Bonjour tout le monde.

Voilà je viens de faire l'acquisition d'un Airco (en occasion) de marque York RMJC 27 avec 3 splits manuel que j'ai trouvé sur internet (http://www.cool.pl/klimatyzacja/english/e-technical_2010/t-minisplit/install/J287_RMHC_EN.pdf)

Donc j'aurais une première petite question, la personne avant moi a coupé les tuyauteries et me les a vendues sans donc (étant plombier) je me demandais si pour repartir des morceaux de tuyaux, je pourrais utiliser des raccords de type bicône 3/8 par exemple (http://www.cdiscount.com/maison/chauffage/raccord-union-egal-bicone-olive-pour-cuivre-dia/f-1174603-auc3383953511166.html).
Est-ce que cela est bon ? Si non pourriez-vous m'expliquer la raison merci d'avance.

Deuxième petite question en fait dans le manuel trouvé sur internet (lien plus haut) il est inscrit tuyauterie maximum 20m et ensuite en dessous il est mis "remarque : 10 m par unité intérieure" donc est-ce que c'est 20 mètres de tuyauterie en tout accepté ?
Ou bien 20 mètres par unité intérieure ? Et donc 60m en tout ? Car si je comprends bien c'est mis 10m par unité donc en tout ça fait déjà 30m.

Enfin bon si vous pouviez m"expliquer un petit peu parce que là je suis perdu. cry cry
Voilà un grand merci à tous pour votre aide et à bientôt.
Jonathan
21 juillet 2014 à 20:29
Conseil 1 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonjour,
York étant une marque exclusivement disponible aux États-Unis, j'imagine que vous n'êtes pas en France, de plus "Airco" étant l'abréviation de air-conditionner, j'imagine que vous parlez anglais smile
Si ce n'est pas le cas, sachez que ces appareils fonctionnent au 110 V, il vous faudrait probablement un transformateur.
Si vous êtes résidant aux E.U, n'oubliez pas de mettre un breaker de 20 amps dans votre tableau électrique.
Dans tout les cas, bienvenue sur le forum.

En tant que plombier, vous savez certainement couper un tube, le couder, voire braser, mais il est INTERDIT d'utiliser le même cuivre que pour des conduites d'eau.

Les pros pourront mieux vous répondre sur les questions plus techniques. biggrin

Paul.
22 juillet 2014 à 11:08
Conseil 2 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

jojo2790
Membre inscrit
jojo2790
11 messages
Bonjour et merci de votre réponse.

Non je ne suis pas au États-Unis, je suis Belge. :D

Par contre je pense que les appareils tournent bien en 220V car il y a des plaques signalétiques sur tous les appareils et il est bien marqué power 220-240 V ? Ou alors c'est moi qui me trompe en tout cas on les a testés sur prise secteur 220V et ils tournent correctement ?

Pour les raccords bien sûr je compte utiliser des tuyauteries conçues pour la clim, je parlais juste des raccords qui sont donc à proscrire si j'ai bien compris ? Pas assez résistant ?
Pour la longueur si quelqu'un sait m'aiguiller avant que je les place trop loin. :D

Merci encore pour vos réponses.
22 juillet 2014 à 13:52
Conseil 3 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Non York est très connu en France, surtout pour des très grosses puissances, concurrent de Carrier qui ont dû faire comme eux, acheter des sociétés de part le monde et mettre leur marque.
Pour les tubes frigo je pense que vous voulez les prendre sur un site internet, à vous de choisir,
1/4=6.350 mm, 3/8=9.525 mm, 1/212.7 mm.
A vous de prendre les bonnes mesures.
Je crois qu'il existe des systèmes de raccord olive pour raccordement frigo. Mais à mon souvenir il faut une machine spéciale pour le sertissage. Nous nous utilisons une dudgeonnière pour effectuer un évasement précis et un écrou adapté pour ce type de raccordement.
Pour les métrés, ils veulent dire 20 mètres au total mais que sur un seul aller c'est à dire que l'on ne compte pas le retour.
Par contre vous ne pouvez pas dépasser cette cote maxi de l'UE vers une UI.
Si vous avez 8 m pour un split, et 3 m pour le 2ème il ne vous reste 9 m pour le dernier.
Mais il faut que je regarde vos liens, car la compréhension varie en fonction des constructeurs. Pas toujours facile.
22 juillet 2014 à 15:43
Conseil 4 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

jojo2790
Membre inscrit
jojo2790
11 messages
Bonjour PL

Merci de votre réponse.
Effectivement je vais suivre votre conseil pour le raccordement.
Je viens de me procurer une dudgeonnière.

Pour ce qui est des métrés en fait la centrale extérieure possède 6 sorties donc 3 départs et 3 retours donc théoriquement j'aurais droit à 7m50 par appareil ce qui me semble peu.
Pour le premier OK mais les seconds seront normalement à 15m et 20 de long, ils ne fonctionneront pas alors ?

Merci encore de votre aide à bientôt.
22 juillet 2014 à 18:53
Conseil 5 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Apparemment vous avez droit à un métré X mini total, et X maxi total, si vous êtes dans ces critères d'installation, et conformes, il y a un rajout de gaz qui est de 30 grammes par mètre supplémentairement.
Je connais bien cette procédure mais est différente suivant les constructeurs. Et se fait avec une balance de précision.
Je vais essayer de voir pour une traduction afin de mieux cerner le système que vous avez.
22 juillet 2014 à 19:29
Conseil 6 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Je pense avoir compris ??? Vous avez droit à un métré maxi de 20 m entre l'UE et chaque UI, et à partir de chaque mètre supérieur à 7.50 m il faut rajouter 30 gr par mètre supplémentaire.
7.5 x 3 = 22.50 m, ex: total des trois UI 58 m 58-22.5 = 35.5 x 30 gr = 1065 gr supplémentaires de gaz par rapport à l'affichage sur l’étiquette apposée sur l'UE, pour avoir un total conforme pour un bon fonctionnement de l'installation.
22 juillet 2014 à 20:06
Conseil 7 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

jojo2790
Membre inscrit
jojo2790
11 messages
Oui je pense que vous avez raison toute façon le remplissage se fera par un professionnel c'est juste pour le placement que j’hésitais.

En tout cas un grand merci pour votre aide, je vous tiendrai au courant dès que tout sera en place.
Encore merci à PL et paulmarie

Bien à vous. Jonathan
22 juillet 2014 à 20:10
Conseil 8 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

pour le métré vous êtes dans l'erreur.
En effet vous avez droit à maxi 20m tout confondu (on ne compte que l'aller) avec un longueur maxi de 10m maxi par unité.
Par exemple vous avez une unité à 10m il vous restera une longueur de 10m à répartir pour les deux autres unités.
Si vous placez une machine à 15m , l'autre à 20m cela ne fonctionnera pas.
02 août 2014 à 10:00
Conseil 9 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

jojo2790
Membre inscrit
jojo2790
11 messages
Bonjour AAC, effectivement vu comme ça c'est pas grand chose 20m pour raccorder 3 appareil j'ai déjà presque 5m de monté par appareil juste pour atteindre mon grenier c veux dire qui me resterais que 5m pour raccorder les splits est ce qu'il est pas possible de rallonger ce métrage ??
02 août 2014 à 14:16
Conseil 10 Bricolage raccords climatisation

Question sur raccord climatisation et autres

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

je ne sais pas si ma réponse est passée donc je répète la machine est prévue pour 20m si vous lui en mettez le double c'est clair que rien ne fonctionnera.
02 août 2014 à 17:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur raccord très court vide
    N°2881 : Bonjour. Voilà ma question. Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci. Je précise que mon installation est...
  • 2. Peut-on utiliser un raccord union SAE FLARE pour réparer une fuite
    N°2801 : Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un ballon thermodynamique neuf, j'ai effectué moi-même le montage, mais il s'avère que la pompe à chaleur est défaillante. En ouvrant le capot, je me suis aperçu qu'il y...
  • 3. Comment recharger une clim à raccord rapide
    N°454 : Bonjour, sur les conseils d'un ami nous avons posé une clim à connexion rapide (casto) en 2005. Depuis cet hiver elle souffle uniquement de l'air à température ambiante... Nous sommes allés voir le SAV Casto qui nous a posé...
  • 4. Raccord readyclim Airton TCA 12 cha/ci casse
    N°4966 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton TCA 12 cha/ci qui ne fonctionne plus. La vis du raccord readyclim sur l’UE a cassé ??? Et donc le petit tuyau est déconnecté. Est-ce que je peux racheter un faisceau readyclim et le...
  • 5. Problème raccord unité murale Daikin
    N°4669 : Bonjour, J’espère pouvoir trouver la solution à mon problème car plusieurs heures/jours passés sur le web mais rien n'y fait, je bloque. En résumé : Matériel Daikin trisplit 3MXS52BVMB + FTXS25BMVM +...
  • 6. Diamètre raccord gaz différent unité extérieure
    N°6874 : Bonjour. Je souhaites acquérir une unité extérieure alimentant 5 unités intérieures. Quand je regarde les raccords, j'en ai 4 en 3/8 et 1 en 1/2 (les retours étant en 1/4). Savez-vous pourquoi un des 5 raccords est...
  • 7. Peut-on mettre raccord vissé sur tubes de liaison entre split et unité extérieure
    N°1882 : Bonjour. Suite à une mauvaise manipulation, un des tubes de liaison a été pincé. En le redressant une fuite s'est produit à la pliure. Ma question est savoir si l'on peut couper le tube et mettre un raccord vissé (genre...
  • 8. Problème clim réversible Mitsubishi liquide marron sortant au niveau du raccord
    N°2229 : Bonjour à tous. J'ai dû intervenir sur une clim réversible Mitsubishi by split... Lorsque j'ai connecté les manos sur l'installation j'ai remarqué du liquide marron sortant au niveau du raccord !!! Ce liquide marron...
  • 9. Peut-on rallonger les tuyaux clim Zénith munie d'un raccord rapide
    N°3315 : Bonjour. J'ai installé deux clim Zénith (Casto) avec raccord rapide des deux unités (intérieur et extérieur). Y a t-il un moyen pour rallonger les tuyaux de plusieurs mètres afin d'éloigner les unités extérieures de...
  • 10. Raccord rapide de climatisation et tutorial
    N°1408 : Bonsoir, après plusieurs heures sur des moteurs de recherche, je suis à la recherche d'un raccord rapide pour 410A (5/16) ou d'une technique pour éviter de rejeter du gaz dans l'atmosphère à chaque...
>>> Résultats suivants pour : Question sur raccord climatisation et autres >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
plafonnier cuisinepassage tuyau evacuation air 1clim lgevacuation climatisation conduit



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite