Question Forum climatiseurs : Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide

revelation
Membre inscrit
revelation
2 messages
Bonjour à tous.

Pouvez-vous m'expliquer quelle différence y a t-il entre un compresseur de climatiseur et celui de chambre froide négative et est-ce qu'il est possible de remplacer le compresseur de clim par celui de chambre froide ?
Merci d'avance.
Cordialement.
24 octobre 2017 à 00:30
Réponse 1 Forum dépannage climatisation

Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide


Invité
invité
Bonjour,

Il y a des différences de gaz, les pressions ne sont pas les mêmes, la puissance ne sera sûrement pas la même.
Sans oublier si c'est un clim inverter, alors là même pas la peine d'y penser.

Une installation frigorifique doit être parfaitement équilibrée pour qu'elle fonctionne.
Les échangeurs intérieurs et extérieurs ont une taille, le compresseur doit être capable de les alimenter, ni pas assez, ni trop.
24 octobre 2017 à 07:43
Réponse 2 Forum dépannage climatisation

Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide

revelation
Membre inscrit
revelation
2 messages
Bonjour invité, merci pour la réponse.

Au vu de ce que vous aviez dit,
1- Est ce qu'on peut déduire que les compresseurs installés dans les climatiseurs inverter ne peuvent pas faire descendre la température négative (-5, -10 ; -15), même s'il est intégré à une installation pour le froid négatif avec un détendeur thermostatique.

Complément d'Info : Compresseur monophasé 220 V / 3 CV / R22 (doit être installé sur une installation 3cv)

Une précision : Lorsque je parle de compresseur, je fais allusion au moteur seul simple sans le groupe de condensation, qui devrait être comparé aux autres compresseurs pour d'autres utilisations.
Merci encore pour vos éclaircissements et votre temps que vous m'accordez à moi et autres membres du forum.
24 octobre 2017 à 13:07
Réponse 3 Forum dépannage climatisation

Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide

JIMA
Membre inscrit
JIMA
965 messages
Bonjour,

En climatisation la température d'évaporation est positive (+2 ; +5C).
En chambre froide négative la température d'évaporation est négative (-8 ; -12C).
La masse volumique d'un gaz frigorifique dans les deux états ci-dessus étant différente non seulement vous aurez une différence de puissance frigorifique que vous aurez probablement une surchauffe de votre moteur.

Cordialement, JIMA
24 octobre 2017 à 13:34
Réponse 4 Forum dépannage climatisation

Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide


Invité
invité
Sans doute une erreur JIMA, en négatif la température d’évaporation est vers -35/-30 suivant le type de détente.
25 octobre 2017 à 08:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
    N°3345 : Bonjour, J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°. J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu... Réduction nuisance sonore...
  • 2. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
    N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
  • 3. Chambre froide positive la température ne descend pas
    N°9319 : Bonjour. Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers. Je...
  • 4. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 5. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 6. Panne unité extérieure Hitachi RAC-50FX8
    N°5039 : Bonjour à tous, Je viens faire appel à vos compétences vu que les miennes sont très limitées en matière de clim. Je possède un ensemble Hitachi Shirokuma RAF-50FX8/RAC-50FX8 qui ne fonctionne plus ni en mode chauffage ni...
  • 7. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 8. Fiabilité clim et méthode à préconiser pour une bonne durée de fonctionnement
    N°2542 : Bonjour à tous, Je suis possesseur d'une clim ALTECH air/air de 5.20 kW qui me permet de chauffer mes 98 m², et installée par une société qui installe des systèmes de chauffage dans la région bordelaise. En tant que...
  • 9. Problème carte électronique compresseur groupe froid pour bateau
    N°3413 : Bonsoir à tous, J'ai un groupe de froid pour un bateau modèle Danfoss, son compresseur ne fonctionne pas, il est relié par 4 fils à une carte électronique modèle 102n3016. Pouvez-vous m'indiquer le problème ? Que seront...
  • 10. Câblage compresseur chambre froide unité hermétique
    N°450 : Bonsoir, je viens de récupérer un compresseur TAJ4517ZHR chambre froide unité hermétique 380V et je voudrais savoir comment brancher la puissance dessus. J'ai 6 fils qui arrivent sur le bornier. 2 marrons, 1 pour la masse, 1...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideo forumsraccord climatisationpanne compresseur climatiseurinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite