Thomas774
Membre inscrit
Thomas774
3 messages
Bonjour.

Voilà voilà lors de la remise en route de ma clim j'ai eu le code E5 d'affiché sur l'unité intérieure (problème de com entre UI et UE) j'ai donc ouvert le groupe extérieur et aucune led n’était allumée malgré le 240v au borne du groupe.
J'ai vérifié les fusibles et ils étaient tous OK.
L'alim à découpage a cramé sur la carte entrée / sortie... le service après-vente m'a annoncé 300€ !!!!

J'ai donc sorti le multimètre et ai vérifié toutes les diodes... au final la transil et la shutky sur le vipper 22a avaient cramé (passantes dans les 2 sens) comme un idiot sous la main j'avais 1 transil de 1.5kW et un shutky de 3A, j'ai donc ressoudé ça à la place.
La transil d'origine faisait 600W et la shutky 1A, les surdimensionner m'a coûté cher au final.
En réalité elle avait grillé car les relais (sans diode de roue libre) avait la bobine soudée (0.2 ohms contre 156 ohms quand il est neuf...).
Bilan j'ai rebranché la clim... elle a fonctionné 1 minute et là un nuage de fumée est sorti du transfo et 3 secondes après une dizaine de commutation relais il y a eu un gros claquement (genre condo chimique qui pète).

Bilan le régulateur 3.3v, 3 autres shutky, l'optocoupleur, le transfo (soudé 0.2 ohms au lieu de 0.7), le tl431 et le pont darlington 16 pins ont cramé !

Concrètement j'aurais dû mesurer la résistance des bobines des relais.

Fini les problèmes j'ai réussi à tout commander (même le transfo) et maintenant tout fonctionne... sauf l'électrovanne du détendeur... le compresseur mouline dans le vide... (elle est raccordée au darlington qui a été remplacé).

Avez-vous une procédure pour la tester ? C'est une bobine 12V 6 pins... j'ai contacté le service après vente et ils n'ont aucune info sur la pièce et ne la vendent pas...
Comment faire pour la tester ? Existe t-il qu'un seul diamètre et accroche quand c'est du 6 pins ?
Pour Airton elle est introuvable sur internet ! Comment puis-je faire ?
Merci d'avance.
02 juin 2022 à 19:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème E5 climatisation Airton 408379

Thomas774
Membre inscrit
Thomas774
3 messages
Voilà la réf de la clim STAR- H12U4/SUVR1DI-EU et quelques photos de la carte UC et ipm.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code erreur E5 climatiseur Airtonclimatiseur Airton code erreur e5

02 juin 2022 à 22:35
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème E5 climatisation Airton 408379

Thomas774
Membre inscrit
Thomas774
3 messages
Bonjour.
Personne ne peut m'aider ??
06 juin 2022 à 02:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Problème E5 climatisation Airton 408379

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Moi et l'électronique... je pense que dès que Dom-Aom sera dispo, il sera prêt à vous aider.
06 juin 2022 à 11:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 2. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 3. Code erreur E5 clim Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU
    N°7551 : Bonjour. Ma climatisation Airton STAR-H12N4/SUVR1DI-EU indique un code défaut E5 qui correspond d’après Airton a un défaut de liaison ou d'un problème de carte de l'unité extérieure. Sur la carte inverter j'ai du 220v ac...
  • 4. Code erreur e5 clim Airton TAC-CHSA/ZI
    N°4249 : Bonsoir à tous, J'ai une clim inverter Airton depuis 10 ans sans aucun souci, jusqu'à ce fameux soir où un orage violent a fait disjoncter la ligne de la clim, depuis code E5, UE qui ne fonctionne plus et aucune led allumée...
  • 5. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
    N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
  • 6. Panne clim Airton STAR H 12V4 affiche E5
    N°5120 : Bonjour. J'ai une panne sur ma clim : l'unité intérieure démarre, ventile et un petit moment après affiche E5. Vérification connexions et liaisons sont bonnes. Aucune led de l'unité extérieure ne s'allume ou...
  • 7. Clim Airton TAC12 CHSA/zi erreur E5
    N°3081 : Bonjour, Après un orage, j'ai un code erreur E5 sur mon TAC12 CHSA. Évidemment impossible de joindre le SAV Airton. Les 2 leds rouges sur les cartes UE clignotent continuellement 1 fois par seconde, par contre je n'entends...
  • 8. Code erreur E5 clim Airton STARH12U4
    N°6102 : Bonsoir à tous. Voilà, comme beaucoup, j'ai un souci avec ma clim Airton (STARH12U4) depuis quelques jours avec code E5. L'UI démarre ouvre le volet puis au bout d'un petit moment le volet se referme et affiche le code...
  • 9. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°3353 : Bonsoir, Au vue des connaissances du membre ALBRE37 en réparation de carte, et n'ayant toujours aucune réponse du SAV Airton serait-il possible d'obtenir l'adresse mail de ALBRE37 si l'administrateur est d'accord ainsi que...
  • 10. Panne clim Airton Star H12A4 code E5
    N°3168 : Bonjour, Je suis en possession d'un climatiseur Airton depuis 4 ans et 2ème panne identique avec code erreur E5. La carte power module déjà remplacée 1 fois. J'aimerai savoir quelques tests à effectuer pour confirmer le...
>>> Résultats suivants pour : Problème E5 climatisation Airton 408379 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite