Profil du membre tam
Actuellement
10 022
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit tam sur le forum Climatisation

a posté 1 989 messages sur le forum Climatisation :
Bonjour,
Je ne connais pas votre split, cependant en tapant les mots clés "COUPLAGE D'ENTRAINEMENT MÉCANISME VOLET Référence 1509199", une boutique en ligne montre le mécanisme apparemment à engrenages. A confirmer.
Je ne connais pas votre split, cependant en tapant les mots clés "COUPLAGE D'ENTRAINEMENT MÉCANISME VOLET Référence 1509199", une boutique en ligne montre le mécanisme apparemment à engrenages. A confirmer.
29 juillet 2020 à 18:12

Bonjour, pour répondre à votre attente, les constructeurs collent habituellement un schéma de câblage dans l'UE et dans l'UI.
29 juillet 2020 à 17:22

Bonjour Manumanu9636,
Pour investiguer il faudrait trouver sur le net le "service manual" de votre clim.
La procédure à suivre est assez détaillée en partant des Led. L'avez-vous déjà suivie ?
Pour investiguer il faudrait trouver sur le net le "service manual" de votre clim.
La procédure à suivre est assez détaillée en partant des Led. L'avez-vous déjà suivie ?
29 juillet 2020 à 17:17

Bonjour DOTTY,
Les causes classiques : chute fatale ? Connecteur de piles oxydé ?
Les causes classiques : chute fatale ? Connecteur de piles oxydé ?
29 juillet 2020 à 16:48

Bonjour Farmq, la balle est dans votre camp.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
29 juillet 2020 à 16:39

Oui, certain qu'il n'y a pas de post-circulation sur mon Oko.
L'automatisme de ma chaudière n'est pas au point
L'automatisme de ma chaudière n'est pas au point

29 juillet 2020 à 11:36

Bonsoir.
Chez LG je me rappelle pas avoir constaté de post-circulation en mode chaud, non plus.
A mon avis, ils évitent ainsi d'avoir des remarques de clients qui ne comprendraient pas pourquoi le bouton Arrêt n'arrête pas tout. (Même remarque d'une conductrice ces jours-ci ; inquiète d'entendre son ventilateur tourner bruyamment alors qu'elle venait de couper son moteur, elle n'a pas osé s'éloigner avant que le ventilateur s'arrête
).
Idem en fin de cycle sur ma chaudière Okofen, les autrichiens n'ont pas compris qu'il suffisait de continuer à faire tourner le circulateur pour récupérer les calories et éviter une montée en température inutile du corps de chauffe. La température max de sécurité n'étant pas atteinte, pas d'erreur, pas de retours clients.
J'ai rajouté une post circulation et hop, un peu moins de chauffage inutile de la cave.
Chez LG je me rappelle pas avoir constaté de post-circulation en mode chaud, non plus.
A mon avis, ils évitent ainsi d'avoir des remarques de clients qui ne comprendraient pas pourquoi le bouton Arrêt n'arrête pas tout. (Même remarque d'une conductrice ces jours-ci ; inquiète d'entendre son ventilateur tourner bruyamment alors qu'elle venait de couper son moteur, elle n'a pas osé s'éloigner avant que le ventilateur s'arrête

Idem en fin de cycle sur ma chaudière Okofen, les autrichiens n'ont pas compris qu'il suffisait de continuer à faire tourner le circulateur pour récupérer les calories et éviter une montée en température inutile du corps de chauffe. La température max de sécurité n'étant pas atteinte, pas d'erreur, pas de retours clients.
J'ai rajouté une post circulation et hop, un peu moins de chauffage inutile de la cave.
28 juillet 2020 à 19:05

Bonjour,
Sur le net, je trouve la "description lecture des codes défauts" pour les UI "HKD" mais pas pour "HDL".
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sur le net, je trouve la "description lecture des codes défauts" pour les UI "HKD" mais pas pour "HDL".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2020 à 14:56

Bonjour Bipbip.
Vous avez dû trouver le manuel de service de votre UE d'où provient le schéma de câblage joint.
Les connecteurs doivent être repérés sur la carte.
Plus qu'à trouver le C-TH, mesurer si besoin les 2 résistances et comparer avec les voisines comme conseillé par Dom, essayer de débrancher/rebrancher plusieurs fois pour "nettoyer" les contacts du connecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous avez dû trouver le manuel de service de votre UE d'où provient le schéma de câblage joint.
Les connecteurs doivent être repérés sur la carte.
Plus qu'à trouver le C-TH, mesurer si besoin les 2 résistances et comparer avec les voisines comme conseillé par Dom, essayer de débrancher/rebrancher plusieurs fois pour "nettoyer" les contacts du connecteur.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2020 à 11:48

Bonjour,
Vous voulez faire quoi retirer une bobine EEV et la mettre à l'envers ? Inverser deux bobines entre elles ?
Vous voulez faire quoi retirer une bobine EEV et la mettre à l'envers ? Inverser deux bobines entre elles ?
Citation :Pourquoi prendre le risque de faire des dégâts sur du matériel neuf, donc sous garantie ?
c'est neuf mais ça n'a jamais marché correctement...
27 juillet 2020 à 18:51

Bonjour, pas de mauvaise odeur ici sans rien faire jusqu'ici, hormis un séchage systématique avant arrêt de la clim.
Pour invité, ok pour passer par une programmation horaire, pas encore essayé.
Pour invité, ok pour passer par une programmation horaire, pas encore essayé.
27 juillet 2020 à 13:08

Bonjour.
Tous les dépannages m’intéressent en tant qu'utilisateur et technicien (pas dans le froid), mais ma question précédente visait à rappeler que ce n'est pas au client de résoudre ce problème qui incombe à l'installateur.
Quand le problème persiste, seule la lettre A/R peut faire avancer les choses.
Concernant votre manque de puissance :
1) Possibilité d'un classique d'un manque de gaz qui amène le compresseur à moins consommer puisqu'il a moins d'effort à fournir.
Le symptôme classique reste cependant une mesure de température soufflée anormalement élevée, malgré une température du tuyau froid, très basse.
Donc déjà, contrôler de la masse de gaz...
2) Si la température soufflée, reste trop élevée, reste alors une autre limitation (problème EEV, sonde, incondensables, carte électronique...).
Tous les dépannages m’intéressent en tant qu'utilisateur et technicien (pas dans le froid), mais ma question précédente visait à rappeler que ce n'est pas au client de résoudre ce problème qui incombe à l'installateur.
Quand le problème persiste, seule la lettre A/R peut faire avancer les choses.
Concernant votre manque de puissance :
1) Possibilité d'un classique d'un manque de gaz qui amène le compresseur à moins consommer puisqu'il a moins d'effort à fournir.
Le symptôme classique reste cependant une mesure de température soufflée anormalement élevée, malgré une température du tuyau froid, très basse.
Donc déjà, contrôler de la masse de gaz...
2) Si la température soufflée, reste trop élevée, reste alors une autre limitation (problème EEV, sonde, incondensables, carte électronique...).
27 juillet 2020 à 11:20

Bonsoir Nunoumaior,
Avez-vous envoyé la lettre recommandée A/R pour prendre date et rappeler à votre installateur son obligation de résultats ?
Avez-vous envoyé la lettre recommandée A/R pour prendre date et rappeler à votre installateur son obligation de résultats ?
26 juillet 2020 à 21:49

Bonsoir Farmq, concrètement qui peut être gêné et par quoi ?
1) Terrasse en copropriété, donc des tiers en ont la jouissance ?
2) Bruit de l'UE, d'autres voisins sont-ils gênés auditivement par les clim déjà posées ?
Pour info, je connais le cas d'un copropriétaire originaire d'un pays de "non-droit" ; il fait ce qu'il veut sans vouloir se plier aux règles locales. Outre les relations qu'il a ainsi pourries avec le voisinage, le syndic l'attend lors de la revente : il devra tout remettre en règle, faute de quoi le notaire fera la retenue qui va bien.
1) Terrasse en copropriété, donc des tiers en ont la jouissance ?
2) Bruit de l'UE, d'autres voisins sont-ils gênés auditivement par les clim déjà posées ?
Pour info, je connais le cas d'un copropriétaire originaire d'un pays de "non-droit" ; il fait ce qu'il veut sans vouloir se plier aux règles locales. Outre les relations qu'il a ainsi pourries avec le voisinage, le syndic l'attend lors de la revente : il devra tout remettre en règle, faute de quoi le notaire fera la retenue qui va bien.

26 juillet 2020 à 21:41

Citation :Même de loin, il est possible de déposer une noisette de mastic silicone neutre sur le buzzer, avec une baguette par exemple.
Par contre j'ai bien trouvé le buzzer, mais tout au fond de la clim et soudé à la carte mère, il faudrait que je démonte tout...
J'y pense, à chaque commande via l'appli smartphone, par exemple depuis l'autre bout du monde, LG a maintenu le bip émit par mon UI, sans doute pour prévenir l'occupant des lieux que quelqu'un prend la main sur sa clim.

26 juillet 2020 à 21:24

Bonjour Lagass, ce voufffffpshiiiit se fait entendre dans ce split même éteint ?
Si oui, bizarre car sa vanne est sensée être totalement fermée en mode froid, un test en la fermant sa vanne de raccordement serait intéressant.
Si oui, bizarre car sa vanne est sensée être totalement fermée en mode froid, un test en la fermant sa vanne de raccordement serait intéressant.
26 juillet 2020 à 16:04

Bonjour
Pour Invité, j'ai mis la partie concernée du mode d'emploi.
Pour Mamy, si votre clim n'est pas réversible, vous n'aurez donc rien à vider d'après la notice.
Pour optimiser sa production, le constructeur semble avoir conservé l'orifice d'évacuation de condensats (bien qu'inutile sur votre modèle).
Merci de nous dire si à l'usage, rien ne coule en enlevant le bouchon éventuel.
Pour Invité, j'ai mis la partie concernée du mode d'emploi.
Pour Mamy, si votre clim n'est pas réversible, vous n'aurez donc rien à vider d'après la notice.
Pour optimiser sa production, le constructeur semble avoir conservé l'orifice d'évacuation de condensats (bien qu'inutile sur votre modèle).
Merci de nous dire si à l'usage, rien ne coule en enlevant le bouchon éventuel.
26 juillet 2020 à 15:54

Merci pour retour totalement transparent, Adraste. Il permettra à d'autres de savoir ce qui a été fait sous garantie pour votre clim.
L'échange intéressant a dû se faire entre le SAV Darty et Delonghi car l'intervention a couté "cher" en terme de main d’œuvre.
Je vois au passage que le filtre à eau est plus coûteux que la pompe. Le constructeur se rattrape donc sur les "consommables", sans pour autant protéger efficacement l'échangeur d'un entartrage ni visiblement la pompe et son capteur.
L'échange intéressant a dû se faire entre le SAV Darty et Delonghi car l'intervention a couté "cher" en terme de main d’œuvre.
Je vois au passage que le filtre à eau est plus coûteux que la pompe. Le constructeur se rattrape donc sur les "consommables", sans pour autant protéger efficacement l'échangeur d'un entartrage ni visiblement la pompe et son capteur.

26 juillet 2020 à 15:42

Super Amg22 !
Panne cohérente car la communication n'est pas bonne côté carte UI et non UE.
OK, pour les "wiring diagram".
A titre d'info, vous pouviez trouver seul (sur le schéma de l'UE) le "petit module" que vous soupçonniez et qui est bien au bout des fils bleu (BL) et rouge (RD). Ce diagram est important car il permet de comprendre qui est relié à quoi, ici un condensateur relié au ventilateur. Ventilateur qui au passage est de technologie ancienne, merci LG pour cette économie.
Panne cohérente car la communication n'est pas bonne côté carte UI et non UE.
OK, pour les "wiring diagram".
A titre d'info, vous pouviez trouver seul (sur le schéma de l'UE) le "petit module" que vous soupçonniez et qui est bien au bout des fils bleu (BL) et rouge (RD). Ce diagram est important car il permet de comprendre qui est relié à quoi, ici un condensateur relié au ventilateur. Ventilateur qui au passage est de technologie ancienne, merci LG pour cette économie.

26 juillet 2020 à 15:20

Bonjour,
Effectivement Invité, une télécommande filaire n'a pas besoin de bip de confirmation car la liaison est sensée être "fiable", par contre une télécommande filaire est rarement accessible depuis un lit.
Pour PL, oui le bip est pratique quand il n'est pas trop fort, mais l'afficheur de l'UI permet aussi de confirmer la plupart des commandes, du moins sur mon UI.
A noter que sur mes micro-ondes j'ai bien essayé de capitonner le buzzer, mais pas facile d'où atténuation insuffisante car piézo en forme de pièce de monnaie soudé à plat sur le PCB.
Effectivement Invité, une télécommande filaire n'a pas besoin de bip de confirmation car la liaison est sensée être "fiable", par contre une télécommande filaire est rarement accessible depuis un lit.
Pour PL, oui le bip est pratique quand il n'est pas trop fort, mais l'afficheur de l'UI permet aussi de confirmer la plupart des commandes, du moins sur mon UI.
A noter que sur mes micro-ondes j'ai bien essayé de capitonner le buzzer, mais pas facile d'où atténuation insuffisante car piézo en forme de pièce de monnaie soudé à plat sur le PCB.
26 juillet 2020 à 14:56

Bonjour,
Au fait, le SAV préconise-t-il un entretien particulier pour prévenir cette erreur ? (qui pourrait réapparaître dans 2 saisons)
Par ailleurs, pense-t-il que l'abandon de ce système d'aspersion puisse-être lié à l'entartrage de l'échangeur chaud ?
A l'apparition de l'erreur F1 ?
Cordialement.
Au fait, le SAV préconise-t-il un entretien particulier pour prévenir cette erreur ? (qui pourrait réapparaître dans 2 saisons)
Par ailleurs, pense-t-il que l'abandon de ce système d'aspersion puisse-être lié à l'entartrage de l'échangeur chaud ?
A l'apparition de l'erreur F1 ?
Cordialement.
24 juillet 2020 à 18:38

Bonjour,
Pas d'eau de condensation dans un climatiseur ? J'ai d'abord cru à une blague mais non.
Whirlpool doit la faire s'évaporer avec l'air chaud en mode clim, mais demande à l'utilisateur de vidanger en mode chaud.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pas d'eau de condensation dans un climatiseur ? J'ai d'abord cru à une blague mais non.
Whirlpool doit la faire s'évaporer avec l'air chaud en mode clim, mais demande à l'utilisateur de vidanger en mode chaud.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 juillet 2020 à 16:39

Bonjour et merci pour cette précision.
Je coupe effectivement ma clim par le bouton M/A, plus précisément
1) bouton MODE pour sécher l'UI par "post ventilation"
2) M/A pour passer en consommation de veille.
Je coupe effectivement ma clim par le bouton M/A, plus précisément
1) bouton MODE pour sécher l'UI par "post ventilation"
2) M/A pour passer en consommation de veille.
24 juillet 2020 à 14:09

Bonjour,
Autre question bête à Amg, êtes-vous sûr que l'UI et l'UE sont faites pour fonctionner (communiquer) ensemble ??
Par ailleurs, en joignant une photo de votre "wiring diagram" (voir réponse 13) vous ferez gagner du temps aux intervenants.
Cordialement.
Autre question bête à Amg, êtes-vous sûr que l'UI et l'UE sont faites pour fonctionner (communiquer) ensemble ??
Par ailleurs, en joignant une photo de votre "wiring diagram" (voir réponse 13) vous ferez gagner du temps aux intervenants.
Cordialement.
24 juillet 2020 à 13:52

Bonjour Invité, merci pour ce REx.
Flotteur de la pompe à nettoyer périodiquement, sans doute, pour éviter le problème de Roenick (réponse 16).
Flotteur de la pompe à nettoyer périodiquement, sans doute, pour éviter le problème de Roenick (réponse 16).
23 juillet 2020 à 12:04

Hello Martien, sur Mars vous avez plus de problème de chauffage que de clim, non ?
23 juillet 2020 à 11:57

Bonjour,
Oui, on peut débrancher un buzzer pour avoir la paix, je l'ai fait sur mes micro-ondes au prix de pas mal de main d’œuvre pour y accéder.
Pour info, je ne le ferais pas sur ma clim LG car le buzzer est utilisé pour transmettre des paramètres de fonctionnement à une appli smartphone
Oui, on peut débrancher un buzzer pour avoir la paix, je l'ai fait sur mes micro-ondes au prix de pas mal de main d’œuvre pour y accéder.
Pour info, je ne le ferais pas sur ma clim LG car le buzzer est utilisé pour transmettre des paramètres de fonctionnement à une appli smartphone

23 juillet 2020 à 11:55

Bonjour,
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
Sur un plan thermique, il me semble évident qu'un cheminement des tuyaux dans une ambiante à 50° va dégrader le rendement du rafraichissement. Une isolation appropriée des liaisons devrait limiter le problème.
Concernant les montées/descentes des canalisations, je ne pense pas que cela pose de problème tant que les dénivelés recommandés sont respectés, attendons d'autres réponses.
Au final, pourquoi pas soumettre vos cheminements au SAV technique du constructeur qui fera ses remarques éventuelles.
23 juillet 2020 à 11:34

Bonjour, OK pour le dépannage identique.
Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
Avez-vous la même carte ? Toutes les informations pour repartir de ce dépannage feront gagner du temps.

Clim Inverter Zenith ZN 35 3A Erreur F1
Avez-vous la même carte ? Toutes les informations pour repartir de ce dépannage feront gagner du temps.
Citation :Pouvez-vous joindre votre doc ? (le code led ne correspond à la doc de l'autre question que je remets ici)
Selon la documentation le code P7 correspond à un "défaut d'alimentation du module électronique de l'UE"

23 juillet 2020 à 11:02

Bonjour Cdgemo,
Pas de problème d'alimentation en tension DC, donc.
Pour continuer plus efficacement, pouvez-vous préciser :
1) les symptômes constatés ? Pour quels modes de fonctionnement... etc.
2) avez-vous cherché la signification de P7 ? du code led ?
3) un lien sur le manuel de service de votre Zenith ?
Pas de problème d'alimentation en tension DC, donc.
Pour continuer plus efficacement, pouvez-vous préciser :
1) les symptômes constatés ? Pour quels modes de fonctionnement... etc.
2) avez-vous cherché la signification de P7 ? du code led ?
3) un lien sur le manuel de service de votre Zenith ?
22 juillet 2020 à 18:49

Bonjour,
Citation :Est-ce qu'une marque "supérieure" propose une post-ventilation pour limiter l'humidité d'une UI en cas de coupure par l'utilisateur et que la consigne n'est pas forcément atteinte ?
Pour la post-ventilation, vous n'en avez pas besoin sur une clim de marque Supérieur.
La post-ventilation est intégrée d'office.
Post-ventilation = le ventilateur continue à tourner une fois la consigne atteinte pendent une temporisation qui va de quelques secondes
22 juillet 2020 à 12:24

Bonjour, info à faire remonter au constructeur pour mise à jour future éventuelle.
Par curiosité, votre construction RT2012 est-elle inertielle ? En clair, y-a-t-il beaucoup de béton à l'intérieur de l'enveloppe isolée ?
Hier pour la première fois, la température n'est pas tombée en début de nuit alors pas pu ouvrir pour rafraichir gratuitement.
Donc clim la nuit pour vider la chaleur accumulée (consigne 21°). Ce matin, maison exactement à la consigne choisie, parfait pour attaquer la journée sans clim. Parfait.
Par curiosité, votre construction RT2012 est-elle inertielle ? En clair, y-a-t-il beaucoup de béton à l'intérieur de l'enveloppe isolée ?
Hier pour la première fois, la température n'est pas tombée en début de nuit alors pas pu ouvrir pour rafraichir gratuitement.
Donc clim la nuit pour vider la chaleur accumulée (consigne 21°). Ce matin, maison exactement à la consigne choisie, parfait pour attaquer la journée sans clim. Parfait.
22 juillet 2020 à 12:04

Pour Lagass, la charge effectuée vs les longueurs réelles me semble un point clé de votre installation.
Il devrait être possible de "mesurer"' assez précisément les longueurs, pour vérifier tout ça.
Concernant l'influence néfaste d'un split éventuellement trop éloigné, vous devriez pouvoir la valider en testant l'effet de sa mise hors service provisoire (son EEV serait donc fermée au mini) voire en fermant provisoirement ses vannes de raccordement sur l'UE. Vous passeriez ainsi à 4 splits, le temps du test.
Les experts ok, mais je pense pas déconnant de pouvoir s'en passer.
Il devrait être possible de "mesurer"' assez précisément les longueurs, pour vérifier tout ça.
Concernant l'influence néfaste d'un split éventuellement trop éloigné, vous devriez pouvoir la valider en testant l'effet de sa mise hors service provisoire (son EEV serait donc fermée au mini) voire en fermant provisoirement ses vannes de raccordement sur l'UE. Vous passeriez ainsi à 4 splits, le temps du test.
Les experts ok, mais je pense pas déconnant de pouvoir s'en passer.
20 juillet 2020 à 20:36

Pour uniformiser la température avec un mono split, il faut brasser l'air comme indiqué dans ma réponse précédente.
Si votre ventilation UI est au mini - du fait d'une consigne atteinte -, pas étonnant qu'il y ait un différentiel à distance de l'UI.
Si votre ventilation UI est au mini - du fait d'une consigne atteinte -, pas étonnant qu'il y ait un différentiel à distance de l'UI.
20 juillet 2020 à 20:16

Pour ce qui est des retours de terrain, le forum les a en mémoire.
Rechercher "Toshiba" puis "Mitsubishi" et lire...
Concernant le comparatif des pièces détachées, il suffit de se focaliser sur la carte électronique de l'UE, de part sa fonction et sa situation, elle est la plus exposée aux pannes et susceptible d'être remplacée y compris par un non professionnel.
Il suffit d'interroger les boutiques en ligne qui doivent ici s'approvisionner chez Toshiba ou Mitsubishi.
Voilà toute mon expérience d'utilisateur passionné et averti ; bon choix et n'oubliez dans les critères de choix le "frigoriste qui fait la mise en service".
Merci pour vos retours futurs.
Rechercher "Toshiba" puis "Mitsubishi" et lire...
Concernant le comparatif des pièces détachées, il suffit de se focaliser sur la carte électronique de l'UE, de part sa fonction et sa situation, elle est la plus exposée aux pannes et susceptible d'être remplacée y compris par un non professionnel.
Il suffit d'interroger les boutiques en ligne qui doivent ici s'approvisionner chez Toshiba ou Mitsubishi.
Voilà toute mon expérience d'utilisateur passionné et averti ; bon choix et n'oubliez dans les critères de choix le "frigoriste qui fait la mise en service".
Merci pour vos retours futurs.

20 juillet 2020 à 20:01

Comme je vous le disais à côté, les réglages influeront peu.
Dans une maison ancienne située en zone "chaude", je laissais la clim en permanence avec une consigne constante et médicalement raisonnable.
En pratique : le mono split Mitsubishi était toujours au ralenti l'été, la ventilation de l'UI peu perceptible.
Dans une maison ancienne située en zone "chaude", je laissais la clim en permanence avec une consigne constante et médicalement raisonnable.
En pratique : le mono split Mitsubishi était toujours au ralenti l'été, la ventilation de l'UI peu perceptible.
20 juillet 2020 à 16:50

Bonjour Lanis,
J'ai répondu à votre question sur les horaires sans voir ce plan.
Je pense que votre installation est judicieuse et bien dimensionnée, donc pas d’inquiétude à avoir concernant les réglage, ils influeront peu sur le résultat.
Quant au différentiel du au mono split et à la hauteur, je suis persuadé que la solution radicale consiste pour vous à mettre un ventilateur de plafond.
Ici je n'ai pas de séjour cathédrale mais une "grande" surface et un split dans un angle de la maison. Avec une orientation adéquates des volets et un ventilateur de table judicieusement placé, la température est quasi homogène partout.
J'ai répondu à votre question sur les horaires sans voir ce plan.
Je pense que votre installation est judicieuse et bien dimensionnée, donc pas d’inquiétude à avoir concernant les réglage, ils influeront peu sur le résultat.
Quant au différentiel du au mono split et à la hauteur, je suis persuadé que la solution radicale consiste pour vous à mettre un ventilateur de plafond.
Ici je n'ai pas de séjour cathédrale mais une "grande" surface et un split dans un angle de la maison. Avec une orientation adéquates des volets et un ventilateur de table judicieusement placé, la température est quasi homogène partout.
20 juillet 2020 à 16:42

Bonjour lanis,
Tout dépend :
1) si la météo n'est pas caniculaire (nuit fraiche),
2) si la maison est inertielle (masse importante dans l'enveloppe isolée),
3) si l'aération est possible la nuit (pas de risque d'intrusion),
4) si les split peuvent fonctionner la nuit sans gêner les dormeurs.
Avec 1) 2) 3) et 4) je pratique la sur ventilation nocturne pour refroidir mes masses thermiques qui peuvent absorber la chaleur diurne. Ce faisant, les besoins de clim sont faibles.
Pour une économie maximale si les nuits ne permettent pas de rafraichir naturellement suffisamment je mettrais la clim de préférence la nuit quand elle aura moins à forcer pour évacuer les calories évacuées le jour.
Voilà, bien conscient que cette pratique est sujette à conditions.
Tout dépend :
1) si la météo n'est pas caniculaire (nuit fraiche),
2) si la maison est inertielle (masse importante dans l'enveloppe isolée),
3) si l'aération est possible la nuit (pas de risque d'intrusion),
4) si les split peuvent fonctionner la nuit sans gêner les dormeurs.
Avec 1) 2) 3) et 4) je pratique la sur ventilation nocturne pour refroidir mes masses thermiques qui peuvent absorber la chaleur diurne. Ce faisant, les besoins de clim sont faibles.
Pour une économie maximale si les nuits ne permettent pas de rafraichir naturellement suffisamment je mettrais la clim de préférence la nuit quand elle aura moins à forcer pour évacuer les calories évacuées le jour.
Voilà, bien conscient que cette pratique est sujette à conditions.

20 juillet 2020 à 16:23

Bonjour, pour Kriss, le manuel de service d'une MSZ-SF indique pour la led "0,5s off 0,5s on => perte de signal communication UE/UI" comme le pressent FFOO.
A confirmer avec le manuel de service de votre UI.
Bon, ça ne coûte rien de vérifier le serrage du câble de l'UI en défaut, après avoir disjoncté l'ensemble.
A confirmer avec le manuel de service de votre UI.
Bon, ça ne coûte rien de vérifier le serrage du câble de l'UI en défaut, après avoir disjoncté l'ensemble.
20 juillet 2020 à 12:38

Bonjour,
- Connectivité, application disponibles (y compris maintenance).
- Qualité des manuels d'installation et surtout de service (disponibilité évoquée plus haut pour l'une, je crois).
- Disponibilité des pièces.
- Réactivité / technicité du SAV.
Bon, sans perdre de vue qu'une clim aujourd'hui est devenue un matériel jetable.
Citation :A performances semblables, reste à voir selon des critères moins visibles :
Mais au final on s'éloigne du sujet d'origin e: Toshiba est Mitsubishi sont 2 bonnes marques, avec des performances quasi-identiques, mais faut-il en privilégier une par rapport à l'autre et pourquoi ?
- Connectivité, application disponibles (y compris maintenance).
- Qualité des manuels d'installation et surtout de service (disponibilité évoquée plus haut pour l'une, je crois).
- Disponibilité des pièces.
- Réactivité / technicité du SAV.
Bon, sans perdre de vue qu'une clim aujourd'hui est devenue un matériel jetable.

20 juillet 2020 à 12:03

Quid de la masse de gaz chargée en fonction de votre longueur totale ?
20 juillet 2020 à 11:43

J'ai regardé le manuel d'installation de votre MU5M40.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Donc les longueurs maxi semblent respectées.
Les 80m+ sont bien en comptant uniquement une des 2 lignes. Il y a effectivement pas mal de longueur de liaisons pour aller du pignon jusqu'à dans les différentes pièces, l'UI la plus éloignée doit être à la limite de la longueur max pour une UI (25m), voire au-dessus de 1-2m et l'UI la plus proche doit être à environ 7-8m du groupe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2020 à 11:40

Bonjour,
Il suffit de vérifier que la sonde est bien en contact avec le doigt métallique dont elle prend la température.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
Concernant l'armaflex [...] est-ce que je dois recouvrir entièrement la sonde en faisant un cylindre ("doigt")
Citation :L'isolant aura un effet négligeable car les sondes (autre que celle d'ambiance) sont placées dans un doigt de gant (voir photo UI).
Oui c'est ça recouvrir entièrement la (es)sonde(s) de sorte à ce quelle ne soit plus visible. Sauf sonde d'air ambiant.
Oui c'est cela ou est-ce que je plaque un gros carré sur la sonde.
Il suffit de vérifier que la sonde est bien en contact avec le doigt métallique dont elle prend la température.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 juillet 2020 à 10:29

Pour invité,
Merci de vous intéresser à nos clim LG, mais pourquoi ne pas utiliser votre pseudo habituel sur ce forum ?
Pour Lagass, pour info, j'avais mal lu ma notice concernant les longueurs max. (réponse 12 :
Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
Quid du respect des longueurs dans le cas votre installation à 5 splits ?
Concernant ces réinjections (bruyantes ?) constatées, je pense qu'il faut soumettre la question par écrit à LG pour savoir pourquoi votre UE les déclenche, si cela est normal ou pas, les remèdes éventuels...
Je persiste à croire que les experts d'un produit sont chez son constructeur.
Merci de vous intéresser à nos clim LG, mais pourquoi ne pas utiliser votre pseudo habituel sur ce forum ?

Pour Lagass, pour info, j'avais mal lu ma notice concernant les longueurs max. (réponse 12 :
Monosplit Mitsubishi vs Toshiba sur espace ouvert
Quid du respect des longueurs dans le cas votre installation à 5 splits ?
Concernant ces réinjections (bruyantes ?) constatées, je pense qu'il faut soumettre la question par écrit à LG pour savoir pourquoi votre UE les déclenche, si cela est normal ou pas, les remèdes éventuels...
Je persiste à croire que les experts d'un produit sont chez son constructeur.

19 juillet 2020 à 23:44

Voici l'extrait à ce sujet de mon manuel d'installation :
Citation :Donc exit LG au delà de 15m, au temps pour moi.
- la fiabilité ne peut être garantie si le tuyau est plus long que la longueur maximale.
- cela peut poser des problème de fiabilité, de performance, de bruit et de vibration si les limitations de canalisation ne sont pas respectées.
19 juillet 2020 à 23:02

Citation :Compris que la réinjection protège le compresseur en "gazéifiant" son aspiration mais désolé de ne pas comprendre comment il est physiquement possible de refroidir un refoulement en réinjectant du gaz chaud en entrée.
La réinjection n'a pas pour but de diminuer la température de refoulement (bien que c'est un de ses effets) mais d'assurer au compresseur suffisamment de vapeurs pour le protéger.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 13:14

Citation :Déjà, d'accord que si vous utilisez votre clim 10 jours par an, elle sera peu sollicitée comparé à un fonctionnement sous dimensionné tout l'hiver.
Est-il possible de laisser une clim tourner à fond pendant des heures sans risque ?
D'ailleurs, qu'est-ce que la puissance max par rapport à la puissance nominale ? La puissance max serait pour un bref moment ?
Concernant la puissance, tout dépend les conditions d'emploi prévues, je pense.
1) Partant d'une maison "bouillante", plus la puissance disponible sera importante, plus le refroidissement sera rapide. (idem l'accélération avec une voiture surpuissante)
2) Pour maintenir au "frais" (éviter de trop monter en température), une puissance relativement faible suffit.
Ici, j'ai choisi une mono 3,5 kW froid pour tout un rdc isolation années 90. Cette puissance est adaptée à la pièce, mais sous dimensionnée pour le rdc (ouvert).
Pour les chaleurs de cette année, j'ai le sentiment que la clim en a encore largement "sous le pied" pour un fonctionnement type 2.
19 juillet 2020 à 12:50

Bonjour,
Pour info, les 15m ne sont qu'une limitation du fait de la charge initiale en gaz de l'UE.
Au delà l'installateur doit faire un complément.
Citation :Même démarche concernant le choix d'une marque pour moi, sauf qu'au final, c'est l'installateur qui a pesé dans la balance et m'a fait opter pour LG. Aucun regret après une saison, bien au contraire.
LG / Panasonic : éliminés, pas de liaison frigo au delà de 15 m.
Mitsubishi : retenu.
Toshiba : retenu.
Toshiba : marque bien cotée sur les forums.
Pour info, les 15m ne sont qu'une limitation du fait de la charge initiale en gaz de l'UE.
Au delà l'installateur doit faire un complément.
19 juillet 2020 à 12:31

Pour info, je viens d'essayer avec une télécommande "universelle" qui permettrait de recopier les codes de la télécommande d'origine, touche après touche.
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour On et un autre pour Off, il faudrait donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
Surprise avec ma commande LG, la touche On/Off envoie un code pour On et un autre pour Off, il faudrait donc deux touches différentes sur la commande "universelle".
19 juillet 2020 à 12:08

Bonjour Lagass,
Un invité a envoyé des réponses vous concernant ici (à partir du message 60) :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
Un invité a envoyé des réponses vous concernant ici (à partir du message 60) :
Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
19 juillet 2020 à 11:50