Profil du membre paulmarie
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit paulmarie sur le forum Climatisation

a posté 527 messages sur le forum Climatisation :
Bonsoir,
Une fois le gaz stocké dans le compresseur, il y a du vide dans la liaison frigorifique.
Une fois vos deux unités déplacées, faites appel à un frigoriste qui, grâce à une pompe à vide pourra recréer ce vide dans la liaison.
Par la même occasion, il fera un test d'étanchéité (avec de l'azote, ou de l'hydrogène il me semble) pour vous garantir qu'il n'y a aucune fuite.
L'air et le fluide frigorigène (le fréon) ne sont pas compatibles. Par conséquent, en tirant au vide, on aspire l'air de la liaison, il n'y aura ainsi que du gaz.
Cordialement.
Une fois le gaz stocké dans le compresseur, il y a du vide dans la liaison frigorifique.
Une fois vos deux unités déplacées, faites appel à un frigoriste qui, grâce à une pompe à vide pourra recréer ce vide dans la liaison.
Par la même occasion, il fera un test d'étanchéité (avec de l'azote, ou de l'hydrogène il me semble) pour vous garantir qu'il n'y a aucune fuite.
L'air et le fluide frigorigène (le fréon) ne sont pas compatibles. Par conséquent, en tirant au vide, on aspire l'air de la liaison, il n'y aura ainsi que du gaz.
Cordialement.
15 février 2015 à 20:16

Bonjour AAC,
Je comprends tout à fait votre réaction.
J'imagine que dans votre profession, vous en voyez tous les jours des électriciens ou des plombiers qui se disent "frigoristes" mais qui n'ont pas leur attestation.
Cependant je suis choqué d'être soupçonné à tort de la sorte.
J'ai effectivement bien 16 ans et si l'administrateur en doute, je lui enverrai une preuve par email.
Inutile d'aller aussi loin alors que je demande simplement des renseignements pour approfondir mes connaissances dans le domaine.
Cordialement,
Paul.
Je comprends tout à fait votre réaction.
J'imagine que dans votre profession, vous en voyez tous les jours des électriciens ou des plombiers qui se disent "frigoristes" mais qui n'ont pas leur attestation.
Cependant je suis choqué d'être soupçonné à tort de la sorte.
J'ai effectivement bien 16 ans et si l'administrateur en doute, je lui enverrai une preuve par email.
Inutile d'aller aussi loin alors que je demande simplement des renseignements pour approfondir mes connaissances dans le domaine.
Cordialement,
Paul.
08 février 2015 à 13:28

Merci AAC pour l'astuce. PL en avait déjà parlé, par contre je me demande si il ne risque pas d'y avoir de l'air dans le circuit en faisant cela ?
Quand j'ai effectué une charge, c'était pour un groupe de récupération démonté à la sauvage donc vide de son gaz (...).
Je l'ai rechargé sur les conseils de PL et depuis 4 semaines il fonctionne au moins 4 heures par jours sans problème.
Je contrôle sa pression de temps en temps.
J'avais laissé sous vide 72h avant de charger.
Pour les fluides, hé bien disons que quand on cherche, on trouve.
Merci beaucoup pour les conseils,
Paul.
Quand j'ai effectué une charge, c'était pour un groupe de récupération démonté à la sauvage donc vide de son gaz (...).
Je l'ai rechargé sur les conseils de PL et depuis 4 semaines il fonctionne au moins 4 heures par jours sans problème.
Je contrôle sa pression de temps en temps.
J'avais laissé sous vide 72h avant de charger.
Pour les fluides, hé bien disons que quand on cherche, on trouve.

Merci beaucoup pour les conseils,
Paul.
08 février 2015 à 10:38

Effectivement c'est bien vu !
Je vais essayer pour la sonde.
Si cela n'est pas satisfaisant, je vais mettre un thermostat classique ça sera beaucoup plus simple.

Cordialement, Paul.
Je vais essayer pour la sonde.
Si cela n'est pas satisfaisant, je vais mettre un thermostat classique ça sera beaucoup plus simple.



Cordialement, Paul.
08 février 2015 à 09:54

Merci beaucoup AAC.
Je connais bien la législation, mais croyez-moi j'ai déjà parlé à des professionnels qui m'ont conseillé par exemple de faire une purge du manomètre avant de recharger le groupe en "laissant du gaz sortir par la BP pendant quelques secondes" ou encore "débrancher la prise mano rapidement pendant que le groupe tourne" c'est pour ces raisons que je me renseigne avant d’effectuer telle ou telle manipulation.
Je n'ai pas laissé des énormes quantités de gaz sortir, je n'ai jamais dégazé.
J'ai acheté une pompe à vide pour ne pas faire la purge dans l'atmosphère et actuellement je cherche des coupleurs rapides pour la prise de service afin de ne faire plus aucune aucune perte.
Je ne me sens pas responsable de pollution avec mes activités de bricolage.
Je dors bien sur mes deux oreilles la nuit car je sais que mon travail en électricité est propre et respecte les normes.
Je travaille uniquement pour moi, dans un but d'apprentissage.
Je n'ai jamais monté un split pour quelqu'un, ni rechargé, ni démonté ou quoique ce soit.
Un membre de ma famille m'avait d'ailleurs demandé pour lui recharger son bi-splits Mitsubishi electric, bien que je sois en mesure de le faire j'ai refusé par respect de la déontologie et aux professionnels du froid.
Je vous remercie,
Paul.
Je connais bien la législation, mais croyez-moi j'ai déjà parlé à des professionnels qui m'ont conseillé par exemple de faire une purge du manomètre avant de recharger le groupe en "laissant du gaz sortir par la BP pendant quelques secondes" ou encore "débrancher la prise mano rapidement pendant que le groupe tourne" c'est pour ces raisons que je me renseigne avant d’effectuer telle ou telle manipulation.
Je n'ai pas laissé des énormes quantités de gaz sortir, je n'ai jamais dégazé.
J'ai acheté une pompe à vide pour ne pas faire la purge dans l'atmosphère et actuellement je cherche des coupleurs rapides pour la prise de service afin de ne faire plus aucune aucune perte.
Je ne me sens pas responsable de pollution avec mes activités de bricolage.
Je dors bien sur mes deux oreilles la nuit car je sais que mon travail en électricité est propre et respecte les normes.
Je travaille uniquement pour moi, dans un but d'apprentissage.
Je n'ai jamais monté un split pour quelqu'un, ni rechargé, ni démonté ou quoique ce soit.
Un membre de ma famille m'avait d'ailleurs demandé pour lui recharger son bi-splits Mitsubishi electric, bien que je sois en mesure de le faire j'ai refusé par respect de la déontologie et aux professionnels du froid.
Je vous remercie,
Paul.
08 février 2015 à 09:52

Bonjour,
Patrice, c'est une capture d'écran que j'ai pris sur une vidéo car je ne connaissais pas ce module. Il semble que ce soit un professionnel mais au Japon.
Voici le lien de la vidéo si vous souhaitez l'examiner https://www.youtube.com/watch?v=DBiRjvXNYpo
On dirait qu'un troisième tuyau (en plus des deux liaisons frigorifique) sort de l'unité intérieure et est directement relié à ce module superposé au dessus du bloc extérieur.
Vous avez bien raison l'installateur est un asiatique, plus précisément un Japonais.
Je recherchais des vidéos d'installation Daikin et je suis tombé sur celle-ci.
Simple curiosité...
Paul.
Patrice, c'est une capture d'écran que j'ai pris sur une vidéo car je ne connaissais pas ce module. Il semble que ce soit un professionnel mais au Japon.
Voici le lien de la vidéo si vous souhaitez l'examiner https://www.youtube.com/watch?v=DBiRjvXNYpo
On dirait qu'un troisième tuyau (en plus des deux liaisons frigorifique) sort de l'unité intérieure et est directement relié à ce module superposé au dessus du bloc extérieur.
Vous avez bien raison l'installateur est un asiatique, plus précisément un Japonais.
Je recherchais des vidéos d'installation Daikin et je suis tombé sur celle-ci.
Simple curiosité...
Paul.
08 février 2015 à 09:45

Bonjour,
J'ai enveloppé la sonde dans un manchon d'isolation et cela ne change rien, j'en déduis que le dégivrage doit certainement se lancer automatiquement après X minutes de fonctionnement.
Un interrupteur qui agira sur la V4V me permettra de bloquer l'inversion de cette-ci.
En tout cas en mode froid, aucun souci ça fonctionne très très bien.
Merci à tous pour vos conseils, en particulier Dom pour la platine électronique et PL pour la partie gaz frigo.
Un climatiseur à ce prix là (environ 90 euros en comptant les liaisons, le gaz et les silent block et de la patience) on n'en voit pas tous les jours.
Bien cordialement,
Paul.
J'ai enveloppé la sonde dans un manchon d'isolation et cela ne change rien, j'en déduis que le dégivrage doit certainement se lancer automatiquement après X minutes de fonctionnement.
Un interrupteur qui agira sur la V4V me permettra de bloquer l'inversion de cette-ci.
En tout cas en mode froid, aucun souci ça fonctionne très très bien.
Merci à tous pour vos conseils, en particulier Dom pour la platine électronique et PL pour la partie gaz frigo.
Un climatiseur à ce prix là (environ 90 euros en comptant les liaisons, le gaz et les silent block et de la patience) on n'en voit pas tous les jours.
Bien cordialement,
Paul.
08 février 2015 à 09:41

Bonsoir,
En regardant une vidéo j'ai vu un module placé au dessus d'un groupe Daikin et j'aimerais savoir son utilité.
Une capture d'écran en pièce jointe.
Merci,
Paul.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En regardant une vidéo j'ai vu un module placé au dessus d'un groupe Daikin et j'aimerais savoir son utilité.
Une capture d'écran en pièce jointe.
Merci,
Paul.
Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2015 à 21:53

Merci bien Messieurs,
Je vais y réfléchir...
Pour AAC : mon but premier est de découvrir, d'apprendre, de m'entraîner sur du bon matériel.
Pas de faire du bricolage hasardeux.
J'ai suivi jusqu'ici les conseils donnés par PL et les autres et j'ai des installations qui fonctionnement bien, avec des finitions propres (goulottes, joints acrylique) j'achète mon matériel chez un frigoriste près de chez moi et je ne prends pas des risques inutiles.
Je portes systématiquement des lunettes de protection, des gants et des vêtements de coton quand je perce/scie, des chaussures avec semelles en caoutchouc quand je fais de l'électricité...
Je suis fier de mon travail et ne me définis pas comme un "bricoleur du dimanche".
Ah je le redis encore une fois : J'ai 16 ans.
Cordialement,
Paul.
Je vais y réfléchir...
Pour AAC : mon but premier est de découvrir, d'apprendre, de m'entraîner sur du bon matériel.
Pas de faire du bricolage hasardeux.
J'ai suivi jusqu'ici les conseils donnés par PL et les autres et j'ai des installations qui fonctionnement bien, avec des finitions propres (goulottes, joints acrylique) j'achète mon matériel chez un frigoriste près de chez moi et je ne prends pas des risques inutiles.
Je portes systématiquement des lunettes de protection, des gants et des vêtements de coton quand je perce/scie, des chaussures avec semelles en caoutchouc quand je fais de l'électricité...
Je suis fier de mon travail et ne me définis pas comme un "bricoleur du dimanche".
Ah je le redis encore une fois : J'ai 16 ans.
Cordialement,
Paul.
07 février 2015 à 21:04

Ah excusez-moi j'ai lu trop vite... J'avais ce souci sur une Carrera, il fallait refaire un contact, je ne sais pas pourquoi mais en remettant bien le connecteur, ce bruit a disparu. 
Paul.

Paul.
07 février 2015 à 19:58

Bien Cathars, effectivement je suis un peu nul sur les calculs des puissances, mon domaine c'est plutôt le bricolage pur et dur et un peu (je dis bien un peu) l’électronique. Heureusement, on se complète !
D'ailleurs, avec un peu de persévérance, on parvient toujours à ses fins (cf la clim Zenithair, démontée à l'arrache, vidée de son gaz et sans unité extérieure que j'ai pu restaurer et rendre fonctionnelle à moindre coûts).
Le dilemme est le suivant : je me fiche d'avoir du matériel bas de gamme style Midea tant que ça fonctionne...
Anciennement j'avais un Mitsubishi déjà installé quand je suis arrivé, mais je l'ai démonté car il était trop vieux, au r22.
En résumé actuellement dans le salon j'ai une clim Midea trafiquée avec un split Hitachi et une carte universelle, dans ma chambre c'est un climatiseur Alpina qui est bruyant c'est pour cela que je veux passer à cette Daikin, et dans l'autre chambre c'est une clim Carrera que l'on m'a donné.
Elle suffit pour l'utilisation qu'on en fait (un peu de chauffage par temps humides uniquement). La Alpina n'a même pas 1 an (montée cet été) mais j'ai rapidement constaté que des choses n'allaient pas, par exemple on entend un bruit de fluide en mode froid (comme l'eau qui coule lors du remplissage des WC) et avec mon ancien PC, il y avait un grésillement quand je l'allumais (bizarre bizarre...).
Après quelques recherches j'ai vu que c'était du Aux (donc de Chine et bas de gamme) et pas du Haier fabriqué en Italie comme on m'avait certifié lors de l'achat.
J'ai du temps et de la patience (comme vous avez pu le voir avec la Zenithair) et aussi du matériel adapté (pompe, mano, dudgeonnière, des mains et un cerveau jeune) ça ne me pose aucun souci de monter le tout, je l'ai déjà fait une paire de fois après tout.
Je me questionne vraiment sur cet achat car c'est pas cher, je sais que c'est en bon état car je l'ai vu de mes propres yeux, c'est vraiment une bonne occasion à saisir. Le seul point noir, c'est ce que vous avez révélé : la puissance.
J'ai lu qu'il fallait mieux une surdimensionnée que le contraire. Mais étant donné que c'est une inverter de bonne marque, j'imagine qu'elle devrait s'adapter et ne pas souffler de l'air à 75°C (après tout ma Alpina de 2,5Kw est capable de le faire).
Les cycles courts ne devraient pas être signes de surconsommation ? Il ne faut pas oublier que les dégivrages n'existent pas dans ma région....
Voilà pourquoi je suis si dubitatif...
Paul.
D'ailleurs, avec un peu de persévérance, on parvient toujours à ses fins (cf la clim Zenithair, démontée à l'arrache, vidée de son gaz et sans unité extérieure que j'ai pu restaurer et rendre fonctionnelle à moindre coûts).
Le dilemme est le suivant : je me fiche d'avoir du matériel bas de gamme style Midea tant que ça fonctionne...
Anciennement j'avais un Mitsubishi déjà installé quand je suis arrivé, mais je l'ai démonté car il était trop vieux, au r22.
En résumé actuellement dans le salon j'ai une clim Midea trafiquée avec un split Hitachi et une carte universelle, dans ma chambre c'est un climatiseur Alpina qui est bruyant c'est pour cela que je veux passer à cette Daikin, et dans l'autre chambre c'est une clim Carrera que l'on m'a donné.
Elle suffit pour l'utilisation qu'on en fait (un peu de chauffage par temps humides uniquement). La Alpina n'a même pas 1 an (montée cet été) mais j'ai rapidement constaté que des choses n'allaient pas, par exemple on entend un bruit de fluide en mode froid (comme l'eau qui coule lors du remplissage des WC) et avec mon ancien PC, il y avait un grésillement quand je l'allumais (bizarre bizarre...).
Après quelques recherches j'ai vu que c'était du Aux (donc de Chine et bas de gamme) et pas du Haier fabriqué en Italie comme on m'avait certifié lors de l'achat.

J'ai du temps et de la patience (comme vous avez pu le voir avec la Zenithair) et aussi du matériel adapté (pompe, mano, dudgeonnière, des mains et un cerveau jeune) ça ne me pose aucun souci de monter le tout, je l'ai déjà fait une paire de fois après tout.
Je me questionne vraiment sur cet achat car c'est pas cher, je sais que c'est en bon état car je l'ai vu de mes propres yeux, c'est vraiment une bonne occasion à saisir. Le seul point noir, c'est ce que vous avez révélé : la puissance.
J'ai lu qu'il fallait mieux une surdimensionnée que le contraire. Mais étant donné que c'est une inverter de bonne marque, j'imagine qu'elle devrait s'adapter et ne pas souffler de l'air à 75°C (après tout ma Alpina de 2,5Kw est capable de le faire).
Les cycles courts ne devraient pas être signes de surconsommation ? Il ne faut pas oublier que les dégivrages n'existent pas dans ma région....
Voilà pourquoi je suis si dubitatif...
Paul.
07 février 2015 à 18:38

Pour infos : matériel TCL (si besoin de schémas ou des codes).
Peut-être qu'il faut placer le groupe sur des plots en caoutchouc ?
Le mien n'est pas silencieux non plus, c'était la carrosserie qui vibrait.
Bon courage,
Paul.
Peut-être qu'il faut placer le groupe sur des plots en caoutchouc ?
Le mien n'est pas silencieux non plus, c'était la carrosserie qui vibrait.
Bon courage,
Paul.
07 février 2015 à 17:48

Je reviens sur la question.
Pour PL : je ne vois aucun switch sur la carte ?
J'ai chronométré deux fois et les dégivrages se lancent après 30 minutes.
Cela me fait un peu peur, au delà du fait que ce soit inutile, car passer du gaz à 5°C alors que les tuyaux étaient vers 65°C juste avant, ça ne risque pas de créer des fuites ?
Quand l'inversion de cycle pour le dégivrage s'effectue, j'entends un bruit de quelques secondes, comme une "dépressurisation". Ensuite le split redémarre en chaud 6 minutes après.
Si vous n'avez pas de solution à me proposer, je mettrais un interrupteur sur le côté du split pour bloquer l'inversion de cycle.
Cordialement,
Paul.
Pour PL : je ne vois aucun switch sur la carte ?
J'ai chronométré deux fois et les dégivrages se lancent après 30 minutes.
Cela me fait un peu peur, au delà du fait que ce soit inutile, car passer du gaz à 5°C alors que les tuyaux étaient vers 65°C juste avant, ça ne risque pas de créer des fuites ?
Quand l'inversion de cycle pour le dégivrage s'effectue, j'entends un bruit de quelques secondes, comme une "dépressurisation". Ensuite le split redémarre en chaud 6 minutes après.
Si vous n'avez pas de solution à me proposer, je mettrais un interrupteur sur le côté du split pour bloquer l'inversion de cycle.
Cordialement,
Paul.
07 février 2015 à 17:47

Vous avez sans doute raison !
Les inverters ne peuvent pas adapter leur puissance ?
Si je la consigne à 26°, que dehors il en fait 32°, sa puissance permet d'atteindre vite cette consigne et d'avoir une température de chambre constante non ?
Les Daikin sont solides.
Paul.
Les inverters ne peuvent pas adapter leur puissance ?

Si je la consigne à 26°, que dehors il en fait 32°, sa puissance permet d'atteindre vite cette consigne et d'avoir une température de chambre constante non ?
Les Daikin sont solides.

Paul.
07 février 2015 à 17:27

Totaline bas de gamme ? Euh bon...
Sinon probablement le processus de dégivrage qui ne se lance pas.
Paul.
Sinon probablement le processus de dégivrage qui ne se lance pas.
Paul.
07 février 2015 à 16:07

Pas de températures négatives chez moi.
Cela pose vraiment problème ? Elle va trop chauffer c'est ça ?
Paul.
Cela pose vraiment problème ? Elle va trop chauffer c'est ça ?
Paul.
07 février 2015 à 15:15

De quels cycles parlez-vous ?
Paul.
Paul.
07 février 2015 à 15:06

Vous pensez que si je la consigne à 20°C il fera vraiment plus ? Disons qu'elle devrait théoriquement chauffer plus vite, mais la sonde devrait se rendre compte que la consigne est atteinte ?
Aussi j'ai oublié de précisé que c'est très très mal isolé (baie vitrée simple vitrage qui fait tout un mur, je sens du vent par les prises de courant). Actuellement ma Alpina est une 2,5 kW et je ne souffre ni de chaud ni de froid...
Paul.
Aussi j'ai oublié de précisé que c'est très très mal isolé (baie vitrée simple vitrage qui fait tout un mur, je sens du vent par les prises de courant). Actuellement ma Alpina est une 2,5 kW et je ne souffre ni de chaud ni de froid...
Paul.
07 février 2015 à 14:23

Bonjour,
Moi je ne travaille pas du tout dans votre domaine. Je m'y intéresse fortement et j'aimerais travailler dans le domaine du génie-climatique. Comme je l'avais dit il y a quelques temps, je suis étudiant.
J'aimerais juste savoir si, pour une chambre, d'environ 13m², je vais être glacé en utilisant cette machine, ou bien rôtir dans un four en mode chaud ?
Ou est-ce qu'elle saura adapter sa puissance ?
Merci.
Moi je ne travaille pas du tout dans votre domaine. Je m'y intéresse fortement et j'aimerais travailler dans le domaine du génie-climatique. Comme je l'avais dit il y a quelques temps, je suis étudiant.
J'aimerais juste savoir si, pour une chambre, d'environ 13m², je vais être glacé en utilisant cette machine, ou bien rôtir dans un four en mode chaud ?

Merci.
07 février 2015 à 13:56

Bonjour,
Je crois que mon message n'est pas passé.
Je disais donc que TCL correspond aux codes des appareils TAC Airton.
Cela correspond à un défaut de communication entre les deux unités.
Cordialement,
Paul.
Je crois que mon message n'est pas passé.
Je disais donc que TCL correspond aux codes des appareils TAC Airton.
Cela correspond à un défaut de communication entre les deux unités.
Cordialement,
Paul.
07 février 2015 à 11:53

Bonsoir,
Effectivement et c'est pour cela que j'ai encore fait baissé le prix qui est maintenant ridiculement bas.
"... sachant qu'un inverter sait baisser sa puissance des 3/4 en régime doux."
Je ne serais donc pas glacé ou dans un four ?
Cordialement, Paul.
Effectivement et c'est pour cela que j'ai encore fait baissé le prix qui est maintenant ridiculement bas.
"... sachant qu'un inverter sait baisser sa puissance des 3/4 en régime doux."
Je ne serais donc pas glacé ou dans un four ?
Cordialement, Paul.
07 février 2015 à 11:50

Bonsoir,
Les Soonko ce sont des tout-ou-rien, avec très peu d'électronique.
Le fonctionnement en mode chaud est assez simple :
Le compresseur est alimenté, le gaz chauffe petit à petit et lorsqu'il atteint une température donnée, une sonde placée à l'entrée de l'unité intérieure donne l'ordre au ventilateur de souffler.
Ainsi vous ne sentez pas d'air froid.
Cependant s'il y a un souci du côté extérieur, l'unité est incapable de le détecter et reste dans l'attente du gaz suffisamment chaud.
On peut donc dans un premier temps vérifier les connexions électriques entre les deux parties composant votre installation.
Un faux contact peut être à l'origine de cette anomalie.
Paul.
Les Soonko ce sont des tout-ou-rien, avec très peu d'électronique.
Le fonctionnement en mode chaud est assez simple :
Le compresseur est alimenté, le gaz chauffe petit à petit et lorsqu'il atteint une température donnée, une sonde placée à l'entrée de l'unité intérieure donne l'ordre au ventilateur de souffler.
Ainsi vous ne sentez pas d'air froid.
Cependant s'il y a un souci du côté extérieur, l'unité est incapable de le détecter et reste dans l'attente du gaz suffisamment chaud.
On peut donc dans un premier temps vérifier les connexions électriques entre les deux parties composant votre installation.
Un faux contact peut être à l'origine de cette anomalie.
Paul.
07 février 2015 à 10:25

Bonjour,
Êtes-vous certain qu'il s'agit d'une 3,5 kW ? Je vois 1,000 kW en cooling sur l'étiquette extérieure ?
Merci.

Êtes-vous certain qu'il s'agit d'une 3,5 kW ? Je vois 1,000 kW en cooling sur l'étiquette extérieure ?
Merci.

07 février 2015 à 10:11

Bonsoir PL.
Pour ne rien vous cacher on me cède cet appareil pour environ 100 euros.
Il est complet, en TB état (j'ai réclamé plusieurs photos) et il a été démonté par un pro.
Je pense le tester d'abord dans mon atelier, si effectivement il fonctionne bien pourquoi ne pas le mettre dans ma chambre ?
Je ne sais pas.
Quoiqu'il en soit du Daikin même d'occasion à ce prix là je pense que c'est une bonne affaire non ?
Cela me changera du Midea ou des bas de gamme ne serait-ce que pour ma curiosité personnelle....
Cordialement,
Paul.
Pour ne rien vous cacher on me cède cet appareil pour environ 100 euros.
Il est complet, en TB état (j'ai réclamé plusieurs photos) et il a été démonté par un pro.
Je pense le tester d'abord dans mon atelier, si effectivement il fonctionne bien pourquoi ne pas le mettre dans ma chambre ?
Je ne sais pas.
Quoiqu'il en soit du Daikin même d'occasion à ce prix là je pense que c'est une bonne affaire non ?
Cela me changera du Midea ou des bas de gamme ne serait-ce que pour ma curiosité personnelle....
Cordialement,
Paul.
06 février 2015 à 20:46

Bonsoir,
Merci PL. Comment faites-vous dans ce cas pour brancher sans perdre du gaz, et pour ne pas mettre de l'air dans le mano ?
Paul.
Merci PL. Comment faites-vous dans ce cas pour brancher sans perdre du gaz, et pour ne pas mettre de l'air dans le mano ?
Paul.
06 février 2015 à 18:50

Bonsoir,
Merci de votre réponse rapide.
J'ai confiance en la personne qui me la vend, ce n'est pas la première transaction que nous faisons ensemble.
Je voulais juste savoir si ce modèle était connu pour avoir des soucis en particulier.
Merci.
Merci de votre réponse rapide.
J'ai confiance en la personne qui me la vend, ce n'est pas la première transaction que nous faisons ensemble.
Je voulais juste savoir si ce modèle était connu pour avoir des soucis en particulier.
Merci.
05 février 2015 à 20:56

Bonsoir,
Je m'adresse à vous car j'ai vu dans une vidéo de montage (https://www.youtube.com/watch?v=Z9RGonWYZBQ) un outil super pratique qui se branche sur la vanne de service du climatiseur, et qui permet d'appuyer ou non sur le schrader. Ainsi il n'y a pas de perte de fluide lors du branchement, ou par exemple le vide est conservé sans nécessité de faire le pump down.
J'aimerais savoir combien cela coûte, et éventuellement si un de vous sait où je peux en trouver.
Je vous remercie,
Paul.
Je m'adresse à vous car j'ai vu dans une vidéo de montage (https://www.youtube.com/watch?v=Z9RGonWYZBQ) un outil super pratique qui se branche sur la vanne de service du climatiseur, et qui permet d'appuyer ou non sur le schrader. Ainsi il n'y a pas de perte de fluide lors du branchement, ou par exemple le vide est conservé sans nécessité de faire le pump down.
J'aimerais savoir combien cela coûte, et éventuellement si un de vous sait où je peux en trouver.
Je vous remercie,
Paul.
05 février 2015 à 19:41

Bonsoir,
Finalement comment avez-vous résolu votre problème ?
Paul.
Finalement comment avez-vous résolu votre problème ?
Paul.
05 février 2015 à 18:45

Bonsoir AAC,
Je profite de votre message pour vous poser une question à propos d'un achat potentiel de matériel :
Je vais peut-être acheter une machine Daikin (un frigoriste avec qui j'ai de bonnes relations me la propose pour presque rien et le matériel est vraiment en excellent état). Il s'agit d'une UE de référence RXS35CVMB et d'une UI FTXS35CVMB.
Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un modèle de 2008 au r410a.
Qu'en pensez-vous ?
Ce sont des modèles fiables ? Ce serait pour remplacer ma Alpina dans ma chambre, qui n'est pas super silencieuse.
Merci.
Paul.
Je profite de votre message pour vous poser une question à propos d'un achat potentiel de matériel :
Je vais peut-être acheter une machine Daikin (un frigoriste avec qui j'ai de bonnes relations me la propose pour presque rien et le matériel est vraiment en excellent état). Il s'agit d'une UE de référence RXS35CVMB et d'une UI FTXS35CVMB.
Si je ne me trompe pas, il s'agit d'un modèle de 2008 au r410a.
Qu'en pensez-vous ?
Ce sont des modèles fiables ? Ce serait pour remplacer ma Alpina dans ma chambre, qui n'est pas super silencieuse.

Merci.
Paul.
05 février 2015 à 18:33

Bonsoir,
Ce n'est pas parce-qu'elle est vendue par une société qui ne vend pas aux particuliers que c'est un gage de bonne qualité.
Si on prend les climatiseurs NCP vendus par Cofriset, ce sont des chinoiseries également (fabriqués par Gree).
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, ni que c'était de la m***rde mais simplement celles que l'on trouve chez Castorama ou chez Leroy Merlin c'est exactement exactement à 200% la même chose, c'est juste un logo qui change et le packaging qui est différent.
Je ne me permettrai pas de critiquer votre produit car moi-même j'utilise du Midea et du Aux (quoique je change à passer sur du Daikin au moins pour ma chambre, question de confort).
Le plus surprenant c'est que des pros vont installer du Zenithair par exemple, et à côté de ça ils vont refuser de toucher à du Zenith tout court ou du Zibro sous prétexte que c'est de la chinoiserie mais c'est pareil à l'intérieur.
C'est sorti de la même usine.
Aussi il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, parfois il vaut mieux avoir un bon appareil chinois plutôt que du Daikin car en ce moment, d'après les échos que j'en ai car je me renseigne pour en acheter, c'est plus ce que c'était avant.... Il semblerait que Panasonic les rattrapent !!
Paul.
Ce n'est pas parce-qu'elle est vendue par une société qui ne vend pas aux particuliers que c'est un gage de bonne qualité.
Si on prend les climatiseurs NCP vendus par Cofriset, ce sont des chinoiseries également (fabriqués par Gree).
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas, ni que c'était de la m***rde mais simplement celles que l'on trouve chez Castorama ou chez Leroy Merlin c'est exactement exactement à 200% la même chose, c'est juste un logo qui change et le packaging qui est différent.
Je ne me permettrai pas de critiquer votre produit car moi-même j'utilise du Midea et du Aux (quoique je change à passer sur du Daikin au moins pour ma chambre, question de confort).
Le plus surprenant c'est que des pros vont installer du Zenithair par exemple, et à côté de ça ils vont refuser de toucher à du Zenith tout court ou du Zibro sous prétexte que c'est de la chinoiserie mais c'est pareil à l'intérieur.
C'est sorti de la même usine.

Aussi il ne faut pas croire tout ce que l'on dit, parfois il vaut mieux avoir un bon appareil chinois plutôt que du Daikin car en ce moment, d'après les échos que j'en ai car je me renseigne pour en acheter, c'est plus ce que c'était avant.... Il semblerait que Panasonic les rattrapent !!
Paul.
04 février 2015 à 17:55

Bonsoir,
Cathars "ce genre de produits brico" votre clim Altech en fait partie.
Il y a une époque où on pouvait (bien que l'atmosphère ne vous en remerciait pas) faire une "purge" du circuit mais cela se faisait uniquement avec du r22 ou du r407c. Le gaz pouvait pousser l'air, mais en plus de perdre une petite quantité de ce fluide, en le laissait s'échapper dans l'atmosphère et c'est pas cool...
Après certains continuent de faire comme ça, moi j'ai investi dans une pompe à vide et dans un outillage pour un peu plus de 100 euros. A vous de voir.
Il existe aussi des liaisons pré chargées ready clim, théoriquement sans vide mais je n'y crois pas trop....
Regardez sur des sites d'occasions, peut-être qu'un particulier vend une pompe à vide pour quelques euros ?
Cordialement,
Paul.
Cathars "ce genre de produits brico" votre clim Altech en fait partie.
Il y a une époque où on pouvait (bien que l'atmosphère ne vous en remerciait pas) faire une "purge" du circuit mais cela se faisait uniquement avec du r22 ou du r407c. Le gaz pouvait pousser l'air, mais en plus de perdre une petite quantité de ce fluide, en le laissait s'échapper dans l'atmosphère et c'est pas cool...
Après certains continuent de faire comme ça, moi j'ai investi dans une pompe à vide et dans un outillage pour un peu plus de 100 euros. A vous de voir.
Il existe aussi des liaisons pré chargées ready clim, théoriquement sans vide mais je n'y crois pas trop....
Regardez sur des sites d'occasions, peut-être qu'un particulier vend une pompe à vide pour quelques euros ?
Cordialement,
Paul.
03 février 2015 à 17:02

Bonsoir,
Comme je vous ai dit vous pouvez utiliser n'importe quelle télécommande universelle, tant que votre marque apparaît dans la liste des compatibilités.
J'en utilise plusieurs tous les jours que ce soit pour Alpina dans ma chambre, Hitachi dans le salon et pour une climatisation faite maison. Aucun souci tout fonctionne.
Vous les trouvez facilement à des prix dérisoires : environ 3 euros.
Cordialement,
Paul.
Comme je vous ai dit vous pouvez utiliser n'importe quelle télécommande universelle, tant que votre marque apparaît dans la liste des compatibilités.
J'en utilise plusieurs tous les jours que ce soit pour Alpina dans ma chambre, Hitachi dans le salon et pour une climatisation faite maison. Aucun souci tout fonctionne.
Vous les trouvez facilement à des prix dérisoires : environ 3 euros.
Cordialement,
Paul.
02 février 2015 à 22:17

Si j'étais vous je ne perdrais pas plus de temps : Démontez tout et voyez avec votre vendeur pour un échange du matériel.
Info pour le démontage : Mettez en mode froid, attendez 10 minutes. Fermez la petite vanne (départ liquide), attendez environ 5 minutes que la pression baisse en dessous de 0 bar.
Fermez la grosse vanne (gaz) et coupez immédiatement l'alimentation électrique.
Ainsi pas de risques de perte de gaz lors de la dépose.
Vous avez un délai de rétractation après tous les achats selon la législation.
Paul.
Info pour le démontage : Mettez en mode froid, attendez 10 minutes. Fermez la petite vanne (départ liquide), attendez environ 5 minutes que la pression baisse en dessous de 0 bar.
Fermez la grosse vanne (gaz) et coupez immédiatement l'alimentation électrique.
Ainsi pas de risques de perte de gaz lors de la dépose.
Vous avez un délai de rétractation après tous les achats selon la législation.
Paul.
02 février 2015 à 19:28

Écoutez tant que vous restez confus comme ça, et que vous vous énervez je ne vais pas pouvoir vous être d'une grande aide...
Donnez-nous au moins les références de votre machine, les détails de l'installation ? ....
Avez-vous câblé tout le système correctement ? Est-ce un appareil type inverter ou tout ou rien ?
Donnez-nous au moins les références de votre machine, les détails de l'installation ? ....
Avez-vous câblé tout le système correctement ? Est-ce un appareil type inverter ou tout ou rien ?
01 février 2015 à 18:24

Re Eric,
Si j'ai bien compris, en mode auto (c'est à dire une consigne de 25°C quelque soit la saison), le mode chauffage vous semble fonctionner parfaitement ? Nous pourrions penser à un problème de carte électronique, voire une sonde ou peut-être la télécommande qui n'envoie pas correctement les informations ?
Essayez de réinitialiser la télécommande.
N'oubliez pas que votre appareil est neuf donc si il a un souci -> appelez le vendeur avant de le démonter et de ne plus être couvert par la garantie !
Il y a deux ans, j'avais acheté un climatiseur chez Castorama, je n'y connaissais vraiment mais vraiment rien. Au déballage j'ai remarqué que les ailettes de l'évaporateur étaient écrasés, que le plastique était fissuré et qu'il ne correspondait pas à la description faite sur le carton.
J'ai rapidement compris que c'était une m**rde chinoise, je l'ai rapportée et on me l'a remboursée. C'est aussi simple. Faites de même.
Ou, demandez un échange auprès du vendeur.
Mais dans votre cas, c'est du Toshiba (je ne parle pas que du compresseur) mais il sort de la même usine. C'est de qualité moyenne.
Cordialement,
Paul.
Si j'ai bien compris, en mode auto (c'est à dire une consigne de 25°C quelque soit la saison), le mode chauffage vous semble fonctionner parfaitement ? Nous pourrions penser à un problème de carte électronique, voire une sonde ou peut-être la télécommande qui n'envoie pas correctement les informations ?
Essayez de réinitialiser la télécommande.
N'oubliez pas que votre appareil est neuf donc si il a un souci -> appelez le vendeur avant de le démonter et de ne plus être couvert par la garantie !
Il y a deux ans, j'avais acheté un climatiseur chez Castorama, je n'y connaissais vraiment mais vraiment rien. Au déballage j'ai remarqué que les ailettes de l'évaporateur étaient écrasés, que le plastique était fissuré et qu'il ne correspondait pas à la description faite sur le carton.
J'ai rapidement compris que c'était une m**rde chinoise, je l'ai rapportée et on me l'a remboursée. C'est aussi simple. Faites de même.
Ou, demandez un échange auprès du vendeur.
Mais dans votre cas, c'est du Toshiba (je ne parle pas que du compresseur) mais il sort de la même usine. C'est de qualité moyenne.
Cordialement,
Paul.
01 février 2015 à 17:41

Re Eric,
Non il n'y a pas de fusibles sur les unités, s'il y en avait un, plus rien ne fonctionnerait.
C'est un étrange problème que vous avez là.
De quoi parlez-vous ? Je n'ai jamais entendu parler d'une bombe magique permettant de vérifier les fuites. :O
Paul.
Non il n'y a pas de fusibles sur les unités, s'il y en avait un, plus rien ne fonctionnerait.
C'est un étrange problème que vous avez là.
De quoi parlez-vous ? Je n'ai jamais entendu parler d'une bombe magique permettant de vérifier les fuites. :O
Paul.
01 février 2015 à 14:44

re,
En mode froid, est-ce que les vannes sont froides ? (et pas en dessous de 0° ?).
De la condensation se forme au contact des vannes ?
Paul.
En mode froid, est-ce que les vannes sont froides ? (et pas en dessous de 0° ?).
De la condensation se forme au contact des vannes ?
Paul.
01 février 2015 à 14:09

re,
Normal certaines fonctions (dont la ventilation et l'oscillation qui sont liées) ne se déclenchent pas tant que la température de l'évaporateur n'a pas atteint une certaine consigne, pour éviter de souffler de souffler de l'air frais en mode chaud.
Essayez de l'arrêter au disjoncteur pendant 5 minutes. Avec un peu de chance c'était un "bug" électronique ?
En mode froid, elle fonctionne ? Quelle est la T° des tuyaux côté groupe ? N'avez-vous pas plié un tuyau ?
Paul.
Normal certaines fonctions (dont la ventilation et l'oscillation qui sont liées) ne se déclenchent pas tant que la température de l'évaporateur n'a pas atteint une certaine consigne, pour éviter de souffler de souffler de l'air frais en mode chaud.
Essayez de l'arrêter au disjoncteur pendant 5 minutes. Avec un peu de chance c'était un "bug" électronique ?
En mode froid, elle fonctionne ? Quelle est la T° des tuyaux côté groupe ? N'avez-vous pas plié un tuyau ?
Paul.
01 février 2015 à 12:22

C'est là que l'on voit les limites du système et que certains vendeurs sont des vicieux.
Il y a juste à demander à un vendeur de grande surface si on peut le faire soi-même, il va vous certifier que oui.
Mais après quand il y a un problème, là ils sauront vous rappeler la loi et ça va être la galère pour faire échanger l'appareil.
Mais je reste sur ma position : ces systèmes sont vendus comme étant pré chargés, brevetés et garantis sans fuites, par conséquent la seule fuite possible peut venir de l'inter-raccord, entre les vannes et les bornes rapides.
Elles sont installées par le vendeur, il doit assumer ses responsabilités.
De plus on n'achète pas un kit de couplage rapide pour faire poser par un pro.
Pour répondre à Cathars, ces systèmes sont efficaces et permettent de faire de sacrés économies, mais il faut savoir de quelles usines ils sortent. Par exemple les Zenith de Casto, à une époque c'était des Chigo à environ 150$. Tout le monde s'en plaignait, y'a cas regarder sur le forum.
Et puis quand c'était pas une fuite du coupleur c'était la carte électronique qui grillait. Bref ils sont passés à Midea et maintenant on n'entend plus personne se plaindre donc je pense que ce n'est pas anodin.
Pareil pour Zibro et Tectro qui font fabriquer chez Midea, personne ne s'en plaint. Je préfère 1000 fois que les gens utilisent ce système plutôt qu'un système classique à dudgeon suivi d'une purge dans l’atmosphère !!!!
Paul.
Il y a juste à demander à un vendeur de grande surface si on peut le faire soi-même, il va vous certifier que oui.
Mais après quand il y a un problème, là ils sauront vous rappeler la loi et ça va être la galère pour faire échanger l'appareil.
Mais je reste sur ma position : ces systèmes sont vendus comme étant pré chargés, brevetés et garantis sans fuites, par conséquent la seule fuite possible peut venir de l'inter-raccord, entre les vannes et les bornes rapides.
Elles sont installées par le vendeur, il doit assumer ses responsabilités.
De plus on n'achète pas un kit de couplage rapide pour faire poser par un pro.
Pour répondre à Cathars, ces systèmes sont efficaces et permettent de faire de sacrés économies, mais il faut savoir de quelles usines ils sortent. Par exemple les Zenith de Casto, à une époque c'était des Chigo à environ 150$. Tout le monde s'en plaignait, y'a cas regarder sur le forum.
Et puis quand c'était pas une fuite du coupleur c'était la carte électronique qui grillait. Bref ils sont passés à Midea et maintenant on n'entend plus personne se plaindre donc je pense que ce n'est pas anodin.
Pareil pour Zibro et Tectro qui font fabriquer chez Midea, personne ne s'en plaint. Je préfère 1000 fois que les gens utilisent ce système plutôt qu'un système classique à dudgeon suivi d'une purge dans l’atmosphère !!!!
Paul.
01 février 2015 à 11:00

Bonjour,
Il y a quelques temps, je ne m'y connaissais pas assez pour procéder à une installation classique d'un climatiseur split (pas de pompe à vide ni de manomètre).
J'avais donc, à l'époque acheté un système semblable au votre pour connecter en 10 minutes les deux parties composant la climatisation.
Il est important de serrer les raccords (ceux-ci doivent être alignés, lors du serrage on ne doit pas forcer sinon il y a un souci sur le filetage). Comme l'explique la notice, il faut aller jusqu'en butée sans forcer.
On ouvre ensuite les vannes et on procède à la vérification des fuites.
Quand je regarde ce reportage https://www.youtube.com/watch?v=sLMvQTutvDc
Ils ont l'air bien sûr de leur coût et affirment qu'il n'y a pas de fuites possibles.
Par conséquent retournez-vous contre le vendeur en expliquant qu'il y a une fuite entre l'équipement et le raccord et non pas au niveau des raccords rapides.
Cordialement,
Paul.
Il y a quelques temps, je ne m'y connaissais pas assez pour procéder à une installation classique d'un climatiseur split (pas de pompe à vide ni de manomètre).
J'avais donc, à l'époque acheté un système semblable au votre pour connecter en 10 minutes les deux parties composant la climatisation.
Il est important de serrer les raccords (ceux-ci doivent être alignés, lors du serrage on ne doit pas forcer sinon il y a un souci sur le filetage). Comme l'explique la notice, il faut aller jusqu'en butée sans forcer.
On ouvre ensuite les vannes et on procède à la vérification des fuites.
Quand je regarde ce reportage https://www.youtube.com/watch?v=sLMvQTutvDc
Ils ont l'air bien sûr de leur coût et affirment qu'il n'y a pas de fuites possibles.
Par conséquent retournez-vous contre le vendeur en expliquant qu'il y a une fuite entre l'équipement et le raccord et non pas au niveau des raccords rapides.
Cordialement,
Paul.
01 février 2015 à 10:35

Bonjour,
Effectivement Kaysun est fabriqué par la même usine que Toshiba.
Les groupes sont d'ailleurs identiques, sauf pour le logo.
Peut-être que la clim est en processus de dégivrage ?
Avez-vous attendu au moins 30 minutes pour que l'air soit bien chaud ?
Avez-vous contrôlé l'étanchéité, à l'aide, par exemple, d'eau savonneuse ?
En mode froid max, de la glace se forme sur les vannes du groupe ?
Cordialement,
Paul.
Effectivement Kaysun est fabriqué par la même usine que Toshiba.
Les groupes sont d'ailleurs identiques, sauf pour le logo.

Peut-être que la clim est en processus de dégivrage ?
Avez-vous attendu au moins 30 minutes pour que l'air soit bien chaud ?
Avez-vous contrôlé l'étanchéité, à l'aide, par exemple, d'eau savonneuse ?
En mode froid max, de la glace se forme sur les vannes du groupe ?
Cordialement,
Paul.
31 janvier 2015 à 17:16

Bonsoir,
Oui moi aussi j'y ai pensé mais effectivement elles communiquent en un langage qui leur est propre.
Peut-être du binaire effectivement (1010101010101.... et non pas 121212121221 par contre).
Sinon on peut aussi concevoir un système qui agit sur la carte électronique ou encore plus simplement, qui joue le rôle d'une télécommande en envoyant les codes par un émetteur infrarouge.
On peut imaginer faire cela avec un arduino, par exemple.
L'interface peut être simplement faite avec du python ou du php, et une inteface de gestion en xhtml...
A suivre...
Cordialement.
Oui moi aussi j'y ai pensé mais effectivement elles communiquent en un langage qui leur est propre.
Peut-être du binaire effectivement (1010101010101.... et non pas 121212121221 par contre).
Sinon on peut aussi concevoir un système qui agit sur la carte électronique ou encore plus simplement, qui joue le rôle d'une télécommande en envoyant les codes par un émetteur infrarouge.
On peut imaginer faire cela avec un arduino, par exemple.
L'interface peut être simplement faite avec du python ou du php, et une inteface de gestion en xhtml...
A suivre...
Cordialement.

29 janvier 2015 à 20:08

Bonsoir,
Pendant que l'on parle de la procédure de pump-down, j'aimerais bien savoir si je devrais m'inquiéter en voyant de l'huile sortir lorsque je débranche le manomètre ?
J'ai le cas sur ma tout ou rien Midea que j'ai récupéré il y a 3 mois, puisqu'avec vos conseils j'ai pu charger et faire fonctionner.
Cordialement,
Paul.
Pendant que l'on parle de la procédure de pump-down, j'aimerais bien savoir si je devrais m'inquiéter en voyant de l'huile sortir lorsque je débranche le manomètre ?
J'ai le cas sur ma tout ou rien Midea que j'ai récupéré il y a 3 mois, puisqu'avec vos conseils j'ai pu charger et faire fonctionner.
Cordialement,
Paul.
28 janvier 2015 à 21:29

Bonsoir,
Le code E3 affiché sur votre unité de climatisation signifie sans aucun doute possible "Problème moteur ventilation unité intérieure".
Il est donc possible que :
1) votre moteur soit HS (celui qui fait tourner la volute qui souffle l'air froid/chaud).
2) il y ait un souci sur votre carte électronique.
3) un câble soit débranché, il y a peut-être un faux contact.
Commencez par couper le courant 5 minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, ouvrez l'unité intérieure et déconnecter puis reconnecter tous les câbles sur la carte électronique.
L'unité intérieure s'ouvre facilement : dévisser les vis qui se trouvent sous le capot d'accès aux filtres et dans la sortie d'air, puis enlevez les filtres et faites basculer la façade en tirant vers le haut.
Cordialement.
Paul.
Le code E3 affiché sur votre unité de climatisation signifie sans aucun doute possible "Problème moteur ventilation unité intérieure".
Il est donc possible que :
1) votre moteur soit HS (celui qui fait tourner la volute qui souffle l'air froid/chaud).
2) il y ait un souci sur votre carte électronique.
3) un câble soit débranché, il y a peut-être un faux contact.
Commencez par couper le courant 5 minutes, puis réessayez. Si le problème persiste, ouvrez l'unité intérieure et déconnecter puis reconnecter tous les câbles sur la carte électronique.
L'unité intérieure s'ouvre facilement : dévisser les vis qui se trouvent sous le capot d'accès aux filtres et dans la sortie d'air, puis enlevez les filtres et faites basculer la façade en tirant vers le haut.
Cordialement.
Paul.
28 janvier 2015 à 21:26

Pouvez-vous nous envoyer une photo du climatiseur ainsi que ses références (marque, modèle, type de gaz, type d'interconnexions...).
Tirer au vide signifie extraire l'air présent dans le circuit (les tuyaux et l'unité intérieure) pour ne pas le mélanger au gaz frigorigène (cela peut, créer de l'huile acide, entrainer la casse du compresseur, aie).
Pour cela il faut >une pompe à vide >un manomètre.
Peut-être avez-vous mal branché les câbles ? Quoiqu'il en soit c'est certainement trop tard.
Oui elle fonctionnera peut-être, mais pendant combien de temps ?
Paul.
Tirer au vide signifie extraire l'air présent dans le circuit (les tuyaux et l'unité intérieure) pour ne pas le mélanger au gaz frigorigène (cela peut, créer de l'huile acide, entrainer la casse du compresseur, aie).
Pour cela il faut >une pompe à vide >un manomètre.
Peut-être avez-vous mal branché les câbles ? Quoiqu'il en soit c'est certainement trop tard.
Oui elle fonctionnera peut-être, mais pendant combien de temps ?
Paul.
27 janvier 2015 à 20:36

Bonsoir,
Je n'ai pas eu trop le temps de détailler tout à l'heure.
Il se peut qu'on parle ici d'un climatiseur de type prêt à poser, avec des raccords qui se clipse ou alors avec des liaisons préchargées en gaz.
Pour le raccord PAP, pas besoin de retourner le gaz au compresseur, il faut simplement avoir éteint le climatiseur et ensuite on peut le déconnecter au bout d'une demi heure environ.
Si ce sont des liaisons pré-chargées, il est recommandé, mais théoriquement optionnel de retourner le gaz dans le compresseur. Dans ce cas, ça ne nécessite pas de tirer au vide après le déplacement des deux modules.
Par contre si c'est un climatiseur avec des liaisons standards, là il faut :
1) tirer au vide
2) laisser au moins 24h pour voir s'il y a une fuite
3) introduire du gaz
4) vérifier fuite avec de l'eau savonneuse par exemple.
En espérant que vous n'ayez pas mélangé votre gaz avec l'air....
J'en connais qui le font....
Cordialement.
Paul.
Je n'ai pas eu trop le temps de détailler tout à l'heure.
Il se peut qu'on parle ici d'un climatiseur de type prêt à poser, avec des raccords qui se clipse ou alors avec des liaisons préchargées en gaz.
Pour le raccord PAP, pas besoin de retourner le gaz au compresseur, il faut simplement avoir éteint le climatiseur et ensuite on peut le déconnecter au bout d'une demi heure environ.
Si ce sont des liaisons pré-chargées, il est recommandé, mais théoriquement optionnel de retourner le gaz dans le compresseur. Dans ce cas, ça ne nécessite pas de tirer au vide après le déplacement des deux modules.
Par contre si c'est un climatiseur avec des liaisons standards, là il faut :
1) tirer au vide
2) laisser au moins 24h pour voir s'il y a une fuite
3) introduire du gaz
4) vérifier fuite avec de l'eau savonneuse par exemple.
En espérant que vous n'ayez pas mélangé votre gaz avec l'air....
J'en connais qui le font....
Cordialement.
Paul.
27 janvier 2015 à 17:17

Bonjour,
Vous avez oublié de la tirer au vide.
C'est trop tard il faut vider le gaz et recharger en fonction de la charge indiquée par le fabricant de l'appareil.
Cordialement.
Vous avez oublié de la tirer au vide.
C'est trop tard il faut vider le gaz et recharger en fonction de la charge indiquée par le fabricant de l'appareil.
Cordialement.
27 janvier 2015 à 10:08

Bonsoir,
Merci pour ces infos. Je pense qu'on devrait même pouvoir programmer notre propre carte avec un Arduino.
En avez-vous entendu parler ? J'imagine que quelques contacteurs (compresseur / v4v / ventilateur ext / ventilateur int) pourraient faire l'affaire.
Il faudrait par la suite y ajouter une commande murale, ou alors une interface Java/xCode pour contrôler depuis un smartphone.
Cordialement,
Paul.
Merci pour ces infos. Je pense qu'on devrait même pouvoir programmer notre propre carte avec un Arduino.
En avez-vous entendu parler ? J'imagine que quelques contacteurs (compresseur / v4v / ventilateur ext / ventilateur int) pourraient faire l'affaire.
Il faudrait par la suite y ajouter une commande murale, ou alors une interface Java/xCode pour contrôler depuis un smartphone.

Cordialement,
Paul.
25 janvier 2015 à 20:09

Bonjour,
Merci beaucoup Dom pour ces infos. Pour ma part je vais certainement au contraire, bloquer le processus de dégivrage, pas du tout utile dans mon cas.
Je me suis juste posé une question, est-ce que votre Carrera et votre Delonghi sont les mêmes ? Car il m'a semblé en avoir vu un l'autre jour (Delonghi) et celui-ci ressemble fortement à un Chigo (même usine que Carrera/Zenith).
Cordialement,
Paul.
Merci beaucoup Dom pour ces infos. Pour ma part je vais certainement au contraire, bloquer le processus de dégivrage, pas du tout utile dans mon cas.
Je me suis juste posé une question, est-ce que votre Carrera et votre Delonghi sont les mêmes ? Car il m'a semblé en avoir vu un l'autre jour (Delonghi) et celui-ci ressemble fortement à un Chigo (même usine que Carrera/Zenith).
Cordialement,
Paul.
25 janvier 2015 à 14:01

Bonjour,
Achetez une pompe à vide et un manomètre, ça va vous couter environ 120 euros si vous vous débrouillez bien.
Ensuite, tirez votre installation au vide, et checkez après 48h si l'aiguille est toujours dans -1bar - vaccuum.
Dans le cas contraire : fuite.
Cordialement,
Paul.
Achetez une pompe à vide et un manomètre, ça va vous couter environ 120 euros si vous vous débrouillez bien.
Ensuite, tirez votre installation au vide, et checkez après 48h si l'aiguille est toujours dans -1bar - vaccuum.
Dans le cas contraire : fuite.
Cordialement,
Paul.
25 janvier 2015 à 10:46