Bonjour.
Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr.
Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances représentent des bits de communication, le positif dans un sens, négatif dans l'autre.
Quelle est l'impédance de cette ligne ?
Puis-je connecter un petit transfo moulé 2VA pour découpler et récupérer un signal 5V ou cela fait-il une charge trop importante sur la ligne ?
Merci d'avance.
Je voudrais "écouter" passivement la liaison série entre les unités intérieures et extérieures sur une clim Fujitsu AOYG, sans rien casser bien sûr.
Je sais qu'il s'agit d'un signal 230V dont les alternances représentent des bits de communication, le positif dans un sens, négatif dans l'autre.
Quelle est l'impédance de cette ligne ?
Puis-je connecter un petit transfo moulé 2VA pour découpler et récupérer un signal 5V ou cela fait-il une charge trop importante sur la ligne ?
Merci d'avance.
23 juillet 2023 à 06:34
Questions / Réponses Climatisation 1
Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
Bonjour Benoît.
Certains modèles d'UE Fuji ont des circuits hybrides pour interfacer avec les UI, de référence HU2001. 6LK de votre UE, je peux vous passer le schéma d'un tel circuit (5 broches serrées + 3 espacées), que j'ai récupéré je ne sais plus où, il y a plusieurs années.
Cordialement, Dom.
Certains modèles d'UE Fuji ont des circuits hybrides pour interfacer avec les UI, de référence HU2001. 6LK de votre UE, je peux vous passer le schéma d'un tel circuit (5 broches serrées + 3 espacées), que j'ai récupéré je ne sais plus où, il y a plusieurs années.
Cordialement, Dom.
23 juillet 2023 à 17:22
Questions / Réponses Climatisation 2
Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
Bonjour Dom,
Et bien je suis intéressé de voir ce schéma bien entendu, ça me donnera sans doute des idées ! comment peut-on procéder ?
Bien cordialement,
Benoit
Et bien je suis intéressé de voir ce schéma bien entendu, ça me donnera sans doute des idées ! comment peut-on procéder ?
Bien cordialement,
Benoit
23 juillet 2023 à 20:09
Questions / Réponses Climatisation 3
Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
Re-bonjour,
J'ai trouvé quelques schémas, il semblerait que ce circuit soit basé sur des optocoupleurs avec une sans doute une grosse résistance pour limiter le courant.
L'info qu'il me manque est le courant auquel ces engins travaillent. J'imagine que c'est une fraction de mA, sinon à ce niveau de tension la dissipation grimpe très vite...
Benoit
J'ai trouvé quelques schémas, il semblerait que ce circuit soit basé sur des optocoupleurs avec une sans doute une grosse résistance pour limiter le courant.
L'info qu'il me manque est le courant auquel ces engins travaillent. J'imagine que c'est une fraction de mA, sinon à ce niveau de tension la dissipation grimpe très vite...
Benoit
23 juillet 2023 à 22:32
Questions / Réponses Climatisation 4
Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
Questions / Réponses Climatisation 5
Écouter liaison série unités intérieures/extérieures clim Fujitsu
Bonjour.
Merci beaucoup, ça me donne une valeur pour les résistances internes et donc les courants sur la ligne.
Ça montre aussi qu'il ne faut pas soutirer trop de courant car la résistance côté émetteur est élevée.
Bien cordialement.
Benoit.
Merci beaucoup, ça me donne une valeur pour les résistances internes et donc les courants sur la ligne.
Ça montre aussi qu'il ne faut pas soutirer trop de courant car la résistance côté émetteur est élevée.
Bien cordialement.
Benoit.
26 juillet 2023 à 15:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
- N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
- 2. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 3. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
- N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
- 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 5. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 6. Climatiseur Atlantic-Fujitsu unités intérieures en conflit
- N°9478 : Bonjour. Je possède une clim réversible Atlantic Fujitsu AOYG36 avec 5 splits dont l'unité extérieure a été remplacée l'hiver dernier suite à une fuite sur l'évaporateur. Avec les chaleurs de ces derniers jours j'ai...
- 7. Clim Fujitsu AOY9LSAC UE et ASY9LSACW UI en panne
- N°3399 : Bonjour. Je suis confronté à une panne qui semble classique lorsque l'on parcourt les différents sites ou forums. L'UI se met au bout de quelques minutes en mode erreur. Tout d'abord voyant "opération" fixe et voyant...
- 8. Raccordement électrique console Atlantic Fujitsu série AMC
- N°1706 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer comment raccorder électriquement une console Atlantic Fujitsu AMC 12 XPM (les 3 autres sont des 9 XPM). Je ne vois que les bornes pour le câble allant vers l'UE (AOM 30XM4). Pas de trace de...
- 9. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
- 10. Installation unités extérieures dans garage
- N°2576 : Bonjour, Je suis en train de faire construire une maison au Vietnam et pour éviter de me faire voler les unités extérieures je voudrai les poser dans le garage en sachant qu'une ouverture avec grille de ventilation sera posée...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite