Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7998
Question Forum Climatisation : Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée.
Auriez-vous une idée du pourquoi ?
Je joins le schéma de la carte que j'ai vérifiée et qui pour moi est bonne.
Voici ce que j'ai vérifié :
L'impulsion du passage à zéro arrive au microcontrôleur.
Le train d'impulsion reçu par le micro est différent quand on change la vitesse à partir de la télécommande.
Les impulsions sur la diode de l'optotriac sont présentes mais sont toujours les mêmes à quelques microsecondes près.
J'ai remplacé le moteur par une ampoule et elle ne varie pas d'intensité.
J'ai le 5v et le 12v.
Les deux sondes varient en résistance avec la température, mais je ne sais pas si les valeurs sont bonnes.
Je sèche complètement, toutes aides seraient la bienvenue.
Merci de m'avoir lu.
Gilles
P. S. : l'image de ce qu'il y a sur l'anode de l'optotriac en vert et en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma clim LG artcool S-W126URH0
Sur ma clim LG artcool S-W126URH0, la turbine tourne toujours à la même vitesse quelle que soit la vitesse de ventilation demandée.
Auriez-vous une idée du pourquoi ?
Je joins le schéma de la carte que j'ai vérifiée et qui pour moi est bonne.
Voici ce que j'ai vérifié :
L'impulsion du passage à zéro arrive au microcontrôleur.
Le train d'impulsion reçu par le micro est différent quand on change la vitesse à partir de la télécommande.
Les impulsions sur la diode de l'optotriac sont présentes mais sont toujours les mêmes à quelques microsecondes près.
J'ai remplacé le moteur par une ampoule et elle ne varie pas d'intensité.
J'ai le 5v et le 12v.
Les deux sondes varient en résistance avec la température, mais je ne sais pas si les valeurs sont bonnes.
Je sèche complètement, toutes aides seraient la bienvenue.
Merci de m'avoir lu.
Gilles
P. S. : l'image de ce qu'il y a sur l'anode de l'optotriac en vert et en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Schéma clim LG artcool S-W126URH0
10 août 2022 à 22:22
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour,
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?
J'ai juste jusqu'ici ?
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?
J'ai juste jusqu'ici ?
11 août 2022 à 17:58
Réponse 2 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème. Oui vous avez vu juste.
Après avoir remonté la carte en désespoir de cause je viens de me rendre compte que si je mettais le mode nuit le ventilateur ralenti le micro contrôleur est donc bien capable de déphaser ses impulsions par rapport au zéro.
Je m'arrache les cheveux je n'ai trouvé aucune panne sur la carte.
Tout d'abord merci de vous pencher sur mon problème. Oui vous avez vu juste.
Après avoir remonté la carte en désespoir de cause je viens de me rendre compte que si je mettais le mode nuit le ventilateur ralenti le micro contrôleur est donc bien capable de déphaser ses impulsions par rapport au zéro.
Je m'arrache les cheveux je n'ai trouvé aucune panne sur la carte.
11 août 2022 à 22:55
Réponse 3 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour,
En complément aux infos précédentes, je dois quand même signaler deux choses.
1) Pendant un moment le moteur est resté bloqué car son condo était HS.
Le condensateur de démarrage du moteur a été changé par un technicien, et en démontant je me suis rendu compte qu'il avait mis un 0.9µF (2µF sont indiqués sur le schéma), bon le moteur démarre bien il ne se lance probablement pas à la vitesse maxi, m'enfin ça tourne.
2) Suite à ce changement de condo et forcément à une chauffe du moteur, la vitesse a commencé à dysfonctionner, un coup ça voulait bien ralentir, et un coup non. Jusqu'au moment où cela ne voulait plus du tout ralentir.
Je ne pense pas que ces infos soit pertinentes pour trouver le problème, mais je donne ce que je sais.
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK, il y a autre chose qui dit au micro de ne pas changer la vitesse, mais quoi ???
Et comme tam l'a fait remarqué le micro ne connait pas la vitesse de rotation du moteur.
Merci de m'avoir lu.
Gilles
En complément aux infos précédentes, je dois quand même signaler deux choses.
1) Pendant un moment le moteur est resté bloqué car son condo était HS.
Le condensateur de démarrage du moteur a été changé par un technicien, et en démontant je me suis rendu compte qu'il avait mis un 0.9µF (2µF sont indiqués sur le schéma), bon le moteur démarre bien il ne se lance probablement pas à la vitesse maxi, m'enfin ça tourne.
2) Suite à ce changement de condo et forcément à une chauffe du moteur, la vitesse a commencé à dysfonctionner, un coup ça voulait bien ralentir, et un coup non. Jusqu'au moment où cela ne voulait plus du tout ralentir.
Je ne pense pas que ces infos soit pertinentes pour trouver le problème, mais je donne ce que je sais.
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK, il y a autre chose qui dit au micro de ne pas changer la vitesse, mais quoi ???
Et comme tam l'a fait remarqué le micro ne connait pas la vitesse de rotation du moteur.
Merci de m'avoir lu.
Gilles
12 août 2022 à 13:35
Réponse 4 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Citation :Je pense aussi et chercherais ailleurs.
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK,
Citation :Où est mesuré le signal jaune ? Sur IRQ1 ou sur INT1 ?
en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
12 août 2022 à 16:26
Réponse 5 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Sur IRQ1, j'ai également vérifié la valeur de R01D (la résistance de limitation du photo transistor qui donne INT1) elle est bien à 300K.
N'ayant pas de sonde différentielle je ne peux pas savoir si le pic du zéro reçu par le micro est au bon endroit, du coup à un moment je me suis dit que le zéro du secteur pouvait être décalé suite à un composant qui aurait changé de valeur, mais cela tombe un peu à l'eau avec la vitesse de la turbine qui ralentit en mode nuit.
Sur IRQ1, j'ai également vérifié la valeur de R01D (la résistance de limitation du photo transistor qui donne INT1) elle est bien à 300K.
N'ayant pas de sonde différentielle je ne peux pas savoir si le pic du zéro reçu par le micro est au bon endroit, du coup à un moment je me suis dit que le zéro du secteur pouvait être décalé suite à un composant qui aurait changé de valeur, mais cela tombe un peu à l'eau avec la vitesse de la turbine qui ralentit en mode nuit.
12 août 2022 à 18:26
Réponse 6 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Et si vous mettiez un 2µF histoire de voir si ça change des choses? Il faut voir que ce condo est en série avec une self, et on s'expose à un phénomène de résonance LC qui pourrait changer la donne suivant la valeur du condo (qui évolue avec sa dégradation).
Et si vous mettiez un 2µF histoire de voir si ça change des choses? Il faut voir que ce condo est en série avec une self, et on s'expose à un phénomène de résonance LC qui pourrait changer la donne suivant la valeur du condo (qui évolue avec sa dégradation).
13 août 2022 à 07:38
Réponse 7 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonsoir.
J'ai mis un condo de 1,8µF (j'en ai monté un deuxième en parallèle je n'avais que ça) la turbine démarre plus violemment mais rien ne change pour la vitesse.
Est-ce que la carte de l'unité extérieure pourrait lui interdire de changer de vitesse et le forcer à tourner vite ?
L'idée derrière ma question serait qu'une panne sur la carte de l'unité extérieure forcerait la ventilation.
Je mets en pièce jointe le manuel complet.
Page 50 le schéma de l'unité intérieure
Page 51 celui de l'unité extérieure
Moi c'est la W126U.
J'ai mis un condo de 1,8µF (j'en ai monté un deuxième en parallèle je n'avais que ça) la turbine démarre plus violemment mais rien ne change pour la vitesse.
Est-ce que la carte de l'unité extérieure pourrait lui interdire de changer de vitesse et le forcer à tourner vite ?
L'idée derrière ma question serait qu'une panne sur la carte de l'unité extérieure forcerait la ventilation.
Je mets en pièce jointe le manuel complet.
Page 50 le schéma de l'unité intérieure
Page 51 celui de l'unité extérieure
Moi c'est la W126U.
13 août 2022 à 19:42
Réponse 8 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Étonnant, que la turbine démarre plus fort MAIS QUE la vitesse de croisière ne soit pas changée... on dirait bien quand même qu'il y a un tachymètre intégré au moteur, mais dans ce cas il doit avoir 2 câbles de 3 fils chacun, dont celui affecté au tachymètre, qui travaille en 5V généralement. Est-ce le cas?
Le manuel n'est pas passé, peut-être une limitation en taille... Je ne vois pas trop pourquoi l'UE influerait sur la vitesse de la turbine de l'UI. Pour moi l'UI décide de cette vitesse, mais bon je me trompe peut-être.
Étonnant, que la turbine démarre plus fort MAIS QUE la vitesse de croisière ne soit pas changée... on dirait bien quand même qu'il y a un tachymètre intégré au moteur, mais dans ce cas il doit avoir 2 câbles de 3 fils chacun, dont celui affecté au tachymètre, qui travaille en 5V généralement. Est-ce le cas?
Le manuel n'est pas passé, peut-être une limitation en taille... Je ne vois pas trop pourquoi l'UE influerait sur la vitesse de la turbine de l'UI. Pour moi l'UI décide de cette vitesse, mais bon je me trompe peut-être.
14 août 2022 à 07:39
Réponse 9 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour,
Le moteur ne démarre pas plus fort mais plus sèchement la vitesse est la même, il n'y a pas de tachymètre dedans, je joins une photo du moteur.
Je viens également de me rendre compte que le condo du moteur était le bon même si ce n'est pas celui représenté sur le schéma.
Comme je suis à court d'idée, je me disais que l'UE pouvait empêcher la turbine de ralentir pour une raison qui m'est inconnue.
schema ue.pdf
Le moteur ne démarre pas plus fort mais plus sèchement la vitesse est la même, il n'y a pas de tachymètre dedans, je joins une photo du moteur.
Je viens également de me rendre compte que le condo du moteur était le bon même si ce n'est pas celui représenté sur le schéma.
Comme je suis à court d'idée, je me disais que l'UE pouvait empêcher la turbine de ralentir pour une raison qui m'est inconnue.
schema ue.pdf
14 août 2022 à 12:16
Réponse 11 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.
Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.
Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
18 août 2022 à 14:25
Réponse 12 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour tam.
Pas de souci pour les réponses espacées.
Non pour la vitesse réduite car la carte doit pouvoir dialoguer avec UE, ce qui n'est pas le cas quand elle est sur mon bureau, J'aurai l'erreur de communication bien avant que la turbine ne ralentisse.
J'ai bien pensé à rallonger les fils pour au moins travailler au sol plutôt que sur un escabeau mais mon oscillo n'est pas compatible avec Linux qui est le système d'exploitation de mon portable.
Pas de souci pour les réponses espacées.
Non pour la vitesse réduite car la carte doit pouvoir dialoguer avec UE, ce qui n'est pas le cas quand elle est sur mon bureau, J'aurai l'erreur de communication bien avant que la turbine ne ralentisse.
J'ai bien pensé à rallonger les fils pour au moins travailler au sol plutôt que sur un escabeau mais mon oscillo n'est pas compatible avec Linux qui est le système d'exploitation de mon portable.
18 août 2022 à 14:37
Réponse 13 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour.
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
19 août 2022 à 16:18
Réponse 14 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Bonjour,
Effectivement je suis d'accord sur les 2mn45, le souci est que le mode nuit et donc le ralentissement de la ventilation n'est pas instantané et prend au moins une minute pour se déclencher, ce qui me fait penser que l'UI dialogue avec l'UE avant de ralentir. Comme c'est un inverter je pense qu'elle doit ralentir le groupe d'abord et ensuite passer en mode nuit.
Si vous pensez le contraire, dites-le moi et je ressors la carte pour tester.
Effectivement je suis d'accord sur les 2mn45, le souci est que le mode nuit et donc le ralentissement de la ventilation n'est pas instantané et prend au moins une minute pour se déclencher, ce qui me fait penser que l'UI dialogue avec l'UE avant de ralentir. Comme c'est un inverter je pense qu'elle doit ralentir le groupe d'abord et ensuite passer en mode nuit.
Si vous pensez le contraire, dites-le moi et je ressors la carte pour tester.
19 août 2022 à 17:08
Réponse 15 du forum climatisation climatiseur
Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse
Je ne sais pas... Pour moi le mode ventilation seul de l'UI doit fonctionner même sans UE, ce que montre mon test avant que l'erreur CH-05 ne bloque tout. (les concepteurs ont sans doute préféré mettre l'UI au repos quand elle ne sait plus ce que fait l'UE)
Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
19 août 2022 à 20:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 3. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 4. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 5. Climatiseur LG ventilateur ne tourne pas
- N°81 : Bonjour, Je suis bon bricoleur, j'ai fait ma maison il y a 8 ans et j'ai posé une climatisation LG modèle LS-1260cl. Du jour au lendemain, elle est tombée en panne : elle démarre, fait du froid 1 à 2 minutes puis ne fait...
- 6. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 7. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
- N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
- 8. Problème réglage vitesse ventilateur split
- N°4997 : Bonjour. Notre climatiseur TCL 12 000 BTU, modèle TAC/12CHS/G, a un souci de réglage de la vitesse du ventilateur de l'unité intérieur, dès l'allumage il tourne à pleine vitesse et on ne peut la réguler avec la...
- 9. Raccordement électrique d'un ventilo UI climatiseur LG
- N°2948 : Bonsoir, Dom, j'ai besoin de vous ! J'ai enlevé le ventilo UI d'un climatiseur LG 12000BTU, je l'ai trouvé grillé car la carte mère n'était pas protégée par un fusible mais par un fil électrique. Et je ne sais pas par...
- 10. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite