Bonjour,
J’espère pouvoir trouver la solution à mon problème car plusieurs heures/jours passés sur le web mais rien n'y fait, je bloque.
En résumé :
Matériel Daikin trisplit 3MXS52BVMB + FTXS25BMVM + FTXS35BMVM.
Sauf que l'unité murale FTXS25, les tubes ont été coupés au niveau des raccords mâles.
J'ai acheté des raccords à sertir SERTO car je pensais pouvoir corriger le problème. Mais lorsque j'ai voulu faire le montage, le raccord 1/4" ne peut pas se monter car visiblement le tube d'alim de l'unité n'est pas vraiment 1/4" mais plutôt 5/16"...
Mais je ne suis pas expert, en tout cas ils sont plus gros que les tubes de liaison.
J'ai beau chercher sur la toile, je ne trouve pas de liaison mâle à sertir ou à souder...
Auriez-vous une solution ? (en gros comment refaire l'embout mâle 1/4" FLARE de l'unité murale d'origine ?)
Merci d'avance.
Je précise bien qu'on parle des tubes de l'unité qui d'usine sont équipés de raccord mâle 1/4" et 3/8".
J’espère pouvoir trouver la solution à mon problème car plusieurs heures/jours passés sur le web mais rien n'y fait, je bloque.
En résumé :
Matériel Daikin trisplit 3MXS52BVMB + FTXS25BMVM + FTXS35BMVM.
Sauf que l'unité murale FTXS25, les tubes ont été coupés au niveau des raccords mâles.
J'ai acheté des raccords à sertir SERTO car je pensais pouvoir corriger le problème. Mais lorsque j'ai voulu faire le montage, le raccord 1/4" ne peut pas se monter car visiblement le tube d'alim de l'unité n'est pas vraiment 1/4" mais plutôt 5/16"...
Mais je ne suis pas expert, en tout cas ils sont plus gros que les tubes de liaison.
J'ai beau chercher sur la toile, je ne trouve pas de liaison mâle à sertir ou à souder...
Auriez-vous une solution ? (en gros comment refaire l'embout mâle 1/4" FLARE de l'unité murale d'origine ?)
Merci d'avance.
Je précise bien qu'on parle des tubes de l'unité qui d'usine sont équipés de raccord mâle 1/4" et 3/8".
10 avril 2018 à 13:14
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Bonjour.
La seule solution est soit de souder directement votre tube 1/4 provenant de votre UE sur ce tube effectivement en 5/16 donc la taille au dessus, soit de souder un raccord 1/4 à visser.
Attention si vous ne savez pas souder le laiton avec le Cu, il existe des raccords à souder 1/4 à visser avec ce qu'on appelle une queue de charge en Cu et rentre dans le 5/16.
Je vous conseille une des deux méthodes car si je vous dis de prendre des raccords vous aurez de grosses difficultés à les rentrer avec le tube condensat l'autre tube les câbles etc. dans votre UI.
La seule solution est soit de souder directement votre tube 1/4 provenant de votre UE sur ce tube effectivement en 5/16 donc la taille au dessus, soit de souder un raccord 1/4 à visser.
Attention si vous ne savez pas souder le laiton avec le Cu, il existe des raccords à souder 1/4 à visser avec ce qu'on appelle une queue de charge en Cu et rentre dans le 5/16.
Je vous conseille une des deux méthodes car si je vous dis de prendre des raccords vous aurez de grosses difficultés à les rentrer avec le tube condensat l'autre tube les câbles etc. dans votre UI.
10 avril 2018 à 17:56
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Merci pour votre réponse.
Effectivement, j'ai toujours évité de faire des soudures.
Maintenant s'il faut passer par là je peux toujours demander de l'aide ::).
Je vais étudier cette solution de raccord à queue de charge.
Entre temps j'ai appelé un fournisseur de raccord et on a effectivement vu la solution des raccords dudgeon 5/16 en 3/8 F puis union MM 3/8 en 1/4, sans se soucier de la place. Mais c'est bien vu ça risque de coincer.
Merci pour la remarque. ;)
Par contre comme je ne passe pas le condensat par le même chemin (perçage direct dans le mur ça me donne plus de marge de manœuvre).
De plus il m'a dit que de souder aussi proche de l'UI pourrait poser des problèmes ! Car j'ai seulement 15cm max.
J’hésite encore sur la façon de procéder... S'il y a d'autre solutions je suis preneur.
Autre question comme du coup je vais peut être devoir faire des dudgeons, 2-3 grd max, une dudgeonnière premier prix fait l'affaire ou vous me conseillez de mettre direct 50€ mini pour l'achat ?
Merci d'avance.
Effectivement, j'ai toujours évité de faire des soudures.
Maintenant s'il faut passer par là je peux toujours demander de l'aide ::).
Je vais étudier cette solution de raccord à queue de charge.
Entre temps j'ai appelé un fournisseur de raccord et on a effectivement vu la solution des raccords dudgeon 5/16 en 3/8 F puis union MM 3/8 en 1/4, sans se soucier de la place. Mais c'est bien vu ça risque de coincer.
Merci pour la remarque. ;)
Par contre comme je ne passe pas le condensat par le même chemin (perçage direct dans le mur ça me donne plus de marge de manœuvre).
De plus il m'a dit que de souder aussi proche de l'UI pourrait poser des problèmes ! Car j'ai seulement 15cm max.
J’hésite encore sur la façon de procéder... S'il y a d'autre solutions je suis preneur.
Autre question comme du coup je vais peut être devoir faire des dudgeons, 2-3 grd max, une dudgeonnière premier prix fait l'affaire ou vous me conseillez de mettre direct 50€ mini pour l'achat ?
Merci d'avance.
10 avril 2018 à 19:36
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Bonjour.
Aucun souci pour la soudure, il est vrai que plus le tube est petit, plus le point de chauffe est loin, mais un chiffon humide ou mouillé au plus loin de la soudure résout le problème.
Pour la dudgeonnière un emprunt ? ou une location, ou si vous trouvez à quelques € pourquoi pas ? vous habiteriez à côté de chez moi je vous l'aurais prêté voire même filer un coup de main pour la soudure.
Aucun souci pour la soudure, il est vrai que plus le tube est petit, plus le point de chauffe est loin, mais un chiffon humide ou mouillé au plus loin de la soudure résout le problème.
Pour la dudgeonnière un emprunt ? ou une location, ou si vous trouvez à quelques € pourquoi pas ? vous habiteriez à côté de chez moi je vous l'aurais prêté voire même filer un coup de main pour la soudure.

11 avril 2018 à 18:57
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Merci pour toutes ces précisions et le suivi.
Je suis dans la région parisienne sud proche d’Evry (91).
Je pense m’orienter plutôt sur le mode dudgeon car je ne suis vraiment pas équipé pour les soudures.
Je compte entreprendre l’installation mi-mai. Donc ça me laisse encore un peu temps pour réfléchir.
En tout cas encore merci.
Et si vous n'êtes pas loin pourquoi pas un ptit coup de pouce. ;)
Je suis dans la région parisienne sud proche d’Evry (91).
Je pense m’orienter plutôt sur le mode dudgeon car je ne suis vraiment pas équipé pour les soudures.
Je compte entreprendre l’installation mi-mai. Donc ça me laisse encore un peu temps pour réfléchir.
En tout cas encore merci.
Et si vous n'êtes pas loin pourquoi pas un ptit coup de pouce. ;)
11 avril 2018 à 20:54
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Bonne journée à toutes et à tous.
Est-ce vous-même qui avez coupé les raccords mal de l'UI ?
Si ce n'est pas le cas il faut retourner l'UI en question pour un échange.
Si c'est de votre fait, alors souder directement sans passer par quoi que ce soit d'autre (plus il y aura d'éléments intermédiaires plus y aura de probabilités de fuites).
Comme expliqué par PL, des chiffons mouillés ou un gel stop chaleur, feront l'affaire.
Mais si PL peut vous donner un coup de pouce c'est encore mieux.
Si personne ne peut vous aider mais que l'on vous prête le nécessaire, alors, d'abord exercez-vous sur des chutes, histoire d'avoir la main, ensuite faites la brasure UI démontée.
Posée au sol puis braser directement la longueur nécessaire pour rejoindre l'UE.
Ce n'est qu'après que vous passerez les cuivres dans les trous et poserez l'UI.
Ceci pour éviter de cramer quoique ce soit un pro n'a pas besoin de démonter.
Cordialement.
Est-ce vous-même qui avez coupé les raccords mal de l'UI ?
Si ce n'est pas le cas il faut retourner l'UI en question pour un échange.
Si c'est de votre fait, alors souder directement sans passer par quoi que ce soit d'autre (plus il y aura d'éléments intermédiaires plus y aura de probabilités de fuites).
Comme expliqué par PL, des chiffons mouillés ou un gel stop chaleur, feront l'affaire.
Mais si PL peut vous donner un coup de pouce c'est encore mieux.
Si personne ne peut vous aider mais que l'on vous prête le nécessaire, alors, d'abord exercez-vous sur des chutes, histoire d'avoir la main, ensuite faites la brasure UI démontée.
Posée au sol puis braser directement la longueur nécessaire pour rejoindre l'UE.
Ce n'est qu'après que vous passerez les cuivres dans les trous et poserez l'UI.
Ceci pour éviter de cramer quoique ce soit un pro n'a pas besoin de démonter.
Cordialement.
12 avril 2018 à 06:06
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Re.
Pour la brasure de laiton/cuivre, cuivre/alliage ou cuivre/cuivre dessouder puis ressouder, il faut prendre des baguettes en argent.
Plus le % en argent est élevé plus la brasure nécessite moins de chaleur, donc facile à faire, mais plus cher.
Cependant si vous n'avez jamais soudé il vaut mieux laisser tomber.
Si PL ne peut pas vous aider, essayer de trouver quelqu'un qui vous fera la brasure.
Peut-être celui qui fera la mise en service ?
Cordialement.
Pour la brasure de laiton/cuivre, cuivre/alliage ou cuivre/cuivre dessouder puis ressouder, il faut prendre des baguettes en argent.
Plus le % en argent est élevé plus la brasure nécessite moins de chaleur, donc facile à faire, mais plus cher.
Cependant si vous n'avez jamais soudé il vaut mieux laisser tomber.
Si PL ne peut pas vous aider, essayer de trouver quelqu'un qui vous fera la brasure.
Peut-être celui qui fera la mise en service ?
Cordialement.
12 avril 2018 à 06:23
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Bonsoir à tous et merci pour votre soutien.
J’ai quelqu’un qui peut me faire la soudure et avec toutes vos infos il devrait y arriver sans problème.
Pour le % d’argent dans la baguette, oui j’avais déjà vu cela et si soudure il y a j’irai l’acheter.
Pour la question de la coupure du tube, et bien non ce n’est pas moi et le matériel m’a été donné (l’UE + 2 UI) car plus assez puissante par rapport à l’agrandissement de la maison.
Donc tout le reste est nickel et était fonctionnel, juste pour gagner du temps ou récup ils ont coupé plutôt que de dévisser les raccords... c’est bien dommage car ça m’aurait évité ce problème.
Une fois que mon install sera fini je ferai venir un Tech pour une mise en service afin de tirer au vide et remplir en gaz s'il en manque mais l’UE est bien fermée au niveau des vannes.
Je vous tiendrai informé de l’avancée des travaux, mais là petite pose vacances.
Merci encore à tous pour vos réponses rapides claires nettes et précises.
J’ai quelqu’un qui peut me faire la soudure et avec toutes vos infos il devrait y arriver sans problème.
Pour le % d’argent dans la baguette, oui j’avais déjà vu cela et si soudure il y a j’irai l’acheter.
Pour la question de la coupure du tube, et bien non ce n’est pas moi et le matériel m’a été donné (l’UE + 2 UI) car plus assez puissante par rapport à l’agrandissement de la maison.
Donc tout le reste est nickel et était fonctionnel, juste pour gagner du temps ou récup ils ont coupé plutôt que de dévisser les raccords... c’est bien dommage car ça m’aurait évité ce problème.
Une fois que mon install sera fini je ferai venir un Tech pour une mise en service afin de tirer au vide et remplir en gaz s'il en manque mais l’UE est bien fermée au niveau des vannes.
Je vous tiendrai informé de l’avancée des travaux, mais là petite pose vacances.
Merci encore à tous pour vos réponses rapides claires nettes et précises.
12 avril 2018 à 22:56
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Problème raccord unité murale Daikin
Re.
Hé bien c'est super que vous ayez quelqu'un qui puisse braser les tubes.
Si c'est quelqu'un de pro (pas forcément frigoriste, mais, bon soudeur) pas besoin d'argent, une baguette phosphore ira très bien.
Après tout c'est du cuivre/cuivre il faut juste bien nettoyer à la toile émeri, lorsque les tubes sont enfoncés les uns dans les autres il faut que les tubes à gros diamètre (donc femelle) soient doucement pincés sur un côté jusqu'à ce qu'ils épousent parfaitement le diamètre des tubes plus petits (mâle).
Sans cela il va falloir en mettre de la baguette et c'est cher.
Un paquet de baguette argent à 40% c'est pas loin de deux cent balles.
En gros le tube femelle aura un arrondi de 95% puis le reste sera plat parfaitement plat et les deux bords joints.
Une multiprise est conseillée pour ça.
Toujours si c'est un peu, il n'aura pas besoin de démonter.
Il suffit qu'il mette un pare-flammes et soit du gel stop chaud soit un chiffon imbibée d'eau.
L'UI reste toujours accrochée sur son support par en haut.
En bas il met ou une selle ou un tournevis entre le support et L'UI.
Comme ça il brase avec la flamme dirigée vers le bas.
Si je peux je vous ferai une photo de comment faire épouser à un gros tube la forme d'un petit tube.
Cordialement.
Hé bien c'est super que vous ayez quelqu'un qui puisse braser les tubes.
Si c'est quelqu'un de pro (pas forcément frigoriste, mais, bon soudeur) pas besoin d'argent, une baguette phosphore ira très bien.
Après tout c'est du cuivre/cuivre il faut juste bien nettoyer à la toile émeri, lorsque les tubes sont enfoncés les uns dans les autres il faut que les tubes à gros diamètre (donc femelle) soient doucement pincés sur un côté jusqu'à ce qu'ils épousent parfaitement le diamètre des tubes plus petits (mâle).
Sans cela il va falloir en mettre de la baguette et c'est cher.
Un paquet de baguette argent à 40% c'est pas loin de deux cent balles.
En gros le tube femelle aura un arrondi de 95% puis le reste sera plat parfaitement plat et les deux bords joints.
Une multiprise est conseillée pour ça.
Toujours si c'est un peu, il n'aura pas besoin de démonter.
Il suffit qu'il mette un pare-flammes et soit du gel stop chaud soit un chiffon imbibée d'eau.
L'UI reste toujours accrochée sur son support par en haut.
En bas il met ou une selle ou un tournevis entre le support et L'UI.
Comme ça il brase avec la flamme dirigée vers le bas.
Si je peux je vous ferai une photo de comment faire épouser à un gros tube la forme d'un petit tube.
Cordialement.
13 avril 2018 à 01:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 2. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 3. Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin
- N°4892 : Bonjour, Problème unité intérieure murale, Daikin inverter, 9 ans de bons et loyaux services. De l'eau, en petite quantité coule de l'unité intérieure murale. Mon installateur, en vacances, m'a dit d'enlever le capot...
- 4. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 5. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 6. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
- N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
- 9. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 10. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite