Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8645
Question Forum Climatisation : Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Bonjour.
Mon climatiseur Remko RKL495 a 2 ans et fonctionne très bien... à part une fuite de condensat sous l'unité extérieure.
Depuis 2 étés, rien à signaler. Je n'avais jamais vidé le condensat depuis l'unité intérieure.
De temps en temps, la pompe se mettait en marche et, si j'ai bien compris, évacuait le trop-plein de condensat vers l'unité extérieure.
Je comprends que le condenseur chauffant et le ventilateur du condenseur aidant, l'eau ainsi présente dans le bloc extérieur s'évaporait normalement.
J'ai pensé d'abord à un tuyau bouché ou à une fuite ou encore à un récipient fissuré au socle de l'unité extérieure. Après démontage, rien de tout cela. Tout était en ordre. J'ai par exemple rempli moi-même le bac de récupération du condensat, et n'ai observé aucune fuite particulière.
J'ai fait tourner la clim ainsi démontée et observé.
La pompe se met bien en route au bout d'un certain temps et l'eau est normalement envoyée jusqu'au socle de l'unité extérieure. Elle est parfaitement droite et non penchée, ce qui aurait pu expliquer une fuite.
Je remarque qu'à un moment l'eau s'accumule tellement que les pales du ventilateur touchent la surface de l'eau. Au final, l'évaporation attendue n'arrive pas et, irrémédiablement, l'eau finit par sortir un peu partout sur les côtés de l'unité extérieure, y compris un peu via le petit embout d'évacuation du condensat.
Je ne vois donc aucun problème hélas. En parallèle, la clim fonctionne parfaitement !
Auriez-vous une idée d'explication s'il vous plaît ? Pourquoi cela fonctionnait sans souci particulier les années précédentes et au début de la vague de chaleur cette année ? Pourquoi à présent il n'y a plus d'évaporation naturelle des condensats ?
Il y a des parades bien sûr, comme vider l'unité intérieure régulièrement.
Mais à mon niveau, c'est quasiment toutes les heures que je dois le faire si je ne veux pas que la pompe se déclenche...
Je suis preneur de toute aide s'il vous plaît. Je suis très bricoleur mais pas du tout un expert en matière de climatisation.
Un très très grand merci par avance pour toute aide !
Cordialement.
Laurent.
Mon climatiseur Remko RKL495 a 2 ans et fonctionne très bien... à part une fuite de condensat sous l'unité extérieure.
Depuis 2 étés, rien à signaler. Je n'avais jamais vidé le condensat depuis l'unité intérieure.
De temps en temps, la pompe se mettait en marche et, si j'ai bien compris, évacuait le trop-plein de condensat vers l'unité extérieure.
Je comprends que le condenseur chauffant et le ventilateur du condenseur aidant, l'eau ainsi présente dans le bloc extérieur s'évaporait normalement.
J'ai pensé d'abord à un tuyau bouché ou à une fuite ou encore à un récipient fissuré au socle de l'unité extérieure. Après démontage, rien de tout cela. Tout était en ordre. J'ai par exemple rempli moi-même le bac de récupération du condensat, et n'ai observé aucune fuite particulière.
J'ai fait tourner la clim ainsi démontée et observé.
La pompe se met bien en route au bout d'un certain temps et l'eau est normalement envoyée jusqu'au socle de l'unité extérieure. Elle est parfaitement droite et non penchée, ce qui aurait pu expliquer une fuite.
Je remarque qu'à un moment l'eau s'accumule tellement que les pales du ventilateur touchent la surface de l'eau. Au final, l'évaporation attendue n'arrive pas et, irrémédiablement, l'eau finit par sortir un peu partout sur les côtés de l'unité extérieure, y compris un peu via le petit embout d'évacuation du condensat.
Je ne vois donc aucun problème hélas. En parallèle, la clim fonctionne parfaitement !
Auriez-vous une idée d'explication s'il vous plaît ? Pourquoi cela fonctionnait sans souci particulier les années précédentes et au début de la vague de chaleur cette année ? Pourquoi à présent il n'y a plus d'évaporation naturelle des condensats ?
Il y a des parades bien sûr, comme vider l'unité intérieure régulièrement.
Mais à mon niveau, c'est quasiment toutes les heures que je dois le faire si je ne veux pas que la pompe se déclenche...
Je suis preneur de toute aide s'il vous plaît. Je suis très bricoleur mais pas du tout un expert en matière de climatisation.
Un très très grand merci par avance pour toute aide !
Cordialement.
Laurent.
11 juin 2023 à 21:32
Réponse 1 du forum climatisation
Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Bonjour il est possible que la chaleur actuel est très humide, vous fabriquer certainement plus d'eau que les 2 année précédente.
12 juin 2023 à 07:06
Réponse 2 du forum climatisation
Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Bonjour.
Merci pour votre réponse. J'y pensais également car, pour palier au problème, j'ai commencé à vidanger manuellement l'unité intérieure régulièrement.
J'étais très étonné de voir la quantité d'eau (environ 1 seau toute les 1h30 je dirais...) !
Si quelqu'un a une autre explication ou expérience là dessus je suis preneur.
Sinon on va attendre le retour du "chaud sec" pour retester.
Merci encore.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. J'y pensais également car, pour palier au problème, j'ai commencé à vidanger manuellement l'unité intérieure régulièrement.
J'étais très étonné de voir la quantité d'eau (environ 1 seau toute les 1h30 je dirais...) !
Si quelqu'un a une autre explication ou expérience là dessus je suis preneur.
Sinon on va attendre le retour du "chaud sec" pour retester.
Merci encore.
Cordialement.
12 juin 2023 à 08:56
Réponse 4 du forum climatisation
Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Bonjour.
Oui effectivement j'ai bien lu cela sur le manuel, mais le tuyau d'arrivée des condensats arrive en fait en bas de l'échangeur extérieur et se jette tout simplement dans une petite cuve à condensat.
La température du condenseur ainsi que le ventilateur doivent normalement assurer une évaporation.
Or, tout mon problème est qu'il y a simplement trop de condensat et que cela déborde à un moment.
Rien n'a bougé hélas, et tout est bien en place / marche comme cela a été conçu.
Pour l'instant je privilégie l'hypothèse de l'humidité trop forte dans l'air et les limites du système, sauf si quelqu'un a une autre explication ou expérience en la matière.
Merci encore.
Cordialement.
Laurent
Oui effectivement j'ai bien lu cela sur le manuel, mais le tuyau d'arrivée des condensats arrive en fait en bas de l'échangeur extérieur et se jette tout simplement dans une petite cuve à condensat.
La température du condenseur ainsi que le ventilateur doivent normalement assurer une évaporation.
Or, tout mon problème est qu'il y a simplement trop de condensat et que cela déborde à un moment.
Rien n'a bougé hélas, et tout est bien en place / marche comme cela a été conçu.
Pour l'instant je privilégie l'hypothèse de l'humidité trop forte dans l'air et les limites du système, sauf si quelqu'un a une autre explication ou expérience en la matière.
Merci encore.
Cordialement.
Laurent
12 juin 2023 à 17:10
Réponse 5 du forum climatisation
Remko RKL 495 fuite condensat sur UE RAS après démontage
Bonsoir.
A tout hasard voici un dernier retour d'expérience.
Depuis les températures élevées mais avec un temps nettement plus sec, plus de débordement de condensat observé.
J'en déduis donc que c'est une simple limitation du système d'élimination par évaporation des condensat.
Lorsque le temps est particulièrement humide, cela ne s'évacue plus tout seul et cela déborde de la cuve de l'unité extérieure.
Pas bien grave, mais il fallait le savoir...
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A+++
A tout hasard voici un dernier retour d'expérience.
Depuis les températures élevées mais avec un temps nettement plus sec, plus de débordement de condensat observé.
J'en déduis donc que c'est une simple limitation du système d'élimination par évaporation des condensat.
Lorsque le temps est particulièrement humide, cela ne s'évacue plus tout seul et cela déborde de la cuve de l'unité extérieure.
Pas bien grave, mais il fallait le savoir...
Merci à tous ceux qui m'ont répondu.
A+++
20 juin 2023 à 00:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 2. Réparation climatiseur mobile split Remko RKL 495 DC
- N°9482 : Bonjour. J'ai une climatisation mobile split Remko RKL 495 DC qui ne fait plus de froid. Je cherche un réparateur. Je suis à Fontenay-sous-bois. Merci d'avance.
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Manque fluide dans UE après un an d'utilisation
- N°2002 : Bonjour, Il semblerait qu'il manque du fluide dans mon UE après un d'an d'utilisation seulement. J'aimerais savoir quels sont les points critiques sensibles aux fuites d'après l'expérience des pros. A titre d'information,...
- 6. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 8. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 9. Remko RKL 495 DC S-Line Carte principale HS
- N°9442 : Bonjour. Suite à l'achat d’occasion d'un climatiseur mobile Remko et à son utilisation pendant une quinzaine d'heures, celui-ci s'est mis en mode "erreur". La carte principale devra être remplacée ? Quel est le problème...
- 10. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
- N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite