Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
5273
Question forum dépannage climatiseur : Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour à tous !
Cela fait plusieurs mois que je vois votre forum et je me lance pour vous faire part de mon problème.
En avril 2018, j'ai remarqué que l'UE de ma climatisation (Saunier Duval SDH 10-085 M3NW) a son ventilateur qui tourne sans arrêt.
J'ai donc appelé un réparateur qui a regardé pendant une grosse demie heure avec un verdict clair :
"C'est un problème électronique, il n'y a plus de pièces pour ces climatisations, il faut tout changer".
Du coup, il a passé le reste de l'heure a étudié mon installation (dans l'idée d'un futur devis j'imagine).
J'ai par la suite fouiné sur le net (et donc surtout ici). J'ai vu un post avec problème similaire sur une clim d'une autre marque.
Dans ce cas, un composant électronique avait clairement lâché.
J'ai donc jeté un œil sur les cartes présentes dans mon UE par acquis de conscience. Je n'ai rien vu de tel dans mon cas.
J'ai fait pas mal de recherches avec mon modèle sur le net dans l'espoir de trouver des références de pièces mais ça n'a rien donné
La climatisation en elle même fonctionne toujours et perdue pour perdue, je la laisse tourner malgré la surconsommation du ventilo ...
Avant de me lancer dans des devis, je demande donc à cette compétente communauté si quelqu'un voit un moyen de réparer cette panne et de prolonger la vie de cette clim qui a peine plus de 10 ans.
Merci pour votre aide.
Fabien
Cela fait plusieurs mois que je vois votre forum et je me lance pour vous faire part de mon problème.

En avril 2018, j'ai remarqué que l'UE de ma climatisation (Saunier Duval SDH 10-085 M3NW) a son ventilateur qui tourne sans arrêt.
J'ai donc appelé un réparateur qui a regardé pendant une grosse demie heure avec un verdict clair :
"C'est un problème électronique, il n'y a plus de pièces pour ces climatisations, il faut tout changer".
Du coup, il a passé le reste de l'heure a étudié mon installation (dans l'idée d'un futur devis j'imagine).
J'ai par la suite fouiné sur le net (et donc surtout ici). J'ai vu un post avec problème similaire sur une clim d'une autre marque.
Dans ce cas, un composant électronique avait clairement lâché.
J'ai donc jeté un œil sur les cartes présentes dans mon UE par acquis de conscience. Je n'ai rien vu de tel dans mon cas.
J'ai fait pas mal de recherches avec mon modèle sur le net dans l'espoir de trouver des références de pièces mais ça n'a rien donné

La climatisation en elle même fonctionne toujours et perdue pour perdue, je la laisse tourner malgré la surconsommation du ventilo ...
Avant de me lancer dans des devis, je demande donc à cette compétente communauté si quelqu'un voit un moyen de réparer cette panne et de prolonger la vie de cette clim qui a peine plus de 10 ans.

Merci pour votre aide.

Fabien
01 avril 2019 à 14:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.
Cordialement, Dom.
Si vous avez bien étudié le forum, alors vous aurez surement remarqué que l'on est avide de photos recto-verso de la carte concernée par votre panne, en l'occurrence celle où est connecté le câble du moteur.
Cordialement, Dom.
02 avril 2019 à 11:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Merci pour votre réponse. :)
J'espère avoir une fenêtre de tir ce week-end pour démonter ça et envoyer les photos.
J'espère avoir une fenêtre de tir ce week-end pour démonter ça et envoyer les photos.
03 avril 2019 à 16:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour,
Bon finalement, la situation est plus compliquée qu'attendu...
Lors du démontage, j'ai rencontré plusieurs difficultés :
- tous les câbles sont tous entremêlés au milieu avec des circlips
- les connexions de certains de ces câbles sont "collées" aux circuits
- sur certains circuits les vis d'attaches sont aussi "collées" sur le circuit.
Je mets les quelques photos que j'ai pu faire pour essayer d'illustrer. :)
La plaque sur la gauche était plus accessible et non "collée".
J'ai réussi à la démonter. Il y avait de la pâte thermique au dos.
Auriez-vous déjà des pistes avec les photos postées ? (perso, je vois pas grand chose ;) )
Faut-il enlever tous les circlips et défaire les zones collées ? Si oui, comment ?
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Bon finalement, la situation est plus compliquée qu'attendu...
Lors du démontage, j'ai rencontré plusieurs difficultés :
- tous les câbles sont tous entremêlés au milieu avec des circlips
- les connexions de certains de ces câbles sont "collées" aux circuits
- sur certains circuits les vis d'attaches sont aussi "collées" sur le circuit.
Je mets les quelques photos que j'ai pu faire pour essayer d'illustrer. :)
La plaque sur la gauche était plus accessible et non "collée".
J'ai réussi à la démonter. Il y avait de la pâte thermique au dos.
Auriez-vous déjà des pistes avec les photos postées ? (perso, je vois pas grand chose ;) )
Faut-il enlever tous les circlips et défaire les zones collées ? Si oui, comment ?
Merci beaucoup pour votre attention et votre aide. :)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Pour agrandir les images, cliquez dessus.



26 septembre 2019 à 21:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
Voila ce qui s'appelle un long week-end! :-)
Pour votre culture, tapez "circlip" dans un moteur, et vous ne trouverez aucun de vos colliers plastiques, qui sont en nylon ou en rilsan, généralement. Si vous voulez les récupérer pour la repose, vous pouvez glisser une épingle dans la tête du collier pour soulever sa languette de verrouillage. Sinon, pince coupante et usage d'autres moyens pour regrouper les câbles au remontage.
La colle est là pour empêcher les connecteurs de se séparer, en général on met ça sur les appareils qui vibrent beaucoup, mais c'est la 1ère fois que je vois ça sur une carte d'UE. La colle s'enlève facilement avec une petite pince et en tirant, elle reste relativement molle.
Du coup vous avez le droit de relire la réponse 1...
26 septembre 2019 à 23:11
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour,
J'ai continué dans le démontage.
Néanmoins, je ne suis pas du tout à l'aise avec le débranchage des fils.
A certains endroits, plusieurs fils similaires (même texture, même couleur) arrivent sur les plaques (un par split ??).
J'ai déjà pris les photos suivantes en ne débranchant que les fils identifiables et donc faciles à remettre.
J'ai déjà une borne qui reste sans câble. Je ne trouve pas de câble non débranché mais je ne saurai pas dire si c'était comme ça au départ (photo dsc_0099 le bloc noir à droite) :/
Voyez-vous déjà quelque chose de suspect ?
Je vois que je peux faire plusieurs catégories de photos. Je vais essayer de les regrouper par plaque.
En tout cas, je comprends mieux pourquoi le réparateur ne s'est pas attardé sur l'inspection de l'UE ...
A moins de connaître au préalable la signification de chaque câble, il en aurait pour des heures et des heures à tout identifier, enlever les colles, débrancher, inspecter, rebrancher ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
J'ai continué dans le démontage.
Néanmoins, je ne suis pas du tout à l'aise avec le débranchage des fils.
A certains endroits, plusieurs fils similaires (même texture, même couleur) arrivent sur les plaques (un par split ??).
J'ai déjà pris les photos suivantes en ne débranchant que les fils identifiables et donc faciles à remettre.
J'ai déjà une borne qui reste sans câble. Je ne trouve pas de câble non débranché mais je ne saurai pas dire si c'était comme ça au départ (photo dsc_0099 le bloc noir à droite) :/
Voyez-vous déjà quelque chose de suspect ?
Je vois que je peux faire plusieurs catégories de photos. Je vais essayer de les regrouper par plaque.
En tout cas, je comprends mieux pourquoi le réparateur ne s'est pas attardé sur l'inspection de l'UE ...
A moins de connaître au préalable la signification de chaque câble, il en aurait pour des heures et des heures à tout identifier, enlever les colles, débrancher, inspecter, rebrancher ...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.











Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
29 septembre 2019 à 11:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Punaise, mais pourquoi envoyer un tel déluge de photos??? Un grand nombre d'entre elles sont si proches les unes des autres qu'on peut les qualifier de redondantes, sans compter celles qui sont strictement identiques (par ex la 1ère et la 6ème du dernier groupe). Pitié pour le modérateur qui doit traiter chaque photo manuellement avant de la mettre en ligne... Et pour les mégaoctets que cela occupe sur les serveurs...
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
De toutes façons vous n'avez pas lu correctement ma réponse 1 : je demandais UNE photo RECTO VERSO de la carte SUR LAQUELLE ARRIVE LE CÂBLE DU MOTEUR. Sous entendu en indiquant le connecteur concerné.
Pour votre cosse libre, elle est sur un relais, et souvent les relais de puissance ont des accès par cosses mâles sur le dessus et par soudures en dessous, on utilise ce qui est le plus approprié. Regardez à la loupe la cosse, si vous ne voyez pas de rayure due à une cosse femelle, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée.
29 septembre 2019 à 18:20
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Bonjour.
Je suis désolé si j'ai mal utilisé le forum.
J'ai envoyé plusieurs photos proches car lorsque je visualise les photos, elles sont bardées de "forum-climatisation.com" en filigrane. Du coup, pas évident pas de zoomer sur des détails.
J'ai beaucoup de mal à voir quels câbles partent du moteur. Il y a pas loin d'une dizaine de gaines de câbles qui passent sur les montants du moteur. Du coup, je ne vois pas précisément lequel alimente le moteur.
C'est pour ça que j'ai mis des photos de toutes les cartes. En espérant que l'une d'elle serait reconnaissable par des spécialistes ?
Pour la taille des photos, il n'est pas précisé si les photos sont retaillées à l'upload, ni une taille maximum conseillée :/
Je ne vois pas non plus de moyen d'éditer mon post pour supprimer certaines des photos :/
Je suis désolé si j'ai mal utilisé le forum.
J'ai envoyé plusieurs photos proches car lorsque je visualise les photos, elles sont bardées de "forum-climatisation.com" en filigrane. Du coup, pas évident pas de zoomer sur des détails.
J'ai beaucoup de mal à voir quels câbles partent du moteur. Il y a pas loin d'une dizaine de gaines de câbles qui passent sur les montants du moteur. Du coup, je ne vois pas précisément lequel alimente le moteur.
C'est pour ça que j'ai mis des photos de toutes les cartes. En espérant que l'une d'elle serait reconnaissable par des spécialistes ?
Pour la taille des photos, il n'est pas précisé si les photos sont retaillées à l'upload, ni une taille maximum conseillée :/
Je ne vois pas non plus de moyen d'éditer mon post pour supprimer certaines des photos :/
13 octobre 2019 à 15:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème ventilation UE Saunier Duval SDH 10-085 M3NW
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
13 octobre 2019 à 20:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 2. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
- N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Panne carte clim Saunier Duval
- N°4655 : Bonjour. Je possède 2 inverter (N1 et N2) chacun relié à 3 splits de type 15-035 NHWI. L'un des 2 (le N1) est tombé en panne : pas de compresseur. J'ai permuté les cartes électroniques de commande et le N1 refonctionne...
- 5. Clim 4 splits Saunier Duval fait disjoncter
- N°4283 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j'aurais besoin de vos lumières... En effet j'ai récupéré une clim 4 splits Saunier Duval inverter r410a réf : UE : 31-086 M4NW0 3 x UI : 31-026MNHWI et 1 31-036MNHWI Le...
- 6. Problème PAC Sanyo Saunier Duval
- N°6080 : Bonjour, Voici mon problème sur pompe à chaleur air eau 8 kW inverter de 6 ans. Le groupe intérieur est de marque Saunier Duval mais ressemble beaucoup à du Mecatherm. Le groupe extérieur est du Sanyo au R410A. L'ensemble...
- 7. Problème récepteur télécommande clim réversible Saunier Duval
- N°3242 : Bonjour, Nous avons une clim réversible Saunier Duval modèle 036EHWI, pas de pièces et Saunier ne répond pas, France et Espagne. Une bestiole a niché sur le récepteur de la télécommande et l'a dégradé, récepteur...
- 8. Erreur P2 clim Saunier Duval SH 1035NH
- N°2499 : Bonjour. Je reviens sur le forum pour le problème suivant : Erreur P2 à l'affiche console intérieure. Climatiseur réversible Saunier Duval modèle SH 1035NH Voilà quand je coupe le matin pour aérer je remets la clim en...
- 9. Erreur E1 clim Saunier Duval SDH 1-060 M2N
- N°5695 : Bonjour, Mes 2 splits indiquent l’erreur E1. Lors de travaux, j’ai coupé par inadvertance le câble d’alimentation (+ pilote) d’un des splits. Depuis erreur "E1" sur les 2 splits. J’ai commandé et installé une...
- 10. Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante
- N°5920 : Bonjour, Mon système clim Hitachi RAF 50NH4 tubes UE et UI chauds (60°C) mais ventilation à température ambiante. J'allume sur chaud 32° et ventilation au max sur les sorties basses et hautes et la ventilation reste à...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite