Bonjour,
J'ai fait installer en décembre mars 2009 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 2 unités extérieures 5 MXS 90E R410A associées à 9 unités intérieures multisplits FTXS 20 DW.
Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid et d’une manière silencieuse, par contre depuis environ 1 an les moteurs des ventilateurs des unités extérieures émettent des sifflements gênants (pour le voisin) au démarrage ainsi que lors de la coupure de celui-ci.
Lorsqu'il a atteint sa vitesse normale ce sifflement s'atténue mais persiste. Est-il possible de remplacer le ou les roulements sur les moteurs ventilateurs des unités extérieures Daikin ? Ou faut-il remplacer le moteur ?
Quelles sont les références de ces roulements ?
Quelle peut-être la cause ? Existe t-il un remède ?
Sur internet j’ai consulté divers forums et trouvé des dizaines de personnes ayant installé ce type de matériel Daikin qui connaissent les mêmes problèmes.
Connaître ces difficultés sur des installations très récentes cela est insupportable,
On me dit que cela est un problème récurrent chez Daikin qui fait quand même énormément de publicité pour vanter la qualité de ses produits !!!.
D'avance merci pour vos réponses.
J'ai fait installer en décembre mars 2009 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 2 unités extérieures 5 MXS 90E R410A associées à 9 unités intérieures multisplits FTXS 20 DW.
Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid et d’une manière silencieuse, par contre depuis environ 1 an les moteurs des ventilateurs des unités extérieures émettent des sifflements gênants (pour le voisin) au démarrage ainsi que lors de la coupure de celui-ci.
Lorsqu'il a atteint sa vitesse normale ce sifflement s'atténue mais persiste. Est-il possible de remplacer le ou les roulements sur les moteurs ventilateurs des unités extérieures Daikin ? Ou faut-il remplacer le moteur ?
Quelles sont les références de ces roulements ?
Quelle peut-être la cause ? Existe t-il un remède ?
Sur internet j’ai consulté divers forums et trouvé des dizaines de personnes ayant installé ce type de matériel Daikin qui connaissent les mêmes problèmes.
Connaître ces difficultés sur des installations très récentes cela est insupportable,
On me dit que cela est un problème récurrent chez Daikin qui fait quand même énormément de publicité pour vanter la qualité de ses produits !!!.
D'avance merci pour vos réponses.
27 mars 2013 à 10:17
Problèmes moteurs ventilateurs 1
Problème moteurs ventilateurs unités extérieures émettent des sifflements
Bonjour.
Votre problème est connu dans ce forum. Tapez "sifflement" en haut de cette page, au dessus de "rechercher", et vous obtiendrez une liste de questions dont certaines sont analogues à la vôtre, comme par ex la 632. Bonne lecture.
Cordialement, Dom.
Votre problème est connu dans ce forum. Tapez "sifflement" en haut de cette page, au dessus de "rechercher", et vous obtiendrez une liste de questions dont certaines sont analogues à la vôtre, comme par ex la 632. Bonne lecture.
Cordialement, Dom.
27 mars 2013 à 11:28
Problèmes moteurs ventilateurs 2
Problème moteurs ventilateurs unités extérieures émettent des sifflements
Bonjour.
La réponse va être très simple : changement du ou des moteurs concernés, et un conseil changer l’hélice avec, question d'équilibrage. La cause est que le ou les moteurs commencent à gripper, et les moteurs sont sertis/étanches, impossibilité de les ouvrir pour changer quoi que ce soit.
Le problème n'est pas que chez cette marque, un fabricant pour tous, la Chine
. Avant il y avait moins de problèmes à ce niveau. De plus vous serez obligé de passer par un distributeur pour obtenir les pièces, et quelque soit la marque aussi.
La réponse va être très simple : changement du ou des moteurs concernés, et un conseil changer l’hélice avec, question d'équilibrage. La cause est que le ou les moteurs commencent à gripper, et les moteurs sont sertis/étanches, impossibilité de les ouvrir pour changer quoi que ce soit.
Le problème n'est pas que chez cette marque, un fabricant pour tous, la Chine


27 mars 2013 à 15:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
- N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
- 2. Une ou deux unités extérieures ?
- N°4991 : Bonjour, Je vais climatiser une maison avec 3 chambres de 12 m² et une grande pièce en L de 50 m². Est-il préférable de mettre une unité extérieure avec 5 splits ? Ou deux unités extérieures, une 3 splits pour les...
- 3. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 4. Installation unités extérieures dans garage
- N°2576 : Bonjour, Je suis en train de faire construire une maison au Vietnam et pour éviter de me faire voler les unités extérieures je voudrai les poser dans le garage en sachant qu'une ouverture avec grille de ventilation sera posée...
- 5. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 6. Installer 2 unités extérieures l'une à côté de l'autre
- N°1796 : Bonjour, Je voudrai installer 2 mono split pour 2 studios séparés. Ma question est : Puis-je installer les 2 unités extérieures l'une à côté de l'autre. Leur fonctionnement ne sera t-il pas perturbé l'un par l'autre...
- 7. Erreur E7 sur PAC Daikin / changement des ventilateurs
- N°1737 : Bonjour, j'ai une pompe à chaleur Daikin avec groupe compresseur réf ERHQ011AAV3 et j'ai une erreur E7 qui s'affiche sur l'unité intérieure. D'après le manuel il s'agit de saleté mais ce n'est pas le cas. J'ai fait venir un...
- 8. Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi
- N°1151 : Bonjour, Je dois mettre deux monosplits, un dans ma partie séjour / cuisine et un dans ma partie nuit. Le vendeur me propose de mettre deux unités extérieures au lieu d'une seule, un peu plus puissante. Que faire ? La marque est...
- 9. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 10. Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
- N°8798 : Bonjour. Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr. Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite