Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4900
Question Forum Climatisation : Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour,
Mon bloc clim inter Samsung type SH 09 BPD ne démarre plus.
Est-il possible de changer la carte mère de ce bloc ou le composant défectueux ?
Si oui où, si non est-il possible de garder le bloc extérieur et de changer que le bloc intérieur ?
Comment être certain que le problème vient du bloc intérieur et pas du bloc extérieur ?
Merci pour votre support.
Mon bloc clim inter Samsung type SH 09 BPD ne démarre plus.
Est-il possible de changer la carte mère de ce bloc ou le composant défectueux ?
Si oui où, si non est-il possible de garder le bloc extérieur et de changer que le bloc intérieur ?
Comment être certain que le problème vient du bloc intérieur et pas du bloc extérieur ?
Merci pour votre support.
29 juillet 2018 à 20:04
Réponse 1 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour.
Procédons par étapes.
Y a-t-il un code erreur qui s'affiche en façade de votre UI ou des clignotements ?
Procédons par étapes.
Y a-t-il un code erreur qui s'affiche en façade de votre UI ou des clignotements ?
30 juillet 2018 à 16:47
Réponse 2 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour,
Non pas de lumières pas de code, rien.
Comme si l’appareil n'était pas raccordé au courant.
Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation.
Non pas de lumières pas de code, rien.
Comme si l’appareil n'était pas raccordé au courant.
Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation.
30 juillet 2018 à 18:13
Réponse 3 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour.
Est-ce que la télécommande génère des bips dans l'UI? (on suppose ses piles bonnes!)
Si "non", peut-être que l'alim basse tension de l'UI est HS.
Le tableau électrique alimente d'abord l'UI ou d'abord l'UE?
Essayez à tout hasard de couper le jus une minute. Certaines pannes se guérissent ainsi.
Cordialement, Dom.
Est-ce que la télécommande génère des bips dans l'UI? (on suppose ses piles bonnes!)
Si "non", peut-être que l'alim basse tension de l'UI est HS.
Le tableau électrique alimente d'abord l'UI ou d'abord l'UE?
Essayez à tout hasard de couper le jus une minute. Certaines pannes se guérissent ainsi.
Cordialement, Dom.
30 juillet 2018 à 23:44
Réponse 4 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour Dom,
La télécommande qui a des piles neuves (écran télécommande OK) ne génère aucun bip dans l’UI.
J’ai testé la coupure de courant, mais le problème reste entier.
Même chose pour le test de démarrer l’UI sans la télécommande via le bouton derrière le cache de l’UI
Je dois aller dans mon grenier pour voir si l’alimentation arrive en premier sur l’UI ou sur l’UE.
Je regarde cela demain.
Merci pour votre support.
La télécommande qui a des piles neuves (écran télécommande OK) ne génère aucun bip dans l’UI.
J’ai testé la coupure de courant, mais le problème reste entier.
Même chose pour le test de démarrer l’UI sans la télécommande via le bouton derrière le cache de l’UI
Je dois aller dans mon grenier pour voir si l’alimentation arrive en premier sur l’UI ou sur l’UE.
Je regarde cela demain.
Merci pour votre support.
31 juillet 2018 à 07:35
Réponse 5 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour.
NB : je me suis mal exprimé, pour certaines marques, le jus arrive sur l'UI puis il y a une liaison UI vers UE. Pour d'autres, le jus arrive sur l'UE, puis liaison.
Dans votre cas, je pense que l'alim BT de l'UI ne fonctionne plus. Eventuellement parce qu'elle ne reçoit plus de jus. "Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation" : où l'avez-vous mesuré?
Cordialement, Dom.
NB : je me suis mal exprimé, pour certaines marques, le jus arrive sur l'UI puis il y a une liaison UI vers UE. Pour d'autres, le jus arrive sur l'UE, puis liaison.
Dans votre cas, je pense que l'alim BT de l'UI ne fonctionne plus. Eventuellement parce qu'elle ne reçoit plus de jus. "Pourtant j’ai du courant qui arrive de mon alimentation" : où l'avez-vous mesuré?
Cordialement, Dom.
31 juillet 2018 à 10:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour,
1er indice :
L'alimentation arrive sur l'UI d'abord et c'est l'UI qui alimente l'UE (c'est du Samsung).
Ensuite, il faut nous faire une photo de la carte électronique de l'UI.
Cordialement, JIMA
1er indice :
L'alimentation arrive sur l'UI d'abord et c'est l'UI qui alimente l'UE (c'est du Samsung).
Ensuite, il faut nous faire une photo de la carte électronique de l'UI.
Cordialement, JIMA
31 juillet 2018 à 11:50
Réponse 7 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir,
Ci-dessous photo du raccordement électrique en tête et ci-après le testeur utilisé pour mesure de courant.
Entre le neutre et la phase 1 = 0v
Entre le neutre et la phase 2 = de 250v à 400v
Entre la phase 1 et la 2 = de 250v à 400v
Je démonte la carcasse ce week-end pour prendre en photo la carte électronique.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vue éclatée clim Samsung
Ci-dessous photo du raccordement électrique en tête et ci-après le testeur utilisé pour mesure de courant.
Entre le neutre et la phase 1 = 0v
Entre le neutre et la phase 2 = de 250v à 400v
Entre la phase 1 et la 2 = de 250v à 400v
Je démonte la carcasse ce week-end pour prendre en photo la carte électronique.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Vue éclatée clim Samsung
01 août 2018 à 20:08
Réponse 8 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir mxkey,
Pouvez-vous nous faire ma photo du raccordement de votre unité extérieure UE ?
Vous n'avez pas un multimètre, vous avez un testeur de tension, il s'affole quand il détecte des signaux impulsionnels.
Un multimètre est conseillé.
Cordialement, JIMA
Pouvez-vous nous faire ma photo du raccordement de votre unité extérieure UE ?
Vous n'avez pas un multimètre, vous avez un testeur de tension, il s'affole quand il détecte des signaux impulsionnels.
Un multimètre est conseillé.
Cordialement, JIMA
01 août 2018 à 22:09
Réponse 9 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour Gentil Modérateur,
Merci d'inclure la notice ci-jointe.
Cordialement, JIMA
Room air conditioner Samsung
Merci d'inclure la notice ci-jointe.
Cordialement, JIMA
Room air conditioner Samsung
01 août 2018 à 22:31
Réponse 10 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Image du jour de Bricovidéo
Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Street Art, au nom de la liberté d'expression suite à l’attentat terroriste qui a touché la France, perpétré contre le journal Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris. Photo Patrice Faro. Photo numérique Fuji X100
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Bonjour à toutes et à tous, information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour de bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Street Art, au nom de la liberté d'expression suite à l’attentat terroriste qui a touché la France, perpétré contre le journal Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris. Photo Patrice Faro. Photo numérique Fuji X100
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
02 août 2018 à 02:00
Réponse 11 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir Messieurs les ingénieux réparateurs,
Je viens de démonter la carte électronique de l'UI et elle n’est pas au top.
Je vous laisse en juger par vous-même.
J'ai testé de nouveau mon courant de tête directement sur les fils après avoir démonté le bloc carte.
J'ai mesuré avec un multimètre dernière génération et j'ai bien 230v.
J'ai testé la continuité du fusible sur la carte et c'est OK.
Bref à mon avis les composants dans la tache noire ne sont pas en pleine forme ?
Je peux changer cela ? (avec l'aide d'un électronicien)
Avez-vous d'autres idées ou nous sommes dans la bonne voie ?
Merci.
P. S. : merci JIMA pour la notice ! Complète et au top !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Je viens de démonter la carte électronique de l'UI et elle n’est pas au top.
Je vous laisse en juger par vous-même.
J'ai testé de nouveau mon courant de tête directement sur les fils après avoir démonté le bloc carte.
J'ai mesuré avec un multimètre dernière génération et j'ai bien 230v.
J'ai testé la continuité du fusible sur la carte et c'est OK.
Bref à mon avis les composants dans la tache noire ne sont pas en pleine forme ?
Je peux changer cela ? (avec l'aide d'un électronicien)
Avez-vous d'autres idées ou nous sommes dans la bonne voie ?
Merci.
P. S. : merci JIMA pour la notice ! Complète et au top !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
02 août 2018 à 21:16
Réponse 12 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour.
Oui, la zone noire est bizarre, mais les photos ne permettent pas vraiment de savoir pourquoi.
1/ testez en ohmmètre le fusible rond dans le coin, et la bobine L101. Vous devez trouver une fraction d'ohm pour chaque.
2/ Si le fusible est HS, alors ça explique l'absence de vie. Reste à trouver pourquoi il a claqué.
Essayez de trouver ce qui a fait noircir la zone entre les 2 condensateurs. Est-ce un genre de suie, et sur quelle face?
Oui, la zone noire est bizarre, mais les photos ne permettent pas vraiment de savoir pourquoi.
1/ testez en ohmmètre le fusible rond dans le coin, et la bobine L101. Vous devez trouver une fraction d'ohm pour chaque.
2/ Si le fusible est HS, alors ça explique l'absence de vie. Reste à trouver pourquoi il a claqué.
Essayez de trouver ce qui a fait noircir la zone entre les 2 condensateurs. Est-ce un genre de suie, et sur quelle face?
03 août 2018 à 08:48
Réponse 13 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour mxkey,
Avec un pinceau, vous pouvez nettoyer les parties noircies, c'est de la poussière électrostatique, dans cette zone les composants travaillent en haute fréquence.
Plus tard, vous mettrez votre installation électrique de clim selon la norme C15-100.
En effet, il semble que le câble qui alimente l'UE soit un 3g1,5 (1,5mm²) alors qu'il doit être un 3g2,5.
Pouvez-vous confirmer que les 3 condensateurs ronds en bleu ne soient pas gonflés, les croix sont très marquées.
Si c'est les cas, mesurez avec votre multimètre dernier cri ! ses valeurs en position capacités.
Multimètre en mode diode et dans les deux sens, vérifiez les diodes D101 et D701.
Cordialement, JIMA
Avec un pinceau, vous pouvez nettoyer les parties noircies, c'est de la poussière électrostatique, dans cette zone les composants travaillent en haute fréquence.
Plus tard, vous mettrez votre installation électrique de clim selon la norme C15-100.
En effet, il semble que le câble qui alimente l'UE soit un 3g1,5 (1,5mm²) alors qu'il doit être un 3g2,5.
Pouvez-vous confirmer que les 3 condensateurs ronds en bleu ne soient pas gonflés, les croix sont très marquées.
Si c'est les cas, mesurez avec votre multimètre dernier cri ! ses valeurs en position capacités.
Multimètre en mode diode et dans les deux sens, vérifiez les diodes D101 et D701.
Cordialement, JIMA
03 août 2018 à 08:51
Réponse 14 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir à tous,
Voici une mise à jour du dépannage de mon climatiseur.
J’ai déposé la carte chez un réparateur (électronicien). Il a détecté des composants HS et il va les remplacer.
Le fusible n'était pas HS.
Oui, l’alimentation électrique en l’UI et l’UE est en 4g1.5 et pas en 2.5.
Pensez-vous que l'incident sur la carte puisse venir de cela ?
Je vais changer ce câble, mais dois-je procéder à d’autres contrôles et/ou mise à la norme ? (C15-100)
Norme NFC-15-100
Merci.
Voici une mise à jour du dépannage de mon climatiseur.
J’ai déposé la carte chez un réparateur (électronicien). Il a détecté des composants HS et il va les remplacer.
Le fusible n'était pas HS.
Oui, l’alimentation électrique en l’UI et l’UE est en 4g1.5 et pas en 2.5.
Pensez-vous que l'incident sur la carte puisse venir de cela ?
Je vais changer ce câble, mais dois-je procéder à d’autres contrôles et/ou mise à la norme ? (C15-100)
Norme NFC-15-100
Merci.
06 août 2018 à 19:42
Réponse 15 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir mxkey,
Votre panne ne vient pas de la section des fils entre les deux unités.
Tenez-nous informés de votre réparation.
Cordialement, JIMA
Votre panne ne vient pas de la section des fils entre les deux unités.
Tenez-nous informés de votre réparation.
Cordialement, JIMA
06 août 2018 à 20:45
Réponse 16 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Réponse 17 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour mxkey,
Si vous faites fonctionner vos volets roulants alors que le disjoncteur est déclenché c'est qu'ils ne sont pas raccordés sur le départ clim.
Faites intervenir un électricien pour contrôler votre installation.
En tout cas, le câble qui alimente l'unité extérieure doit être en 2,5 mm²
Cordialement, JIMA
Si vous faites fonctionner vos volets roulants alors que le disjoncteur est déclenché c'est qu'ils ne sont pas raccordés sur le départ clim.
Faites intervenir un électricien pour contrôler votre installation.
En tout cas, le câble qui alimente l'unité extérieure doit être en 2,5 mm²
Cordialement, JIMA
07 août 2018 à 13:11
Réponse 18 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour Jima.
La machine est une 2900W restitués, donc elle consommera au maximum 1500W (et encore, temporairement), soit même pas 7A. Donc ça passe à l'aise avec du 1.5.
Cordialement, Dom.
La machine est une 2900W restitués, donc elle consommera au maximum 1500W (et encore, temporairement), soit même pas 7A. Donc ça passe à l'aise avec du 1.5.
Cordialement, Dom.
07 août 2018 à 14:36
Réponse 19 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour Dom,
Le disjoncteur de ligne a un calibre de 16A courbe C donc la NF C15-100 impose une section de 2,5mm².
Le câble qui alimente l'unité intérieure est bien en 2,5mm².
Par contre le câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure a une section de 1,5mm² donc ce câble n'est pas conforme puisque la NF C15-100 impose un calibre de protection de 10A pour cette section.
Les volets roulants ne consomment pas plus de 2A, ici l'électricien a mis un calibre de 16A donc le moteur du volet roulant peut chauffer anormalement et mettre le feu à l'habitation, c'est pour cela qu'un électricien doit intervenir pour mettre l'installation aux normes.
Parfois, les nouveaux propriétaires découvrent ces anomalies.
Cordialement, JIMA
Le disjoncteur de ligne a un calibre de 16A courbe C donc la NF C15-100 impose une section de 2,5mm².
Le câble qui alimente l'unité intérieure est bien en 2,5mm².
Par contre le câble qui alimente l'unité extérieure à partir de l'unité intérieure a une section de 1,5mm² donc ce câble n'est pas conforme puisque la NF C15-100 impose un calibre de protection de 10A pour cette section.
Les volets roulants ne consomment pas plus de 2A, ici l'électricien a mis un calibre de 16A donc le moteur du volet roulant peut chauffer anormalement et mettre le feu à l'habitation, c'est pour cela qu'un électricien doit intervenir pour mettre l'installation aux normes.
Parfois, les nouveaux propriétaires découvrent ces anomalies.
Cordialement, JIMA
07 août 2018 à 16:38
Réponse 20 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Jima, ô maître absolu Jima, vous en devenez ridicule. Un moteur qui se mettrait à consommer 1.95A, donc sans faire sauter un éventuel disjoncteur 2A, donc 450W dans un volume clos gros comme 2 œufs de poule, se mettrait à brûler tout autant. Mais en fait non, parce qu'il a ses protections intégrées.
Contentez-vous de chercher à dépanner les gens et laissez leur installation tranquille tant qu'il n'y a pas de danger réel, ce qui est le cas ici.
Contentez-vous de chercher à dépanner les gens et laissez leur installation tranquille tant qu'il n'y a pas de danger réel, ce qui est le cas ici.
07 août 2018 à 17:00
Réponse 21 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Dom,
Le jour qu'il y a un sinistre, les assurances appliquent en France la norme NF C 15-100 qui est devenue la référence réglementaire, donc puisque nul est censé ignorer la Loi.
