Bonjour,

Je possède une pompe à chaleur Thermoseme avec un groupe et 3 consoles.
Depuis quelques temps la console basse tourne en continu et ne s'arrête pas de ventiler même lorsque la consigne de température est atteinte.
Paradoxalement elle ne produit pas de chaleur mais force le groupe extérieur à tourner en continu.
J'ai essayé de l'éteindre, de la forcer à tourner en mode ventilation manuel (en petite vitesse) et là, le groupe s'éteint.
Bref j'arrive pas à cerner le problème, si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci.
02 février 2016 à 13:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Les filtres de la console sont-il propres ? Sinon peut-être la sonde de reprise.
Cordialement. cathars
02 février 2016 à 15:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme

asics43
Membre inscrit
asics43
2 messages
Bonjour,

Malheureusement les filtres sont propres.
Quand vous parlez de sonde de reprise, c'est la sonde située sur le radiateur de ma console ?
Quelle est sa fonction ?

Cordialement.
02 février 2016 à 16:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
La sonde de reprise est située en reprise d'air de votre UI (unité intérieure) celle-ci détermine le besoin température de la pièce que vous demandez.
Par ex vous demandez 22°C cette sonde tant qu'elle n'a pas ces 22°C et bien le groupe extérieur continuera de fournir du chaud ou du froid.
Par contre votre système en tri split apparemment ?
Ce n'est pas parce qu'une UI étant arrivée à la température demandée que l'UE va stopper une des trois est peut-être en demande de chaud ou froid.
Sur certaines marques cela est programmé d'usine toutes les UI fonctionnent sauf si elles sont à l’arrêt.
Par contre il y a peut-être la possibilité d'effectuer une modification de régulation mais il va falloir voir avec le constructeur.
Une question : lors de la mise en fonctionnement chaud cela fonctionne t-il correctement pour vous ?
02 février 2016 à 19:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Oui très juste ce que dit PL, si les ou une unité intérieure est en demande l'unité extérieure continue de fonctionner peut-être au minimum mais fonctionne quand même.
Pour un mono-Split c'est l’arrêt du compresseur dès que la consigne est atteinte.
Cordialement, cathars
03 février 2016 à 08:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme

lr59
Membre inscrit
lr59
7 messages
Bonjour,
Je possède également une pompe à chaleur air/air Thermoseme TE-90A et je n'ai plus de chauffage, les consoles soufflent du froid et sur le groupe extérieur j'ai la led LD 301 qui clignote toutes les 3 secondes.
19 novembre 2017 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 2. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 3. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
    N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 6. Installation pompe à chaleur air/air
    N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
  • 7. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 8. Problème pompe à chaleur air-air Mitsubishi
    N°3137 : Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème d'après les questions déjà posées, je me permets de faire appel à vous, car un technicien est déjà intervenu (diagnostic 0...
  • 9. Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille
    N°1595 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une pompe à chaleur à mon domicile et je m'aperçois que celle-ci consomme 187W en veille (c'est-à-dire tout split éteint). Je suis très surpris par la consommation. Je pense a un...
  • 10. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe à chaleur air/air Thermoseme >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02panne carte electronique unite exterieure 05depannage climatisationbricovideo astuces de bricolage



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite