Conseils remplacement climatisation : Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud

brahmma
Membre inscrit
brahmma
3 messages
Bonjour,

Mon monosplit inverter LG ne produit plus de chaud depuis l'année dernière et génère un code erreur (2 fois 10 clignotements sur l'UI).
Pour info le plus gros des deux tuyaux en sortie de l'UE (je crois que cela correspond à la haute pression) est très chaud. J'ai fait intervenir un pro qui a détecté une fuite sur un schrader qu'il a remplacé puis a remis du gaz. J'ai eu du chauffage tout l'hiver. biggrin

Hélas le problème vient de se reproduire. titter J'ai donc fait intervenir un autre pro recommandé qui a fait à son tour une recherche de fuite selon les règles de l'art. Il aurait détecté une fuite sur le compresseur au niveau des fiches électriques.
Le code erreur ne semble pas correspondre cependant il m'explique qu'un manque de gaz peut le générer.
Le matériel n'est plus sous garantie, il a 5 ans, j'ai fait des recherches sur le forum concernant des fuites au niveau des compresseurs et cela semble très rare, qu'en pensez-vous ?
Le devis de réparation est important aussi finalement j'envisage le remplacement par un Mitsubishi inverter MSZ-EF50VE, il s'agit d'une proposition d'un ami frigoriste à un tarif très intéressant. Que pensez-vous de ce matériel ?

Merci pour vos réponses.
05 janvier 2014 à 00:57
Remplacer climatiseur réponse 1

Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Effectivement ce genre de fuite est peu fréquente, mais arrive de temps en temps, ce qui implique le changement du compresseur, pour avoir des fuites comme les vôtres le circuit doit être acide.
Si je ne trompe pas 10 clignotements correspond à un défaut de sonde de refoulement, ce qui pourrait être lié à une fuite de gaz. Mais il aurait fallu contrôler les valeurs de cette sonde 20°c = 200 kg ohms.
Pour Mitsubishi, c'est une bonne marque, SAV, pièces détachées, garantie etc... votre ami est de bon conseil. smile
05 janvier 2014 à 09:33
Remplacer climatiseur réponse 2

Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud

brahmma
Membre inscrit
brahmma
3 messages
Merci PL pour ce retour.
Effectivement il s'agit bien d'un défaut de sonde de refoulement mais comme indiqué il s'agit en fait de la fuite du compresseur.
Perte d'environ 400 grammes en deux mois de fonctionnement sur les 1.2 kg du circuit. Tout fonctionne à nouveau parfaitement si je vide le circuit et le recharge.
L'affaire est entendue le LG est HS et en + le SAV contacté est franchement pas tourné vers ses clients au point que j'ai envoyé une lettre AR au service client, je vais confirmer la commande du Mitsubishi.
05 janvier 2014 à 18:29
Remplacer climatiseur réponse 3

Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
En complément d'information, le gaz sert aussi au refroidissement du compresseur donc s'il manque du gaz, et avec le frottement mécanique une chaleur anormalement élevée va se produire d’où le défaut sonde de refoulement qui va vous alerter avant la casse complète du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo.
Après il faut trouver la cause, soit manque de gaz, comme c'est votre cas, soit la sonde est défectueuse. smile
06 janvier 2014 à 17:00
Remplacer climatiseur réponse 4

Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud

brahmma
Membre inscrit
brahmma
3 messages
Merci pour ce complément intéressant.
06 janvier 2014 à 21:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 3. Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW
    N°3473 : Bonjour à tous. Je suis nouveau membre du forum. Étant parti en vacances, de retour oh surprise en voulant utiliser ma clim le capot de la machine extérieure était ouvert. Je fais appel à mon réparateur qui me dit qu'il...
  • 4. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 5. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
    N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
  • 6. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
    N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
  • 7. Conseils dépannage clim Kaysun KAY 52 DN6
    N°2650 : Bonjour, J'ai commandé une clim réversible Kaysun KAY 52 DN6 (compresseur Toshiba d'après le vendeur) et l'ai installé moi-même à l'aide du kit d'installation. Elle a fonctionné en chaud normalement le premier jour. Le...
  • 8. Dysfonctionnement clim LG neo plasma
    N°4229 : Bonjour. Je viens d’acquérir un climatiseur de marque LG NEO PLASMA inverter. Unité extérieure : s18aw u52 Unité intérieure : s18aw n52 Mon problème c'est après l'avoir installé je vois que...
  • 9. Problème clim inverter LG Libero
    N°4564 : Bonjour à tous. J'ai un tri split LG, unité extérieure MU3M19 EU3, unité intérieure Libero 3.5kW et deux 2 kW mise en service OK, froid et chaud OK. Ensuite mise en sécurité du système, code défaut de communication -->...
  • 10. Panne alarme ch05 clim LG FM30AH
    N°6007 : Bonjour. Je suis en possession d'une clim LG FM30AH ! L'ensemble de mes unités intérieures sont en alarme ch05, problème communication après constat sur l'unité extérieure de la platine PCB bien alimentée en 220 V mais...
>>> Résultats suivants pour : Clim LG S18AW 52 ne produit plus de chaud >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne climatisation bv 1189page en travauxpanne clim aux erreur e5remplacement climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite