Bonjour.
Curieux de nature je voudrai savoir quelle est la pression résiduelle dans une clim après tirage au vide vu que le vide parfait n'existe pas.
Deuxième question dans les forums on cause de l'azote, à mon avis l'azote principal gaz plus de 70 pour cent que nous respirons est sûrement chargé en humidité et on parle que ceci n'affecte pas la clim si le vide n'est pas très poussé, quelqu'un a t-il une réponse.
Merci.
Curieux de nature je voudrai savoir quelle est la pression résiduelle dans une clim après tirage au vide vu que le vide parfait n'existe pas.
Deuxième question dans les forums on cause de l'azote, à mon avis l'azote principal gaz plus de 70 pour cent que nous respirons est sûrement chargé en humidité et on parle que ceci n'affecte pas la clim si le vide n'est pas très poussé, quelqu'un a t-il une réponse.
Merci.
14 décembre 2017 à 08:52
Réponse 1 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
Bonjour,
Oh cela sent le bricolo ou le travailleur non déclaré.
Oh cela sent le bricolo ou le travailleur non déclaré.

14 décembre 2017 à 12:27
Réponse 2 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
Bonjour à tous.
Pour auda, il existe plusieurs styles d'azote, bien sûr l'azote utilisé pour la climatisation, et un azote déshydraté, cela veut dire en gros qu'on lui a retiré l'humidité à 99.5 % à 99.9 %.
Cordialement, cathars
Pour auda, il existe plusieurs styles d'azote, bien sûr l'azote utilisé pour la climatisation, et un azote déshydraté, cela veut dire en gros qu'on lui a retiré l'humidité à 99.5 % à 99.9 %.

Cordialement, cathars
14 décembre 2017 à 14:03
Réponse 3 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
Bonjour.
Je vais répondre à l'envers.
Ben oui on cause on cause, de l'azote ou autre.


Le seul souci est qu'il faut une habilitation afin d'avoir simplement l'autorisation pour travailler sur un circuit frigo donc contenant un fluide frigorigène.
On appelle cela une attestation d'aptitude qui est obligatoire pour le technicien ou intervenant depuis 04/07/2011.
Et pour l'entreprise une attestation de capacité depuis 04/07/2009 qui l'autorise, pour l'achat des fluides chez les fournisseurs habilités.
A savoir suivant votre 1er question :
Et normalement si on applique bien la ou les procédures, on fait la méthode des 3, 1 azote 1 tirage au vide, et cela 3 X.
Mais cela plus personne ne le fait car cela revient cher, long à effectuer, les produit utilisés, le temps passé, tout cela a un coût.
Je vais répondre à l'envers.
Ben oui on cause on cause, de l'azote ou autre.



Le seul souci est qu'il faut une habilitation afin d'avoir simplement l'autorisation pour travailler sur un circuit frigo donc contenant un fluide frigorigène.
On appelle cela une attestation d'aptitude qui est obligatoire pour le technicien ou intervenant depuis 04/07/2011.
Et pour l'entreprise une attestation de capacité depuis 04/07/2009 qui l'autorise, pour l'achat des fluides chez les fournisseurs habilités.
A savoir suivant votre 1er question :
Citation :Qu'en effet le vide parfait n'existe pas mais en respectant certaines règles et consignes de base normalement à l'heure actuelle et au niveau actuel des manipulations cela est quand même en bonne avancée, mais réservé aux manipulateurs = nous les techniciens qui travaillons sur place.
Quelle est la pression résiduelle dans une clim après tirage au vide vu que le vide parfait n'existe pas.
Et normalement si on applique bien la ou les procédures, on fait la méthode des 3, 1 azote 1 tirage au vide, et cela 3 X.
Mais cela plus personne ne le fait car cela revient cher, long à effectuer, les produit utilisés, le temps passé, tout cela a un coût.
14 décembre 2017 à 21:24
Réponse 4 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
PL merci pour votre réponse, mais ce n'est pas ce que je demande, d'autre part j'ai vu une entreprise titulaire d'un certificat de capacité monter une clim chez un voisin qui pendant des jours ont cherché la cause du non fonctionnement de la clim air eau.
La pompe était montée à l'envers donc je doute de la capacité du titulaire de l'autorisation.
La pompe était montée à l'envers donc je doute de la capacité du titulaire de l'autorisation.
15 décembre 2017 à 09:22
Réponse 5 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
Bonsoir.
Soit dit en passant cela n'a absolument rien à voir avec une titularisation, on peut très bien être bardé de diplômes en informatique par exemple et ne pas trouver une panne.
Là, je pencherai plutôt pour un manque d’expérience, et donc une grosse erreur d'installation, et donc on ne peut pas tout savoir.... il faut que ça vienne.
Soit dit en passant cela n'a absolument rien à voir avec une titularisation, on peut très bien être bardé de diplômes en informatique par exemple et ne pas trouver une panne.
Là, je pencherai plutôt pour un manque d’expérience, et donc une grosse erreur d'installation, et donc on ne peut pas tout savoir.... il faut que ça vienne.
15 décembre 2017 à 19:28
Réponse 6 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Invité

Tirage au vide climatisation
Invité

Bonjour,
Je vais apporter une vraie réponse à votre question concernant le tirage au vide.
L'objectif du tirage au vide est premièrement d'éliminer l'air qui est un incondensable.
La présence d'air dans un circuit frigorifique cause son mauvais fonctionnement, mais n'est pas directement une menace pour le compresseur.
C'est l'humidité contenue dans l'air sous forme de vapeur d'eau qui représente un danger. En effet, le compresseur est un moteur électrique lubrifié avec de l'huile, comme une voiture. Cependant, cette huile est très particulière, miscible avec le fluide frigorigène, ses propriétés la rendent incompatible avec l'eau. L'introduction d'eau, ou d'humidité dans le circuit dénature cette huile qui perd ses propriétés lubrifiantes. De plus, une réaction chimique se produit et diminue le PH de l'huile, elle devient acide. Comme le moteur électrique "baigne" dans l'huile, si elle est acide, elle ronge le vernis qui recouvre les bobinages du moteur et fini par créer un court-circuit.
Pour résumer, eau dans le circuit = casse mécanique du compresseur qui n'est plus lubrifié ou casse du moteur électrique du compresseur donc compresseur à remplacer dans tous les cas.
On utilise un vacuomètre pour tirer au vide. Celui-ci est à utiliser en corrélation avec une table de pression de vapeur saturante d'eau. Je vous en joins une en pièce jointe.
Cela permet, en fonction de la température extérieure, de savoir jusqu'à quelle pression (ou dépression plutôt), on doit atteindre pour évaporer l'eau contenue dans l'air présent dans le circuit. Une fois cette dépression atteinte, l'humidité boue et le circuit est sec. Il n'y a donc plus de danger pour le compresseur.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais apporter une vraie réponse à votre question concernant le tirage au vide.
L'objectif du tirage au vide est premièrement d'éliminer l'air qui est un incondensable.
La présence d'air dans un circuit frigorifique cause son mauvais fonctionnement, mais n'est pas directement une menace pour le compresseur.
C'est l'humidité contenue dans l'air sous forme de vapeur d'eau qui représente un danger. En effet, le compresseur est un moteur électrique lubrifié avec de l'huile, comme une voiture. Cependant, cette huile est très particulière, miscible avec le fluide frigorigène, ses propriétés la rendent incompatible avec l'eau. L'introduction d'eau, ou d'humidité dans le circuit dénature cette huile qui perd ses propriétés lubrifiantes. De plus, une réaction chimique se produit et diminue le PH de l'huile, elle devient acide. Comme le moteur électrique "baigne" dans l'huile, si elle est acide, elle ronge le vernis qui recouvre les bobinages du moteur et fini par créer un court-circuit.
Pour résumer, eau dans le circuit = casse mécanique du compresseur qui n'est plus lubrifié ou casse du moteur électrique du compresseur donc compresseur à remplacer dans tous les cas.
On utilise un vacuomètre pour tirer au vide. Celui-ci est à utiliser en corrélation avec une table de pression de vapeur saturante d'eau. Je vous en joins une en pièce jointe.
Cela permet, en fonction de la température extérieure, de savoir jusqu'à quelle pression (ou dépression plutôt), on doit atteindre pour évaporer l'eau contenue dans l'air présent dans le circuit. Une fois cette dépression atteinte, l'humidité boue et le circuit est sec. Il n'y a donc plus de danger pour le compresseur.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2017 à 13:20
Réponse 7 forum dépannage climatisation Bricovidéo
Tirage au vide climatisation
Bonjour.
Je reviens sur le forum sur ce sujet de pression résiduelle après tirage au vide avec une pompe à vide vues certaines remarques et les non réponses que j'ai reçues.
Je vais rajouter que quand vous avez une micro fuite il est inutile de tirer au vide, il faut réparer la fuite selon sa localisation si votre tuyau n'a pas été ouvert la pression restante du gaz est égale à la pression atmosphérique ou même légèrement supérieure vu qu'une micro fuite peut très bien être étanche à faible pression.
Donc vous rechargez votre clim à 7 / 8 bars comme préconisé dans d'autres réponses et votre clim va fonctionner, n'en déplaise aux donneurs de leçons.
Bonne journée.
Je reviens sur le forum sur ce sujet de pression résiduelle après tirage au vide avec une pompe à vide vues certaines remarques et les non réponses que j'ai reçues.
Je vais rajouter que quand vous avez une micro fuite il est inutile de tirer au vide, il faut réparer la fuite selon sa localisation si votre tuyau n'a pas été ouvert la pression restante du gaz est égale à la pression atmosphérique ou même légèrement supérieure vu qu'une micro fuite peut très bien être étanche à faible pression.
Donc vous rechargez votre clim à 7 / 8 bars comme préconisé dans d'autres réponses et votre clim va fonctionner, n'en déplaise aux donneurs de leçons.
Bonne journée.
16 décembre 2017 à 20:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 2. Tirage au vide multisplit comment retirer le manifold
- N°2734 : Bonjour, J'ai vu que pour un multisplit il fallait tirer au vide toutes les unités les unes après les autres. Par contre comment vous retirez le manifold de la pompe à vide pour passer à l'unité suivante sans que de l'air...
- 3. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 4. Conseils tirage au vide climatisation
- N°2538 : Bonjour, Je viens de lire attentivement toutes vos explications, (question 1940) tirage au vide clim car je suis dans le cas de figure de ce monsieur, j'ai tout compris, sauf un point qui me semble un peu flou... Après avoir...
- 5. Effectuer soi-même un tirage au vide d'une climatisation
- N°1940 : Bonjour, Je sais bien que je vais m'attirer les foudres des professionnels qui parcourent ce forum. Mais je viens d'acheter une petite clim (mais essentiellement pour utiliser en chauffage) Airton (2kW) chez Brico Dépôt, pas...
- 6. Installation clim réversible sans tirage au vide
- N°5052 : Bonjour, Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin. 1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles. 1 groupe extérieur qui alimente 1 split. Ils me mettent tout en fonctionnement, et...
- 7. Tirage au vide mono split
- N°4301 : Bonjour. J'ai un tirage au vide à effectuer sur une clim, ma question est la suivante, le flexible pour que je dois utiliser, doit être équipé d'une aiguille qui pousse la vanne Schrader 5/16 sur l'entrée de la vanne 3...
- 8. Tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air
- N°666 : Bonjour. Combien de temps faut-il pour un tirage au vide sur une PAC Mitsubishi air / air ? Merci.
- 9. Compresseur frigo pour tirage à vide
- N°562 : Bonjour, Peut-on se servir d'un compresseur de frigo, pour faire un tirage à vide sur une clim de voiture. Merci pour vos réponses.
- 10. Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
- N°2792 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une...
- 11. Tirage au vide clim plus de gaz
- N°2398 : Bonjour à tous. Je viens de récupérer une clim vide (plus de gaz dedans). Je voudrais la tirer au vide. Question n°1 : Après le tirage au vide faut-il fermer la vanne de couleur noir ou les deux et attendre voir si ça...