Oui, bien sûr il existe des climatisations à tous les prix, je ne réponds pas pour faire de la pub de ma société, mais essayer de donner une solution tout en évitant que les gens soient surpris des prix, tout dépend des moyens, de la place, des conditions de l'installation.
Lire ma réponse n°1573, pour les conditions d'élaboration d'un bilan thermique.
Mais étant en location, ne voulant pas investir énormément, une climatisation mobile serait bien, on peut l'emporter ailleurs, la mettre en service avant de coucher les enfants ou parents, car en effet c'est un peu bruyant. Je ne suis pas trop pour les multi-splits, si en panne plus rien, mais si on ne peut pas faire autrement ! Il y a toujours une solution. Cordialement.
03 juillet 2010 à 09:23
forum consulter ce sujet Climatiseur pour 2 chambres

Il est certain que s'il y a une très haute humidité, celle-ci va se piéger sur la batterie, car par principe le froid déshumidifie, et donc "manger" une partie de la puissance frigo.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:47
forum consulter ce sujet Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche

Publicité

L'interprétation de ce code erreur peut être différent suivant les constructeurs, soit le thermostat antigel sur l'unité intérieure s'enclenche : température trop basse à l'évaporation, en règle générale manque de gaz, soit coupure BP, manque de gaz aussi. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête

Certainement une fuite de gaz, pour trouver un réparateur même sous garantie, bonjour la galère, le prendre le jeter et en acheter un autre. Pas cher, mais on en a pour son argent. Vive la Chine. Cordialement.
02 juillet 2010 à 19:02
forum consulter ce sujet Plus de froid sur climatisation mobile Klimatronic préférence 2 7

Et oui encore quelqu'un qui n'a pas lu nos réponses de l'année dernière. 187 W même pas 1A doit correspondre aux leds allumés ainsi que la résistance de carter sur le compresseur.
Si vous voulez du zéro, couper la climatisation au disjoncteur.
Et tout dépend de la marque. Cordialement.
02 juillet 2010 à 18:58
forum consulter ce sujet Consommation d'une pompe à chaleur AIR/AIR Mitsubishi en veille

Givre dans tuyau ? Certainement un manque de gaz. Si l'unité intérieure ne démarre pas, regardez si la climatisation n'est pas en mode chaud. Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:07
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Zenith 562040 avec gaz R410A

Et bien si, le problème, qui n'a été que repoussé, vient de la charge de gaz, peut-être le compresseur lui même, il y a probablement une fuite et le problème, ce pourquoi ils ne veulent plus venir c'est que le R22 n'existe plus depuis le 01/01/10.
Il existe un autre gaz, le R22T, R22 retraité, coût : entre 100 ET 150 € HT (TVA 19,60 % depuis le 01/01/10) le kg, sans la main d'œuvre et qui n'existera plus en 2015 maximum, voire avant.
A mon avis vous n'avez pas affaire à des pros, et vous n'êtes pas sorti de l'auberge.
Appelez une autre société, stoppez votre installation pour ne pas endommager celle-ci.
Cordialement.
01 juillet 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi réversible chauffe bien mais ne refroidit plus

Même réponse que l'internaute 2, lire ma réponse 1584. Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:41
forum consulter ce sujet Calamine dans les soudures climatisation

Il n'y a plus de gaz. Stopper tout et rappeler votre installateur.
Le travail n'a pas été effectué dans les règles de l'art.
Celle-ci détient-elle le N° de capacité l'autorisant à installer un split ? Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Climatisation Sanyo qui démarre et s'arrête

Une climatisation mobile ne sert en principe que pour une pièce, pas toute la maison, c'est impossible, en plus si vous la mettez en bas, l'air chaud monte mais pas le froid : il descend.
Si vous voulez climatiser la maison il faut faire autre chose, et risque de casse rapide de votre matériel. Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:33
forum consulter ce sujet Diffusion de l'air d'une climatisation mobile

N'auriez-vous pas, par hasard, une pompe de relevage sur l'unité intérieure qui resterait enclenchée tout le temps ? Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin et bruit sourd

Ces tests acides se trouvent chez tous les fournisseurs de pièces détachées pour le froid ex : Rolesco, code article : 6899160, désignation : 13400, 57,59 € HT ou code article : 8388017, désignation : TA1, 38,04 € HT, prix 2009. Il y aussi la GFF, etc. Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:25
forum consulter ce sujet Cherche une personne pour faire des tests d'acidité

Si c'est une pompe de relevage, avec un petit flotteur, je ne pense pas que ce soit celle-ci qui vous donne un défaut sur votre split.
Coupez le courant de votre climatisation afin de réinitialiser votre climatisation, si le problème persiste, celui-ci est peut-être un souci frigorifique, le plus classique : une fuite de gaz, mais je peux me tromper. Cordialement.
30 juin 2010 à 20:03
forum consulter ce sujet Climatisation Adler split indique panne F22 que cela veut-il dire

Peut-être que la réponse 6 est sur la bonne voie, effectivement si vous évaporez trop bas, une fumée genre "fumigène" peut sortir de l'évaporateur, un mauvais dimensionnement de l'installation pourrait en être la cause, un tube plié ou pincé qui peut engendrer une pré-détente, une BP basse tout en étant bien chargée.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche

Chez Daikin, et d'ailleurs dans n'importe quelle installation à partir du moment où il y a des soudures frigos celles-ci doivent être effectuées avec un pourcentage d'argent 2/100 minimum et sous pression d'azote pendant le soudage, l'azote ne sert pas à nettoyer et pousser la calamine, mais comme il n'y a pas d'oxygène, à cause de l'azote, celle-ci ne se produit pas, et en chauffant moins avec la soudure argent améliore cette qualité de travail pour ne pas avoir ou très peu de cette calamine.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:06
forum consulter ce sujet Chambrage des soudures à l'azote

La brasure avec un pourcentage d'argent est impérative pour les soudures frigo, tout simplement pour les chocs thermiques qui sont excessivement importants lors des fluctuations de fonctionnement des fluides frigorigènes -40 à + 60°C, surtout avec les nouveaux fluides.
Un peu moins avec les anciens gaz, que l'on pouvait souder avec de la soudure classique plomberie. Cordialement.
29 juin 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Informations brasure installation de climatisation

Et bien non, vous n'allez pas climatiser l'étage, l'air froid descend mais ne monte pas, à moins d'avoir un appareil surpuissant.
Je pense que vous avez déjà décidé du concept de la puissance et je suppose du prix, mais je crois qu'à la fin vous aurez des surprises car cela ne marchera pas, et vous ne lisez pas les divers dires et conclusions sur le site.
En plus avec un appareil tri-split, vous augmentez les risque de pannes. Effectivement si le groupe extérieur tombe en panne plus de chaud ni de froid.
Bon vous êtes maitres des lieux, et de votre porte-monnaie. Cordialement.
29 juin 2010 à 19:33
forum consulter ce sujet Installation d'un diffuseur par pièce

L'internaute 1 a raison, un bon entretien est absolument nécessaire, surtout en restauration, un contrôle sanitaire peut arriver à tout moment, et gare aux amendes si vous n'avez pas les factures des vérifications périodiques de la climatisation, risque de légionellose, et le risque de fermeture du restaurant s'il y a un jour un problème de ce genre.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
28 juin 2010 à 21:04
forum consulter ce sujet Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche

Avec un nourrisson et températures élevées en ce moment il serait peut-être judicieux de le descendre d'un étage afin de rechercher un endroit plus frais en attendant l'installation de votre climatisation.
Pour l'installation sous les toits comme la votre, il vous faudra une forte puissance, il faut compter entre 2500 et 3500 €, par pièce, ceci est un prix approximatif, tout dépend de ce que voulez mettre comme argent et comme marque. Peut être qu'une climatisation mobile suivant vos moyens serait une bonne solution. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Climatiseur pour 2 chambres

Il existe des chaises que l'on peut mettre sur un toit, code article : 13388030 ou 13388031 en désignation respective : MT 600 ou, MT 630. Vendus, chez Rolesco entre 150 et 260 € prix 2009.
Un Split est un terme pour dire qu'un appareil est en deux parties, une unité extérieure, et une intérieure reliées par des tubes frigos.
L'unité intérieure est effectivement à installer dans un endroit, le plus aéré possible, et je pense que l'internaute 1 a raison, quoique, mais je ne connais pas votre logement, s'il y assez de place environ une dizaine de cm autour de celle-ci, je ne vois pas trop d'inconvénients, sauf pour l'installation, et l'accès ultérieur. Il en est de même pour l'unité extérieure.
Pour plus de renseignements nous recontacter. Cordialement.
28 juin 2010 à 18:55
forum consulter ce sujet Evacuation air chaud du split d'un appareil de climatisation

Non, absolument pas, la brasure pour la climatisation contient un pourcentage d'argent.
Cordialement.
27 juin 2010 à 15:55
forum consulter ce sujet Informations brasure installation de climatisation

Essayez de nous donner plus d'informations sur les symptômes, par exemple fonctionne t-elle un peu en froid, puis s'arrête t-elle ? Ne démarre pas du tout ? Etc. Cordialement.
26 juin 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Cherche mode d'emploi climatisation réversible Yokohama

La référence exacte des appareil serait la bienvenue.
Toutefois vous pouvez appeler au SAV plateforme : 02 32 60 61 14 pour tous renseignements techniques.
Cordialement.
24 juin 2010 à 11:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Airwell 24000 btu/h ne démarre pas

Avez-vous fait effectuer un bilan thermique ? Les M² n'ont rien à voir, les calculs s'effectuent en fonction des : expositions N S E O, surfaces vitrées au soleil/ombre et des sols et des plafonds. L'entreprise garantie-t-elle une température intérieure par rapport à une température extérieure ?
Ex : 26 inter, 38 ext, garantissant une bonne étude et bon matériel.
Par contre, au niveau de l'installation tout est fonction de la place et de ce que vous voulez, c'est vous le patron !
Mitsubishi et Daikin sont les marques les plus compétitives, et les meilleures à l'heure actuelle.
Il faut se méfier des multi-splits, il est vrai que le compresseur va fonctionner tout le temps, que ce soit en chaud ou en froid, donc fragiliser au fur et à mesure du temps le matériel.
Donc privilégier un système individuel par pièce, limitant les pannes, et pas forcément plus cher. Cordialement.
23 juin 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Choix entre climatisation tri-split ou gainable pour de très petites pièces

N° de tel du SAV d'Airton : 0825 07 41 00 (15 cts/min) hors frais opérateur.
Cordialement.
22 juin 2010 à 18:27
forum consulter ce sujet Recherche mode d'emploi climatisation MFTH35-4620S Airton ou Vial

Plutôt téléphoner directement au SAV et leur exposer votre problème, ils seront plus à même de vous répondre, et éventuellement vous conseiller pour contacter une société habilitée.
Cordialement.
20 juin 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent

Regardez dans le document de fonctionnement fourni avec l'appareil, s'il n'y a rien, vous rapprochez du revendeur ou installateur. Cordialement.
20 juin 2010 à 20:17
forum consulter ce sujet Code erreur E5 ou E3 au climatiseur Unionair

Vous devriez suivre les conseils de l'internaute n°1, une climatisation neuve à installer dans les règles de l'art demande une certaine pratique, mais une climatisation d'occasion il faut un peu plus de savoir faire, surtout pour le gaz.
Pour le gaz il vous sera impossible d'en obtenir, car maintenant il faut une habilitation pour l'obtenir, par les voies légales bien sûr. Cordialement.
20 juin 2010 à 10:33
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'évacuation sur climatisation réversible monobloc

J'ai trouvé sur internet les coordonnées du SAV.
Faites www.atlantic-climatisation.com, vous aurez tous les renseignements voulus.
Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:56
forum consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent

Je ne connais pas les codes pannes du matériel Atlantic, mais vous pouvez appeler la société Rolesco basée en région parisienne et dans toute la France au 01 40 12 80 35. Ils vous communiqueront les coordonnées de la plateforme.
Mais le plus souvent il faut ouvrir l'unité extérieure afin d'accéder à la platine électronique et de regarder le positionnement d'éclairage des leds, ou parfois un afficheur avec un code panne, et en retournant le panneau du dessus ces codes pannes sont indiqués avec les différentes positions d'éclairage de ces leds, vous dirigeant ainsi vers la panne.
Vous pouvez aussi couper le courant 2 min afin de réinitialiser le système, enclenchez de nouveau, et voir si les défauts reviennent. Cordialement. PL
19 juin 2010 à 15:38
forum consulter ce sujet Unité extérieure Atlantic fuji AOY24 ne démarre plus 2 splits clignotent

Manque de gaz, provoquant une coupure BP, à vérifier avec des manomètres. 19/06/10
19 juin 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Problème climatisation groupe extérieur s'arrête au bout de 30 secondes

Démarrer la clim en appuyant sur : ON, mettre en faisant défiler sur MODE : sur le sigle "flocon de neige", régler la TEMPÉRATURE voulue. Il y a une temporisation de quelque minutes avant le départ en froid, si cela dure plus de 5mn le problème est autre, manque de gaz ou clim HS. Cordialement.
18 juin 2010 à 07:57
forum consulter ce sujet Comment utiliser la télécommande de la climatisation Auxstar

Connais même pas cette marque, le plus classique : peut être fuite de gaz. Cordialement.
16 juin 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Comment détecter erreur climatisation Steribloc 2000 litres en panne

Exact, le tube d'évent de canalisation, le faire modifier de manière à la faire ressortir dehors, rappelez l'installateur des travaux de la maison, le plombier, chose moins aisée, ou encore clapet anti odeur, juste à coller en bout de ce tube dans les combles.
A vérifier aussi, par l'installateur de climatisation, s'il y a bien un siphon sur chaque appareil, c'est un cas de remontées d'odeur. cordialement.
15 juin 2010 à 16:06
forum consulter ce sujet Problème de mauvaise odeur sur climatisation gainable Toshiba

Vous avez installé un Split, donc il faut s'attendre à des malfaçons, ce n'est pas grave on vous reverra plus tard sur le forum.
En plus très difficile à mettre en place, même par un professionnel, peu de place, tubes très courts, etc. Les gouttelettes d'eau sur le plus gros tube sur l'appareil extérieur est plutôt bon signe, cela veut dire que votre appareil fonctionne normalement que la température d'évaporation est correcte, cela dépend des températures extérieures (point de rosée). Afin d'éviter ce petit désagrément, refaire une isolation sur les parties apparentes du tube Cu. Cordialement.
14 juin 2010 à 19:51
forum consulter ce sujet Climatiseur LG lors de 1ére utilisation des goutellette d'eau

En effet c'est un peu bruyant, surtout l'unité intérieure, et par expérience avec ce genre d'appareil au fur et à mesure du temps cela ne va pas s'arranger, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles avec ce genre d'appareil, certainement fabriqué en Chine, étant donné que Carrefour n'est pas une marque, et je ne savais même pas qu'ils distribuaient de la climatisation, si un jour l'appareil tombe en panne, il n'y aura plus personne. Le choix vous appartient. Cordialement.
13 juin 2010 à 10:23
forum consulter ce sujet Avis sur niveau sonore climatiseur Carrefour Hac 12407G

Si votre local est dehors, en plein soleil, ou en partie, il est pratiquement impossible à climatiser, ou cela vous coûtera une fortune, aussi bien en exploitation, comme à l'achat, tout en ayant des variations de température énormes.
C'est comme si vous vouliez climatiser une véranda, ou une serre. Si ce local est dans ce hangar, il faut si vous voulez vraiment le climatiser et maintenir une température régulière, envisager une isolation sérieuse de ce local, et je suppose qu'en peinture il faut aussi ventiler, donc puissance supplémentaire. Il faudrait partir un peu comme une chambre froide. En définitif, cela va vous coûter très cher, mais faisable avec une bonne étude, et une société sérieuse. Cordialement.
12 juin 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Climatisation dans local en tôle garder température constante

Maxwell : qualité filtre, (vieille pub). Marque que je connais un peu, de mauvaise renommée (il y a longtemps), ils reviennent à la charge. Je ne connais pas tous les codes pannes de toutes les marques, mais (je pense), classique : manque de gaz. Cordialement.
10 juin 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Maxewell 24000 bio code erreur E7

Voir jusqu'au camion. Ne faites pas ca, nous vous reverrons sur le forum, non sans plaisir, mais au final cela vous coûtera très cher. Cordialement.
08 juin 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Avis des internautes climatiseur Zibro inverter

Voici une petite feuille de calcul (bilan thermique) qui pourra nous aider et vous aussi.
Cordialement. PL

Ci-joint un calcul bilan thermique.xls et une image.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
calcul bilan thermique

08 juin 2010 à 18:18
forum consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²

Le plus silencieux du marché Daikin, Mitsubishi est bien aussi, par contre, pour la puissance à déterminer, appelez une société habilitée, ou éventuellement faites-nous parvenir les mesures de la pièce ou encore mieux un petit plan, avec les expositions et les points cardinaux.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Comment choisir climatiseur split pour chambre 25 m²

Le plus classique, certainement un manque de gaz, appelez une société habilitée.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Climatisation Panasonic démarre et s'éteint

Déjà effectué ce genre de travail, surtout en se basant sur la loi des vases communiquant, bien mettre l'unité intérieure, tout du moins le bac de condensat situé à 5 cm au-dessus environ du niveau bas de l'appareil, avec une pente de 1 cm par mètre pour l'évacuation des eaux condensées.
Ainsi vous n'aurez jamais de problème, en respectant aussi comme le dit l'internaute 1, mettre un diamètre suffisant, en principe diamètre 18 mm, pour la sortie des condensats, vous pouvez laisser l'eau couler sur le toit.
Cordialement.
08 juin 2010 à 17:35
forum consulter ce sujet Évacuation sur le toit pour climatiseur monobloc

Je vais commencer par la dernière question, qui va être liée avec le calcul du bilan thermique.
En effet, mettre une climatisation à cheval sur une cloison, ne climatisera rien ou juste un peu, et en plus c'est affreux, de plus si un jour il y a un problème, l'accès sera difficile, enfin c'est vous qui voyez.
Pour le bilan si vous voulez un calcul le plus juste possible, il faut, nous donner les métrés de chaque pièce, volume, surfaces vitrées, Velux, et des murs, plafonds, exposés au soleil, et à l'ombre.
Exemple : salon 4m x 5m x 2,50m = 50 m3, 4m x 2,50 m = 10 m² + 10 m²+ 5 m x 2,50 m = 12,50 m², total à l'ombre plafond + sol + murs = 72,50 m², total surface vitrée EST-OUEST = 5 m x 2,50 m = 12,50 m².
Avez-vous des stores sur le balcon ? Pouvant aider à baisser un peu la puissance donc coûter un peu moins chère. L'isolation est-elle bonne sous vos combles ? A plus tard pour la suite. Cordialement.
07 juin 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Quelles caractéristiques matériel installation climatisation

L'eau provient d'un tube condensat bouché, d'une pompe de relevage défectueuse, de l'évaporateur trop incliné, prise en glace de l'évaporateur, regardez tous ces points.
Faire un essai en mettant de l'eau doucement sur la batterie, afin de déterminer d'où vient le souci.
Par contre si l'air devient de plus en plus chaud, là c'est plus grave, soit la vanne quatre voies, si c'est une PAC, est passante, soit la climatisation peut être sous puissante, et le klicson de sécurité surchauffe compresseur se met en service, et certainement lié à un manque de gaz dans l'installation.
Arrêter la climatisation, laisser refroidir le compresseur, refaire un essai, et si cela recommence, stopper l'installation, et appeler un frigoriste. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Sortie d'eau de la centrale intérieure du climatiseur

En général 1 = neutre, 2 = phase, 3 = liaison de commande, mais je peux me tromper, lire sur le schéma fourni sur le capot de l'unité extérieure, ou intérieure.
Ou encore un autre internaute pourra vous répondre. Cordialement.
07 juin 2010 à 20:10
forum consulter ce sujet Affectation bornes 1 2 3 sur climatisation Toshiba

Ne faites pas ca, vous en aurez pour votre argent, pas cher au début mais après... et nous vous reverrons sur le forum. Cordialement.
04 juin 2010 à 22:12
forum consulter ce sujet Qualité des climatiseurs Maxwell

Et bien si tous les LEADER se lancent dans la climatisation, on est pas sorti de l'auberge.
C'est déjà assez galère avec des marques comme LG, Zénith et j'en passe et des meilleures, des clients qui nous appellent après avoir fait faire une installation soi-disant pas chère, et quand ils demandent une intervention, quelle qu'elle soit, il n'y a plus personne. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:29
forum consulter ce sujet Avis sur la qualité des climatisations NCP

Avec Kenmore, tout est mort. Les volets ne sont pas tombés tout seul ? Connais même pas cette marque, lire la notice tout doit être parfaitement expliqué, et essayez par vous-même de les remettre en place, en regardant s'il y a des clips, ou des détrompeurs pour le fonctionnement de ces volets. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:22
forum consulter ce sujet Volets climatiseur Kenmore tombés comment les remettre en place

Je ne connais même pas cette marque ! Certainement acheté dans une grande surface. Appelez votre fournisseur ou lire la notice. Mais bon, certainement un manque de gaz, le plus classique. Cordialement.
03 juin 2010 à 20:15
forum consulter ce sujet Climatiseur Galanz et voyants qui clignotent