Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6453
Question Forum Dépannage Climatisation : Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Bonsoir à tous.
J'ai des difficultés à comprendre la logique de régulation de la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure de mon installation, comportant les éléments suivants :
UI : FTXM25N et CTXM15N
UE : 2MXM40M
La plupart du temps, lorsque la température des pièces est quasiment égale à la consigne, le ventilateur de l'UE tourne à grande vitesse, alors même que la température extérieure est faible (20°) et la consommation de l'UE également, environ 100 Watts (relevés par le compteur d'énergie).
En revanche hier soir avec une consigne à 24° sur les deux unités intérieures, une température extérieure de 22°, l'ensemble de l'installation consommait 110 Watts (mesure via compteur d'énergie) et le ventilateur de l'UE tournait à très faible régime. Cela me parait être un comportement normal étant donné l'"effort" à fournir (quasi nul) pour atteindre la température de consigne et le peu de calories à transmettre à l'air extérieur.
Mais en général, dans les mêmes conditions, le ventilateur de l'UE tourne à fond, même avec une consommation instantanée à 100 Watts.
Hier soir donc, profitant de ce régime de fonctionnement plutôt cohérent du ventilateur, j'ai fait quelques tests en jouant sur (uniquement) la vitesse de ventilation des UI. Lorsque les deux UI étaient en mode "silencieux de nuit", l'UE se mettait systématiquement à ventiler à grande vitesse. En revenant en mode "automatique" ou vitesse "imposée" sur l'une des UI (l'autre étant toujours en mode silencieux), ou même en éteignant l'une d'elles, la vitesse du ventilateur de l'UE reprenait un régime lent...
Je constate le même comportement lorsque j'utilise le mode "silencieux" de l'unité "extérieure" (la touche est sous la capot de la télécommande), ce qui ôte tout intérêt à la fonction. Ce comportement me semble donc anormal.
Mon installateur a déjà été sollicité, il n'a fait jusqu'à présent qu'"activer" ce mode silencieux de nuit de l'UE en coupant une liaison électrique sur la carte électronique de l'UE (manipulation décrite dans le mode d'emploi - je trouve au passage très curieux de ne pas avoir prévu sur la carte des micro switchs ou des jumpers, plutôt qu'une raison à couper de manière définitive).
Avant de solliciter à nouveau l'installateur, je souhaitais solliciter votre expérience.
Merci par avance.
J'ai des difficultés à comprendre la logique de régulation de la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure de mon installation, comportant les éléments suivants :
UI : FTXM25N et CTXM15N
UE : 2MXM40M
La plupart du temps, lorsque la température des pièces est quasiment égale à la consigne, le ventilateur de l'UE tourne à grande vitesse, alors même que la température extérieure est faible (20°) et la consommation de l'UE également, environ 100 Watts (relevés par le compteur d'énergie).
En revanche hier soir avec une consigne à 24° sur les deux unités intérieures, une température extérieure de 22°, l'ensemble de l'installation consommait 110 Watts (mesure via compteur d'énergie) et le ventilateur de l'UE tournait à très faible régime. Cela me parait être un comportement normal étant donné l'"effort" à fournir (quasi nul) pour atteindre la température de consigne et le peu de calories à transmettre à l'air extérieur.
Mais en général, dans les mêmes conditions, le ventilateur de l'UE tourne à fond, même avec une consommation instantanée à 100 Watts.
Hier soir donc, profitant de ce régime de fonctionnement plutôt cohérent du ventilateur, j'ai fait quelques tests en jouant sur (uniquement) la vitesse de ventilation des UI. Lorsque les deux UI étaient en mode "silencieux de nuit", l'UE se mettait systématiquement à ventiler à grande vitesse. En revenant en mode "automatique" ou vitesse "imposée" sur l'une des UI (l'autre étant toujours en mode silencieux), ou même en éteignant l'une d'elles, la vitesse du ventilateur de l'UE reprenait un régime lent...
Je constate le même comportement lorsque j'utilise le mode "silencieux" de l'unité "extérieure" (la touche est sous la capot de la télécommande), ce qui ôte tout intérêt à la fonction. Ce comportement me semble donc anormal.
Mon installateur a déjà été sollicité, il n'a fait jusqu'à présent qu'"activer" ce mode silencieux de nuit de l'UE en coupant une liaison électrique sur la carte électronique de l'UE (manipulation décrite dans le mode d'emploi - je trouve au passage très curieux de ne pas avoir prévu sur la carte des micro switchs ou des jumpers, plutôt qu'une raison à couper de manière définitive).
Avant de solliciter à nouveau l'installateur, je souhaitais solliciter votre expérience.
Merci par avance.
21 août 2020 à 00:46
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Bonjour.
J’ai également la même UE (voir post 6402) et je constate la même chose.
Le ventilateur de l'UE tourne toujours à un régime élevé.
J’avoue ne rien y comprendre non plus.
J’ai également la même UE (voir post 6402) et je constate la même chose.
Le ventilateur de l'UE tourne toujours à un régime élevé.
J’avoue ne rien y comprendre non plus.
21 août 2020 à 22:22
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Invité

Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Invité

Bonjour.
Le ventilateur du groupe s'enfiche royalement de la vitesse du ventilateur de l'UI.
Tout comme le fait que l'écart de température entre la consigne et la T° réelle du local n'a pas d'incidence sur la vitesse du ventilateur extérieur.
Le ventilateur extérieur est géré en fonction des pressions/température du fluide frigorigène en général et plus particulièrement par la pression HP, la température sortie liquide condenseur, la température extérieure.
Le constat que vous faites lorsque vous changez de vitesse de ventilation UI n'est qu'une coïncidence qui s'explique autrement.
C'est-à-dire vous, vous pensez que c'est le fait de changer de vitesse qui influe sur le ventilateur extérieur.
En réalité non ce n'est pas ça exactement.
Changer de vitesse sur l'UI change automatiquement la T° du fluide.
Puisque la température dans l’évaporateur change, la pression BP change, la HP étant liée à la BP , donc la HP change d'où influence sur le ventilateur extérieur.
Par ailleurs, avec les températures extérieures actuelles, il n y a rien d'étonnant à ce que le ventilateur extérieur soit sollicité à fond ou quasiment à fond.
Par contre si celui-ci est toujours à fond peu importe les conditions extérieures, alors là oui c'est un dysfonctionnement.
Il faut dans un premier tant mesurer les valeurs ohmiques de toutes les sondes du groupe à au moins 3 T° différentes (0c/+ou-30/ 100c°).
Si votre groupe a un transducteur (capteur de pression) il faut également le contrôler.
NB : le ventilateur extérieur n'obéit qu'à la pression/températures du fluide frigorigène.
Il n'est pas influencé par ce qui se passe au niveau de la commande de(s) l'UI(s).
Cordialement.
Le ventilateur du groupe s'enfiche royalement de la vitesse du ventilateur de l'UI.
Tout comme le fait que l'écart de température entre la consigne et la T° réelle du local n'a pas d'incidence sur la vitesse du ventilateur extérieur.
Le ventilateur extérieur est géré en fonction des pressions/température du fluide frigorigène en général et plus particulièrement par la pression HP, la température sortie liquide condenseur, la température extérieure.
Le constat que vous faites lorsque vous changez de vitesse de ventilation UI n'est qu'une coïncidence qui s'explique autrement.
C'est-à-dire vous, vous pensez que c'est le fait de changer de vitesse qui influe sur le ventilateur extérieur.
En réalité non ce n'est pas ça exactement.
Changer de vitesse sur l'UI change automatiquement la T° du fluide.
Puisque la température dans l’évaporateur change, la pression BP change, la HP étant liée à la BP , donc la HP change d'où influence sur le ventilateur extérieur.
Par ailleurs, avec les températures extérieures actuelles, il n y a rien d'étonnant à ce que le ventilateur extérieur soit sollicité à fond ou quasiment à fond.
Par contre si celui-ci est toujours à fond peu importe les conditions extérieures, alors là oui c'est un dysfonctionnement.
Il faut dans un premier tant mesurer les valeurs ohmiques de toutes les sondes du groupe à au moins 3 T° différentes (0c/+ou-30/ 100c°).
Si votre groupe a un transducteur (capteur de pression) il faut également le contrôler.
NB : le ventilateur extérieur n'obéit qu'à la pression/températures du fluide frigorigène.
Il n'est pas influencé par ce qui se passe au niveau de la commande de(s) l'UI(s).
Cordialement.
22 août 2020 à 13:00
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Invité

Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Invité

Re,
Par ailleurs il est plus préférable que le ventilateur extérieur fonctionne sur le palier "vitesse" supérieur que inférieur.
Imaginons que le ventilateur se stabilise à un palier qui vous convient (vitesse inférieure) et que du coup on a une température de condensation de 52c.
Imaginons que cette fois-ci le ventilateur se stabilise à un palier supérieur et que du coup la température de condensation est à 45c°.
Pour vous c'est une surconsommation inutile à cause de la vitesse élevée du ventilateur.
En réalité la consommation de la climatisation serait supérieure à un ventilateur qui tourne un ou 2 paliers plus haut.
1 Vitesse ventilateur inférieure / température condensation 52c = compresseur tiré plus d'intensité = surconsommation.
2 vitesse ventilateur supérieure = température de condensation 45C° = le compresseur fournit beaucoup moins d'effort pour fonctionner.
Dans le 2ème cas, certes il y aura une légère augmentation de consommation due au ventilateur (relativement insignifiante) mais vous payerez de 21 à 45% moins chère que le premier cas.
Cordialement.
Par ailleurs il est plus préférable que le ventilateur extérieur fonctionne sur le palier "vitesse" supérieur que inférieur.
Imaginons que le ventilateur se stabilise à un palier qui vous convient (vitesse inférieure) et que du coup on a une température de condensation de 52c.
Imaginons que cette fois-ci le ventilateur se stabilise à un palier supérieur et que du coup la température de condensation est à 45c°.
Pour vous c'est une surconsommation inutile à cause de la vitesse élevée du ventilateur.
En réalité la consommation de la climatisation serait supérieure à un ventilateur qui tourne un ou 2 paliers plus haut.
1 Vitesse ventilateur inférieure / température condensation 52c = compresseur tiré plus d'intensité = surconsommation.
2 vitesse ventilateur supérieure = température de condensation 45C° = le compresseur fournit beaucoup moins d'effort pour fonctionner.
Dans le 2ème cas, certes il y aura une légère augmentation de consommation due au ventilateur (relativement insignifiante) mais vous payerez de 21 à 45% moins chère que le premier cas.
Cordialement.
22 août 2020 à 13:16
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Bonjour,
Efectivement la ventilation de votre UE est une régulation complètement à part par rapport à votre UI, votre UE, le ventilateur va réguler en fonction de sonde extérieur, retour fluide, départ, fluide, la carte de contrôle va gérer cette situation.
Faites un petit essai, s'il fait chaud, et que le ventilateur UE tourne à fond, mettez avec un jet d'eau légèrement pas à grand débit, cela va de soi sur la batterie échangeur, vous verrez le ventilo variera en vitesse.
Efectivement la ventilation de votre UE est une régulation complètement à part par rapport à votre UI, votre UE, le ventilateur va réguler en fonction de sonde extérieur, retour fluide, départ, fluide, la carte de contrôle va gérer cette situation.
Faites un petit essai, s'il fait chaud, et que le ventilateur UE tourne à fond, mettez avec un jet d'eau légèrement pas à grand débit, cela va de soi sur la batterie échangeur, vous verrez le ventilo variera en vitesse.
23 août 2020 à 11:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Daikin vitesse ventilateur unité extérieure 2MXM40M
Bonsoir,
Merci à tous les deux pour vos explications détaillées.
Je tenterai l'expérience proposée par PL !
Merci à tous les deux pour vos explications détaillées.
Je tenterai l'expérience proposée par PL !
23 août 2020 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 3. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
- N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
- 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 7. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 8. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite