Problème climatisation dépannage : Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud


Invité
invité
Il s'agit d'une climatisation Airwell unité extérieure DN 185RC. Après remplacement de la vanne 4 voies et avec charge nominale de R407c, fonctionne OK en froid (pression de 17 bars) mais se met en sécurité à chaud (après fonctionnement de quelques minutes) par pressostat : Trop de pression dans le circuit HP (supérieure à 29 bars).
Une idée sur ce qui peut créer le problème ? Merci.
04 septembre 2009 à 18:00
Conseils réparation 1 climatisation

Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
L'unité intérieure se met-elle en service au bout d'un certain 3 à 4 minutes après le démarrage du compresseur ?
Si ce n'est pas le cas, la sonde de température batterie est sûrement HS, voire la carte électronique.
14 septembre 2009 à 15:42
Conseils réparation 2 climatisation

Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud


Invité
invité
Merci de votre réponse. Voici quelques informations complémentaires :
- la sonde de température batterie qui règle les ventilateurs ont été changés.
- on a testé à l'azote (30 bars) : pas de fuites ni de bouchon.
- en demande de chaud, la pression hp démarre à 18 bars et monte progressivement en 3-4 minutes à 29 bars ce qui déclenche la sécurité pressostat.
- la température gaz HP est à 80° mais le retour de l'évaporateur à 10°.
Curieusement, tout rentre dans l'ordre si on diminue la charge de R407c de 6140 gr nominale à 4850 gr.
Dans ces conditions, la pression hp se stabilise à 25 bars et elle fonctionne "correctement" en production de chaud et production de froid. Étrange non ?
16 septembre 2009 à 11:44
Conseils réparation 3 climatisation

Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud


Invité
invité
Vérifiez la présence d'incondensables dans le circuit.
16 septembre 2009 à 14:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
    N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
  • 4. Panne climatisation Airwell duo 50 ne fait plus de chaud et de froid
    N°2093 : Bonjour, Ma clim réversible DUO50(extérieur) et 7sp022709 (intérieur) ne fait plus de chaud et de froid. La panne est arrivée progressivement. Un des deux appareils intérieurs ne commandait plus le groupe froid. Puis plus...
  • 5. Clim réversible Daikin neuve se met en sécurité
    N°8666 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je suis totalement perdu. Je viens de me faire installer une clim réversible Daikin 3500W dans un salon de 40 m². La clim est neuve et à été achetée sur internet puis installé par...
  • 6. Coupure UE en mode chaud clim Général
    N°4257 : Bonjour, Sur une clim Général de 2003 inverter en R410, mode chaud : démarrage de l'UE puis coupure au bout de 2 minutes. Plus on baisse la vitesse du FAN de l'UI plus on retarde la coupure de l'UE. J'ai besoin d’être...
  • 7. Un split clim Airwell ne veut plus faire de froid ni de chaud
    N°2539 : Bonjour à tous. J'ai une clim bi split Airwell. Depuis peu un des 2 splits ne veut plus faire de froid ni de chaud, il se met en route et ne brasse que de l'air. Par contre, le 2nd marche nickel. Auriez-vous quelques...
  • 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 9. Climatisation LG ventilateur condenseur ne se met pas en route en chaud
    N°1507 : Bonjour, j'ai une climatisation de marque LG qui fonctionne R410A à merveille en froid mais dès que je la passe en chaud celle-ci tourne bien, sauf que le ventilateur condenseur ne se met pas en route alors que le condenseur...
  • 10. Problème clim WAP-35DH se met en sécurité compresseur brûlant
    N°2884 : Bonjour. J'ai une clim WAP-35DH et depuis hier elle ne fonctionne plus. Quand je l'allume elle commence à faire du froid et au bout d'une minute il y a une grosse vibration la clim s’arrête et je constate que le compresseur...
>>> Résultats suivants pour : Climatisation Airwell DN185RC se met en sécurité en chaud >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationclimatisation ecologieinstaller une climatisation reversiblepanne clim airwell



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite