Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
718
Dépannage climatisation : Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité

Après 2 mois de fonctionnement ma pompe à chaleur air/air a perdu en puissance calorifique et voici le résultat des tests :
Mode chaud maxi ==> 30 bars
Température sortie split ==> 38° (temp. de la pièce 12°)
Côté partie extérieure température sortie ventilateur ==> 3° entrée 6°
Ensemble arrêté ==> 10 bars pour une température extérieure de 6°
Mode froid maxi ==> 4,5 bars pendant 10 secondes puis la pression remonte et se stabilise à 8 bars (temp. ext. 6°)(temp. de la pièce 12°)
La basse pression pour du R410 devrait se situer entre 5,8 et 6,8 bars.
Je pense à un manque de charge mais je n'en suis pas sûr.
A l'avance merci de votre aide.
Mode chaud maxi ==> 30 bars
Température sortie split ==> 38° (temp. de la pièce 12°)
Côté partie extérieure température sortie ventilateur ==> 3° entrée 6°
Ensemble arrêté ==> 10 bars pour une température extérieure de 6°
Mode froid maxi ==> 4,5 bars pendant 10 secondes puis la pression remonte et se stabilise à 8 bars (temp. ext. 6°)(temp. de la pièce 12°)
La basse pression pour du R410 devrait se situer entre 5,8 et 6,8 bars.
Je pense à un manque de charge mais je n'en suis pas sûr.
A l'avance merci de votre aide.
07 décembre 2008 à 00:09
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité

Si il s'agit d'un modèle "inverter" il n'y a pas vraiment de pression établie, cela ne cesse de varier, pour la charge, lorsqu'il est en clim le tuyau de retour (le +gros) doit revenir froid et humide, en chauffage l'échangeur extérieur doit être humide ou givré sur toute sa surface et le tuyau de retour (petit diamètre) doit être bien chaud environ 50°C et le tuyau départ très chaud limite pas tenable à la main... Pour être sur il faut vider et peser la quantité récupérée !
12 juillet 2009 à 18:27
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité

Salut, pour tous ces systèmes, toute la logique de fonctionnement et de contrôle est effectuée par la température des divers composants du groupe et / ou des splits (échangeur, condenseur, évaporateur, bouteille anti plop, température de départ, température de retour, etc.) sachant que pour le R410A la relation est de 1 bar / degré, il est possible d'en extrapoler la pression à chaque instant et à chaque endroit du système donc de le réguler efficacement.
Pour reprendre le post précédent, la personne obtient 30 bars il ne pourra donc guère obtenir une température de soufflage supérieure à 30 degrés.
Cette description est un peu réductive mais elle permet une très bonne approximation et la pose d'un diagnostic tel que manque de gaz, trop de gaz compresseur usé fuite tube pincé.
Il y a un essai à faire. Démarrer 1 seule unité et ne mettre que la première position de soufflage (ventilation) prendre la pression et la température de soufflage.
Cela permet de déterminer plusieurs choses. Si le compresseur est usé vous n'obtiendrez rien de mieux que les 30 degrés, si vous obtenez mieux et que le groupe réussi à réguler (réduire sa vitesse de rotation), 2 autres possibilités, un sous dimensionnement matériel ou un manque de gaz.
Voilà ; après il faut approfondir et sans être sur place c'est impossible. J'espère que ce post rendra service.
Pour reprendre le post précédent, la personne obtient 30 bars il ne pourra donc guère obtenir une température de soufflage supérieure à 30 degrés.
Cette description est un peu réductive mais elle permet une très bonne approximation et la pose d'un diagnostic tel que manque de gaz, trop de gaz compresseur usé fuite tube pincé.
Il y a un essai à faire. Démarrer 1 seule unité et ne mettre que la première position de soufflage (ventilation) prendre la pression et la température de soufflage.
Cela permet de déterminer plusieurs choses. Si le compresseur est usé vous n'obtiendrez rien de mieux que les 30 degrés, si vous obtenez mieux et que le groupe réussi à réguler (réduire sa vitesse de rotation), 2 autres possibilités, un sous dimensionnement matériel ou un manque de gaz.
Voilà ; après il faut approfondir et sans être sur place c'est impossible. J'espère que ce post rendra service.
13 octobre 2009 à 23:53
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Manque de puissance sur pompe à chaleur air / air
Invité

Bonjour
Pour du R410A, une pression de 30 bars correspond à une température de soufflerie de l'unité intérieure de 50°C. Les pressions dont vous donnez le détail semblent correctes.
Sans doute, faut-il plus se tourner vers la piste de sous dimensionnements de l'installation.
Pour du R410A, une pression de 30 bars correspond à une température de soufflerie de l'unité intérieure de 50°C. Les pressions dont vous donnez le détail semblent correctes.
Sans doute, faut-il plus se tourner vers la piste de sous dimensionnements de l'installation.
20 novembre 2009 à 14:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
- N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
- 6. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 7. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 8. Installation pompe à chaleur air/air
- N°3892 : Bonjour à tous, Je voudrais m'installer une pompe à chaleur air/air gainable pour mon appartement : - Duplex de 126m², isolation intérieure moyenne (10cm mur et 25cm grenier). - Voisin en dessous à droite et à gauche. -...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
- N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite