Climatisations dépannage conseils : Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour, j'ai installé une clim réversible AIRTON en décembre 2005 modèle AUS 18HR53C52 (US 18HR53CA2). Le compresseur ne semble pas démarrer (bruit pour tentative de démarrage seulement). La clim fonctionne en mode ventilation. Pas de chaud ni de froid. Le SAV Airton me dit qu'il faut la recharger en gaz chaque année. J'aurai voulu l'avis de quelqu'un qui a eu le même problème. Merci infiniment
25 juin 2008 à 01:56
Choix 1 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour,
Si vous devez recharger chaque année, c'est que vous avez une fuite.
Prenez un technicien SAV AIRTON
Réponse également en question N° 475
G.B.
26 juin 2008 à 13:41
Choix 2 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour, un climatiseur ne se recharge pas, s'il a besoin d'être recharger c'est qu'il y a une fuite.
- recherche de fuite
- réparation de la fuite
- tirage au vide
- recharge
Dans votre cas le compresseur est peut être HS.
Faites intervenir un technicien. jc
26 juin 2008 à 13:41
Choix 3 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
C'est l'entretien annuel qui doit être fait chaque année et non pas la recharge en gaz, et pour votre cas c'est normal de faire appel à un frigoriste puisque ça fait 3 ans que vous avez installé la clim, donc vous avez besoin d'une vérification de la recharge en gaz.
08 août 2008 à 21:33
Choix 4 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
C'est un circuit fermé, donc une seule charge et bonne, sans fuite, marche pour des années. jc
09 août 2008 à 16:00
Choix 5 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème avec une clim totaline. La souflerie fonctionne mais pas de chaud ni de froid : le compresseur tente de démarrer toute les 2mn environ avec un petit bruit mais ne démarre pas. Que dois je faire ? Merci
Choix 6 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Les groupes extérieurs n'ont t-ils pas été couchés ? Dans ce cas, l'huile nécessaire au fonctionnement du compresseur est passée dans le circuit, via la vanne 4 voies et est venue remplir la tête du compresseur ce qui bloque le démarrage. Le moteur fait des tentatives mais se met en sécurité, puis recommence au bout d'un moment, etc.
Choix 7 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonsoir, il s'agit tout simplement du condensateur de démarrage HS, changez-le et si possible mettez une valeur supérieure, par ex mettez un 70 micro au lieu d'un 50.
Choix 8 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Bonjour, c'est normal sur le site Airton, eux mêmes disent qu'il faut recharger la clim tous les deux ans ! Si j'avais su cela je n'aurais pas acheté... donc ils reconnaissent que le gaz part (jeu de mots) en vacances tous les deux ans et que donc ils polluent l'atmosphère... donc je dis, est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire un procès pour vendre des appareils qui polluent.
J'ai acheté une clim avec du R410 (j'aurais dû acheter le 407) il y a deux ans et demi et elle a fait du froid cet été encore... mais cet hiver elle ne fait pas de chaud, la vanne claque lorsque je la débranche et rebranche, la clim étant en position chaud... au bout d'une heure le tuyau sortant du compresseur qui va à la vanne devient brûlant et la vanne aussi mais la sortie du groupe extérieur reste tiède, donc sûrement une recharge de gaz à faire.
Si vous voyez quelle serait la possibilité d'une autre panne, dîtes-le moi, de toute façon même si je suis technicien, pour moi ça reste une usine à gaz... Bonne journée à tous et joyeuse fêtes.
10 décembre 2008 à 03:07
Choix 9 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON

PL
Membre inscrit
PL
13 517 messages
Depuis le 4 juillet 2009 pour tout type d'interventions sur les gaz fréon l'intervention doit être effectuée par une société ayant un n° de capacité.
Sinon risque d'amende 15000 € pour les 2 parties et interdiction d'exercer pour la société.
13 septembre 2009 à 20:49
Choix 10 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Pour répondre à votre question je connais bien Airton pour en avoir remplacé quelques paires après un an ou deux de fonctionnement !
En été ça marche pas trop mal mais en hiver c'est la catastrophe, dès que les températures chutent en dessous de 0 degré.
Ce matériel n est pas fiable ainsi que leur SAV ; c'est une secrétaire qui vous dépanne.
A éviter, il ne faut pas regarder que le prix !
25 septembre 2011 à 10:42
Choix 11 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Je suis d'accord avec la réponse 7 ; le déphasage entre la tension et l'intensité n'est plus assuré pour que le moteur démarre, la pièce qui assure cela est le condensateur.
20 février 2012 à 07:30
Choix 12 climatisation pour le dépannage

Panne unité extérieure clim réversible AIRTON


Invité
invité
Installateur frigoriste retraité (30 ans dans la réfrigération), j'ai installé une clim inverter Airton en 2006 depuis elle fonctionne tous les étés (très peu en chauffage) sans recharge, le seul entretien : nettoyage des filtres de l'évaporateur et dépoussiérage du condenseur. Un conseil déjà cité : La tuyauterie d'aspiration (tube 1/2) doit être fraiche et la sortie liquide 1/4 assez chaude, si froide ou givre, manque de liquide (r410a pour mon cas).
Bon courage aux dépanneurs.
08 août 2013 à 17:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
    N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
  • 2. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 3. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 4. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 5. Panne carte électronique clim réversible Mitsubishi
    N°5734 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible monosplit air/air Mitsubishi Heavy Industrie Inverter SRK35ZJP-S (unité intérieure) / SRC35ZJP-S (unité extérieure) que j'utilise principalement en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Climatiseur Airton led unité extérieure clignote 6 fois
    N°8851 : Bonjour. Climatiseur Airton bi-split, modèle H2SM 9+12 RH03/R2 réf : 404211. Voici mon problème : en mode froid, quand je demande une valeur basse type 21 degrés, le bloc extérieur (UE) accélère puis se coupe avec...
  • 7. Arrêt compresseur sur clim reversible AIRTON
    N°664 : Bonjour. Je possède une clim réversible AIRTON TAC-18CHSA/H réf 403754 neuve achetée et stockée depuis juillet 2006, ne pouvant pas l'installer à mon domicile. Étant artisan je l'ai installé dans mon atelier septembre...
  • 8. Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh
    N°3717 : Bonjour à tous. Je suis Nicolas j'ai 29 ans et j’habite dans la Nièvre. Je viens d'acheter une maison équipée de clim réversible de marque Sanyo cmrv3144eh et de 3 Splits sur celle-ci. Sauf que depuis 2 jours le voyant...
  • 9. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 10. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
>>> Résultats suivants pour : Panne unité extérieure clim réversible AIRTON >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgclimatisation ecologiepanne split clim mitsubishiraccord climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite