Dépannage climatisation : Climatiseur chauffe mal
Invité

Bonjour, j'ai posé une clim réversible Airton dc inverter 3,5kw r410. La ligne frigo mesure 8,5 m, le fabricant préconise une recharge de gaz de 50g/m supplémentaires au-delà de 5m. Après avoir mis en pression à l'azote à 30 bars et tiré au vide l'installation, j'ai rechargé la ligne d'environ 175g (balance peu fiable). Ma clim chauffe mais atteint péniblement 19° en T° d'ambiance. Le groupe extérieur est prévu pour fonctionner jusqu'à -15° et en ce moment la T° ext est de -3°. Par ailleurs, "l'aller" (gros tube en sortie compresseur) est très chaud (environ 50°) mais je trouve les perfs très médiocres. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne, merci.
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Climatiseur chauffe mal
Invité

Quelle est la température de soufflage de l'unité intérieure ? Mettez un thermomètre en sortie de ventilation. Quelle est la superficie de la pièce ?
27 décembre 2007 à 02:09
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Climatiseur chauffe mal
Invité

Il faudrait les dimensions de la pièce à chauffer, car pour -5° il y a -18% de rendement en moins donc 3500-18% = 2870 watts, Température extérieure +7°C, +5°C, 0°C, -5°C, -8,5°C, -10°C, Rendement clim 100%, 98%, 87%, 82%, 75%, 69%. Donc ça devrait chauffer une pièce bien isolée de 28 à 35m carré pour une hauteur de 2,5m.
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Climatiseur chauffe mal
Invité

Rajout de gaz.
08 avril 2009 à 02:24
Dépannage 4 questions climatisation
Invité

Climatiseur chauffe mal
Invité

J'ai une climatisation bi-split Airton.
Laisse tomber les recharges de gaz, j'ai eu la même chose (très limite en chauffage), j'ai fait venir une société pour un complément de gaz, cela n'a rien fait, ils annoncent des valeurs bien au-dessus de ce que ça fait réellement.
En conclusion, les climatisations Airton c'est bien lorsqu'il fait 10° dehors, sinon c'est pas terrible.
De toute façon ce genre de marque c'est du pas cher et je le regrette !
Après quelques mois les ailettes dans 1 split ne marche plus (les engrenages craquent et rien de fonctionne) et depuis 1 semaine c'est la télécommande qui ne marche plus !
Laisse tomber les recharges de gaz, j'ai eu la même chose (très limite en chauffage), j'ai fait venir une société pour un complément de gaz, cela n'a rien fait, ils annoncent des valeurs bien au-dessus de ce que ça fait réellement.
En conclusion, les climatisations Airton c'est bien lorsqu'il fait 10° dehors, sinon c'est pas terrible.
De toute façon ce genre de marque c'est du pas cher et je le regrette !
Après quelques mois les ailettes dans 1 split ne marche plus (les engrenages craquent et rien de fonctionne) et depuis 1 semaine c'est la télécommande qui ne marche plus !
02 décembre 2009 à 17:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 3. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 4. Climatiseur ne chauffe plus Samsung AQ 12/13 BTU
- N°1906 : Bonjour à tous, D'abord je tiens à vous féliciter pour ce généreux forum. Ma question est la suivante : après une coupure de courant le chauffage ne marche plus sur mon climatiseur Samsung modèle AQ 12 FAN 12000/13000 BTU...
- 5. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 6. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
- N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 9. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 10. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite