FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


5414

Question Dépannage Forum Climatisation : Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus

tekade
Membre inscrit
tekade
1 message
Bonjour à tous.

Une des mes télécommande filaire BRC1D52 Daikin ne s'allume pas.
Quelqu'un a une idée où il faut chercher ?

Merci par avance.
27 juin 2019 à 12:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Normalement, elle n'a pas de piles, donc elle tire son énergie d'une tension qui lui est appliquée. Mesurez la tension sur les fils qui arrivent dessus. Si 0V, problème de liaison ou défaut dans l'appareil à l'autre bout du fil.
27 juin 2019 à 16:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement une led lorsqu'il y a une tension de 230V sur l'UI, clignote. Si l'alimentation arrive bien sûr l'UI qui alimente la commande et transmet les infos dans un sens et dans l'autre.
Vérifier déjà cela, sinon certainement la commande, ça arrive de temps en temps.
27 juin 2019 à 19:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
    N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 5. PAC Daikin MY90CJ7V1 démarre et s'arrête aussitôt
    N°4456 : Bonjour, Ma pompe à chaleur Daikin MY90CJ7V1 démarre et s’arrête aussitôt. Les UI clignotent. Je viens de changer la carte UI extérieure car diagnostiquée HS par un pro (2 UI fonctionnaient sur 4). Maintenant la led...
  • 6. Panne unité externe Daikin 3MXS52E
    N°4543 : Bonjour à tous. J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site. J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin. Description de ma panne : après plusieurs mois à...
  • 7. Climatisation Eskimo ne s'allume pas
    N°6476 : Bonjour. Je possède une climatisation murale de marque Eskimo modèle : ASW-09A4 qui ne s'allume pas. Je n'ai plus de télécommande cependant même quand elle est branchée à la prise, il n'y a pas le voyant rouge qui signale...
  • 8. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
    N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
  • 9. Télécommande clim Mitsubishi ne s'allume plus
    N°6370 : Bonjour. Malgré le changement de piles, et le suivi de la notice pour les mettre en place, pôle négatif d'abord puis RESET, l'écran ne s'allume pas. Heureusement j'ai deux splits et je peux utiliser l'autre télécommande,...
  • 10. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
    N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
>>> Résultats suivants pour : Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo astuces de bricolagebricovideobricovideo forumsbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales