FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3216

Question forum dépannage : Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour,

J'ai un problème avec ma clim monobloc, je l'ai depuis 2008 je n'ai jamais eu de problème avec, jusqu'à l'année dernière quand je suis rentré chez moi le ventilateur ne fonctionnait plus, elle était juste en mode ventilateur quand c'est arrivé, je l'ai éteinte puis rallumée sur clim, le compresseur se met en route, la télécommande change bien les programmes.
Alors je sollicite votre aide en vous remerciant d'avance.
03 février 2016 à 17:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
03 février 2016 à 18:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
elle était juste en mode ventilateur quand c'est arrivé.
C'est vous qui l'avez mise dans ce mode ?
Et en mode chaud la ventilation fonctionne ?
03 février 2016 à 18:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Climatiseur non référencé, sûrement un monobloc acheté en grande surface bricolage, importé de Chine comme tous les autres.
Il y a des chances que le condensateur du moteur soit HS ou le moteur en lui-même.
Cela ne vaut pas la peine de le réparer... Sauf si vous changez le condensateur.
Ouvrez-le et postez des photos du moteur (avec référence) et du condensateur.

Cordialement.
03 février 2016 à 18:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour, oui elle était juste en mode ventilation et c'est moi qui l'ai mise en mode ventilation.
La ventilation ne marche sur aucun mode, sur chauffage je sens la chaleur, sur clim le radiateur givre et au bout d'un certain temps se met en sécurité vu que le ventilateur ne fonctionne pas.
Merci d'avoir répondu aussi vite.
03 février 2016 à 19:25
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour pbm,
Je sais que le fabricant est la société Fimer basée en Italie, cela n’empêche pas que les composants doivent être chinois.
Je l'ouvrirais demain, pour l'instant j'ai une photo de la carte prise cet été au moment où elle est tombée en panne, si cela peut aider.
Merci cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne ventilateur clim monobloc Windy 5 HP

03 février 2016 à 20:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour, et une autre photo du moteur du ventilateur, pour l'instant je n'ai pas mieux.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne moteur ventilateur clim Windy 5 HP

03 février 2016 à 21:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour, voici d'autres photos.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
dépannage clim monobloc Windy 5 HPdépanner clim Windy 5 HPdépannage clim monobloc Windy 5 HP

04 février 2016 à 16:26
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour, photo du moteur du ventilateur et de la plaque signalétique du fabricant.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
moteur ventilateur Clim Windy 5 HPplaque signalétique Clim Windy 5 HP

04 février 2016 à 16:49
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Comme expliqué par pbm, certainement le moteur HS ou la Kapa de démarrage, pour vérifier celle-ci mettre simplement en mode ventilation, puis essayer de lancer avec la main la volute si la ventilation démarre Kappa = HS, par contre dans certains modèles le kappa est incluse dans la carte, il se peut que ce soit des relais qui soit HS, sur la carte aussi.
04 février 2016 à 19:09
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour PL,
Merci d'avoir répondu.
J'ai essayé de le faire partir à la main en mode ventilation mais rien du tout, pourriez-vous m'indiquer où se trouvent les relais si ils sont visibles sur les photos que j'ai postées.
Merci cordialement.
04 février 2016 à 20:12
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonsoir.

Ce moteur est "à spire de Frager", et n'a donc pas de condensateur. Peut-être qu'il n'est plus commandé, ou alors son bobinage est coupé.

Sur la photo en réponse 6, courant coupé, enlevez les 2 fils et mesurez en mode ohmmètre la résistance sur les 2 cosses du moteur. Vous devez lire quelques dizaines d'ohms.

Si c'est bon, peut-être que le triac qui le commande est HS. C'est le composant entouré en jaune sur la photo 1 de la réponse 7.

Cordialement, Dom.
04 février 2016 à 23:43
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour Dom,
Merci pour votre réponse, je vais essayer dès demain, avec le multimètre, je me suis aperçu que le courant ne passait plus à partir du "triac", je vais essayer en mode ohmmètre de contrôler le moteur du ventilateur.
Et encore merci, cordialement.
P. S. : si c'est le triac je peux en trouver ou sinon où je peux faire réparer cette pièce ? Merci.
05 février 2016 à 00:07
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour,
Voici une photo en mode ohmmètre sur le moteur du ventilateur (prise débranchée), dites-moi si la résistance est correcte ou pas et si c'est le triac.
Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver un réparateur ou au moins trouver la pièce, parce-que sur le net je dois les acheter en lot.
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
multimètre en mode ohmmètre dépannage clim

06 février 2016 à 13:20
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

38 ohms est une valeur correcte, le moteur est bon. Mais il n'est plus alimenté. 3 raisons pourraient expliquer cela :
1/ le triac est HS
2/ le triac n'est plus commandé par le microP (panne microP, ou coupure entre microP et gachette du triac)
3/ le secteur n'arrive plus sur le triac.

Vous pouvez trouver des triacs par ex chez Conrad.fr ou rs-particuliers.com, mais bcp de sites en proposent. Les prix sont autour de 1 euro, donc si vous devez en acheter 2 ou 5, ce ne sera pas ruineux pour autant.

Pour voir si le secteur arrive sur le triac, mesurez sous tension entre la broche centrale du triac et celle de gauche. ATTENTION de ne pas faire de court-circuit! Si vous trouvez 230V AC (multimètre positionné juste à droite de OFF), il arrive bien. Dans ce cas, triac HS ou commande qui n'arrive plus. Si vous reliez ensemble les 2 broches précitées, le moteur doit tourner (très vite, s'il y a plusieurs vitesses).

Cordialement, Dom.
07 février 2016 à 01:48
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour et merci Dom pour les réponses, elles m'ont été très utiles et m'ont permis de localiser la panne.
Je vous tiens au courant de mes réparations et merci à l’équipe de Bricovidéo.
Veuillez recevoir mes sincères salutations.
08 février 2016 à 11:55
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Fort bien! Quel est le défaut que vous avez pu localiser?

Cordialement, Dom.
08 février 2016 à 18:26
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Ben oui, vous laissez Dom sur sa faim... cry cry
08 février 2016 à 18:52
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour Dom,
Oui c’était bien le triac qui était en cause mais j'ai dû faire un mauvais usage de vos conseils parce-que maintenant c'est le panneau de contrôle qui ne s'allume plus, pourtant j'ai veillé à ce que rien ne se touche.
En bref je suis un peu perdu.
Cordialement.
09 février 2016 à 14:34
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour, excusez-moi pour le post d'avant, le panneau de contrôle ne répondait plus parce-que ma rallonge était HS, il fonctionne bien.
Pourrais-je savoir ce que c'est le microP Dom s'il vous plait.
Merci cordialement.
09 février 2016 à 15:15
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Micro Processeur. On nous met des microP partout de nos jours, y compris dans les cafetières et même certains rasoirs, pour vous dire combien de temps de rasage il vous reste avant de recharger la batterie... Comme ça le rasoir est plus vite jeté!... :-(

Cordialement, Dom.
09 février 2016 à 15:45
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

snad
Membre inscrit
snad
13 messages
Bonjour Dom,
Effectivement c'est logique "micro processeur" je n'ai pas assez réfléchi, pourriez-vous me dire où je pourrais faire changer ce fameux triac et puis faire contrôler la carte électronique, je suis dans l'Essonne si vous pouvez encore m’aider là dessus ce serait gentil.
Merci cordialement.
09 février 2016 à 17:07
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Si vous avez un fer à souder, vous pouvez le changer vous même, ou demander à une connaissance qui saurait le faire. Quant à se procurer un BTA06-600, ça doit se trouver dans tous les magasins de composants. Localisables avec les pages jaunes.

Pour ma part, je donnais 3 hypothèses en post 14 ; j'ignore si vous avez précisé le diagnostic, avec les manips que je préconisais. Il serait ennuyeux que vous remplaciez le triac et que cela ne marche pas mieux...

Cordialement, Dom.
10 février 2016 à 00:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 2. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 3. Panne clim Hitachi RAC506DH7
    N°2949 : Bonjour. Ceci est ma première question sur ce forum. Ma clim HITACHI est apparemment en panne et les symptômes sont les suivants : cela a commencé en fin de l'hiver dernier quand je l'ai mise sur "ON", le ventilateur du...
  • 4. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
    N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
  • 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 6. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 7. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 8. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 9. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Clim monobloc Windy 5 HP ventilateur en panne >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite