FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Quantité de gaz à rajouter multisplit

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2928

Question dépannage climatisation : Quantité de gaz à rajouter multisplit

lulu973
Membre inscrit
lulu973
7 messages
Bonsoir,

Question bêtesweat:
Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?


Mon système est donné d'usine avec 1500 gr. (il en manquait à l'installation le frigoriste à remis la même valeur)
Mon circuit multisplit est un sharp (2 évapo)

Circuit 1: 4 m (dont 2 mètres de dénivelé les évapo sont plus bas que le groupe extérieur).
Circuit 2: 12 m (dont 3 mètres de dénivelé).

Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type" sa charge de gaz d'usine est bonne comme c'est le cas pour un autre appareil que j'ai chez moi qui me conseil de rajouter 20g/m au delà de 3m de distance.
Mon installateur s'est contenté des 1500gr d'usine.
Je commence à me dire que tous mes problèmes viennent tout simplement de là.huffy


Autre info données constructeur :
Longueur max par circuit : 20m
Longueur max totale : 30m
Maximum chargeless lenght (ça je capte pas):30mfunk
Différence de hauteur max (dénivelé): 10m
Tube: 3/8 et 1/4

Merci de votre aide.
06 août 2015 à 00:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Quantité de gaz à rajouter multisplit

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

(SVP) donner nous la marque et la référence du modèle, cela afin que les intervenants puisse vous aider !!

Cordialement. cathars
06 août 2015 à 08:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Quantité de gaz à rajouter multisplit

lulu973
Membre inscrit
lulu973
7 messages
Re,
Sharp bi split aexm18fr
06 août 2015 à 13:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Quantité de gaz à rajouter multisplit

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Je pense que sur la longueur maximal, c'est 30 m maximum en contant les 2 unités extérieure sans dépasser une hauteur de 10 m, donc si j'ai bien compris un Split peut avoir 10 mètres de tube un autre 20 mètres sans dépasser une hauteur de 10 mètres comprise dans la longueur maximal !! (à confirmé).
Donc les 1.5 kg de charge frigorifique le (gaz) c'est pour cette longueur de tube 30 m maxi.
la puissance nominal et de 5.8 kW à chaud 1.4 kW minimum et 8.1 maximal
Si le compresseur ce met en sécurité peut-être un problème de manque de gaz du à une fuite.

Cordialement. cathars
06 août 2015 à 15:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Quantité de gaz à rajouter multisplit

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
"Une surchauffe compresseur peut-elle avoir pour origine un manque de gaz ? avec pour autre conséquence une mise en sécurité de l'unité extérieur dû à cette" surchauffe ?"
Si c'est un inverter non, tout se fait au poids de gaz avec les préconisations constructeur. Non inverter oui.
Suivant les constructeurs, le calcul se fait comme cela, le poids de gaz est prévue pour un métré donné ex: 30 m de tube( on ne calcule qu'un aller entre UE et les UI) 15 m UI 1 et 15 m UI 2 , donc la charge minimale suffit. Toutefois certains constructeurs oblige un métré maximum entre l'UE et les UI avec un dénivelé de 8/10 m que se soit en bas ou en haut pour l'installation de l'UE. Si le métré est dépassé pour la charge initial mais entre dans le métré mini/ maxi, en règle générale on rajoute 20 grs par mètre, donc si tout est conforme suivant les explications précédentes, mais qu'on dépasse de 10 m : 10 X 20= 200 grs supplémentaire de gaz.
"Combien de gaz doit être rajouter pour cette installation? et à partir de quelle longueur doit-on rajouter du gaz. Le fabricant ne dit pas pour quelle longueur "type"
Normalement il est obligatoire de donner ces informations, soit sur la plaque signalétique de l'UE soit dans les docs fournies avec les appareils.
06 août 2015 à 19:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
    N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
  • 2. Quantité gaz climatiseur Daikin
    N°7657 : Bonjour. Comment calcule-t-on la quantité de gaz dans une clim Daikin avec 4 éléments intérieurs par rapport à la longueur des tuyaux ? Il est noté sur l'unité extérieure 2.6KG. Merci de vos réponses.
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz
    N°3609 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'ajustement de la quantité de gaz réfrigérant conditionne le rendement d'un groupe frigorifique ? Bien sûr je ne parle pas d'un manque ou d'un "beaucoup trop" au point que le cycle...
  • 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 6. Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?
    N°3291 : Bonjour. J'aimerai avoir un renseignement ! J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro. Mais au moment où je refermais la...
  • 7. Quelle quantité de gaz me reste t-il ?
    N°2673 : Bonjour à tout le monde !!! J'ai une Bi-splits qui ne fait ni du chaud ni du froid, je pense à une fuite de gaz. Je voudrais donc savoir quelle quantité de gaz me reste t-il dans l'unité extérieure. J'envisage de la...
  • 8. Problème suite à une fuite climatisation quantité de gaz
    N°3545 : Bonjour. Suite à une fuite à cause d'une fissure du bouchon de la vanne de service HP, le gaz s'est volatilisé !!! Je souhaite le remplacer par du propane mais l’étiquette de l'UE est abimée et la quantité de gaz à...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Quantité de gaz à rajouter multisplit >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189depannage clim airwelltest ventilateurspanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite