Question Forum Dépannage Climatisation : Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour.

Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers.
Je souhaiterais savoir à quoi sert cette molette "Schneider" avec les inscriptions "+" et "-" dessus (à gauche sur la photo).

Merci pour votre retour.
Bonne journée.
Jérôme

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240303 104930

03 mars 2024 à 12:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Il me semble que le contacteur avec la molette est de type temporiser si je ne me trompe pas.
Cela sert à régler par exemple l'anti court cycle compresseur.
Pour le givre vérifier tout de même le contact de porte pour l'enclenchement de la ventilation.
03 mars 2024 à 15:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour, merci pour votre réponse.

Je n'ai pas de contacteur porte, les ventilateurs tournent en continue.
D'après vous le contacteur Schneider sert au coupure moteur ?

Cordialement.
03 mars 2024 à 16:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
03 mars 2024 à 18:20
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Une tempo pour la durée de fonctionnement des ventilateurs ?
Du compresseur ?
Est-ce que cela pourrait provenir de ce réglage le problème de la température ?
Merci pour votre retour.
03 mars 2024 à 18:29
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
La temporisation c'est pour le compresseur, dans votre problème de givre il y a soit :
Manque de charge.
Manque de débit d'air (ventilation ou échangeur sale).
Détendeur qui ne réagit plus.
Filtre déshydrateur obstrué.
Dégivrage qui ne fonctionne plus.
03 mars 2024 à 20:38
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
On est d'accord que les ventilateurs intérieurs aspirent l'air qui passe dans le radiateur ?
Le dégivrage fonctionne bien dans mon cas.
C'est quoi le filtre déshydrater ?
Ça se nettoie ? ,ça se change ?

Merci pour toutes ses explications.
Bonne soirée à vous.
Cordialement.
03 mars 2024 à 21:50
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.

Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
04 mars 2024 à 01:54
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour.

Je demande 6° elle atteint péniblement les 10° alors qu'il fait 16°dedans la chambre froide.
Le radiateur intérieur est propre.
Je vais essayer de recharger en gaz, je pensais que s'il y avait du givre c'est que le gaz était OK !

Merci pour vos retours.
Bonne journée.
04 mars 2024 à 07:25
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour avant de recharger il faut absolument trouver la fuite.
04 mars 2024 à 11:26
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour, merci pour votre retour.

C'est ce que je me disais si il.manque du gaz c'est qu'il y a fuite obligatoirement.
Donc faut que je trouve une personne qui me mette un traceur avant la recharge.
Impossible à voir à l'œil nu.

Bonne journée.
04 mars 2024 à 12:57
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, un traceur, pas trop recommandé dans un circuit frigo, le mieux est le nidron avec un détecteur adapté, permet de trouver la ou les fuites et micro fuites.
05 mars 2024 à 09:26
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

Les ventilateurs intérieurs doivent pousser l'air vers le radiateur ou aspirer l'air ?

Cordialement.
05 mars 2024 à 09:57
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Cela dépend de l'installation, envoyé une photo pour que l'on puisse voir.
05 mars 2024 à 12:27
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
05 mars 2024 à 13:21
Réponse 15 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Bonjour, actuellement l'air sort ds le sens des flèches.
Est-ce le bon sens ?

Merci pour vos retours.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
20240305 142736

05 mars 2024 à 14:33
Réponse 16 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

A priori par rapport au type de ventilateur que l'on voit sur la photo je dirais que le sens de ventilation est correcte.
Avez-vous mesurez la pression HP/BP et pour quel type de gaz ?
A contrôler également que l'évacuation des condensât soit bonne car cela peut générer une prise en glace.
05 mars 2024 à 16:56
Réponse 17 forum climatisation climatiseurs

Chambre froide positive la température ne descend pas

droper73
Membre inscrit
droper73
9 messages
Merci pour votre retour.

Je vais faire contrôler la pression, le gaz est du R404.
Le condenseur est propre.

Bonne soirée.
05 mars 2024 à 17:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Température chambre froide
    N°404 : Bonjour ; Peut-on modifier un système de climatisation genre « mono-split afin d’obtenir dans une pièce, une température façon chambre froide » (de 2 à 10 °). J’ai besoin exceptionnellement d’une grande chambre froide...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Fabrication d'une chambre froide
    N°7809 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'une chambre froide (4°C) pendant 10 jours par an, donc je suis en train d'en faire une. J'ai déjà fait la chambre en elle même en panneau sandwich + une autre couche d'isolation, la chambre...
  • 4. Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide
    N°4272 : Bonjour à tous. Pouvez-vous m'expliquer quelle différence y a t-il entre un compresseur de climatiseur et celui de chambre froide négative et est-ce qu'il est possible de remplacer le compresseur de clim par celui de chambre...
  • 5. Climatiseur fonction chambre froide
    N°403 : Bonjour ; Peut-on modifier un système de climatisation genre « mono-split afin d’obtenir dans une pièce, une température « façon chambre froide» (de 2 à 10°). J’ai besoin exceptionnellement d’une grande chambre froide...
  • 6. Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
    N°4243 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 9. Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
    N°3345 : Bonjour, J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°. J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu... Réduction nuisance sonore...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Chambre froide positive la température ne descend pas >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite