Forum dépannage climatisation : Chambrage des soudures à l'azote
Invité

Bonjour. Si le chambrage des soudures argent n'est pas faite sur une installation drv III de Daikin y a-t-il un danger pour mon compresseur et si oui comment prouver la présence de calamine ? Merci de votre réponse.
29 juin 2010 à 18:42
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Chambrage des soudures à l'azote
Invité

Vous pouvez mesurer l'incidence de la calamine sur le fonctionnement à l'aide des deltas de pression et de température au niveau des organes sensibles : déshydrateur, vannes de service, VEM, détendeur, etc.
30 juin 2010 à 10:17
Travaux 2 climatisation maison
Chambrage des soudures à l'azote
Chez Daikin, et d'ailleurs dans n'importe quelle installation à partir du moment où il y a des soudures frigos celles-ci doivent être effectuées avec un pourcentage d'argent 2/100 minimum et sous pression d'azote pendant le soudage, l'azote ne sert pas à nettoyer et pousser la calamine, mais comme il n'y a pas d'oxygène, à cause de l'azote, celle-ci ne se produit pas, et en chauffant moins avec la soudure argent améliore cette qualité de travail pour ne pas avoir ou très peu de cette calamine.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement.
Et effectivement si tout cela n'a pas été fait dans les règles de l'art, les détendeurs électroniques vont se boucher et risque de casse du compresseur.
Et comme le précise l'internaute 1 tous les contrôles cités doivent êtres effectués.
La calamine en se désagrégeant va créer de l'acide, donc avec un test d'acidité du circuit permettra de déterminer en partie le problème, il y a aussi l'humidité. Cordialement.
30 juin 2010 à 18:06
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Chambrage des soudures à l'azote
Invité

Comment se débarrasser des calamines si les soudures n'ont pas été faites sous azote ?
Comment enlever l'acidité du circuit si ça venait à se produire ? Merci.
Comment enlever l'acidité du circuit si ça venait à se produire ? Merci.
22 mars 2012 à 18:37
Travaux 4 climatisation maison
Invité

Chambrage des soudures à l'azote
Invité

"Comment se débarrasser des calamines si les soudures n'ont pas été faites sous azote ?"
"Comment enlever l'acidité du circuit si ça venait à se produire ?".
En vidangeant le fluide (dans les règles de l'art), en vidangeant l'huile, du ou des compresseurs (dans les règles de l'art)
en plaçant un filtre micronique anti-acide, en rechargeant avec du fluide neuf... et en recommençant la manipulation jusqu'à ce que les tests acides soient ok... Mi²
"Comment enlever l'acidité du circuit si ça venait à se produire ?".
En vidangeant le fluide (dans les règles de l'art), en vidangeant l'huile, du ou des compresseurs (dans les règles de l'art)
en plaçant un filtre micronique anti-acide, en rechargeant avec du fluide neuf... et en recommençant la manipulation jusqu'à ce que les tests acides soient ok... Mi²
28 avril 2012 à 16:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Calamine dans les soudures climatisation
- N°1589 : Une société alsacienne m'a posé deux unités extérieures drv III de chez Daikin avec 10 unités intérieures. Malheureusement, l'installateur n'a pas protégé, pendant les soudures, avec de l'azote. Comment prouver qu'il y a...
- 2. Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve
- N°3472 : Bonjour, Je viens d'installer une clim murale Mitsubishi MSZ 50, elle a fonctionné 3/4 fois (temps de fonctionnement 2h), puis mise en défaut de l'unité intérieure, voyant vert clignote 17 fois. Mise en marche le lendemain...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 5. Nettoyage d'un circuit frigorifique à l'azote
- N°1159 : Bonjour Je souhaite nettoyer à l'azote un circuit frigorifique (tuyauterie uniquement) qui contenait du R407C pour y intégrer du R410A. En fait, je réutilise la tuyauterie existante. Est-ce possible et est-ce que cela nettoie...
- 6. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 7. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 8. Pression du gaz contrôle fuite climatisation
- N°2015 : Bonjour, Je viens de me poser une 2ème clim préchargée et lors de l’envoi du gaz j'ai détecté une légère fuite sur un raccord, j'ai donc resserré et c'est bon (contrôle avec une bombe de mousse). J’aurai voulu...
- 9. Trouver vanne d'arrêt pour climatisation
- N°3830 : Bonsoir ou bonjour à tous les pros de la clim. Je me lance, j'ai en ma possession une clim de marque Ariagel AR290, en connexion rapide. Je voudrais les supprimer car source de futures fuites et je dois la bouger de place 600...
- 10. Détection de fuites à l'azote hydrogéné
- N°2534 : Bonjour, Je voulais savoir qui connaissait / utilisait la méthode de détection de fuites au gaz traceur azote hydrogéné (N2/H2, 95% d'azote et 5% d'hydrogène). D'après ce que j'ai lu/entendu c'est une méthode très...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite