Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1578
Dépannage forum climatisation : Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonjour,
Je possède une climatisation Split System Mural de 7 kW dans mon snack, elle fait son cycle correctement (enclenchement / coupure) mais au soufflage il y a une fumée qui sort à l'enclenchement du compresseur et l'appareil condense énormément (les plastiques sont mouillés et l'eau coule au sol), pourtant il a une pente correcte sur les condensats, et la longueur de tube et la charge de gaz sont correctes.
Merci de vos lanternes.
Je possède une climatisation Split System Mural de 7 kW dans mon snack, elle fait son cycle correctement (enclenchement / coupure) mais au soufflage il y a une fumée qui sort à l'enclenchement du compresseur et l'appareil condense énormément (les plastiques sont mouillés et l'eau coule au sol), pourtant il a une pente correcte sur les condensats, et la longueur de tube et la charge de gaz sont correctes.
Merci de vos lanternes.
27 juin 2010 à 11:40
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Probablement appareil mal entretenu. Il faut nettoyer le condenseur intérieur, vérifier et déboucher le cas échéant l'évacuation des condensats. Puis dégraisser le condenseur extérieur. Par ailleurs comment pouvez vous dire que la longueur de tube et la charge de gaz sont bons. Avez vous mis les manos et pris les deltas ?
Allo Assistance Climatisation
Allo Assistance Climatisation
28 juin 2010 à 06:51
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
L'internaute 1 a raison, un bon entretien est absolument nécessaire, surtout en restauration, un contrôle sanitaire peut arriver à tout moment, et gare aux amendes si vous n'avez pas les factures des vérifications périodiques de la climatisation, risque de légionellose, et le risque de fermeture du restaurant s'il y a un jour un problème de ce genre.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
Vous devez aussi mettre trop bas le point de consigne, d'où une condensation importante, et liée à l'entretien, mauvaise filtration, donc manque de débit d'air, BP trop basse, et risque de dégradation rapide de votre matériel.
On veut gagner 3 sous et on en perd 10. Et effectivement, rien ne nous garantie que les liaisons frigorifiques sont de la bonne longueur, bien installées, sans fuites, et que cette installation est correctement chargée en fluide frigorigène.
Cordialement.
28 juin 2010 à 21:04
Fiches travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonjour,
A l'attention d'Allo Assistance Climatisation.
L'appareil est neuf, les manos ont été montés pour tirage au vide, mise en service et complément de fluide pour les mètres supplémentaires.
Concernant le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur ils sont neufs.
Merci.
A l'attention d'Allo Assistance Climatisation.
L'appareil est neuf, les manos ont été montés pour tirage au vide, mise en service et complément de fluide pour les mètres supplémentaires.
Concernant le nettoyage du condenseur et de l'évaporateur ils sont neufs.
Merci.
28 juin 2010 à 19:07
Fiches travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Quand vous dites qu'il y a une fumée qui sort... qui sort d'où ?
29 juin 2010 à 09:22
Fiches travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonjour,
A l'attention de PL : j'ai fait l'installation moi-même car je suis frigoriste de profession (le snack est mis en gérance), donc pour la température d'évaporation elle est OK, le métrage maxi respecté ainsi que la charge de gaz par mètre de tube supplémentaire.
La fumée blanchâtre sort du soufflage.
Cordialement.
A l'attention de PL : j'ai fait l'installation moi-même car je suis frigoriste de profession (le snack est mis en gérance), donc pour la température d'évaporation elle est OK, le métrage maxi respecté ainsi que la charge de gaz par mètre de tube supplémentaire.
La fumée blanchâtre sort du soufflage.
Cordialement.
29 juin 2010 à 17:15
Fiches travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Je pense que vous évaporez trop bas. Avez-vous du givre sur l'aspiration ?
30 juin 2010 à 10:24
Fiches travaux dépannage 7 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonjour
Au niveau de ma température d'évaporation, elle est de + 2°c, je n'ai pas de givre mais seulement une condensation importante (le compresseur est trempé). Merci
Au niveau de ma température d'évaporation, elle est de + 2°c, je n'ai pas de givre mais seulement une condensation importante (le compresseur est trempé). Merci
30 juin 2010 à 16:41
Fiches travaux dépannage 8 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Peut-être que la réponse 6 est sur la bonne voie, effectivement si vous évaporez trop bas, une fumée genre "fumigène" peut sortir de l'évaporateur, un mauvais dimensionnement de l'installation pourrait en être la cause, un tube plié ou pincé qui peut engendrer une pré-détente, une BP basse tout en étant bien chargée.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement.
Reprenez vos pressions ainsi que la surchauffe, sauf si c'est un inverter, dans ce cas tout recommencer en suivant les préconisations constructeurs. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:22
Fiches travaux dépannage 9 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonsoir,
les tuyauteries sont dimensionnées comme sur la notice, aucune pré-détente, il s'agit d'une vitesse fixe et non d'un inverter. J'ai dans cette pièce un taux d'hygrométrie assez important dû à la cuisson.
Merci.
les tuyauteries sont dimensionnées comme sur la notice, aucune pré-détente, il s'agit d'une vitesse fixe et non d'un inverter. J'ai dans cette pièce un taux d'hygrométrie assez important dû à la cuisson.
Merci.
30 juin 2010 à 21:06
Fiches travaux dépannage 10 climatisation
Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Il est certain que s'il y a une très haute humidité, celle-ci va se piéger sur la batterie, car par principe le froid déshumidifie, et donc "manger" une partie de la puissance frigo.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
La climatisation est donc en reprise au-dessus de la cuisson ? Regarder s'il n'y a pas la possibilité d'augmenter ou baisser d'un cran la vitesse de ventilation. Cordialement.
03 juillet 2010 à 08:47
Fiches travaux dépannage 11 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonsoir,
La climatisation se trouve à environ 4 mètres du plan de cuisson.
Avec une vitesse de ventilation Mini / Médium / Maxi ou Auto, le problème est identique ; reste à trouver une solution au niveau de la hotte (augmentation du nombre de m3 / heure). Merci.
La climatisation se trouve à environ 4 mètres du plan de cuisson.
Avec une vitesse de ventilation Mini / Médium / Maxi ou Auto, le problème est identique ; reste à trouver une solution au niveau de la hotte (augmentation du nombre de m3 / heure). Merci.
03 juillet 2010 à 19:56
Fiches travaux dépannage 12 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

En fait, tel qu'on s'imagine son emplacement, on peut dire que cette climatisation tourne dans un environnement très chaud et humide.
Peut-être n'en avez-vous pas tenu compte lors de son dimensionnement.
Faites un relevé de pression et temps et donnez-nous les valeurs de BP et surchauffe bulbe ainsi que surchauffe totale.
Et tant qu'on y est, quelle est la puissance du groupe et le volume du confinement de l'évaporateur ?
Peut-être n'en avez-vous pas tenu compte lors de son dimensionnement.
Faites un relevé de pression et temps et donnez-nous les valeurs de BP et surchauffe bulbe ainsi que surchauffe totale.
Et tant qu'on y est, quelle est la puissance du groupe et le volume du confinement de l'évaporateur ?
04 juillet 2010 à 12:30
Fiches travaux dépannage 13 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

Bonjour, je suis un technicien en froid et climatisation, j'ai installé pas mal de splits et j'ai remarqué ce problème dans des salons de coiffeuse, ça fait le 3ème climatiseur que j'installe dans ce milieu et le problème est que le climatiseur souffle de l'air frais mais humide (injecte de l'eau), j'ai tout vérifié, la pente, la condensation etc.
Mais quand j'ai installé un petit extracteur pour extraire un peu dhumidité dégagée par les séchoirs etc. ça a fonctionné, effectivement c'est vrai dans des endroits où l'humidité est très élevée et avec une température d'évaporation très bas ce problème existe (voir le diagramme de l'air humide).
Mais quand j'ai installé un petit extracteur pour extraire un peu dhumidité dégagée par les séchoirs etc. ça a fonctionné, effectivement c'est vrai dans des endroits où l'humidité est très élevée et avec une température d'évaporation très bas ce problème existe (voir le diagramme de l'air humide).
11 juillet 2011 à 12:20
Fiches travaux dépannage 14 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

"risque de légionellose".
Sur un split ! Faudra m'expliquer là...
"Les légionelles sont des bactéries présentes à létat naturel dans les eaux douces et les sols, où elles sont généralement inoffensives pour lhomme. En revanche, dans les bâtiments ou les installations industrielles, elles peuvent trouver des conditions favorables à leur prolifération (température comprise entre 25°C et 45°C, eaux stagnantes ). Lorsquelles se trouvent en suspension dans lair associées à des gouttelettes deau, elles peuvent être respirées et entraîner des infections de lappareil respiratoire".
A quel moment vous atteignez ces T° de vaporisation des condensats dans un évaporateur de clim ? Mi²
Sur un split ! Faudra m'expliquer là...
"Les légionelles sont des bactéries présentes à létat naturel dans les eaux douces et les sols, où elles sont généralement inoffensives pour lhomme. En revanche, dans les bâtiments ou les installations industrielles, elles peuvent trouver des conditions favorables à leur prolifération (température comprise entre 25°C et 45°C, eaux stagnantes ). Lorsquelles se trouvent en suspension dans lair associées à des gouttelettes deau, elles peuvent être respirées et entraîner des infections de lappareil respiratoire".
A quel moment vous atteignez ces T° de vaporisation des condensats dans un évaporateur de clim ? Mi²
28 avril 2012 à 16:53
Fiches travaux dépannage 15 climatisation
Invité

Climatisation Split System Mural condense et souffle fumée blanche
Invité

" Il faut nettoyer le condenseur intérieur..."
"Allo Assistance Climatisation 83560".
C'est juste moi qui suis pointilleux, ou il y a incompatibilité là ? Mi²
"Allo Assistance Climatisation 83560".
C'est juste moi qui suis pointilleux, ou il y a incompatibilité là ? Mi²
28 avril 2012 à 16:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 2. Hauteur minimum d'un split mural
- N°6673 : Bonjour. Je possède 2 climatisations mono-split mural réversible de marque Mitsubishi Electric depuis Avril 2013 (1 de 3,5 kW + 1 de 2,5 kW) qui fonctionnent toujours bien ! Mais ce type de clim est plutôt fait pour...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Comment recharger en gaz split mural Carrier
- N°95 : Bonjour, J'ai un split mural Carrier 9000 BTU ; j'ai détecté une fuite. Je voudrais le recharger en gaz R412, comment faire ? J'ai tout le matériel, manomètre, bouteille... Merci pour vos conseils. Bonjour à toutes...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Panne split mural Daikin FTXG25EV1BS
- N°3230 : Bonjour, J'ai une erreur C7 sur le mono split Daikin FTXG25EV1BS de 2006. C'est une erreur ouverture fermeture panneau avant. Il y a un petit contact sur la droite du split, lorsque je démarre le split avec la télécommande et...
- 7. Fuite d'eau sur le split mural clim Kaysun
- N°2441 : Bonjour, J'ai constaté ce matin une fuite sur le split mural d'une clim Kaysun R410A installée il y a environ 2 ans (fuite importante). Je pense que la canalisation est peut-être bouchée. J'ai soulevé le capot avant et...
- 8. 1 split sur 5 ne souffle ni chaud ni froid
- N°9641 : Bonjour à tous. Suite au retour du froid le matin, nous avons rallumé un des splits hier et constaté qu'il ne soufflait que de l'air ambiant, même avec la consigne au maximum. Le ventilateur du split semble aussi bridé car...
- 9. PAC air air split intérieur souffle très peu
- N°3731 : Bonjour à tous, Voilà j'ai une pompe à chaleur air air. Je règle actuellement la pompe à 24°C mais la température prise à la sortie du Split est de 39°C. Le split souffle doucement alors qu'il est réglé en...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite