Bonjour,

J'ai un problème avec le ventilateur de ma clim Carrera 25GW qui reste toujours à la même vitesse dans tous les modes.
Tout fonctionne correctement sauf ce ventilateur, mais c'est vraiment pénible au quotidien.
Merci d'avance.
24 août 2015 à 20:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Problème vitesse ventilateur Carrera 25GW

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Vous voulez parler du moteur de l'UI je suppose.
Quand vous utilisez la commande sans fils et qu'un bip se fait entendre à chaque manipulation l'émission/réception se fait apparemment correctement.
Donc il pourrait s'agir d'un problème sur la carte relais des vitesses cramées et shunterait une vitesse.
24 août 2015 à 21:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Problème vitesse ventilateur Carrera 25GW

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

La question 2662 pourrait vous intéresser.
Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
Cordialement, Dom.
24 août 2015 à 23:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
    N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton
    N°2040 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ou m'indiquer un site où il serait expliqué le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4. Alimenté par 6 fils : 3 gros,...
  • 4. Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBP
    N°2050 : Bonjour, Je viens de m'inscrire sur ce site pour vous exposer mon problème, j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à...
  • 5. Problème réglage vitesse ventilateur split
    N°4997 : Bonjour. Notre climatiseur TCL 12 000 BTU, modèle TAC/12CHS/G, a un souci de réglage de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieur, dès l'allumage il tourne à pleine vitesse et on ne peut la réguler avec la...
  • 6. Température du moteur du ventilateur
    N°2865 : Bonjour, J'ai remarqué sur une de mes clim (une tout-ou-rien) que le moteur du ventilateur était très chaud après 20 minutes d'utilisation. J'ai remplacé le moteur car l'ancien était bruyant et ne tournait pas à tous les...
  • 7. Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
    N°7998 : Bonjour. Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée. Auriez-vous une idée du pourquoi ? Je joins le schéma de la carte que j'ai...
  • 8. Moteur ventilateur Carrera recherche de condensateur
    N°1816 : Bonjour, Je poste pour une amie qui a une clim tri split Carrera, le moteur du ventilateur a un roulement de grippé, c'est en commande, je vais lui changer les 2 pour plus de précaution. Mais en plus il y a le condensateur qui...
  • 9. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 10. Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
    N°6453 : Bonsoir à tous. J'ai des difficultés à comprendre la logique de régulation de la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure de mon installation, comportant les éléments suivants : UI : FTXM25N et CTXM15N UE :...
>>> Résultats suivants pour : Problème vitesse ventilateur Carrera 25GW >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccord climatisationforums bricovideodepannage climatiseurs foruminstallation climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite