Question Forum Climatisation : Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

jo34
Membre inscrit
jo34
11 messages
Bonjour,

Ma clim Zénith inverter PAP modèle AC SE 51 fuit sur le bas de l'UI, après enlèvement du capot, l'écoulement n'est pas bouché, la fuite apparemment vient de derrière, je ne sais pas comment démonter le bac des condensats.
Merci de me guider.
28 juillet 2018 à 18:37
Réponse 1 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.
Vérifiez que le trou effectué en pente vers l’extérieur ; sinon le reprendre.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 09:06
Réponse 2 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Comme AAC ou encore si le tube n'est pas décroché.
29 juillet 2018 à 09:12
Réponse 3 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

jo34
Membre inscrit
jo34
11 messages
Bonjour, merci à AAC et PL, mais comment puis-je avoir accès au tuyau, je vois le piquage sur le bac mais c'est tout je ne vois pas le départ dans le mur.
Comment démonter le bac ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:25
Réponse 4 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour.
Qui a monté la clim et a-t-elle déjà servi en froid sans problème ?
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:42
Réponse 5 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

jo34
Membre inscrit
jo34
11 messages
Bonjour.
Nous avons acheté la maison il y a 6 ans et la clim était déjà installée.
Elle fonctionne très bien en froid et en chaud.
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente, je pense que si je pouvais enlever le bac je devrais voir ce problème, il me semble que l'eau vient de la condensation des ailettes de l’échangeur sur l’arrière et en partie basse, situé en contre bas dans le garage.
Cordialement.
29 juillet 2018 à 10:59
Réponse 6 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Suivant les marques il est parfois difficile et très compliqué de démonter le bac condensat.
Attention j'ai déjà vu que l'isolation des tubes frigo étaient isolés avec du papier qui comme vous le savez surement, il isole rien du tout surtout quand il y a de la condensation.
Donc il va falloir regarder et avoir une approche plus pointue de votre part des photos peut être pourront nous aider et vous aider.
29 juillet 2018 à 13:56
Réponse 7 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

PL
Membre inscrit
PL
13 521 messages
Bonjour.
Nous allons passer à autre chose il se peut que les condensats s’évacuent correctement sans problème.
Et ce d'après vos constatations
Citation :
Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le bac condensat, mais l'eau s'écoule bien dans le tuyau de descente
Il se pourrait par un manque de gaz ou encore au mieux les filtres sales ou très sales donc manque de débit d'air, mais ça je ne pense pas que vous ayez omis de les nettoyer.
Que votre machine ait pris en glace.
Ce pourquoi il faut nous donner plus d'infos comme la température de la pièce et la température de soufflage et nous dire si le groupe (UE) extérieur démarre. Et si oui, nous dire si un des tubes gèle ou formation de givre.
30 juillet 2018 à 17:42
Réponse 8 du forum climatisation

Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI

jo34
Membre inscrit
jo34
11 messages
Bonjour.
J'ai remonté le capot de la clim il y a 3 jours, l'eau s'écoule par le bas du capot (dans le séjour), avant de remonter il n'y avait aucune prise en glace (donc pas de manque de gaz important), et bien sûr les filtres ont été nettoyés.
Ce qu'il faut savoir et que je viens de rectifier c'est la demande de température, je demandais 23 à 24 à l'UI pour une température d'environ 25 dans la pièce, depuis ce matin j'ai réglé l'UI à 26 (pour obtenir une température dans la maison d'environ 26,5) et à 18h30 l'eau ne coule toujours pas par le bas du capot de la clim.
Donc je pense que ma demande était trop importante par rapport à des températures extérieures très élevées (38,5 aujourd’hui, à côté de Béziers), on verra demain.
Cordialement.
31 juillet 2018 à 18:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 2. Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
    N°6146 : Bonjour, J'ai besoin d'aide pour ce problème. J'ai lu beaucoup de questions, mais je ne trouve pas la solution. Le Clim était en service pour plus de 2 ans. Après Erreur F1, elle s’est arrêtée pour plus 1 an. Avec des...
  • 3. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
    N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
  • 4. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Rouille sur liaisons froids clim PAP Zenith
    N°2735 : Bonjour à tous, Il y a 1 mois j'ai arrêté ma clim en mode chauffage qui fonctionnait bien, et le début du printemps étant un peu chaud je décide de passer en mode froid après environ 1 mois à l'arrêt, là surprise la...
  • 7. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
  • 8. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
    N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
  • 9. Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1 quelle carte électronique est HS
    N°1832 : Bonjour, Tout est dit dans le résumé de la question. Sur une climatisation Zenith AC-SR-51-QC j'ai l'erreur F1. Quelle carte électronique est HS ? D’après ce que je vois c'est une panne récurrente, mon appareil n'a pas 6...
  • 10. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
>>> Résultats suivants pour : Clim Zénith inverter PAP fuite d'eau UI >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatisationbranchement climatisationraccorer une climbonne annee 2012 bonne et heureuse ann



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite