Question Forum Climatisation : Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Invité

Bonjour,
J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°.
J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu...
Réduction nuisance sonore Tecumseh Silensys
La machine fait un bruit qu'on entend un peu fenêtre fermée, et totalement fenêtres ouvertes.
Ce n'est pas un bruit de ventilateur, ni même un bruit de compresseur fort (exemple compresseur de plongée), mais c'est un bruit continu un peu comme un diapason qu'on fait sonner et qui émet sur une fréquence continue.
Cette fréquence n'est ni grave ni aigu, mais elle prend la tête comme un acouphène.
Quand on se rapproche de la machine (par le haut) on entend un sous-bruit hâché, comme quelque chose qui tourne (peut être une modulation par le ventilateur ou un autre élément tournant), mais c'est bien la composante aiguë qui domine (et gêne).
L'entreprise qui a monté cela n'est pas venu depuis mon premier signalement où elle avait dit que tout était normal et avait proposé comme solution de déplacer le groupe pour quelques milliers d'Euros...
Comme je pense que ce sont des idiots (je pense avoir le droit quand je vois le résultat) j'ai fait ce que ces charlots auraient dû faire, contacter le fabricant de la machine (Tecumseh).
N'étant pas sur place il n'a pu que me donner des informations succinctes et m'envoyer les données techniques du groupe en question.
J'ai l'impression que le groupe rayonne phoniquement vers le haut (et le bas) mais pas côté ventilateur où on a pas d'émission de ce bruit aigu.
Je ne pense pas qu'il y ai de silentblocs extérieurs (pas fournis par Tecumseh) car pas vu sur le châssis, en intérieur entre le compresseur et le bâtit je sais pas (je voulais ouvrir, je suis ingénieur en génie électrique donc j'ouvre toutes les semaines des armoires, pas de soucis, mais j'ai peur qu'il y ai un capteur de sécurité qui coupe le groupe).
Je pense que ce bruit peux soit venir du compresseur qui pourrait être amplifié par le carter en agissant comme caisse de résonance, soit par le carter lui même, le compresseur jouant le rôle de source et faisant mécaniquement "chanter" le carter, mais ce sont des suppositions.
Le fonctionnement est un peu bizarre, par moment pas de bruit pendant longtemps, puis mis en marche et fonctionnement avec du 1/3 temps off, 2/3 on (oui en été je peux avoir ce machin qui tourne 16h/jour en cumulatif).
J'ai remarqué aussi qu'avant de s'arrêter la machine fait plus de bruit comme si elle forçait, puis s'arrête.
Par moment il s'agit d'un claquement à l'arrêt, je ne sais pas si c'est le contacteur qui fait cela ou s'il s'agit d'un rupteur thermique...
A l'heure actuelle je cherche une solution venant d'un problème de montage ou d'usure (mousse isolante, rail mal fixé, compresseur sorti des silentblocs...) avant d'envisager autre chose (caisson insonorisant et solution tierce...).
En dernier recours je peux mettre un générateur de bruit blanc chez moi pour noyer le son, mais c'est quand même dommage...
Je viens ici pour voir si vous auriez des pistes avant que je relance mon propriétaire. Le groupe est en place depuis 2 ou 3 ans, et j'habite là depuis 1 an.
Le groupe est celui de droite, celui de gauche c'est un frigo et il ne gêne pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Là c'est mon balcon histoire de situer la distance.

Et de dessus.

Voilà le spectre d'émissions sonore et le manuel, que Tecumseh a eu la gentillesse de m'envoyer :
https://mon-partage.fr/f/T2FGCfkc/
https://mon-partage.fr/f/COtOL8oM/
Si vous avez des idées je vous en serai très reconnaissant !
Merci.
J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°.
J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu...
Réduction nuisance sonore Tecumseh Silensys
La machine fait un bruit qu'on entend un peu fenêtre fermée, et totalement fenêtres ouvertes.
Ce n'est pas un bruit de ventilateur, ni même un bruit de compresseur fort (exemple compresseur de plongée), mais c'est un bruit continu un peu comme un diapason qu'on fait sonner et qui émet sur une fréquence continue.
Cette fréquence n'est ni grave ni aigu, mais elle prend la tête comme un acouphène.
Quand on se rapproche de la machine (par le haut) on entend un sous-bruit hâché, comme quelque chose qui tourne (peut être une modulation par le ventilateur ou un autre élément tournant), mais c'est bien la composante aiguë qui domine (et gêne).
L'entreprise qui a monté cela n'est pas venu depuis mon premier signalement où elle avait dit que tout était normal et avait proposé comme solution de déplacer le groupe pour quelques milliers d'Euros...
Comme je pense que ce sont des idiots (je pense avoir le droit quand je vois le résultat) j'ai fait ce que ces charlots auraient dû faire, contacter le fabricant de la machine (Tecumseh).
N'étant pas sur place il n'a pu que me donner des informations succinctes et m'envoyer les données techniques du groupe en question.
J'ai l'impression que le groupe rayonne phoniquement vers le haut (et le bas) mais pas côté ventilateur où on a pas d'émission de ce bruit aigu.
Je ne pense pas qu'il y ai de silentblocs extérieurs (pas fournis par Tecumseh) car pas vu sur le châssis, en intérieur entre le compresseur et le bâtit je sais pas (je voulais ouvrir, je suis ingénieur en génie électrique donc j'ouvre toutes les semaines des armoires, pas de soucis, mais j'ai peur qu'il y ai un capteur de sécurité qui coupe le groupe).
Je pense que ce bruit peux soit venir du compresseur qui pourrait être amplifié par le carter en agissant comme caisse de résonance, soit par le carter lui même, le compresseur jouant le rôle de source et faisant mécaniquement "chanter" le carter, mais ce sont des suppositions.
Le fonctionnement est un peu bizarre, par moment pas de bruit pendant longtemps, puis mis en marche et fonctionnement avec du 1/3 temps off, 2/3 on (oui en été je peux avoir ce machin qui tourne 16h/jour en cumulatif).
J'ai remarqué aussi qu'avant de s'arrêter la machine fait plus de bruit comme si elle forçait, puis s'arrête.
Par moment il s'agit d'un claquement à l'arrêt, je ne sais pas si c'est le contacteur qui fait cela ou s'il s'agit d'un rupteur thermique...
A l'heure actuelle je cherche une solution venant d'un problème de montage ou d'usure (mousse isolante, rail mal fixé, compresseur sorti des silentblocs...) avant d'envisager autre chose (caisson insonorisant et solution tierce...).
En dernier recours je peux mettre un générateur de bruit blanc chez moi pour noyer le son, mais c'est quand même dommage...
Je viens ici pour voir si vous auriez des pistes avant que je relance mon propriétaire. Le groupe est en place depuis 2 ou 3 ans, et j'habite là depuis 1 an.
Le groupe est celui de droite, celui de gauche c'est un frigo et il ne gêne pas.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Là c'est mon balcon histoire de situer la distance.

Et de dessus.

Voilà le spectre d'émissions sonore et le manuel, que Tecumseh a eu la gentillesse de m'envoyer :
https://mon-partage.fr/f/T2FGCfkc/
https://mon-partage.fr/f/COtOL8oM/
Si vous avez des idées je vous en serai très reconnaissant !
Merci.
01 juin 2016 à 17:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonsoir,
Déjà regarder pour vérifier si des plots noirs en caoutchouc anti vibratoires sont bien entre le support de la chaise et du carénage de l'unité extérieure ?
Si pas de plot, ne cherchez pas plus loin !!
Cordialement, cathars
Déjà regarder pour vérifier si des plots noirs en caoutchouc anti vibratoires sont bien entre le support de la chaise et du carénage de l'unité extérieure ?
Si pas de plot, ne cherchez pas plus loin !!
Cordialement, cathars
01 juin 2016 à 19:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Invité

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
N'étant pas du métier qu'entendez-vous par la chaise et le carénage ?
Parlez-vous du bâti métallique constitué des poutres et le carénage c'est la "boite" ?
Je ne crois pas qu'il y ait ces fameux plots dont vous parlez, d'ailleurs Tecumseh n'en fournit pas en série mais conseille d'en mettre si besoin...
Pour quelle raison cela fait-il du bruit si cela est la cause ?
J'aurais compris si on parlait de nuisance vibratoire au niveau du mur, mais là il s'agit bien d'un bruit aérien.
L'absence de plot anti-vibratile peut faire vibrer le groupe et générer un bruit aérien (comme la caisse de résonance d'un instrument) ?
Merci pour votre éclairage, ce bruit me gâche la vie depuis un moment, si cela vient de cela et peut facilement être corrigeable ce serait super !
Merci pour votre réponse.
N'étant pas du métier qu'entendez-vous par la chaise et le carénage ?
Parlez-vous du bâti métallique constitué des poutres et le carénage c'est la "boite" ?
Je ne crois pas qu'il y ait ces fameux plots dont vous parlez, d'ailleurs Tecumseh n'en fournit pas en série mais conseille d'en mettre si besoin...
Pour quelle raison cela fait-il du bruit si cela est la cause ?
J'aurais compris si on parlait de nuisance vibratoire au niveau du mur, mais là il s'agit bien d'un bruit aérien.
L'absence de plot anti-vibratile peut faire vibrer le groupe et générer un bruit aérien (comme la caisse de résonance d'un instrument) ?
Merci pour votre éclairage, ce bruit me gâche la vie depuis un moment, si cela vient de cela et peut facilement être corrigeable ce serait super !
01 juin 2016 à 21:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonsoir,
Oui en quelque sorte les plots sur la chaise ou équerre, servent à réduire la résonance de l’ensemble de l'unité extérieure !! (la caisse métallique).
C'est un minimum pour réduire le bruit !! Après vous donnez sur une cour qui augmente la résonance de l'appareil non ??
Je pense qui faut d'abord installer des plots pour voir si cela réduit le bruit de résonance !
Cordialement, cathars
Oui en quelque sorte les plots sur la chaise ou équerre, servent à réduire la résonance de l’ensemble de l'unité extérieure !! (la caisse métallique).
C'est un minimum pour réduire le bruit !! Après vous donnez sur une cour qui augmente la résonance de l'appareil non ??
Je pense qui faut d'abord installer des plots pour voir si cela réduit le bruit de résonance !
Cordialement, cathars
01 juin 2016 à 22:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonsoir,
Je viens de retrouver mon pseudo, mais c'était moi qui ai posté en invité.
Merci pour votre réponse. Je vais demander à mon proprio de faire mettre des plots, le fait que l'entreprise qui est intervenue ait dit que tout était normal montre soit qu'ils sont malhonnêtes (proposer comme unique solution de dépasser le bloc pour 5000€ c'est assez moyen) soit pas spécialement compétent (voir phrase suivante)...
Je vais lui ressortir le manuel que j'ai mis en lien, l'histoire des plots antivibratiles est écrit dedans, ça le poussera à faire installer ces éléments...
J'étais convaincu que c'était le compresseur qui faisait ce bruit et je pensais que c'était lui qu'il fallait isoler (résonance dans le carter, mais j'ai vu une vidéo de présentation du groupe qui montre que le carter est bardé de mousse isolante), mais votre explication est logique !
La cour fait une semi-résonance, il y a en effet 2 murs à angle droit + 1 panneau-clôture en bois, mais il est à la limite du niveau du groupe, et 10m plus loin de ce panneau se trouve le parking, quand le groupe tourne et que je vais à ma voiture on peut entendre faiblement à cette distance la composante aiguë, donc il ne bloque pas le bruit...
J'aimerais faire un enregistrement sonore pour détailler le bruit, mais le filtre actif du téléphone le supprime (preuve qu'on a affaire à un bruit parasite
) après 1 seconde d'écoute, je vais essayer de faire autrement.
Je viens de retrouver mon pseudo, mais c'était moi qui ai posté en invité.
Merci pour votre réponse. Je vais demander à mon proprio de faire mettre des plots, le fait que l'entreprise qui est intervenue ait dit que tout était normal montre soit qu'ils sont malhonnêtes (proposer comme unique solution de dépasser le bloc pour 5000€ c'est assez moyen) soit pas spécialement compétent (voir phrase suivante)...
Je vais lui ressortir le manuel que j'ai mis en lien, l'histoire des plots antivibratiles est écrit dedans, ça le poussera à faire installer ces éléments...
J'étais convaincu que c'était le compresseur qui faisait ce bruit et je pensais que c'était lui qu'il fallait isoler (résonance dans le carter, mais j'ai vu une vidéo de présentation du groupe qui montre que le carter est bardé de mousse isolante), mais votre explication est logique !
La cour fait une semi-résonance, il y a en effet 2 murs à angle droit + 1 panneau-clôture en bois, mais il est à la limite du niveau du groupe, et 10m plus loin de ce panneau se trouve le parking, quand le groupe tourne et que je vais à ma voiture on peut entendre faiblement à cette distance la composante aiguë, donc il ne bloque pas le bruit...
J'aimerais faire un enregistrement sonore pour détailler le bruit, mais le filtre actif du téléphone le supprime (preuve qu'on a affaire à un bruit parasite

01 juin 2016 à 22:20
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour.
Je compatis à cette nuisance (qu'on entend assez bien dans votre question 3125). Dans la mesure où le bruit semble monter "directement" du groupe vers vos fenêtres, un petit toit 50 cm au dessus du groupe pourrait atténuer substantiellement ce bruit. Je verrais bien une armature en bois ou en métal, avec la couverture qui va bien (tuiles, shingles...), et sous cette couche supérieure une épaisseur de 10 cm de laine de verre maintenue en place par du grillage genre poulailler. Tapez éventuellement "marquise" dans google et cliquez images pour vous donner des idées.
Vous semblez dire aussi (dans l'autre question) que le bruit part également du groupe vers le bas. Dans ce cas, on pourrait imaginer une structure analogue sous le groupe, avec laine de verre en position supérieure, en s'arrangeant pour que la pluie ne la détrempe pas trop.
A noter aussi que le capot de la voiture et son pare-brise pourraient faire réflecteurs vers vos fenêtres, donc la garer un peu en retrait pourrait améliorer les choses.
MfG, Dom.
Je compatis à cette nuisance (qu'on entend assez bien dans votre question 3125). Dans la mesure où le bruit semble monter "directement" du groupe vers vos fenêtres, un petit toit 50 cm au dessus du groupe pourrait atténuer substantiellement ce bruit. Je verrais bien une armature en bois ou en métal, avec la couverture qui va bien (tuiles, shingles...), et sous cette couche supérieure une épaisseur de 10 cm de laine de verre maintenue en place par du grillage genre poulailler. Tapez éventuellement "marquise" dans google et cliquez images pour vous donner des idées.
Vous semblez dire aussi (dans l'autre question) que le bruit part également du groupe vers le bas. Dans ce cas, on pourrait imaginer une structure analogue sous le groupe, avec laine de verre en position supérieure, en s'arrangeant pour que la pluie ne la détrempe pas trop.
A noter aussi que le capot de la voiture et son pare-brise pourraient faire réflecteurs vers vos fenêtres, donc la garer un peu en retrait pourrait améliorer les choses.
MfG, Dom.
02 juin 2016 à 09:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour.
Je me souviens de vous.
Je vous renvoie votre 1er photo pour vous expliquer ou normalement des plots antivibratoires doivent être posés, ainsi que le type de plots utilisés classiquement.
Et si cela ne suffit pas il existe des systèmes de type Parson afin d'amenuiser les problèmes de bruit environnant.
Des sociétés spécialisées travaillent dans ce domaine, ingénieurs du son et bureau d’étude garantissant un travail dans les règles, bruit et esthétique, que tout se fonde dans l'ensemble des bâtiments.
Chose pas facile car on dirait deux grosses verrues en plein milieu d'un mur nickel.
Peut-être qu'effectivement si tout avait été mis en toiture, (leur toit ??) il y aurait eu moins de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me souviens de vous.
Je vous renvoie votre 1er photo pour vous expliquer ou normalement des plots antivibratoires doivent être posés, ainsi que le type de plots utilisés classiquement.
Et si cela ne suffit pas il existe des systèmes de type Parson afin d'amenuiser les problèmes de bruit environnant.
Des sociétés spécialisées travaillent dans ce domaine, ingénieurs du son et bureau d’étude garantissant un travail dans les règles, bruit et esthétique, que tout se fonde dans l'ensemble des bâtiments.
Chose pas facile car on dirait deux grosses verrues en plein milieu d'un mur nickel.
Peut-être qu'effectivement si tout avait été mis en toiture, (leur toit ??) il y aurait eu moins de soucis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 juin 2016 à 15:42
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour,
J'ai déjà eu le cas d'une climatisation dont le compresseur faisait un sifflement très aigu en mode froid et en mode chaud.
En fait, l'installateur n'avait pas tiré au vide le circuit, et donc le fluide frigorigène était mélangé avec de l'air.
Après récupération du fluide usagé, nettoyage à l'azote puis tirage à vide et recharge, le système est reparti sans aucun problème et adieu le sifflement.
Parfois cela vient des composants électroniques.
Le plus simple : ouvrir la machine et regarder d'où vient le bruit exactement.
Cordialement.
J'ai déjà eu le cas d'une climatisation dont le compresseur faisait un sifflement très aigu en mode froid et en mode chaud.
En fait, l'installateur n'avait pas tiré au vide le circuit, et donc le fluide frigorigène était mélangé avec de l'air.
Après récupération du fluide usagé, nettoyage à l'azote puis tirage à vide et recharge, le système est reparti sans aucun problème et adieu le sifflement.
Parfois cela vient des composants électroniques.
Le plus simple : ouvrir la machine et regarder d'où vient le bruit exactement.
Cordialement.
02 juin 2016 à 19:23
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Merci pour vos réponses tout d'abord.
Je vais voir pour proposer l'idée du toit, le proprio l'avait proposé, l'installateur avait dit que ça allait créer une bulle de chaleur... Sauf qu'à Kiev où j'étais en vacances j'ai vu un paquet de groupe sous marquise, et Tecumseh m'a confirmé qu'on pouvait le faire, il ne faut simplement pas boucher la prise d'air sous le groupe ou le condenseur... Comme quoi l'installateur a déjà baladé le proprio, dommage que j'étais en vacances quand il est venu.
Pour la photo, le Silensys c'est le groupe de droite, l'aspect esthétique on va le négliger, c'est dans une cour et c'est secondaire.
En tout cas aucun des groupes n'est monté sur plots antivibratiles, j'ai vérifié, mais seul le Silensys fait du bruit.
Merci pour la photo, je vais pouvoir transmettre cela au proprio pour orienter le dépannage sur ce genre de plots.
Sinon pour le sifflement, voilà l'enregistrement le plus probant de mon dernier post.
http://www.images-bricolage.com/docs-clim/nuisance-sonore-03.wav
Il faut tendre l'oreille pour ignorer le "souffle" des capteurs et au bout de 2 secondes le bruit est filtré par le téléphone, mais on distingue bien la "signature" sonore du bruit derrière.
Sur mon balcon, vous mettez le volume à fond et vous multipliez par 10 et vous avez une idée.
Dans l'appart fenêtre ouverte persiste un sifflement sans ronronnement mais toujours intense et fenêtre fermée ça ressemble à un acouphène.
Je pense donc que le bruit est bien d'origine mécanique-vibratoire, quelque chose étant l'excitant et un autre élément faisant caisse de résonance, on peut déjà voir pour les plots antivibratiles...
Maintenant pour pbm, je ne pense pas qu'il s'agit d'un sifflement au niveau des tuyaux ou pas uniquement vu qu'il y a également une sous-composante ronronnement type moteur, mais peut être qu'une mauvaise charge en gaz/absence de tirage à vide peut impacter le fonctionnement ?
J'espère juste que la machine qui a 2 ans n'est plus sous garantie de façon à pouvoir faire intervenir un autre installateur pour une contre-analyse...
Merci de votre aide.
Je vais voir pour proposer l'idée du toit, le proprio l'avait proposé, l'installateur avait dit que ça allait créer une bulle de chaleur... Sauf qu'à Kiev où j'étais en vacances j'ai vu un paquet de groupe sous marquise, et Tecumseh m'a confirmé qu'on pouvait le faire, il ne faut simplement pas boucher la prise d'air sous le groupe ou le condenseur... Comme quoi l'installateur a déjà baladé le proprio, dommage que j'étais en vacances quand il est venu.
Pour la photo, le Silensys c'est le groupe de droite, l'aspect esthétique on va le négliger, c'est dans une cour et c'est secondaire.
En tout cas aucun des groupes n'est monté sur plots antivibratiles, j'ai vérifié, mais seul le Silensys fait du bruit.
Merci pour la photo, je vais pouvoir transmettre cela au proprio pour orienter le dépannage sur ce genre de plots.
Sinon pour le sifflement, voilà l'enregistrement le plus probant de mon dernier post.
http://www.images-bricolage.com/docs-clim/nuisance-sonore-03.wav
Il faut tendre l'oreille pour ignorer le "souffle" des capteurs et au bout de 2 secondes le bruit est filtré par le téléphone, mais on distingue bien la "signature" sonore du bruit derrière.
Sur mon balcon, vous mettez le volume à fond et vous multipliez par 10 et vous avez une idée.
Dans l'appart fenêtre ouverte persiste un sifflement sans ronronnement mais toujours intense et fenêtre fermée ça ressemble à un acouphène.
Je pense donc que le bruit est bien d'origine mécanique-vibratoire, quelque chose étant l'excitant et un autre élément faisant caisse de résonance, on peut déjà voir pour les plots antivibratiles...
Maintenant pour pbm, je ne pense pas qu'il s'agit d'un sifflement au niveau des tuyaux ou pas uniquement vu qu'il y a également une sous-composante ronronnement type moteur, mais peut être qu'une mauvaise charge en gaz/absence de tirage à vide peut impacter le fonctionnement ?
J'espère juste que la machine qui a 2 ans n'est plus sous garantie de façon à pouvoir faire intervenir un autre installateur pour une contre-analyse...
Merci de votre aide.
02 juin 2016 à 22:45
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Invité

Bonne matinée à toutes et à tous.
Je vous avais fait une réponse hier vers 22h40 mais qui n'apparait pas pour le moment, j’espère qu'elle n'est pas passée en spam ou autre.
Je trouve certaines réponses du frigolo suspicieuses.
J'ai l'impression que soit il a des consignes pour ne rien faire, soit qu'on lui demande clairement de rectifier le tir mais à ses frais.
5000 euros pour déplacer un groupe qui vaut moins c'est foutage de g.....!
On lui demande pas une chambre froide neuve à ce que je sache.
Il en a pour une journée maximum et encore je suis extrêmement généreux en temps alloué à l'intervention.
Pour la bulle de chaleur, à moins d'avoir un toit de moins d'un m3 et dont les murs soient hauts, il n'y a aucune raison d'avoir une bulle de chaleur.
Lorsque l'espace est confiné il y a en effet un risque de re-brassage d'air chaud, mais la toiture n'est pas si petite que ça.
Il y a anguille sous roche et donc on vous balade avec des excuses toutes faites.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je vous avais fait une réponse hier vers 22h40 mais qui n'apparait pas pour le moment, j’espère qu'elle n'est pas passée en spam ou autre.
Je trouve certaines réponses du frigolo suspicieuses.
J'ai l'impression que soit il a des consignes pour ne rien faire, soit qu'on lui demande clairement de rectifier le tir mais à ses frais.
5000 euros pour déplacer un groupe qui vaut moins c'est foutage de g.....!
On lui demande pas une chambre froide neuve à ce que je sache.
Il en a pour une journée maximum et encore je suis extrêmement généreux en temps alloué à l'intervention.
Pour la bulle de chaleur, à moins d'avoir un toit de moins d'un m3 et dont les murs soient hauts, il n'y a aucune raison d'avoir une bulle de chaleur.
Lorsque l'espace est confiné il y a en effet un risque de re-brassage d'air chaud, mais la toiture n'est pas si petite que ça.
Il y a anguille sous roche et donc on vous balade avec des excuses toutes faites.
Cordialement.
Adelclimatisation
03 juin 2016 à 07:49
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Invité

Bonne soirée à toutes et à tous.
Si vous êtes sûr et que vous nous confirmez bien que l'origine du bruit n'est pas de type vibrations.
Alors, y a 3 pistes a explorer.
1) Origines aérauliques :
Vérifier que la distance entre le mur et le condenseur est conforme au minima prévu par le constructeur.
Si ce n'est pas le cas, un phénomène d'aspiration aiguë (de type sifflement) peut être ressentie.
L'air étant pris du côté mur puis rejeter côté cour, donc si l'espace n'est pas suffisant, l'air subit un frottement important (mur, paroi du groupe) et se retrouve dans un espace confiné puis ressortir vers un espace plus grand.
Automatiquement il prendra de la vitesse et donc émettra un bruit plus important.
Si il y a en partie basse de la carcasse des trous, l'air passera par la aussi, amplifiant ainsi le phénomène.
Si le condenseur n'est pas propre c'est pareil.
2 Origine fluidique :
Si pour x raison le débit du fluide n'est pas correct (manque de gaz, réduction de puissance, tuyauterie mal sélectionnée, sortie dégivrage, détendeur MOP, etc. (des raisons fluidique y en a pleins).
Donc si une de ces conditions est présente, il s’avère que le fluide peut provoquer un sifflement aigüe.
D'ailleurs en sortie du groupe, le tuyau monte l’égerment pour immédiatement rencontrer un coude, puis un contre coude dans quasiment la foule (on a quasiment 6 coudes qui s'enchainent sur une longueur relativement courte), ils auraient mieux fait de faire un 360º en lieu et place des deux coudes qui se suivent.
C'est radical contre les vibrations et sifflement dû au fluide.
Puisque c'est une chambre négative, ils doivent avoir une bouteille anti-coup liquide, si celle-ci reçoit trop de liquide, elle contribuera au problème de sifflement.
Cette bouteille en temps normal reçoit de la vapeur.
Mais il arrive que du liquide y revient.
Le compresseur aspire le gaz en état vapeur, libérant ainsi de l'espace qui permet au liquide de s’évaporer donc une dépression qui peut se faire entendre.
En sortie dégivrage, ils doivent avoir un détendeur MOP qui réduit considérablement la bp ou une vanne de régulation bp qui réduit aussi la bp afin d’éviter au compresseur de monter en intensité. Là aussi un autre problème vu le nombre des coudes.
Étant donné que cette chambre fonctionne été comme hiver, elle a forcément une régulation de la pression hp.
N’étant pas en face je ne saurai vous le dire. Mais si elle a un régulateur en sortie condenseur cela peut être la cause.
Si en régule sur la ventilation là ça dépend du type de régulation et du type de compresseur.
Si c'est une régulation par arrêt ventilateur, durant l’arrêt le compresseur monte en intensité et donc selon le type du compresseur, on peut entendre un sifflement.
Si la variation du ventilateur se fait par variation de tension, alors c'est le moteur ventilateur qui risque de siffler en concert avec le compresseur.
Ceci n'est qu'une ébauche des raisons, chaque cas mérite un chapitre pour expliquer le pourquoi et comment.
Mais ne prendra pas plus d'une heure à n'importe quel frigolo investi dans sa mission.
Au bout de 5 à 10 min on peut déterminer les causes, je dis 1H pour laisser le temps d'investiguer plus.
5000 euros, je pense qu'ils vous ont servi cela en espérant que cela vous dissuade d'exiger la mise en conformité.
5000 euros c'est le prix de l'installation entière.
Exercer des appuis sur les coudes et différentes parties des liaisons frigo, si cela y change quelque chose, alors ils doivent refaire une petite partie des liaisons frigo c'est tout.
Si vous voulez faire un essai, procurez-vous des cartons à œufs ou de la mousse qui présente les même formes.
Prenez des plaques de polystyrène bleu chez les GSB, deux équerres, de la colle, et l’espèce de colle tout sans trou.
Faites-vous un U avec les plaques de polystyrène le U doit pouvoir épouser la forme du groupe.
Sur les parties internes, collez-y les paquets à œufs. Au dessus du groupe, à l'aide de la fameuse patte coller sans trou, vous fixez les deux équerres puis vous déposez le gabarit dessus de sorte à ce qu'il enveloppe le groupe.
Attention il ne doit pas l'étouffer.
Voyez si cela change quelque chose.
Si cela marche, vous êtes en droit de leur demander de procéder à la même chose mais avec du matos pro.
Poser par leur soin et à leur frais.
Perso je soupçonne un manque de professionnalisme et volonté de la part du magasin.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vous êtes sûr et que vous nous confirmez bien que l'origine du bruit n'est pas de type vibrations.
Alors, y a 3 pistes a explorer.
1) Origines aérauliques :
Vérifier que la distance entre le mur et le condenseur est conforme au minima prévu par le constructeur.
Si ce n'est pas le cas, un phénomène d'aspiration aiguë (de type sifflement) peut être ressentie.
L'air étant pris du côté mur puis rejeter côté cour, donc si l'espace n'est pas suffisant, l'air subit un frottement important (mur, paroi du groupe) et se retrouve dans un espace confiné puis ressortir vers un espace plus grand.
Automatiquement il prendra de la vitesse et donc émettra un bruit plus important.
Si il y a en partie basse de la carcasse des trous, l'air passera par la aussi, amplifiant ainsi le phénomène.
Si le condenseur n'est pas propre c'est pareil.
2 Origine fluidique :
Si pour x raison le débit du fluide n'est pas correct (manque de gaz, réduction de puissance, tuyauterie mal sélectionnée, sortie dégivrage, détendeur MOP, etc. (des raisons fluidique y en a pleins).
Donc si une de ces conditions est présente, il s’avère que le fluide peut provoquer un sifflement aigüe.
D'ailleurs en sortie du groupe, le tuyau monte l’égerment pour immédiatement rencontrer un coude, puis un contre coude dans quasiment la foule (on a quasiment 6 coudes qui s'enchainent sur une longueur relativement courte), ils auraient mieux fait de faire un 360º en lieu et place des deux coudes qui se suivent.
C'est radical contre les vibrations et sifflement dû au fluide.
Puisque c'est une chambre négative, ils doivent avoir une bouteille anti-coup liquide, si celle-ci reçoit trop de liquide, elle contribuera au problème de sifflement.
Cette bouteille en temps normal reçoit de la vapeur.
Mais il arrive que du liquide y revient.
Le compresseur aspire le gaz en état vapeur, libérant ainsi de l'espace qui permet au liquide de s’évaporer donc une dépression qui peut se faire entendre.
En sortie dégivrage, ils doivent avoir un détendeur MOP qui réduit considérablement la bp ou une vanne de régulation bp qui réduit aussi la bp afin d’éviter au compresseur de monter en intensité. Là aussi un autre problème vu le nombre des coudes.
Étant donné que cette chambre fonctionne été comme hiver, elle a forcément une régulation de la pression hp.
N’étant pas en face je ne saurai vous le dire. Mais si elle a un régulateur en sortie condenseur cela peut être la cause.
Si en régule sur la ventilation là ça dépend du type de régulation et du type de compresseur.
Si c'est une régulation par arrêt ventilateur, durant l’arrêt le compresseur monte en intensité et donc selon le type du compresseur, on peut entendre un sifflement.
Si la variation du ventilateur se fait par variation de tension, alors c'est le moteur ventilateur qui risque de siffler en concert avec le compresseur.
Ceci n'est qu'une ébauche des raisons, chaque cas mérite un chapitre pour expliquer le pourquoi et comment.
Mais ne prendra pas plus d'une heure à n'importe quel frigolo investi dans sa mission.
Au bout de 5 à 10 min on peut déterminer les causes, je dis 1H pour laisser le temps d'investiguer plus.
5000 euros, je pense qu'ils vous ont servi cela en espérant que cela vous dissuade d'exiger la mise en conformité.
5000 euros c'est le prix de l'installation entière.
Exercer des appuis sur les coudes et différentes parties des liaisons frigo, si cela y change quelque chose, alors ils doivent refaire une petite partie des liaisons frigo c'est tout.
Si vous voulez faire un essai, procurez-vous des cartons à œufs ou de la mousse qui présente les même formes.
Prenez des plaques de polystyrène bleu chez les GSB, deux équerres, de la colle, et l’espèce de colle tout sans trou.
Faites-vous un U avec les plaques de polystyrène le U doit pouvoir épouser la forme du groupe.
Sur les parties internes, collez-y les paquets à œufs. Au dessus du groupe, à l'aide de la fameuse patte coller sans trou, vous fixez les deux équerres puis vous déposez le gabarit dessus de sorte à ce qu'il enveloppe le groupe.
Attention il ne doit pas l'étouffer.
Voyez si cela change quelque chose.
Si cela marche, vous êtes en droit de leur demander de procéder à la même chose mais avec du matos pro.
Poser par leur soin et à leur frais.
Perso je soupçonne un manque de professionnalisme et volonté de la part du magasin.
Cordialement.
Adelclimatisation
02 juin 2016 à 22:40
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Invité

Salut.
Le support qu'il a monté en mural c'est le support de sol que l'on tourne de 90° et c'est pas top car on le coince trop contre le mur.
En ayant posé plusieurs Silensys il n'y a pas de bruit, il faut une console, qui le déporte du mur davantage et des silentblocs qui le désolidarisent du support.
Aussi faut-il que le pressostat soit-il bien réglé pour l'arrêt de la machine et que celle-ci ne continue pas de tourner et de repartir au moment du Pump down.
Le support qu'il a monté en mural c'est le support de sol que l'on tourne de 90° et c'est pas top car on le coince trop contre le mur.
En ayant posé plusieurs Silensys il n'y a pas de bruit, il faut une console, qui le déporte du mur davantage et des silentblocs qui le désolidarisent du support.
Aussi faut-il que le pressostat soit-il bien réglé pour l'arrêt de la machine et que celle-ci ne continue pas de tourner et de repartir au moment du Pump down.
03 juin 2016 à 21:31
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour,
Merci pour vos différentes réponses, elles sont toutes intéressantes.
Je vais appeler mon proprio pour lui demander de faire faire une contre-analyse, et je déposerai une synthèse dans sa boite aux lettres avec les éléments fournis par Tecumseh et ce que vous avez évoqué.
J'espère qu'il demandera un diagnostic à une autre société et qu'une solution pourra rapidement être trouvée !
Merci pour vos différentes réponses, elles sont toutes intéressantes.
Je vais appeler mon proprio pour lui demander de faire faire une contre-analyse, et je déposerai une synthèse dans sa boite aux lettres avec les éléments fournis par Tecumseh et ce que vous avez évoqué.
J'espère qu'il demandera un diagnostic à une autre société et qu'une solution pourra rapidement être trouvée !
06 juin 2016 à 09:26
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour.
Rapidement rapidement, ça fait un bout de temps que ce problème existe.
Avec un peu de bonne volonté de chacun, je pense que l'on peut y arriver.
Rapidement rapidement, ça fait un bout de temps que ce problème existe.
Avec un peu de bonne volonté de chacun, je pense que l'on peut y arriver.
06 juin 2016 à 18:10
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
Bonjour.
Je suis désolé de ne pas apporter de réponse à cette question, mais je souhaiterai demander des informations sur les solutions trouvées pour ce problème car je suis dans la même situation.
Le propriétaire du magasin qui a installé ce climatiseur est intransigeant, et m'oblige à entamer une procédure.
Je suis preneur de toutes les informations que vous avez pu collecter.
Par avance merci.
Cordialement.
Je suis désolé de ne pas apporter de réponse à cette question, mais je souhaiterai demander des informations sur les solutions trouvées pour ce problème car je suis dans la même situation.
Le propriétaire du magasin qui a installé ce climatiseur est intransigeant, et m'oblige à entamer une procédure.
Je suis preneur de toutes les informations que vous avez pu collecter.
Par avance merci.
Cordialement.
11 février 2022 à 14:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
- N°4243 : Bonjour. Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra). J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi : - Alimentation groupe...
- 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
- N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
- 5. Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre
- N°6055 : Bonjour, Je vais certainement faire installer une clim M3 de chez Atlantic dans les prochaines semaines. Seulement voilà, la configuration de ma maison avec les mitoyennetés fait que je n'ai pas d'autre choix que de poser le...
- 6. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
- N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
- 7. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 8. Chambre froide positive la température ne descend pas
- N°9319 : Bonjour. Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers. Je...
- 9. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite