Bonjour.
AAC ne me dit pas que tu n'as jamais fait ce travail ? il faut mettre une moulure, classique.
Et on peut parfaitement sortir de n'importe quel côté.
AAC ne me dit pas que tu n'as jamais fait ce travail ? il faut mettre une moulure, classique.
Et on peut parfaitement sortir de n'importe quel côté.
29 juillet 2018 à 14:03

Bonjour.
Là il va falloir appeler un frigoriste connaissant la marque car je pencherais pour un bouchon, une carte HS ou encore une vanne détendeur qui ne fonctionne plus. Il faut vraiment être sur place.
Là il va falloir appeler un frigoriste connaissant la marque car je pencherais pour un bouchon, une carte HS ou encore une vanne détendeur qui ne fonctionne plus. Il faut vraiment être sur place.
29 juillet 2018 à 14:01

Bonjour.
Là il va falloir appeler un frigoriste, car je pencherais plus sur un problème de vanne détendeur ou carte électronique, voire un bouchon situé dans votre UE.
Là il va falloir appeler un frigoriste, car je pencherais plus sur un problème de vanne détendeur ou carte électronique, voire un bouchon situé dans votre UE.
29 juillet 2018 à 13:59

Bonjour.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
29 juillet 2018 à 13:56

Bonjour.
Ma réponse est passée à l'as.


Je ne vais tout réécrire.
Je vais donc simplement vous dire ma dernière réponse.
Il se pourrait que ce soit le mécanisme des volets soit en cause c'est une possibilité.
Nous allons essayer cela : stopper la clim avec la commande.
Couper le courant.
Manuellement ouvrir les volets de toutes les UI.
Remettre le courant.
Normalement les volets se réinitialisent mécaniquement une fois le courant remis.
Si le problème persiste il faut trouver d’où cela provient.
Ma réponse est passée à l'as.



Je ne vais tout réécrire.
Je vais donc simplement vous dire ma dernière réponse.
Il se pourrait que ce soit le mécanisme des volets soit en cause c'est une possibilité.
Nous allons essayer cela : stopper la clim avec la commande.
Couper le courant.
Manuellement ouvrir les volets de toutes les UI.
Remettre le courant.
Normalement les volets se réinitialisent mécaniquement une fois le courant remis.
Si le problème persiste il faut trouver d’où cela provient.
29 juillet 2018 à 13:52

Bonjour.
Cela va de soit, s'hydrater de l'eau, de l'eau, de l'eau... pas d'alcool.
Il y a aussi les proches, pas vos proches, mais des personnes qui habitent à côté de chez vous ceux que l'on ne voit jamais, les oubliés.
Il suffit juste de sonner à la porte et de demander s'ils ont besoin d'aide, simple et permet de nouer des liens qui peuvent parfois durer...
On connait sa famille mais pas ses futurs amis...
Cela va de soit, s'hydrater de l'eau, de l'eau, de l'eau... pas d'alcool.
Il y a aussi les proches, pas vos proches, mais des personnes qui habitent à côté de chez vous ceux que l'on ne voit jamais, les oubliés.
Il suffit juste de sonner à la porte et de demander s'ils ont besoin d'aide, simple et permet de nouer des liens qui peuvent parfois durer...
On connait sa famille mais pas ses futurs amis...
29 juillet 2018 à 13:45

Pour le 1er étage on serait dans les 7.5 kW j'ai pris toutes les pièces sauf la salle de bains.
29 juillet 2018 à 09:50

Bonjour. Re.
Pour la salle à manger je mettrais l'UI sur le mur d'en face, moins de contraintes pour le passage des tubes et plus facile à climatiser la cuisine avec la salle à manger, un 3.5 kW devrait convenir.
Je regarde pour les chambre dès que je peux.
Pour la salle à manger je mettrais l'UI sur le mur d'en face, moins de contraintes pour le passage des tubes et plus facile à climatiser la cuisine avec la salle à manger, un 3.5 kW devrait convenir.
Je regarde pour les chambre dès que je peux.
29 juillet 2018 à 09:43

Bonjour.
Il nous faut les mesures des fenêtres des pièces à climatiser.
Alors cela est certain un split dans un couloir pour climatiser un étage ça ne marchera pas du tout, soit un split par pièce soit un gainable en puissance adaptée.
Il nous faut les mesures des fenêtres des pièces à climatiser.
Alors cela est certain un split dans un couloir pour climatiser un étage ça ne marchera pas du tout, soit un split par pièce soit un gainable en puissance adaptée.
29 juillet 2018 à 09:26

Bonjour.
Oui bien sûr AAC mais parfois des contraintes obligent de sortir de ce côté déjà fait des dizaines de fois.
Et oui bien sûr obligation de pompe de relevage.
Oui bien sûr AAC mais parfois des contraintes obligent de sortir de ce côté déjà fait des dizaines de fois.
Et oui bien sûr obligation de pompe de relevage.
29 juillet 2018 à 09:15

Bonjour.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
29 juillet 2018 à 09:12

Bonjour.
Mettre l'UI qui fonctionne à l’arrêt.
Ensuite mettre en fonctionnement celle qui ne fonctionne pas pendant 20/30 minutes.
Nous dire s'il y a production de froid.
Mettre l'UI qui fonctionne à l’arrêt.
Ensuite mettre en fonctionnement celle qui ne fonctionne pas pendant 20/30 minutes.
Nous dire s'il y a production de froid.
29 juillet 2018 à 09:11

Bonjour.
Coupez celle qui fonctionne et en mettre une des autres en marche, laisser tourner pendant 20/30 minutes voir si l'UE se met en service et s'il y a production de froid.
Effectuer la même opération avec la 3ème clim.
Dites-nous ce que vous constatez.
Coupez celle qui fonctionne et en mettre une des autres en marche, laisser tourner pendant 20/30 minutes voir si l'UE se met en service et s'il y a production de froid.
Effectuer la même opération avec la 3ème clim.
Dites-nous ce que vous constatez.
29 juillet 2018 à 09:02

Bonjour.
S'il n'y a pas de pompe de relevage le plus simple est de souffler dans le tube d’évacuation condensat, après je ne sais pas comment a été effectuée votre installation, soit dehors donc dans ce cas le plus facile, soit dans un PVC à proximité, soit avec une pompe de relevage qui est peut-être en panne ???
Vos filtres sont-ils propres ?
S'il n'y a pas de pompe de relevage le plus simple est de souffler dans le tube d’évacuation condensat, après je ne sais pas comment a été effectuée votre installation, soit dehors donc dans ce cas le plus facile, soit dans un PVC à proximité, soit avec une pompe de relevage qui est peut-être en panne ???
Vos filtres sont-ils propres ?
28 juillet 2018 à 13:05

Bonjour. Oui sûrement...
Ce que je veux dire, est une généralité il y a qu'à lire d'autres sujets du site, on tombe sur des marques inconnues, comme disait mon père qui était gendarme, "inconnu au bataillon", de plus on se fait envoyer balader car on "critique".
Donc le fait que cette marque soit d'ici ou de là, que celle-ci soit connue, ou pas, au moins cela permet d'avancer et d'aider à l'aide d'outils comme les codes pannes si bien sûr le maximum d'infos qui nous parviennent sur le fonctionnement "panne" pour avancer et aider au mieux.
Ce qui n'est pas toujours facile derrière un écran, ce qui peut parfois donner une interprétation différente suivant les dires du demandeur qui est certainement pas un pro. Et cela dans tous les domaines.
Bon week-end.
Ce que je veux dire, est une généralité il y a qu'à lire d'autres sujets du site, on tombe sur des marques inconnues, comme disait mon père qui était gendarme, "inconnu au bataillon", de plus on se fait envoyer balader car on "critique".
Donc le fait que cette marque soit d'ici ou de là, que celle-ci soit connue, ou pas, au moins cela permet d'avancer et d'aider à l'aide d'outils comme les codes pannes si bien sûr le maximum d'infos qui nous parviennent sur le fonctionnement "panne" pour avancer et aider au mieux.
Ce qui n'est pas toujours facile derrière un écran, ce qui peut parfois donner une interprétation différente suivant les dires du demandeur qui est certainement pas un pro. Et cela dans tous les domaines.
Bon week-end.
28 juillet 2018 à 12:02

Bonjour.
Alors les avis divergent...
Pour le bi ou les monos. Mois je suis plus pour les mono, s'il y a la place bien sûr... car si un tombe en panne l'autre fonctionne ce qui n'est pas forcément le cas en bi... C'est un choix.
Il vous faut un bilan thermique avec quelques éléments supplémentaires nous pourront vous répondre plus facilement.
Les petites choses demandées par jeremy5662 par ex, l’état de la maison, isolation, exposition des pièces bref le maximum d'infos. Merci.
Alors les avis divergent...
Pour le bi ou les monos. Mois je suis plus pour les mono, s'il y a la place bien sûr... car si un tombe en panne l'autre fonctionne ce qui n'est pas forcément le cas en bi... C'est un choix.

Citation :Très bonnes marques ayant pignon sur rue et surtout pour la suite SAV et pièces détachées.
je pense prendre une marque du style Mitsubishi, Atlantic, Daikin où Hitachi.
Citation :Là, par contre c'est un peu contradictoire car on ne peut doubler de puissance et moitié de prix ou inversement ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord ?
Car les devis vont du simple au double, de même pour les puissances
Il vous faut un bilan thermique avec quelques éléments supplémentaires nous pourront vous répondre plus facilement.
Les petites choses demandées par jeremy5662 par ex, l’état de la maison, isolation, exposition des pièces bref le maximum d'infos. Merci.
28 juillet 2018 à 11:48

Bonjour.
Aucun souci, par contre il faut un peu de doigté et de dextérité.
En 1er dévisser les raccords tout en les laissant dessus afin que quand vous manipulez les tubes l'air ne se compresse pas afin ne pas plier les tubes c'est un truc physique.
2 : enlever le capot de façade pour ne pas l’abîmer, le rayer.
Poser l’appareil tubes en face de vous au sol, sur un carton ou le polystyrène fourni pour ne pas abîmer les ailettes de la batterie.
3 : tourner les tubes en sens inverse en fait comme si on les "vrillait" donc se retrouver dans l'autre sens, y aller par mouvements saccadés jusque obtention de l'inversion du positionnement 180° ne vous inquiétez pas c'est prévu pour.
4 : une fois le positionnement opposé voulu, les tubes vont dans l'autre sens à l'horizontal, si vous voulez effectuer une remontée verticale il faut mettre les doigts la main le pouce, de manière à retourner les tubes vers le haut donc 90° avec fermeté et délicatesse en même temps.
Éventuellement si vous avez un doute allez voir votre artisan il vous le fera rapidement avec s'il est équipé d'une petite cintreuse adaptée.
Avez-vous pensé à l’évacuation des condensats pompe de relevage notamment ?
Aucun souci, par contre il faut un peu de doigté et de dextérité.
En 1er dévisser les raccords tout en les laissant dessus afin que quand vous manipulez les tubes l'air ne se compresse pas afin ne pas plier les tubes c'est un truc physique.
2 : enlever le capot de façade pour ne pas l’abîmer, le rayer.
Poser l’appareil tubes en face de vous au sol, sur un carton ou le polystyrène fourni pour ne pas abîmer les ailettes de la batterie.
3 : tourner les tubes en sens inverse en fait comme si on les "vrillait" donc se retrouver dans l'autre sens, y aller par mouvements saccadés jusque obtention de l'inversion du positionnement 180° ne vous inquiétez pas c'est prévu pour.
4 : une fois le positionnement opposé voulu, les tubes vont dans l'autre sens à l'horizontal, si vous voulez effectuer une remontée verticale il faut mettre les doigts la main le pouce, de manière à retourner les tubes vers le haut donc 90° avec fermeté et délicatesse en même temps.
Éventuellement si vous avez un doute allez voir votre artisan il vous le fera rapidement avec s'il est équipé d'une petite cintreuse adaptée.
Avez-vous pensé à l’évacuation des condensats pompe de relevage notamment ?
28 juillet 2018 à 11:35

Bonjour.
Normalement il doit y avoir la réf sur une étiquette apposée sur l'UE.
Si vraiment il n'y a plus rien en retournant le capot du dessus il y a un schéma électrique avec un début de réf, RAC, RAF, RAS etc.
Une photo de ce schéma, peut-être ?
Normalement il doit y avoir la réf sur une étiquette apposée sur l'UE.
Si vraiment il n'y a plus rien en retournant le capot du dessus il y a un schéma électrique avec un début de réf, RAC, RAF, RAS etc.
Une photo de ce schéma, peut-être ?
28 juillet 2018 à 09:33

Bonjour.
Pour la marque : Mitsubishi électrique, Daikin, Toshiba, à la limite Samsung, LG aussi mais surtout pas des marques que l'on ne connait pas qui arrivent de Corée, de Chine qui sont irréparables et pas de pièces détachées.
Bref rien ne vous interdit d'installer la clim par vous-même, mais surtout pour la garantie, la mise en service par un pro = histoire de garantie.
A vous de voir.
Pour la marque : Mitsubishi électrique, Daikin, Toshiba, à la limite Samsung, LG aussi mais surtout pas des marques que l'on ne connait pas qui arrivent de Corée, de Chine qui sont irréparables et pas de pièces détachées.


Bref rien ne vous interdit d'installer la clim par vous-même, mais surtout pour la garantie, la mise en service par un pro = histoire de garantie.
A vous de voir.
27 juillet 2018 à 18:30

Bonjour.
Vous avez tout à fait raison l'eau ne vient pas de l’appareil extérieur mais en cas de chauffage oui certainement et le problème va s'accentuer.
Il faut donc que l’écoulement aussi bien de la PAC en dessous soit évacuée par un tube PVC le plus bas possible, ainsi que je suppose les condensats de la clim en mode froid, il existe un truc qui s'appelle "travailler dans les règles de l'art" c'est purement juridique.
Rappeler la société afin qu'elle effectue les travaux nécessaires.
Vous avez tout à fait raison l'eau ne vient pas de l’appareil extérieur mais en cas de chauffage oui certainement et le problème va s'accentuer.
Il faut donc que l’écoulement aussi bien de la PAC en dessous soit évacuée par un tube PVC le plus bas possible, ainsi que je suppose les condensats de la clim en mode froid, il existe un truc qui s'appelle "travailler dans les règles de l'art" c'est purement juridique.
Rappeler la société afin qu'elle effectue les travaux nécessaires.
27 juillet 2018 à 18:24

Bonjour. Bon courage Dom...

27 juillet 2018 à 18:17

Bonjour.
Si pas de froid et suivant le modèle tout ou rien ou inverter je pencherais pour un manque de gaz et donc fuites.
A réparer par un frigoriste de métier.
Si pas de froid et suivant le modèle tout ou rien ou inverter je pencherais pour un manque de gaz et donc fuites.
A réparer par un frigoriste de métier.
27 juillet 2018 à 18:16

Pouvez-vous transmettre une photos des leds.
En ce moment nous sommes complètement débordés.
Merci de votre compréhension.
En ce moment nous sommes complètement débordés.
Merci de votre compréhension.
27 juillet 2018 à 18:14

Bonjour.
Il faudrait ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 301 302 303 et 304.
Il faudrait ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de fois clignotent les leds 301 302 303 et 304.
26 juillet 2018 à 17:53

Bonjour. Les sondes sont en reprise d'air sur votre UI en reprise derrière les filtres ainsi que la sonde de batterie qui est dans un doigt de gants en haut à droite de votre UI. Pour y accéder il faut démonter la façade.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
La V4V est la vanne 4 voies elle bascule en mode chaud ou mode froid en fonction de la demande.elle se situe dans la partie compresseur.
26 juillet 2018 à 17:48

Bonjour.
Après 36 ans de métier la critique fait partie de mon métier et heureusement.
Si vous saviez le nombre de magasins ou particuliers comme vous pleurent parce qu’ils ne peuvent pas dépanner ce genre de matériel. Et du coup "obligé" de tout changer.
Donc si vous le prenez comme ça... Merci et bonne journée.
Après 36 ans de métier la critique fait partie de mon métier et heureusement.
Si vous saviez le nombre de magasins ou particuliers comme vous pleurent parce qu’ils ne peuvent pas dépanner ce genre de matériel. Et du coup "obligé" de tout changer.
Donc si vous le prenez comme ça... Merci et bonne journée.
26 juillet 2018 à 07:30

Bonjour.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
D’après ce que vous dites "la clim fonctionne en chauffage".
Ce qui pourrait dire que la V4V ferait des siennes.
Citation :Avec un temps aussi court ce serait plutôt du brassage d'air.
au démarrage elle souffle froid 5 à 10s puis s’arrête.
Il faudrait vérifier les valeurs ohmiques de la sonde de reprise d'air ainsi que la sonde de batterie.
Une mesure avec la température de la main 32°C environ, une à température ambiante 22/25°C, une dans un bol de glace proche du 0°C.
20 k ohm = 25°C
25 k ohm = 20°C.
26 juillet 2018 à 07:19

Bonjour.
Travaillant dans toute la France, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider.
Me donner sur ce site avec votre autorisation un n° de tel ou une adresse mail afin de vous joindre.
Travaillant dans toute la France, je connais quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider.
Me donner sur ce site avec votre autorisation un n° de tel ou une adresse mail afin de vous joindre.
25 juillet 2018 à 18:12

Bonjour.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
La fréquence de fonctionnement dépend de la température et bien sûr du taux d'humidité dans la ou les pièces concernées.
Donc il va falloir apprendre à bien se servir de la clim et de la commande.
En règle générale on demande une température pour du confort 5/7 en dessous de celle extérieure.
Si vous demandez une température trop basse genre 18/20°C vous allez déshumidifier presque constamment d’où l'enclenchement régulier de la pompe.
L’idéal est de mettre une température très basse pendant que vous n’êtes pas présent dans la pièce pendant 20/30 mn par ex puis remonter le point de consigne au bout de ce laps de temps.
Il existe chez certains constructeurs comme Mitsubishi un bouton nommé "POWERFULL" ou autre qui permet le fonctionnement décrit auparavant. Donc complètement automatique. Vous appuyez sur ce bouton et la clim revient auto clim froid à la température demandée et programmée.
Sur ce oui il existe des pompes comme des péristaltique (marque Aspen par ex) qui fonctionnent seulement en cas de démarrage froid en différence de température avec des sondes. Très silencieuses mais un peu chères.
Voir sur internet.
25 juillet 2018 à 17:54

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque, j'en sais absolument rien du tout.
Nous pourrons éventuellement vous aider en nous décrivant le précisément possible les symptômes.
Soi-dit en passant appeler le pro qui vous a installé cette marque bidon qui ne correspond pas du tout à un vrai pro.
Ne connaissant pas cette marque, j'en sais absolument rien du tout.
Nous pourrons éventuellement vous aider en nous décrivant le précisément possible les symptômes.
Soi-dit en passant appeler le pro qui vous a installé cette marque bidon qui ne correspond pas du tout à un vrai pro.
25 juillet 2018 à 17:34

Bonjour.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
Il faudrait nous donner la marque et les réf.
La volute est-elle propre ? si oui si c'est un moteur serti, je ne vois pas comment on peut changer les roulements ?
Donc l’idéal est de changer celui-ci.
Et si le moteur démarre normalement la capacité n'est pas incriminée.
25 juillet 2018 à 17:31

Bonjour Patrice.
Un peu et même beaucoup débordé en ce moment de canicule et essaie toujours de répondre au mieux pour nos Internautes et oui ce sont les vieux qui bossent comme d’habitude.
J’apprécie toujours autant tes photos qui sont parfois sereines et parfois bizarres, MAIS j’adore...
Bisous. Je t’appelle un de ces 4.
Un peu et même beaucoup débordé en ce moment de canicule et essaie toujours de répondre au mieux pour nos Internautes et oui ce sont les vieux qui bossent comme d’habitude.
J’apprécie toujours autant tes photos qui sont parfois sereines et parfois bizarres, MAIS j’adore...
Bisous. Je t’appelle un de ces 4.
24 juillet 2018 à 17:00

Bonjour.
Non pas sujet clos
et n’ayez pas honte de votre intervention bien au contraire c'est mème super.
Par contre j’aimerais savoir pour cette histoire de deshy il est à souder ?
Si c'est le cas il est absolument à changer car ou sinon les problèmes seront de mème...


Non pas sujet clos

Par contre j’aimerais savoir pour cette histoire de deshy il est à souder ?
Si c'est le cas il est absolument à changer car ou sinon les problèmes seront de mème...



24 juillet 2018 à 16:34

Bonjour.
24000 Btu / h= 7 kw par machine = 7 x 4= 28 kW
Adel vous a donné tous les éléments pour un calcul simple donc juste avec des personnes, il vous reste en éliminant ces 30% donc il vous reste 8 kW environ de la puissance totale et si on veut vraiment ajuster, il y a les métrés de murs, fenêtres exposition NSEO qui vont aussi "manger une partie de la puissance donc on va dire 50% ce qui amène à climatiser une salle à manger de 40 m² avec 3 personnes dedans.
Donc pour être simple en terme de frigoriste votre clim est à "plat" insuffisante pour climatiser réellement votre salle, il vous faudrait le double de puissance mais à la base au moins 1/3.
Par contre les brumisateurs ne servent qu'a rafraîchir des gens (c'est rigolo pour les enfants) pas à augmenter en quoi que ce soit le fonctionnement ou performance d'une clim.
24000 Btu / h= 7 kw par machine = 7 x 4= 28 kW
Adel vous a donné tous les éléments pour un calcul simple donc juste avec des personnes, il vous reste en éliminant ces 30% donc il vous reste 8 kW environ de la puissance totale et si on veut vraiment ajuster, il y a les métrés de murs, fenêtres exposition NSEO qui vont aussi "manger une partie de la puissance donc on va dire 50% ce qui amène à climatiser une salle à manger de 40 m² avec 3 personnes dedans.
Donc pour être simple en terme de frigoriste votre clim est à "plat" insuffisante pour climatiser réellement votre salle, il vous faudrait le double de puissance mais à la base au moins 1/3.
Par contre les brumisateurs ne servent qu'a rafraîchir des gens (c'est rigolo pour les enfants) pas à augmenter en quoi que ce soit le fonctionnement ou performance d'une clim.
24 juillet 2018 à 15:32

Bonjour.
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y
Je crois que vous êtes parti sur route complètement différente mais bon, si vous avez trouver allez y

24 juillet 2018 à 15:04

Bonjour.
"La ventilation tourne bien a l’intérieur, mais ça envoie de l'air tiède, pourtant c'est placé sur 19 degré.
Mon locataire me dit que c'est c'est l’hélice du groupe extérieur qui ne tourne pas.
Est-ce que ça peut avoir un rapport."
Oui, la ventilation UI tourne envoie une info de démarrage froid mais le compresseur ne démarre pas car il y a une sécurité empêchant ce démarrage soit par un pressostat soit une sonde. Ce pourquoi je vous demande si il n'y a pas de code panne ,clignotement en façade ou sur la commande à fils ?
Ce qui m’amène pour l'instant à un manque de gaz. Le plus classique.
Après il se peut qu'il y ai autre chose comme une sonde qui soit HS
"La ventilation tourne bien a l’intérieur, mais ça envoie de l'air tiède, pourtant c'est placé sur 19 degré.
Mon locataire me dit que c'est c'est l’hélice du groupe extérieur qui ne tourne pas.
Est-ce que ça peut avoir un rapport."
Oui, la ventilation UI tourne envoie une info de démarrage froid mais le compresseur ne démarre pas car il y a une sécurité empêchant ce démarrage soit par un pressostat soit une sonde. Ce pourquoi je vous demande si il n'y a pas de code panne ,clignotement en façade ou sur la commande à fils ?
Ce qui m’amène pour l'instant à un manque de gaz. Le plus classique.
Après il se peut qu'il y ai autre chose comme une sonde qui soit HS
24 juillet 2018 à 15:00

Bonjour. Pour moi, manque de gaz, fuites certainement.
24 juillet 2018 à 14:48

Bonjour.
Normalement l'isolation qui est déjà sur les tubes suffisent, toutefois si vous abîmez c'est à dire arrachez l'isolation il est forcement nécessaire de la réparer car les tubes à l'air libre vont condenser et à terme risquer d'inonder le plafond ou l'isolation, de plus les performance frigorifiques seront moindre.
Normalement l'isolation qui est déjà sur les tubes suffisent, toutefois si vous abîmez c'est à dire arrachez l'isolation il est forcement nécessaire de la réparer car les tubes à l'air libre vont condenser et à terme risquer d'inonder le plafond ou l'isolation, de plus les performance frigorifiques seront moindre.
24 juillet 2018 à 14:46

Bonjour. Et bien tant mieux pour vous, vous entrez dans le % des gens qui sont content (ce qui est rare) avec cette marque mais si un jour vous les démontez ???
Le problème c'est que l'on ne veut pas être forcement critique mais, elle peut servir...
Et heureusement, je sais parfaitement que tout le monde n'a pas forcement 5/10/15/20000€ à mettre dans un tel système.
Ce pourquoi depuis plus de 10/12 ans j'essaie de vous dépanner ou encore conseiller dans les mesures de mes possibilités et je ne suis pas le seul sur ce site.
Mais le thon c'est bon. Allez bonne soirée et merci pour ce retour positif.
Le problème c'est que l'on ne veut pas être forcement critique mais, elle peut servir...
Et heureusement, je sais parfaitement que tout le monde n'a pas forcement 5/10/15/20000€ à mettre dans un tel système.
Ce pourquoi depuis plus de 10/12 ans j'essaie de vous dépanner ou encore conseiller dans les mesures de mes possibilités et je ne suis pas le seul sur ce site.
Mais le thon c'est bon. Allez bonne soirée et merci pour ce retour positif.
23 juillet 2018 à 16:19

Bonjour.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
Une sonde décalée est une sonde qui donne une valeur ohmique à une température donnée par exemple 25°c = 20 k ohms et 25 k ohms = 20°c ça c'est une base.
En règle générale on effectue 3 mesures une dans la main qui correspond à environ 32°C température de la surface de la main, 22/25°C la température ambiante et une dans un bol de glace proche du 0°C.
Si les valeurs ohmiques correspondes aux données constructeur la ou les sondes sont bonnes, ou pas.
23 juillet 2018 à 16:12

Bonjour.
Ne connaissant pas cette marque j'en sais absolument rien. Mais si c'est du Airton E6 = moteur de l'UI défaillant ,
1 Vérifier si la ventilation UI fonctionne en mode ventilation seule.
2 Si non, vérifier la connectique.
3 Si toujours rien, la carte de réception, le moteur etc.
Ne connaissant pas cette marque j'en sais absolument rien. Mais si c'est du Airton E6 = moteur de l'UI défaillant ,
1 Vérifier si la ventilation UI fonctionne en mode ventilation seule.
2 Si non, vérifier la connectique.
3 Si toujours rien, la carte de réception, le moteur etc.
23 juillet 2018 à 16:02

Bonjour.
Je verrai bien une pompe de relevage ?
A vérifier soit visuellement, soit en ouvrant le cache filtres et en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie, si le bruit se fait entendre c'est une pompe.
Pour éviter le bruit et suivant la marque et le modèle il y a la possibilité de déplacer celle-ci dans un endroit plus approprié.
Je verrai bien une pompe de relevage ?
A vérifier soit visuellement, soit en ouvrant le cache filtres et en faisant couler de l'eau doucement sur la batterie, si le bruit se fait entendre c'est une pompe.
Pour éviter le bruit et suivant la marque et le modèle il y a la possibilité de déplacer celle-ci dans un endroit plus approprié.
22 juillet 2018 à 11:48

Bonjour. Un 2.5 kW devrait suffire.
Pour le R32 est le gaz de remplacement du R410A est un choix de votre part, sachant que certains constructeurs vont se mettre dans les 3 ans à venir au R32, dans des conditions de fonctionnements égales le R32 est 8% plus efficace et chargé avec 30% de moins, ce gaz est recyclable.
Pour les équipements neufs, la climatisation n’est pas impactée tout de suite, mais seulement à partir de 2020 pour les climatiseurs mobiles, et surtout 2025 pour les systèmes bi-blocs.
Tous les équipements comportant moins de 3 kg de HFC.
Si vous le voulez il y a de quoi lire sur internet à ce sujet.
Pour le R32 est le gaz de remplacement du R410A est un choix de votre part, sachant que certains constructeurs vont se mettre dans les 3 ans à venir au R32, dans des conditions de fonctionnements égales le R32 est 8% plus efficace et chargé avec 30% de moins, ce gaz est recyclable.
Pour les équipements neufs, la climatisation n’est pas impactée tout de suite, mais seulement à partir de 2020 pour les climatiseurs mobiles, et surtout 2025 pour les systèmes bi-blocs.
Tous les équipements comportant moins de 3 kg de HFC.
Si vous le voulez il y a de quoi lire sur internet à ce sujet.
22 juillet 2018 à 10:44

Bonjour.
Sans être sur place, il faudrait voir avec un dépanneur frigoriste.
Je pencherai pour un manque de gaz, peut-être une micro fuite ????
Sans être sur place, il faudrait voir avec un dépanneur frigoriste.
Je pencherai pour un manque de gaz, peut-être une micro fuite ????
21 juillet 2018 à 17:38

Bonjour.
Avez-vous coupé le courant de la clim puis remis, peut-être pour réinitialiser celle-ci ?
Avez-vous coupé le courant de la clim puis remis, peut-être pour réinitialiser celle-ci ?
21 juillet 2018 à 08:44

Bonjour.
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
L'indicateur de marche clignote t-il ?
Si oui cela voudrait dire que la sonde de batterie donnerait une température trop froide.
Soit manque de gaz soit la sonde est décalée.
Mais il me semble que cette sonde de batterie et la sonde de reprise sont sur le même connecteur ?
21 juillet 2018 à 08:39

Bonjour.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
Vous êtes situé où ?
Et c'est avec plaisir si cela vous intéresse de vous aider dans votre chemin qui sera long de ce beau métier et en constante évolution.
20 juillet 2018 à 15:37

Bonjour. Alors la suite ???
20 juillet 2018 à 15:34

Bonjour.
Bien regarder si la vanne n'est pas montée à l'envers ?
Des fois c'est tout bête. Bien vérifier entrée / sortie d'eau et bypass.
Bien regarder si la vanne n'est pas montée à l'envers ?
Des fois c'est tout bête. Bien vérifier entrée / sortie d'eau et bypass.
20 juillet 2018 à 15:33

Bonjour.
Ce qui fait foi est votre logique, le petit avec le petit (1/4), le gros avec le gros (3/8), de toutes les manières vous ne pourrez pas raccorder en inverse c'est impossible.
Par contre bravo d'avoir acheté cette marque car pour les emm..... il n'y a pas mieux.
Lire les commentaires nombreux sur ce site.
Ce qui fait foi est votre logique, le petit avec le petit (1/4), le gros avec le gros (3/8), de toutes les manières vous ne pourrez pas raccorder en inverse c'est impossible.
Par contre bravo d'avoir acheté cette marque car pour les emm..... il n'y a pas mieux.
Lire les commentaires nombreux sur ce site.
20 juillet 2018 à 15:28