L'installation de mxkey n'est pas conforme à la règlementation.
Mon devoir est simplement de l'informer, je pense qu'il a le choix de rien faire ou de mettre son installation conforme à la règlementation.
Maître Dom, vous n'avez pas été confronté à un sinistre....:-)
Cordialement, JIMA
Le jour qu'il y a un sinistre, les assurances appliquent en France la norme NF C 15-100 qui est devenue la référence réglementaire, donc puisque nul est censé ignorer la Loi.
L'installation de mxkey n'est pas conforme à la règlementation.
Mon devoir est simplement de l'informer, je pense qu'il a le choix de rien faire ou de mettre son installation conforme à la règlementation.
Maître Dom, vous n'avez pas été confronté à un sinistre....:-)
Cordialement, JIMA
07 août 2018 à 18:56
Réponse 22 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonsoir Messieurs.
Nous sommes ici par plaisir, ne l’oublions pas !
Enfin, moi je m'en passerai bien
Donc, j’ai basculé mon disjoncteur pour vous indiquer sa position.
Oui, quand il est sur off les volets ne fonctionnent pas.
Au total j’ai trois volets sur cette alim dont un grand plus la clim évidemment.
L’alimentation de tête et de sortie de l’UI est du 1.5m² je confirme.
Si je dois changer le câble je change pas de problème.
Nous sommes ici par plaisir, ne l’oublions pas !
Enfin, moi je m'en passerai bien

Donc, j’ai basculé mon disjoncteur pour vous indiquer sa position.
Oui, quand il est sur off les volets ne fonctionnent pas.
Au total j’ai trois volets sur cette alim dont un grand plus la clim évidemment.
L’alimentation de tête et de sortie de l’UI est du 1.5m² je confirme.
Si je dois changer le câble je change pas de problème.
07 août 2018 à 19:48
Réponse 23 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Réponse 24 forum dépannage climatisation bricovideo.com
Mise en route impossible clim Samsung SH 09 BPD
Bonjour mxkey,
Merci de votre information, toutefois, pouvez-vous nous donner le site de la société qui vous a dépanné, elle peut nous être utile.
Cordialement, JIMA
Merci de votre information, toutefois, pouvez-vous nous donner le site de la société qui vous a dépanné, elle peut nous être utile.
Cordialement, JIMA
11 octobre 2018 à 14:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 3. Carte HS climatiseur Samsung AQV09UGAX
- N°3130 : Bonjour à tous. Je me joins à votre forum car au vu des commentaires je m'aperçois qu'il y a des gens très expérimentés qui vont m'aider dans ce problème de clim. Il y a trois ans et demi nous avons installé une pompe...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Samsung MH080FXEA4A problème après remplacement carte unité extérieure
- N°8837 : Bonjour à tous. La corrosion a abîmé la carte du groupe extérieur DB41-00530A ver 1,2 Samsung ne fournit plus cette carte (trop ancien). J’ai pu trouver sur Aliexpress une carte identique neuve. Je l’ai installée,...
- 6. Panne clim Samsung mh052fxea2 code défaut E466
- N°3637 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum, je viens d'installer une clim Samsung type mh052fxea2 que l'on m'a donnée. Je l'ai fait redémarrer par un professionnel, après deux jours de mise en route, celle-ci est tombée...
- 7. Mise en route compresseur PAC durée de fonction
- N°9153 : Bonjour. Sur ma pompe à chaleur Technibel PHR 11 installée en 2006, je constate dernièrement des mises en route répétées, avec un cycle de 20 minutes du compresseur qui fonctionne environ 2 minutes. Aujourd'hui, la...
- 8. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 9. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 10. Code E101 clim Samsung AQV09AWAX
- N°3322 : Bonjour. Au démarrage de cette clim, le ventilo de l'unité intérieur démarre, mais le compresseur extérieur ne démarre pas, même après un long moment. En mode froid, l'unité intérieure donne le courant à celle de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).