Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6350
Question Forum Climatisation : Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour.
J'ai un souci, j'ai un climatiseur bisplit Mitsubishi équipé d'un groupe MXZ 2HA40V et de 2 splits MSZ HR25VF.
Lorsque je démarre la clim un des splits s'arrête au bout de 3 minutes et le voyant marche clignote alors que l'autre split continue de fonctionner normalement.
Cette panne se produit en froid, chaud, ventilation etc.
Un petit coup d'info me serait agréable.
Merci.
J'ai un souci, j'ai un climatiseur bisplit Mitsubishi équipé d'un groupe MXZ 2HA40V et de 2 splits MSZ HR25VF.
Lorsque je démarre la clim un des splits s'arrête au bout de 3 minutes et le voyant marche clignote alors que l'autre split continue de fonctionner normalement.
Cette panne se produit en froid, chaud, ventilation etc.
Un petit coup d'info me serait agréable.
Merci.
19 juillet 2020 à 14:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour
Le nombre de clignotement peut nous indiquer le code erreur.
Par ailleurs, faites un test des valeurs des sondes de l'UI.
Cordialement.
Le nombre de clignotement peut nous indiquer le code erreur.
Par ailleurs, faites un test des valeurs des sondes de l'UI.
Cordialement.
19 juillet 2020 à 18:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour,
Tout d'abord vérifier que les deux unités sont dans le même mode.
Par ailleurs quelle température demandez-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout d'abord vérifier que les deux unités sont dans le même mode.
Par ailleurs quelle température demandez-vous ?
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2020 à 20:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour.
Les 2 unités sont dans le même mode je me sers de la même télécommande pour les faire fonctionner.
Je demande 21 degrés.
Il est impossible de calculer le nombre de clignotements ceux-ci sont permanents 1 par seconde.
En mode ventilation le problème est identique.
Merci.
Les 2 unités sont dans le même mode je me sers de la même télécommande pour les faire fonctionner.
Je demande 21 degrés.
Il est impossible de calculer le nombre de clignotements ceux-ci sont permanents 1 par seconde.
En mode ventilation le problème est identique.
Merci.
20 juillet 2020 à 06:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour,
Dans U.I, vous allez trouver un Neutre et Phase et un S signal. Débranchez la connexion (signal) et demander mode ventilo.
Voir si la réaction est la même.
Cordialement
Dans U.I, vous allez trouver un Neutre et Phase et un S signal. Débranchez la connexion (signal) et demander mode ventilo.
Voir si la réaction est la même.
Cordialement
20 juillet 2020 à 11:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour, pour Kriss, le manuel de service d'une MSZ-SF indique pour la led "0,5s off 0,5s on => perte de signal communication UE/UI" comme le pressent FFOO.
A confirmer avec le manuel de service de votre UI.
Bon, ça ne coûte rien de vérifier le serrage du câble de l'UI en défaut, après avoir disjoncté l'ensemble.
A confirmer avec le manuel de service de votre UI.
Bon, ça ne coûte rien de vérifier le serrage du câble de l'UI en défaut, après avoir disjoncté l'ensemble.
20 juillet 2020 à 12:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Bonjour.
Est-ce toujours le même split qui pose problème ?
Si c'est le cas mettez simplement ce split en route et si c'est toujours pareil cela vient très certainement de la carte du split.
Si cela a été posé par un pro la garantie du fabricant s'applique.
Cordialement.
Est-ce toujours le même split qui pose problème ?
Si c'est le cas mettez simplement ce split en route et si c'est toujours pareil cela vient très certainement de la carte du split.
Si cela a été posé par un pro la garantie du fabricant s'applique.
Cordialement.
20 juillet 2020 à 13:19
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 juillet 2020 à 13:51
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Problème clim Mitsubishi MXZ 2HA40V et splits MSZ HR25VF
Merci à FF031 et à TAM ; le fil S (signal) était serré sur l'isolant dans UE et ne faisait pas contact.
Remise en place de tous les fils et maintenant ça fonctionne impec.
A AAC je le remercie aussi de son aide et de sa réponse.
C'est agréable un forum efficace.
A tous mon Chow Chow vous remercie car ces derniers temps il a très chaud.
Cordialement. KRISS
Remise en place de tous les fils et maintenant ça fonctionne impec.
A AAC je le remercie aussi de son aide et de sa réponse.
C'est agréable un forum efficace.
A tous mon Chow Chow vous remercie car ces derniers temps il a très chaud.
Cordialement. KRISS
22 juillet 2020 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Clim 3 splits Mitsubishi MXZ-3F54VF problème de puissance
- N°6866 : Bonjour. Je sollicite votre avis pour un problème de puissance de chauffage sur une climatisation Mitsubishi. Je résume mon problème (j'ai fait un message plus détaillé mais j'ai tout perdu au moment d'envoyer). Depuis...
- 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 4. Aide pour emplacements splits multisplit Mitsubishi hyper heating
- N°3607 : Bonjour J'aimerais avoir votre avis pour l'emplacement de 2 splits Mitsubishi pour le matériel suivant : - 1 unité extérieure Mitsubishi MXZ-2E53VAHZ - 2 unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH35VE C'est un plan que j'ai...
- 5. Volet clim Mitsubishi MSZ-SF15VA qui reste en position basse
- N°4590 : Bonjour, J'ai trois splits Mitsubishi dans des chambres, 3 MSZ-SF15VA, deux ont l'air de fonctionner correctement mais un split a un comportement qui n'est pas habituel. En mode chaud les volets se mettent en position basse et...
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 8. Clim Mitsubishi MSZ-HR25VF bruits de craquement de plastique
- N°7165 : Bonjour. Je viens de faire installer 4 splits Mitsubishi MSZ-HR25VF et les 4 font des bruits de craquements de plastique très fréquemment (plusieurs fois par heure). Il y a aussi de temps en temps des bruits qui ressemblent à...
- 9. Programmation à distance d'UI MSZ FA25 et MSZ GA 25 Mitsubishi
- N°4491 : Bonjour, Je gère mes 7 UI (3UE) depuis 2006 avec leur télécommande individuelle et cela devient un peu contraignant, j’aimerais savoir s'il existe une programmation, hebdomadaire ou mensuelle, d'UI ou d'UE qui soit...
- 10. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite