée en décembre 2011. A l'origine la ventilation du ou des splits se coupait quand la température demandée était...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 8. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 9. Panne sur clim inverter Daikin multisplit
    N°262 : Bonjour, j'ai un problème sur une clim multisplit DAIKIN 4 MXS 68 F inverter : les unités intérieures et extérieures ne fonctionnent pas et le bouton vert de chaque unité intérieure clignote. Diagnostic de défaillance avec la...
  • 10. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
    N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
>>> Résultats suivants pour : Multisplit Daikin à l'arrêt >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
precarite energetiquepanne compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishipanne compresseur  climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite