Réglage ventilation gainable Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4602
Questions Dépannage Forum Climatisation : Réglage ventilation gainable Daikin
Bonjour.
J'ai installé un système gainable composé de 3 unités FDXS (deux en 25 et 1 en 60) avec télécommande BRC1E53A7.
J'ai réglé la chaleur avec comme capteur la sonde de la télécommande.
Mes unités se déclenchent en ventilation toutes les 6 minutes et je souhaiterais l'annuler.
Comment puis-je faire ?
Merci.
J'ai installé un système gainable composé de 3 unités FDXS (deux en 25 et 1 en 60) avec télécommande BRC1E53A7.
J'ai réglé la chaleur avec comme capteur la sonde de la télécommande.
Mes unités se déclenchent en ventilation toutes les 6 minutes et je souhaiterais l'annuler.
Comment puis-je faire ?
Merci.
02 mars 2018 à 15:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Réglage ventilation gainable Daikin
Bonjour.
Allez mode 12 code 3 -03 ça c'est pour le chaud donc sans redémarrage toutes les 6 minutes, pour le froid sans redémarrage toutes les 6 minutes mode 12 code 6-02.
Si le mode 12 ne fonctionne pas, mode 22.
Allez mode 12 code 3 -03 ça c'est pour le chaud donc sans redémarrage toutes les 6 minutes, pour le froid sans redémarrage toutes les 6 minutes mode 12 code 6-02.
Si le mode 12 ne fonctionne pas, mode 22.
03 mars 2018 à 11:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Réglage ventilation gainable Daikin
Super je vais tester.
Pour ma culture les autres fonctions du 12.3 c'est quoi ?
On peut trouver où la doc avec tous ces codes ? Ça serait génial !!!!!
Pour ma culture les autres fonctions du 12.3 c'est quoi ?
On peut trouver où la doc avec tous ces codes ? Ça serait génial !!!!!
03 mars 2018 à 21:24
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Réglage ventilation gainable Daikin
Bonjour.
Mode 12 (22) code 3 = vitesse de ventilation thermostat off (chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes 1= vitesse LL, 2 = vitesse télécommande, 3 = arrêt).
En temps que technicien j'ai cette feuille de paramètres.
Faites "programmation unités et télécommandes Daikin" vous trouverez votre bonheur.
Mode 12 (22) code 3 = vitesse de ventilation thermostat off (chaud sans redémarrage toutes les 6 minutes 1= vitesse LL, 2 = vitesse télécommande, 3 = arrêt).
En temps que technicien j'ai cette feuille de paramètres.
Faites "programmation unités et télécommandes Daikin" vous trouverez votre bonheur.
04 mars 2018 à 10:07
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Réglage ventilation gainable Daikin
Bonjour.
Ça fonctionne Super, merci PL.
Ça fonctionne Super, merci PL.
06 mars 2018 à 14:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Réglage ventilation gainable Daikin
Invité

Bonjour,
J'ai le même souci que cité ci-dessus mais je n'ai pas accès au code 3 ni sur le reglage 12 ni sur le 22.
Pourtant j'ai bien une sonde déportée à côté de la télécommande filaire.
Pouvez-vous m'aider ?
Télécommande brc1d52
Je n'ai pas toutes les références de l'installation à l'extérieur c'est une r410a.
J'ai le même souci que cité ci-dessus mais je n'ai pas accès au code 3 ni sur le reglage 12 ni sur le 22.
Pourtant j'ai bien une sonde déportée à côté de la télécommande filaire.
Pouvez-vous m'aider ?
Télécommande brc1d52
Je n'ai pas toutes les références de l'installation à l'extérieur c'est une r410a.
18 avril 2018 à 10:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 2. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
- N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
- 3. Réglage vitesse gainable Daikin impossible ou paramètre ?
- N°7006 : Bonjour. J'ai remis en route un gros gainable Daikin, tout semble bien fonctionner ça chauffe bien et fait du froid. :lol: Mon seul souci est que le gainable semble toujours à fond, impossible de régler la vitesse de...
- 4. Problème air froid au démarrage gainable Daikin
- N°3092 : Bonjour. J'ai chez moi un gainable air air Daikin chaud et froid, mon problème, si c'est un problème :shocked: quand le chauffage se met en route et ventile par les bouches il sort dans les premières secondes de l'air très...
- 5. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
- 6. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 7. Réduction écart température clim Daikin gainable
- N°4423 : Bonjour, Après avoir cherché au maximum une information concernant mon problème sur le forum, je ne trouve pas... Alors, voici mon problème : J'ai une clim gainable Daikin. Pompe extérieure : RZQSG100L7V1B Unité...
- 8. Réglage arrêt ventilation consigne atteinte Daikin BRC1E53A
- N°5373 : Bonjour. Je souhaite supprimer cet air frais du ventilateur qui arrive après que la température soit atteinte. L'équipement est un gainable Daikin avec commande filaire BRC1E53A. Je sais qu'il faut aller dans la rubrique...
- 9. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 10. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite