Bonjour.
Apparemment vous auriez un souci avec l'UE, compresseur ? manque de gaz ? carte électronique ?
Allez sur votre UE démonter le capot du dessus et voir s'il n'y a pas deux leds 1 et 2 et nous dire combien de X elles clignotent ? Mais d'après ce que vous nous donnez comme indication = manque de gaz = surcharge en température au-dessus des 116°C.
19 juillet 2018 à 16:33
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi MXZ-2B40 VA en panne

Bonjour.
En effet on appelle cela "mettre à plat" car la puissance n'est pas bien calculée.
Comme expliqué par Dom, un petit arrosage sur les batteries des UE boosterait la puissance des appareils, souvent dans le centres commerciaux comme les groupes froid sont un peu sous puissant ils les arrosent avec un système de jardin souvent pendant les fortes chaleurs comme en ce moment.
19 juillet 2018 à 16:08
forum consulter ce sujet Installation climatisation salle des fêtes

Publicité

Bonjour. Dom.
Alors il faudrait savoir, c'est ce que les techniciens lors de stages nous disent tout le temps, c'est donc simplement une question de termes.
Citation :
Ne pas confondre "en continu" (progressivement, sans interruption), et "en courant continu".
Je ne suis absolument pas électronicien. sweatsweat
19 juillet 2018 à 16:01
forum consulter ce sujet Technologie inverter Climamaison

Bonjour.
Soi-dit en passant le compresseur démarre en courant continu puis passe en courant alternatif puis régule en courant continu (non ?).
Il y a aussi le ou les moteurs ventilos UE et même le moteur ventilation UI.
18 juillet 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Technologie inverter Climamaison

Bonjour.
Cela va être compliqué de vous répondre, cela peut provenir de la vanne qui by pass ? un manque d'eau ? un problème électrique sur la tête de vanne ?
L'approche doit se faire par étape.
18 juillet 2018 à 18:20
forum consulter ce sujet Symptômes panne vannes 3 voies d'eau glacée

Bonjour.
Pour commencer un électricien n'est absolument pas habilité pour installer une clim.
Est-ce que j'installe ses réseaux électriques ? non ben alors huffyhuffyhuffy
Et du coup aussi je suppose qu'il a effectué la mise en service en toute sérénité ?
Alors que c'est encore pire car il faut une attestation d'aptitude pour toucher un circuit frigo. lollollol
Contrôle d’étanchéité.
Vérification du poids de gaz suivant les préconisations constructeur tirage au vide et pour finir la MISE EN SERVICE.
Après du coup il faut s'attendre à des malfaçons, résultat avec du bon matériel comme le vôtre vous vous retrouvez avec une belle facture supplémentaire.
1) Le disjoncteur est à remplacer pourquoi ?
2) 1200€ pour la carte inverter, le déplacement et le moteur ventilateur c'est un peu cher, sachant quand même si cela peut vous sauver la garantie entre ligne de compte, 3 ans pour les pièces autre que le compresseur qui est de 5 ans, ben oui l’appareil est neuf, le seul hic, est que Daikin peut vous demander qui a effectué la mise en service, donc si vous avez la facture de l'installation et si un frigoleux a fait cette mise en service.
Si vous arrivez à faire jouer la garantie, vous n'aurez que la MO à payer et 0€ si un frigoriste a fait la mise en service.
18 juillet 2018 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème climatisation Daikin FTXM35M

Bonjour.
Merci de ce retour c'est vraiment sympa et rare.
Donc je confirme mon diagnostic = manque de gaz.
Dans votre cas appelez un frigoriste de métier qui détient son attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides ce qui est très normalisé.
17 juillet 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème clim Airton STAR-H09N4

Re par contre il faut absolument effectuer ce travail si c'est le cas.
17 juillet 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Aide suite installation clim réversible

Bonjour.
Classique si la reprise d'air est dans les comble votre souci sera perpétuel.
Il faudra dans votre cas gainer la reprise dans la pièce concernée.
Cela ne vous incombe en rien en frais supplémentaire l'installateur aurait due y penser.
17 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Aide suite installation clim réversible

Bonjour.

Bon et bien ça commence bien.
Réf des machines ?
Mais bon normalement un seul tube tube suffit BP, mais si vous pouvez mettre les trois sur la BP cela ira plus vite pour la récup. Logique.
17 juillet 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Récupération de charge sur un multisplit

Bonjour.
Ben désolé mais à mon avis on ne pourra rien faire le minimum de débit correspond dans un fonctionnement normal une prise en glace de votre système et cela est tout à fait normal chez vous et suivant les constructeurs.
17 juillet 2018 à 18:29
forum consulter ce sujet Changer vitesse de ventilation Split

Bonjour.
Alors pour expliquer simplement, il faut localiser la fuite et bien sûr l’éliminer ou la colmater, cela engendre la pose d'une "queue de charge" = soudure, ensuite tirer au vide car l'air ne fait pas du tout bon ménage avec les fluides frigorigènes car cela créé de l'acide dans le circuit frigo.
Ensuite tirer au vide après donc ce test d'azote, puis remplissage au poids avec une balance calibrée.
Puis mise en service.
Bref tout ceci avec un frigoriste détenant son attestation d'aptitude afin de travailler correctement et dans les règles de l'art.
Par contre chez vous qui est notamment une belle région, je ne connais personne et soi-dit en passant si vous trouvez quelqu'un cela sera surement au black, comme d'habitude, sinon le coût de l’opération sera peut-être le prix de votre appareil. huffyhuffyhuffy:
A voir de voir pour d'autres renseignements nous sommes dispo. smilesmilesmile
17 juillet 2018 à 18:25
forum consulter ce sujet Raccord pour recharge de gaz climatiseur à prises rapide type Qlima

Bonjour. sweatcrycry
16 juillet 2018 à 20:11
forum consulter ce sujet Conseils entretien clim Fujitsu

Bonjour.
Si vous avez les codes défauts cela serait sympa de nous les communiquer, d'autres personnes en auraient besoin merci.
Par contre je maintiens mon diagnostic manque de gaz, suite bien sûr à vos derniers codes défauts et vos réponses.
16 juillet 2018 à 20:09
forum consulter ce sujet Problème clim Airton STAR-H09N4

Bonjour.
Je pencherai pour un problème de carte UI.
A vous de vous renseigner pour la garantie de celle-ci, entre 1 et 3 ans suivant les marques, peut-être jusque la sortie du technicien après installation et encore si vous avez de la chance vous le connaissez. lollollol
16 juillet 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Bonjour,
Ah les raccords rapides le truc le plus génial du monde surtout pour un pro n'est-ce pas ?
Citation :
Erreur le circuit a été vidé de son gaz pour le transport.
Ben non mad il a été vidé par le démontage.
Et puis maintenant et bien on cry.
Par contre vous ne dites pas tout :
Quel poids de gaz ?
Le type R410A = OK
Par contre vous êtes dans quelle région ? ou pays ou cambrousse ? je ne sais pas... (là ! j'ai copié les grosses têtes).
16 juillet 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Raccord pour recharge de gaz climatiseur à prises rapide type Qlima

Bonjour.
Le ballon tampon étant chauffé par la PAC, je pencherai pour une montée en ampérage due à la chaleur actuelle.
Ce qui pourrait dire que soit votre disjoncteur est mal adapté soit l'ampérage de votre maison n'est pas suffisant.
Mais je ne sais pas si on peut faire du chaud d'un côté pour le ballon et faire de la clim de l'autre à moins d'avoir un 3 tubes mais bon, il se peut qu'en été l'ECS soit produite seulement par un organe électrique : des résistances électriques.
Donc voir de ce côté.
C'est peut-être simplement une histoire de régulation.
16 juillet 2018 à 18:52
forum consulter ce sujet Circulateur ballon tampon PAC air eau disjoncte

Bonjour. Je pencherai pour un souci de la carte de commande.
15 juillet 2018 à 20:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Bonjour.
Regarder sur la commande si vous n’êtes pas sur mode "auto" sur les vitesses de ventilation.
15 juillet 2018 à 17:54
forum consulter ce sujet Climatiseur Maxwell ventilation accélère toute seule

Bonjour.
Je n'ai pas ces codes F3 ou F4, mais d'après les descriptions cela devrait correspondre à un manque de gaz.
15 juillet 2018 à 15:13
forum consulter ce sujet Problème clim Airton STAR-H09N4

Bonjour.
Pour savoir si la commande sans fils fonctionne suivre les conseils de FFOO31, toutefois avec un smartphone ancienne génération, mettre en mode appareil photos si en appuyant sur n'importe quelles touches la led sur le dessus de la commande celle-ci devient violette par le biais de l’écran, le récepteur de votre UI serait en cause.
15 juillet 2018 à 15:07
forum consulter ce sujet Problème démarrage clim avec la télécommande

Bonjour.
Comme je l'ai expliqué, soit c'est une 230V en phase soit c'est une information en code binaire 0101010 car c'est la carte de commande qui fournit, envoie cette information.
C'est de l'informatique tout simplement.
Mais comme je vous l'ai dit aussi votre système fonctionne en commande 230 V.
14 juillet 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Comment communiquent UI et UE climatiseur Split Carrera

Commande infrarouge :
- Pour entrer dans la programmation (setting) maintenir le bouton test de la télécommande jusque le mode passe passe en mode "setting".
Choisir le sous code avec le bouton mode, pour vous 12.
Ensuite avec le bouton UP code 6.
Choisir avec le bouton down le sous code 2.
Puis valider le paramètre par une impulsion sur le bouton réserve.
Pour sortir du mode programmation, une impulsion sur le bouton mode.
Ça c'est pour le froid en chaud.
Mode 12 code 3 sous code 3.
14 juillet 2018 à 15:58
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin

Bonjour.
Normalement il y a une méthode, mais il faut que la retrouve, sachant qu'elle n'est pas recommandée à cause de la stratification de l'air et donc entraînant un certain inconfort.
14 juillet 2018 à 14:22
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation température atteinte clim Daikin

Bonjour.
Perso je n'ai jamais rencontré ce genre de panne.
Et si vous êtes certain qu'il n'y a pas de programmation, je pense que vous avez une commande à fils (réf ?).
Il se peut en effet que ce soit la commande ou encore la carte UI qui fait des siennes.
14 juillet 2018 à 14:03
forum consulter ce sujet Mise en marche aléatoire clim Atlantic Fujitsu

Bonjour.
Maintenant avec les systèmes inverter la com se fait par un seul fil en code binaire 01010101.
Par contre sur votre machine c'est un peu plus à l'ancienne, il y a une platine avec des relais qui commande différent composants comme le contacteur du compresseur tout ou rien, le ventilo condenseur qui lui-même est géré en deux vitesses de ventilation par une sonde.
Tout cela commandé par la sonde de votre UI qui donne l'ordre de démarrage du compresseur par le fil "S" qui est certainement une phase 230V pour l'enclenchement de votre UE.
14 juillet 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Comment communiquent UI et UE climatiseur Split Carrera

Bonjour.
Normalement les codes sont sur le papier explicatif, soit il existe une recherche "auto".
De plus vous ne nous donnez pas la réf de la commande universelle il en existe des dizaines.
14 juillet 2018 à 11:06
forum consulter ce sujet Recherche code télécommande universelle clim Westpoint

Re. On essaye quelques tests.
Nous donner la température de reprise d'air au niveau de la reprise d'air puis niveau du soufflage, essayez d’être assez précis. Merci.
13 juillet 2018 à 15:37
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur

Bonjour.
Non c'est du confort, c'est même presque impeccable normalement c'est 5/7°C par rapport à température extérieure.
13 juillet 2018 à 15:35
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur

Bonjour. Quiz ! c'est une marque ça ?
Installé par vous-même je suppose ?
Dans votre cas certainement un manque de gaz, au mieux une sonde qui est défaillante et appeler un frigoriste.
13 juillet 2018 à 15:31
forum consulter ce sujet Problème clim ne fait plus de froid

Bonjour.
J'en sais absolument rien, par contre ce que je sais est que l'on en a souvent pour son portefeuille, on achète un truc croyant tout savoir et puis non ça ne marche pas huffyhuffy parce que la génération a changé et donc non compatible avec la vôtre.
Éventuellement appeler la plateforme Daikin ils vous renseigneront.
13 juillet 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Compatibilité carte PCB Daikin

Bonjour.
Avec ce genre d'appareil, le retour est de plus en plus négatif, ça marche quelques temps puis plus rien et bien sûr tout le monde se plaint, il faut détartrer, changer les filtres etc, et fastidieux pour un néophyte.
Il est normal que cela fonctionne mieux et plus régulièrement avec de l'eau mais perso de l'eau recyclée ce n'est vraiment pas top.
Et je n'ai vraiment jamais compris ce système qui ne marche jamais.
Il vaut mieux rester en air/air parfois moins performant mais ça marche.
13 juillet 2018 à 15:22
forum consulter ce sujet Panne clim Air/Eau Delonghi Pac W130A

Bonjour.
Merci du retour et comme tout va bien...
13 juillet 2018 à 15:14
forum consulter ce sujet Clim mobile SCDF 134 Technibel comment déconnecter

Oui c'est une solution.
Et effectivement climatiser un couloir pour des chambres ce n'est pas du tout le top, d’autant plus que voulant soi-disant réaliser des économies et donc que la clim va tourner à fond la caisse, va vous coûter plus cher en facture d'électricité.
A vous de voir et de calculer.
12 juillet 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI

Bonjour.
Mettre à l’arrêt les clims, couper le courant puis après 30 S à 1 minute réenclencher.
Normalement les volets se réinitialisent ainsi que les moteurs de volets.
Si le problème persiste appeler un dépanneur frigoriste connaissant la marque.
12 juillet 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Cliquetis unité intérieure clim Mitsubishi

Bonjour.
Pour ce volume ou m² cela ne devrait pas convenir.
Un peu trop puissante, une 1500 W suffirait, voir comment est la chambre plein soleil NSEO ???
Et éventuellement comme c'est un mobile la déplacer pour rafraîchir les autres pièces !!!!!
Dans ce cas celle-là convient.
12 juillet 2018 à 18:40
forum consulter ce sujet Avis climatisation pour petite chambre

Bonjour.
L’échangeur est la batterie en bleu sur la photo. Il est propre.
Alors le problème est différent suivant le contexte de l'installation, soit la clim est inclinée trop du bas dans ce cas un débordement du bac condensat peut survenir et donc passer par la volute de soufflage, mais ça c'est assez rare ???
Soit vous demandez une température trop basse donc vous arrivez à ce qu'on appelle "le point de rosée" donc du coup l'eau de condensation finit par aller dans la volute de soufflage car n’arrête pas de déshumidifier, et en 3 votre évacuation des eaux condensées est mal proportionnée ou / et n'arrive pas à s’évacuer correctement.
Et en 4 une température trop basse sur votre UI ce qui voudrait dire manque de gaz dans votre installation.
Je pencherai sur cette dernière. Qui est liée avec une demande trop basse de fonctionnement.
12 juillet 2018 à 18:33
forum consulter ce sujet Projection d'eau climatiseur

Bonjour. C'est une installation neuve ?
12 juillet 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème démarrage climatisation

Bonjour.
Vous nous donnez la référence de la clim mais pas celle de la pompe de relevage.
Ceci dit voir sur internet, les prix varient fortement, le prix moyen est de 120€ environ.
12 juillet 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Prix pièce pompe de relevage des condensats ?

Bonjour.
Pour ce genre de connexion il faut avoir un peu de pratique il faut être rapide et précis.
Si vous vous y prenez mal le gaz part immédiatement et le risque de se brûler est conséquent.
Il n'y a pas d'ordre pour le serrage des écrous le petit ou le gros en premier cela n'a aucune incidence.
Pour l'huile voir sur internet ou encore aller chez un fournisseur frigo comme Fritec Rolesco ou autres, prendre de l'huile pour pompe à vide c'est la même chose, mais normalement si votre appareil est neuf il suffit d'enlever les opercules et les raccords sont déjà huilés.
12 juillet 2018 à 18:12
forum consulter ce sujet Clim mobile SCDF 134 Technibel comment déconnecter

Bonjour.
Soit votre commande universelle n'est pas compatible soit vous n'avez pas rentré ou trouvé les bons codes.
11 juillet 2018 à 20:51
forum consulter ce sujet Recherche code télécommande universelle clim Westpoint

Bonjour. Vous êtes bien en mode froid avec une température de 22/23°C ?
11 juillet 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI

Bonjour.
Ah airton, je l’écris en petit car c'est vraiment des petits et le pire c'est que des gens comme vous qui continuez d'acheter ce genre de matériel. M.... (remplir les pointillés).
Bref pour les sondes vous pouvez éventuellement les changer si Airton veut bien vous répondre ce qui certainement n'est pas gagné. lollollol
11 juillet 2018 à 19:41
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur E3

Bonjour.
Je ne connais pas cette marque de clim qui vient certainement de Chine ou d'ailleurs.
Donc déjà pour commencer, si votre installateur qui doit être un filou et que vous vous êtes fait avoir et doit revenir enfin peut-être crylolcry
Sur ce, "POWER " doit vouloir dire à fond la caisse et normalement il doit y avoir un bouton sur votre commande qui annule ou met ce mode il suffit d’appuyer sur ce bouton pour le mettre en service ou l'enlever.
11 juillet 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Clim Tectro bouton power reste allumé

Bonjour. Si c'est la commande de la marque pas besoin d'effectuer un code ou quoi que ce soit.
Par contre si vous avez acheter une commande sur internet attendez vous et donc suivant le type de commande à ce que celle ci ne fonctionne pas.
Normalement il y une liste qui vous dit si elle convient.
11 juillet 2018 à 19:21
forum consulter ce sujet Code à 4 chiffres changement télécommande clim Pur Line

Bonjour.
Il faut être 2 pour ce genre de matériel, 1 qui le prend et l'autre qui le jette.
C'est triste mais c'est comme ça. Pas cher et après vous voulez la qualité et bien ce n'est pas possible. lollollol
11 juillet 2018 à 19:16
forum consulter ce sujet Identifier un climatiseur

Bonjour. En effet comme adelclim, il peut s’avérer d'un manque de fluide par contre il faudrait nous dire le type de gaz.
Le problème est que votre appareil est un mobile donc aucun tech ou pratiquement ne viendra dépanner ce genre d'appareil, (bien dommage) ben oui 150€ sur bon point et basta.
11 juillet 2018 à 19:11
forum consulter ce sujet Gaz nécessaire climatiseur Hitachi

Bonjour.
Oui effectivement suivre les conseils de Dom-Aom dans votre cas il y a en effet soit un manque de gaz soit un souci de refroidissement sur la partie extérieur : obstruée, mal remontée etc.
11 juillet 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Dometic B2100

Bonjour. Et merci pour ce retour positif.
11 juillet 2018 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne clim 5 kW Mitsubishi MSZ-SF50VE2

Bonjour.
Sur la 3ème photo, vous avez fait un trou dans le volet ?
Si c'est le cas la garantie du volet en cas de problème est annulée.
Si non, il faut entre-ouvrir le volet et coincer le tube d'air chaud dehors, l'air doit s’évacuer à l'air libre donc ouverture sur 20 cm et effectuer un calfeutrage afin d’éviter de climatiser dehors.
Fermer au maximum la fenêtre avec calfeutrage.
Si vous avez l'intention de climatiser la cuisine et votre salle à manger avec ben, c'est pas gagné du tout.
08 juillet 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Transport et calfeutrage fenêtre climatisation