Forum dépannage climatisation : Calamine dans les soudures climatisation


Invité
invité
Une société alsacienne m'a posé deux unités extérieures drv III de chez Daikin avec 10 unités intérieures.
Malheureusement, l'installateur n'a pas protégé, pendant les soudures, avec de l'azote.
Comment prouver qu'il y a un risque pour mes compresseurs ? Suffit-il de faire un prélèvement d'huile pour tester l'acidité (sachant que les unités fonctionnent depuis 2 ans) ? Ou y a t-il une autre façon de faire ? Merci
30 juin 2010 à 13:05
Forum climatisation dépannage 1

Calamine dans les soudures climatisation


Invité
invité
Bonjour, un test sur l'huile serait bon à faire, il révèlerait s'il y a présence d'acidité dans le circuit.
30 juin 2010 à 20:53
Forum climatisation dépannage 2

Calamine dans les soudures climatisation


Invité
invité
Comme je vous l'ai dit dans le post 1584, faites une recherche de deltas de température et de pression.
Puis, comparez avec les PdC des organes.
01 juillet 2010 à 09:56
Forum climatisation dépannage 3

Calamine dans les soudures climatisation

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Même réponse que l'internaute 2, lire ma réponse 1584. Cordialement.
01 juillet 2010 à 20:41
Forum climatisation dépannage 4

Calamine dans les soudures climatisation


Invité
invité
Prouvez que la fuite vienne de la brasure. S'il n'y a pas eu d'azote au moment de la brasure, des micros gouttelettes d'air ont pris place au sein de cette "matière d'apport".
Cet air emprisonné finit toujours par s'enfuir.
04 juillet 2010 à 22:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Chambrage des soudures à l'azote
    N°1584 : Bonjour. Si le chambrage des soudures argent n'est pas faite sur une installation drv III de Daikin y a-t-il un danger pour mon compresseur et si oui comment prouver la présence de calamine ? Merci de votre réponse.
  • 2. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
    N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
  • 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 7. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
    N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
  • 8. Panne climatiseur Bisplit Altech ATE-053DCI2X05
    N°5147 : Bonjour. Panne sur climatiseur Bisplit Altech (ATE-053DCI2X05) Le disjoncteur de puissance a déclenché. Après recherche, la carte BP2T présentait un flash important. Je l'ai réparée en changeant les relais et en pontant...
  • 9. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
    N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...
  • 10. Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma
    N°1793 : Bonjour, Je possède une climatisation Hitachi Shirokuma RAS-25WX8 qui a bien fonctionné pendant 1 an et demi. Comme d'habitude à la fin de l'été, j'ai coupé son disjoncteur de 20A. J'ai voulu le réarmer la semaine...
>>> Résultats suivants pour : Calamine dans les soudures climatisation >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationclimatisationraccorder climatisationdepannage electronique climatisation 026



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite