Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1278
Réponses climatisation dépannage : Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé
Invité

Bonjour à tous, j'ai passé quelques heures sur votre forum et j'ai pu remarquer que certains intervenants sont particulièrement "pointus"...
J'installe moi-même un quadrisplit Mitsubishi MXZ 4A80VA (un professionnel fera la mise en route) et j'ai besoin d'éclaircissements sur les points suivants :
- Un élément UE est positionné dos à dos avec l'UI, il y a-t-il une distance minimum dans ce cas... il semblerait que 4 à 5 mètres soit la distance minimum, que faire de la longueur de liaison cuivre en surplus, l'enrouler derrière l'UE ?
- Puis-je passer les liaisons frigo pour alimenter une UI par le sous-sol (afin d'éviter la pose de goulotte qui défigure le pignon) sachant que les dites liaisons passeront environ 2,5 m sous le niveau de l'UE pour remonter ensuite environ 1 m au-dessus du niveau de l'UE (dénivelé maximum constructeur 15 m). Faut-il prévoir un piège à huile ?
- L'UE est pré-chargée pour 40 m de liaison, s'agit-il du cumul des distances aller-retour des liaisons frigo de chaque UI à l'UE, ou bien s'agit-il seulement de l'addition des distances entre chaque UI/UE ?
- Sur L'UE une sortie est en 1/4 5/8 mais l'unité intérieure est en 1/4 3/8, puis-je utiliser tout de même des liaisons frigo 1/4 3/8 et braser un augmentateur 3/8 -> 5/8 à la connexion avec l'UE ou existe t-il un adaptateur (à souder/visser) car cela fait un peu bricolage...
En cas de brasure à l'argent n'y a-t-il par la suite pas un risque pour le gaz (R410A) : reste de décapant, cuivre oxydé...
Merci de m'éclairer.
J'installe moi-même un quadrisplit Mitsubishi MXZ 4A80VA (un professionnel fera la mise en route) et j'ai besoin d'éclaircissements sur les points suivants :
- Un élément UE est positionné dos à dos avec l'UI, il y a-t-il une distance minimum dans ce cas... il semblerait que 4 à 5 mètres soit la distance minimum, que faire de la longueur de liaison cuivre en surplus, l'enrouler derrière l'UE ?
- Puis-je passer les liaisons frigo pour alimenter une UI par le sous-sol (afin d'éviter la pose de goulotte qui défigure le pignon) sachant que les dites liaisons passeront environ 2,5 m sous le niveau de l'UE pour remonter ensuite environ 1 m au-dessus du niveau de l'UE (dénivelé maximum constructeur 15 m). Faut-il prévoir un piège à huile ?
- L'UE est pré-chargée pour 40 m de liaison, s'agit-il du cumul des distances aller-retour des liaisons frigo de chaque UI à l'UE, ou bien s'agit-il seulement de l'addition des distances entre chaque UI/UE ?
- Sur L'UE une sortie est en 1/4 5/8 mais l'unité intérieure est en 1/4 3/8, puis-je utiliser tout de même des liaisons frigo 1/4 3/8 et braser un augmentateur 3/8 -> 5/8 à la connexion avec l'UE ou existe t-il un adaptateur (à souder/visser) car cela fait un peu bricolage...
En cas de brasure à l'argent n'y a-t-il par la suite pas un risque pour le gaz (R410A) : reste de décapant, cuivre oxydé...
Merci de m'éclairer.
01 décembre 2009 à 16:09
Choix 1 climatisation pour le dépannage
Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé
1 : il faut au minimum 1 à 3 m suivant les constructeurs, voir la notice, sinon oui enrouler les tubes.
2 : pas besoin de pièges à huile, et vous pouvez passer les tubes, surtout sans les plier, comme vous le désirez.
3 : il faut additionner le mètre seulement sur la ligne liquide (petit tube), donc un seul aller, de l'unité extérieure vers chaque unité intérieure. Ne pas dépasser le mètre total mais on est pas à un mètre près.
4 : normalement il y a des adaptateurs fournis avec l'unité extérieure, un sachet en plastique dans la partie électrique, lire la notice où tout doit être expliqué.
5 : la soudure à l'argent est très bien pour les soudures réfrigérateur, moins de calamine, chocs thermiques pour le fonctionnement, étanchéité, c'est obligatoire.
Cordialement 03/12/09
2 : pas besoin de pièges à huile, et vous pouvez passer les tubes, surtout sans les plier, comme vous le désirez.
3 : il faut additionner le mètre seulement sur la ligne liquide (petit tube), donc un seul aller, de l'unité extérieure vers chaque unité intérieure. Ne pas dépasser le mètre total mais on est pas à un mètre près.
4 : normalement il y a des adaptateurs fournis avec l'unité extérieure, un sachet en plastique dans la partie électrique, lire la notice où tout doit être expliqué.
5 : la soudure à l'argent est très bien pour les soudures réfrigérateur, moins de calamine, chocs thermiques pour le fonctionnement, étanchéité, c'est obligatoire.
Cordialement 03/12/09
03 décembre 2009 à 17:01
Choix 2 climatisation pour le dépannage
Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé
Tout d'abord je vais reprendre point par point vos questions :
1/ La liaison minimum de lisions frigorifiques est de 3 m. En aucun cas descendre en dessous car le fluide ne pourra pas se décompresser
2/ Vous pouvez passer par le sous-sol sans piège à huile. Le dénivelé maxi pour ce modèle est de 10M ; il est de 15M pour le MXZ 4A71VA
3/ Ces unités sont pré-chargées pour 40M et avec une longueur maxi de 70M. Il s'agit des longueurs des liaisons frigo entre l'unité intérieure et extérieure (on ne compte qu'une longueur)
4/ Sur ce modèle vous avez une sortie 1/4 1/2 et c'est celle-ci que vous devez utiliser pour brancher votre unité en 1/4 5/8. A cet effet il existe un réducteur à visser 1/2 5/8. En cas de brasure à l'argent il faut braser impérativement sous flux d'azote.
Et pour terminer sachez que législativement vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides de cet appareil.
Si vous trouvez un professionnel qui vous fait la mise en service, ce dont je doute, la garantie constructeur ne fonctionnera pas car le matériel aura été installé par une personne ne possédant pas l'attestation de capacité obligatoire.
Il est clair que dans un premier temps vous allez économiser.
Mais iriez-vous voir un charcutier pour vous opérer de l'appendicite ?
Allo assistance climatisation
1/ La liaison minimum de lisions frigorifiques est de 3 m. En aucun cas descendre en dessous car le fluide ne pourra pas se décompresser
2/ Vous pouvez passer par le sous-sol sans piège à huile. Le dénivelé maxi pour ce modèle est de 10M ; il est de 15M pour le MXZ 4A71VA
3/ Ces unités sont pré-chargées pour 40M et avec une longueur maxi de 70M. Il s'agit des longueurs des liaisons frigo entre l'unité intérieure et extérieure (on ne compte qu'une longueur)
4/ Sur ce modèle vous avez une sortie 1/4 1/2 et c'est celle-ci que vous devez utiliser pour brancher votre unité en 1/4 5/8. A cet effet il existe un réducteur à visser 1/2 5/8. En cas de brasure à l'argent il faut braser impérativement sous flux d'azote.
Et pour terminer sachez que législativement vous n'avez pas le droit de manipuler les fluides de cet appareil.
Si vous trouvez un professionnel qui vous fait la mise en service, ce dont je doute, la garantie constructeur ne fonctionnera pas car le matériel aura été installé par une personne ne possédant pas l'attestation de capacité obligatoire.
Il est clair que dans un premier temps vous allez économiser.
Mais iriez-vous voir un charcutier pour vous opérer de l'appendicite ?
Allo assistance climatisation
05 décembre 2009 à 17:36
Choix 3 climatisation pour le dépannage
Invité

Conseils pour le passage des liaisons frigo distance dénivelé
Invité

Bonjour et merci pour ces éclaircissements qui sont je pense très judicieux et me permettront d'assurer une bonne installation.
Pour la mise en service un ami frigoriste viendra de province pour contrôler le bon montage et effectuer la mise en service.
En ce qui me concerne j'effectue tous les passages de cuivre les connexions avec les unités ainsi que les connexions électriques (la cintreuse Vigam va avoir du travail...), ensuite j'éprouve le circuit à l'azote à 40 bars à l'aide d'une bouteille achetée chez Cédéo et d'un détendeur Vigam et enfin, si il n'y a pas présence de fuite (bombe de détection), je fais le vide à l'aide de ma pompe à vide double étage (Vigam) et du manifold 4 voies.
Pour finir, le frigoriste (ami) intervient vérifie l'installation et effectue la mise en route.
Vous pouvez voir que je ne manipulerai pas le gaz, mais qu'un bricoleur averti et bien outillé peut effectuer de nombreuses tâches sans nécessité d'intervention d'un frigoriste et en respectant la loi.
Pour la mise en service un ami frigoriste viendra de province pour contrôler le bon montage et effectuer la mise en service.
En ce qui me concerne j'effectue tous les passages de cuivre les connexions avec les unités ainsi que les connexions électriques (la cintreuse Vigam va avoir du travail...), ensuite j'éprouve le circuit à l'azote à 40 bars à l'aide d'une bouteille achetée chez Cédéo et d'un détendeur Vigam et enfin, si il n'y a pas présence de fuite (bombe de détection), je fais le vide à l'aide de ma pompe à vide double étage (Vigam) et du manifold 4 voies.
Pour finir, le frigoriste (ami) intervient vérifie l'installation et effectue la mise en route.
Vous pouvez voir que je ne manipulerai pas le gaz, mais qu'un bricoleur averti et bien outillé peut effectuer de nombreuses tâches sans nécessité d'intervention d'un frigoriste et en respectant la loi.
07 décembre 2009 à 17:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
- N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
- 3. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 4. Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
- N°9403 : Bonjour. J'envisage de prendre une UE Mitsubishi MXZ-2F53VF, avec 2 liaisons frigorifiques de 2X 19m pour les 2 splits. Sur la documentation d'un vendeur, je trouve : Fluide Frigorigène : R32 Longueur Préchargée / Attention...
- 5. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 6. Se lancer dans l'aventure de la pose d'une clim
- N°1844 : Merci aux pros fidèles de ce forum qui partagent leurs connaissances ! Je vais peut-être me faire huer par certains, mais après avoir parcouru beaucoup des questions du forum, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la...
- 7. Distance maximale entre split et groupe extérieur
- N°94 : Bonjour, Je voudrais poser une climatisation réversible duo split système inverter dans une pièce de 45m², y a t-il une distance maximale à respecter entre les splits et le groupe extérieur ? Merci
- 8. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 9. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 10. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite