Question Forum Climatisation : Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

Joni
Membre inscrit
Joni
19 messages
Bonjour à tous,

Je lance ici un sujet concernant une problématique que je rencontre avec le réglage de mon système de chauffage central.
Le réglage de deux pompes Viessmann en parallèle.
J'ai acheté il y a 3 ans maintenant une maison équipée de deux pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114, de puissance 15,3 Kw pour chauffer une surface d'environ 300m² (dans les Hauts de France, plus précisément dans l'Oise). Pas d'autre système secondaire.
Deux PAC VITOCAL 350 avec deux régulations, un VITOCELL 160-E (tampon chauffage de 750 litres) et un VITOCELL 100-V (ECS 500l).
Le réglage des pompes prévoit le fonctionnement suivant.
Pompe n°1 fonctionnant comme pompe principale et maître de l'ensemble des composants du circuit de chauffage central (vannes trois voies, vanne deux voies pour le chauffe bain, différents circulateurs, thermostat principal...).
La pompe secondaire n'est pas pilotée par la pompe principale. Elle démarre lorsque la température extérieure passe sous les 4 degrés. Aussi, ce fonctionnement me semble peu efficace. En effet, la pompe secondaire démarrant, la pompe principale s'arrête puisque le système de régulation de la pompe n°1 détecte la montée en température de l'eau du circuit de chauffage...
Je remarque par ailleurs, lors de températures négatives, que la maison a du mal à monter en température. Le réglage prévoit une température confort à 20° et une température en mode nuit à 19°.
Lors des dernière gelées début décembre, la maison avait du mal à dépasser les 19° en pleine journée le week-end. Commande à 20°. Les températures extérieures étaient proches de 0°, voir inférieures au levé du jour. Seule la pompe n°2 était en fonctionnement...
Si la pompe principale s'était enclenchée, il me semble que l'efficacité aurait été supérieure. Si quelqu'un a un système similaire ou une idée pour améliorer l'efficience du système, j'en serais reconnaissant.
Merci par avance. Excellent dimanche à tous.
Joni.
08 décembre 2019 à 12:57
Forum dépannage clim réponse 1

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,
Est-ce que vous avez deux fois 15,3Kw ou simplement un cumul total de 15,3Kw ?
De quand date la construction ?
Cordialement.
09 décembre 2019 à 18:45
Forum dépannage clim réponse 2

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Votre maison est-elle bien isolée ?
Si 15 kW au total, en ratio, 50 W au m² c'est un peu juste. Bien sûr il faudrait effectuer un bilan thermique.
09 décembre 2019 à 19:41
Forum dépannage clim réponse 3

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

Joni
Membre inscrit
Joni
19 messages
Bonsoir à tous, merci pour vos réponses.
Il s'agit de deux pompes de 15,3kW chacune. Soit au total 30,6 kW.
Le souci, c'est que leur réglage me semble archaïque... En effet, le réglage actuel ne permet pas de les faire fonctionner ensemble. Lorsque la température extérieure passe sous les 4°C, la pompe secondaire démarre, la pompe principale étant encore en route. Toutefois, au bout de quelques minutes, la pompe principale s'arrête et ne redémarre plus tant que la secondaire est en route.
J'ai analysé le fonctionnement et le réglage. La pompe secondaire est réglée avec une température de départ supérieure à celle de la pompe principale.
Ainsi, la pompe principale détectant la montée en température dans le circuit de chauffage arrête son compresseur. Donc aucune chance que la puissance totale de 30,6 kW (cumul des deux pompes) ne puisse être dispensée...
Par ailleurs, concernant la maison, elle date de 1862.
C'est un mansart en pierre de taille (murs très épais) qui a totalement été rénové.
Toutes les menuiseries ont été remplacées en double vitrage bois, l'ensemble des murs doublés et isolés en placostil et laine de verre en 200 mm.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Joni
10 décembre 2019 à 00:01
Forum dépannage clim réponse 4

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. OK, à mon avis il va falloir trouver une personne connaissant ce matériel ou encore contacter la marque, car il faut certainement renter dans un paramètre pour effectuer ce réglage.
Il faut certainement régler la pompe 1 à une température et si au bout d'un certain temps elle ne suffit pas la 2ème sert en complément de puissance, c'est une histoire d'étage de fonctionnement.
10 décembre 2019 à 21:04
Forum dépannage clim réponse 5

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

Joni
Membre inscrit
Joni
19 messages
Bonjour, merci pour votre retour.
J'ai d'ores et déjà contacté l'installateur du système (installation datant de 2009) pour ce point. Il m'a indiqué que le réglage était ainsi.
Je lui ai donc demandé quelle était l'utilité d'avoir deux pompes si elles ne peuvent pas fonctionner ensemble, il m'a répondu aucune, c'était une volonté de l'ancien propriétaire... en cas de panne d'une pompe, avoir une seconde de secours...
Je doute véritablement du fait qu'on ne puisse pas les faire fonctionner ensemble.
Je crois plutôt, comme vous l'indiquez, qu'il s'agit effectivement d'un réglage à réaliser concernant une plage ou un étage...
Je vais tenter de contacter la marque, même si je doute fortement qu'ils puissent m'aider (commentaires très négatifs sur le net...).
Cordialement,
Joni.
10 décembre 2019 à 23:12
Forum dépannage clim réponse 6

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Savez-vous avec certitude où se trouve la sonde qui détecte la température d'eau de la pompe principale? Si oui, un petit montage assez simple pourrait améliorer votre système. Il fonctionnerait de la façon suivante : quand la pompe n°2 se met en marche, alors le montage le détecte et modifie la résistance de la sonde de la pompe n°1 pour que celle-ci voit une température d'eau de x degrés inférieure à celle qu'elle voyait juste avant. De ce fait, elle restera en marche plus longtemps. x pourra être 2, 5, 10... à déterminer empiriquement.

Cordialement, Dom.
11 décembre 2019 à 06:56
Forum dépannage clim réponse 7

Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114

MRW
Membre inscrit
MRW
16 messages
Bonjour.
On me propose une Viessmann de la série 200-S en PAC air-eau.
Me recommandez-vous cette pompe ou pas ? Le SAV de la marque en PAC semble déficient pour beaucoup d'utilisateurs qui connaissaient sa réputation en fioul.
D'autres choix de PAC à recommander ?
Cordialement.
29 janvier 2020 à 15:14
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 2. Démarrage PAC Viessmann code A9 Vitocal 222 Géothermie
    N°8570 : Bonjour à tous. J'ai une pompe à chaleur Vitocal 222 G qui présente des thermistances brulées et un relai brulé. J'ai lu avec attention toutes les informations sur le sujet. Ma pompe à chaleur est en mono donc je ne...
  • 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 4. Carte démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°6737 : Bonjour, Quelqu’un pourrait-il m'indiquer où je pourrai faire réparer la carte de démarrage (réducteur d'intensité) dont les condensateurs ont grillé (c'est la seconde fois en 3 ans et Viessmann ne vend que des cartes...
  • 5. Pompe à chaleur Vitocal 200-s ne fonctionne plus
    N°8950 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Vitocal 200-s ne fonctionne plus depuis un mois. Defaut A09 (défaut englobant plusieurs sous défauts si j'ai bien compris. Le groupe extérieur a les ventilateurs qui se lancent de façon...
  • 6. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 7. Pompes relevage bruyantes
    N°47 : Bonjour, J'ai fait installer récemment une climatisation réversible multisplit Mitsubishi par un installateur professionnel. L'évacuation des condensats se fait par gravité sur l'unité du rez-de-chaussée (pas de problème) et...
  • 8. Déporter mes pompes de relevage dans les combles ?
    N°9422 : Bonjour. J'ai une clim quadrisplit installée l'an dernier par un installateur qui a juste fait le job mais qui ne connait pas bien le matos. J'ai 4 unités intérieures LG à l'étage, une dans chacune des 4 chambres et une...
  • 9. Que pensez-vous des pompes à chaleur Emmeti
    N°527 : Bonjour, Quelqu'un a-t-il posé une pompe à chaleur Emmeti ? Ne connaissant pas ce produit, j'aimerai en savoir plus sur ses performances, merci.
  • 10. Pompes de relevage à faible durée de vie
    N°2031 : Bonjour, J'ai un problème récurrent avec les pompes de relevage de mes splits muraux. Installation de 5 ans, 7 splits muraux LG, 1 pompe tombée en panne en 2011, et 2 qui tombent en panne aujourd’hui !!! Cette faible...
>>> Résultats suivants pour : Réglages pompes Viessmann VITOCAL 350-A AWO 114 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05panne compresseur climatiseurtest ventilateurs dysoninstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite