Régulation pièce par pièce sans Airzone

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5798

Question Forum Climatisation : Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Bonsoir.

Je vais faire installer une pompe à chaleur plus unité intérieure de type gainable de marque Haier de puissance nominale frigorifique 12.5kW, la pression statique est réglable de 50 à 150pa pour le modèle choisi (pour un appartement de 80m²) et je compte asservir la température de :
- La cuisine
- 2 chambres
- Le salon.
Avec une régulation maison (sans système Airzone).
Le salon fait à peu près 22 m² et les autres pièces précitées font à peu près la moitié.
Plutôt qu'un contrôle tout ou rien, je suis orienté sur des registres motorisés 4 positions :
Fermé ; Low (33% ouverture), Mid (50%) et High (100%) de diamètre 20cm (diamètre suffisant pour vaincre les pertes en charge).
Ces registres s'interfacent plutôt bien avec des thermomètres spécifiques.
En mode automatique le thermomètre adapte l'ouverture du registre fonction de l’écart de température.

Mon problème est que dans un pire cas où tous les registres se ferment en même temps, a-t-on réellement un problème de pression statique même si le registre de bypass est complètement ouvert ?

Un site précise qu'au delà d'une ouverture totale de l'ensemble des registres en dessous des 30-40% de l'ensemble des registres alors, la pression statique qui s'accumule dans les conduits est trop élevée.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
04 novembre 2019 à 19:18
Forum climatisation réponse 1

Régulation pièce par pièce sans Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Marque Haier, bon courage pour les éventuels dépannage. Mais c'est vous qui choisissez.
Pour ce qui est de la régulation maison, dites-nous en plus. En effet suivant comme cela est fait, et comme vous le soulevez, si l'ensemble des volets sont fermés et que l'unité est en route, vous risquez une explosion des gaines dans le meilleur des cas ou une destruction de votre unité intérieure.
Donc merci de nous en dire plus.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 17:43
Forum climatisation réponse 2

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Bonjour AAC.
Je suis très content que vous m'ayez prêté l'oreille. Alors pour la marque Haier, elle est assez populaire en Australie de ce que j'ai lu et c'est tout ce que j'avais comme choix de machine triphasée avec une puissance de 14Khw (car je ne voulais que du triphasé) en Afrique.

C'est ce site qui précise qu'en dessous d'une ouverture de 30-40% cela devient dangereux :
https://www.homeclimatecontrol.com/faq/technical-hvac-excess-static-pressure-relief
"The threshold is set for the minimum total opening of the dampers. As soon as the open area of all the dampers falls below this threshold, the designated "dump zones" will start opening the dampers in such a way that the open area is no less than threshold.
Initial modeling shows that the threshold should be set around 30-40%. Anything less, and the static pressure increases unacceptably. Anything more, balancing quality degrades."

On considère le montage non optimisé comme dans l'image
reg1 est le registre de la chambre des enfants
reg2 le registre de la chambre des parents
reg3 le registre de la cuisine
reg4&5 deux registres dont les commandes sont en parallèle pour le salon.

On aura noter aussi le registre de bypass entre le plenum de sortie et la reprise.
Le diamètre unitaire est de 20 cm pour tous les registres sauf pour le salon où l'on a deux fois le diamètre 20cm.
Chaque registre est géré par son propre thermostat : un par pièce, soit 4 au total donc chacun des thermostats est "ignorant" du degré d'ouverture totale des registres.
En mettant une sonde déportée dans la reprise en rouge, et en laissant 2 cm d'ouverture pour l'air fuit dans le couloir on devrait pouvoir avoir suffisamment d'air frais généré par l’unité intérieure.

Mesure palliative :
option 1 : se contenter du registre de bypass et le faire aussi large que nécessaire, je crois qu'il existe des registres automatiques qui maintiennent la pression constante dans le conduit. Dans cette alternative, tous les registres peuvent se fermer complétement.

Option 2 : En retouchant le câblage entre thermostat et registre, je peux faire en sorte que TOUS les registres ne se ferment jamais, totale et reste au minimum à 33% (ce qui correspond au seuil indiqué par le site).

Option 3 : seuls les registres du salon ne peuvent se fermer automatiquement et resteront à 33 % quand la consigne en température est atteinte. Du coup la régulation ultra précise se ferait sur les chambres uniquement si on peut parler en tant que tel.

Option 4 : la plus complexe, je complète mon ensemble thermostat et registre avec un module d'interfaçage qui vérifie qu'au moins deux registres ne sont pas fermés avant de donner la commande de se fermer.
Voilà les idées que j'ai en tête.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan pac

05 novembre 2019 à 18:34
Forum climatisation réponse 3

Régulation pièce par pièce sans Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re,
Quelle est la dimension de votre grille de reprise ? Car trop petite risque de mauvais fonctionnement.
Pour info regardez les caractéristiques de votre machine.
Par ailleurs 14kW est très surdimensionné. Cela aura pour effet surconsommation et délai de vie raccourci du matériel.
Je vous conseillerai plutôt un monophasé et faire un équilibrage des phases.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 18:57
Forum climatisation réponse 4

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour ce qui est de la grille de reprise, c'est pour l'instant un schéma de principe, j'en tiendrai compte avec l'installateur outre méditerranéenne.
Alors 14kW, c'est un maximum, le typique est à 12.5kW et le minimum à 6kW.
Les constructeurs là- bas ne sont pas à la pointe en terme d'isolation. On a seulement 5cm de laine de roche en double cloison entre une brique de 20cm de large et une autre de 10cm. Le plafond lui est isolé par 4cm de de polystyrène.
Avec 50W par m3 ça aurait fait dans les 8kW, j'ai rajouté 50% pour tenir compte de l'isolation très moyenne.
Sinon ? Avez-vous une préférence entre les options 1, 2 et 3 ?
05 novembre 2019 à 19:04
Forum climatisation réponse 5

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Ma grande interrogation c'est si le bypass + 33% d'ouverture minimum suffisent pour ne pas étrangler et endommager le matériel à long terme.
Je suis disposé à répondre à vos questions à votre rythme en tout cas.
05 novembre 2019 à 19:10
Forum climatisation réponse 6

Régulation pièce par pièce sans Airzone

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Re.
Perso avec si peu d'isolation je mettrai plutôt un coef de 1.40W°/M3 (logement de 1983/1989).
Ceci étant à mettre en relation avec la température demandée et la température extérieure.
Par exemple vous demandez 21°C par une température extérieure de 0°C le calcul sera le suivant :
1.40 X 160 X( 21+O) Soit 4 704W
Si vous avez une température extérieure de -10°C
1.40 X 160 X (21 + 10) = 6 944W
Cordialement.
maclimatisation.com
05 novembre 2019 à 19:33
Forum climatisation réponse 7

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Oui je reconnais que c'est un peu surdimensionné même si j'ai de larges baies vitrées (3.60mx 1.60) dans le salon et du 1.6x2m.
Cordialement.
05 novembre 2019 à 19:53
Forum climatisation réponse 8

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
Mais bon sincèrement, aucun des installateurs que j'ai rencontrés n'a bronché quand on a évoqué la puissance.
Cordialement.
06 novembre 2019 à 10:36
Forum climatisation réponse 9

Régulation pièce par pièce sans Airzone

tony75
Membre inscrit
tony75
7 messages
OK la pompe est surdimensionnée, on peut la changer, et ensuite pour du 7kW et ensuite ?
06 novembre 2019 à 15:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. AirZone utile ou pas avec un gainable
    N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
  • 2. Votre expérience et avis sur le système Ecoclim radio fréquence
    N°2169 : Bonjour à tous, Je suis nouveau et je viens d'acquérir une PAC Mitsubishi gainable avec une gestion par pièce par télécommande Ecoclim. Vu mon peu d'expérience (positive) j'aimerais avoir votre retour sur votre vécu si...
  • 3. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 4. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 5. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
  • 6. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Écarts de température et bruit clim Toshiba et Airzone
    N°7379 : Bonjour. J'ai lu avec intérêts les problèmes rencontrés par certains avec une climatisation réversible Toshiba associée à un système Airzone. Je rencontré des problème similaires, à savoir un écart de température...
  • 9. Par quoi est déterminé la température maxi possible des pièces ?
    N°2168 : Bonjour à tous. Les questions qui me grattent les méninges. La température maxi que l'on peut demander est-elle limitée en fonction de la température de consigne ? Je sais c'est dans le manuel. La température est de + ou -...
  • 10. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Régulation pièce par pièce sans Airzone >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite