Question Dépannage Climatisation : Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
Bonjour.

Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012.
Mais cette année pas moyen de la mettre en marche.
Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5.
L’unité extérieure rien ne marche.
A l’intérieur, uniquement une led rouge allumée sur la petite carte horizontale, derrière la grande carte outdoor PCB.
Que faire ?
Merci.
17 juillet 2016 à 18:00
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour.
E5 = problème de COM entre UI et UE.
Le plus généralement sur cette marque est la carte de l'UE.
Je vous invite à effectuer une petite recherche sur ce forum le problème ayant été abordé.
17 juillet 2016 à 19:03
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
Il faudrait savoir quelle carte remplacer.
Je n'ai qu'une led rouge allumée.
Merci de votre conseil.
Sa
17 juillet 2016 à 21:07
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Citation :
Il faudrait savoir quelle carte remplacer.
Celle de l'unité extérieure.
Mais pour obtenir la pièce détachée, bon courage et elle sera à vos frais ! sweat
18 juillet 2016 à 11:43
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
A priori c'est la carte IPM de l’unité extérieure, elle a noirci autour des diodes côté droit sous le fil rouge, voir photo.
Où peut-on en trouver facilement ?
Merci. Sa

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Problème carte IMP clim Airton unité extérieure

19 juillet 2016 à 01:15
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
Demande de prix et de délai pour pièce de rechange.
Je possède une :
Clim Airton bi split DC Inverter
TCA – 21 12HA / DVO réf : 406213

Recherche :
Une carte (circuit imprimé) IPM
Suivant schéma d'ensemble 3130040122

Pour unité extérieure :
TCA -21 12HA/DVO 09042498
32571805-0000-95210272

Vous en remercie d'avance.
Antoine
19 juillet 2016 à 14:49
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Bonjour. Pour cela appeler Airton et bon courage pour les avoir.
26 juillet 2016 à 17:48
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

ALBRE37
Membre inscrit
ALBRE37
260 messages
Si vous n'arrivez pas avec Airton, je peux vous dépanner.
Demander ici mes coordonnées à l'administrateur du forum climatisation de Bricovidéo.
Cordialement.
AB37
27 juillet 2016 à 17:27
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
Merci de me répondre et je vous en remercie d'avance.
ALBRE 37
Je demande vos coordonnées à l'administrateur du forum.
Airton a du mal à me répondre en direct, il m’envoie sans cesse chez un dépanneur qui n'a pas le temps de me répondre car pas dans la région.
Encore merci à vous tous.
Antoine.
29 juillet 2016 à 03:16
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour Antoine,
Le mail d'ALBRE37 vient de vous être envoyé.
Pensez à nous tenir au courant du suivi du dépannage.
Cordialement.
Patrice
Information à ce jour 72 855 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
29 juillet 2016 à 09:52
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

szczodry
Membre inscrit
szczodry
6 messages
GRAND MERCI POUR BRICOVIDEO qui m'a permis de trouver des personnes compétentes pour résoudre mes problèmes de clim.
Je vous remercie de votre collaboration.
Grâce à vous et surtout à Mr ALBRE37 qui a su réparer mes circuits imprimés.
Ma clim remarche.
Encore merci à tous.
Antoine
23 août 2016 à 17:02
Réponse 11 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

thylaf
Membre inscrit
thylaf
4 messages
Bonjour,
Je viens de voir vos messages et j'ai la même panne que szczodry.
Je n'arrive pas non plus à contacter Airton.
Puis-je demander les coordonnées de ALBRE37 ?
Merci pour votre réponse.
Thierry
10 janvier 2017 à 19:03
Réponse 12 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5


Invité
invité
Bonjour à tous.
Nous venons d'acheter une maison avec les clims Airton.
Toutes les références que je tape sur le net me ramènent à vous puisque les moteurs extérieurs ne fonctionnent pas et que les unités intérieures nous indiquent E5...
Pourrais-je svp avoir les coordonnées mail du magicien capable de réparer ça ? Sur vos forums ce ALBRE37 semble faire des miracles.
Cordialement.
04 mai 2017 à 19:53
Réponse 13 d'un contributeur de Bricovidéo

Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
Bonjour.
Premièrement comme vous n'êtes pas inscrit sur le forum il aurait été difficile de vous communiquer les coordonnées de ALBRE37 et deuxièmement connaissant personnellement ALBRE37, il n'est pas en mesure de répondre sur le forum pour un moment pour des raisons professionnelles.
Désolé.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
04 mai 2017 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
    N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
  • 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 3. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 4. Clim Airton bi-split affiche code E5
    N°4431 : Bonjour, Tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. Ma clim Airton bi-split est installée depuis quatre ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe extérieur...
  • 5. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
    N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
  • 6. Clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI en panne
    N°4694 : Bonjour. J'ai une clim Airton DC inverter TAC-12CHSA/ZI de 2008 que j'ai arrêtée (débranchée) en septembre 2017 (elle était en mode froid) à la remise en route en mars 2018 pour du chaud, l'unité intérieure me dit E5...
  • 7. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 8. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
    N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
  • 9. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 10. Code E7 climatisation Airton bi split inverter
    N°1890 : Bonsoir. J'ai une climatisation de marque Airton bi split inverter. Dès que je l'allume elle me met le code E7 ce qui signifie sonde température extérieure. Je souhaiterais un peu d'aide si possible. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite