Question Forum Dépannage Climatisation : Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
Bonjour à tous.

Nouveau sur le forum, je viens poser quelques questions sur le fonctionnement des clims.
J'ai acheté une maison équipée du PAC Thermoseme (Hitachi) j'ai une unité extérieure et trois intérieures (1 basse et 2 hautes).
La marque n'existant plus, il est difficile de trouver de la doc.
Grâce à ce forum, j'ai retrouvé de la doc Hitachi.

Voici mes questions :
J'ai l'impression que mes unités ne régulent pas la puissance des ventilateurs et la température.
Quand la température de consigne est atteinte, les unités continuent de tourner. J'ai vu sur le forum que cela pourrait venir des autres unités qui doivent tourner. J'ai essayé de faire fonctionner les unités une par une, mais même problème.
Je me dis que c'est sûrement une sonde des unités intérieures qui ne "voit" pas que la température est atteinte.
Selon vous, de quoi cela pourrait venir ?
Autre question. Sur l'unité extérieure, il y a ce qui ressemble à une sonde liée à un boîtier avec un potentiomètre.
À quoi sert cela ?
Enfin, dernière question. Actuellement, la journée, la maison est vide. Je coupe donc toutes les unités.
Est-ce bien ou est-il mieux de laisser tourner ?

Merci d'avance.
Rudy
05 janvier 2024 à 20:55
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour, à l'envers, l'air pulsée permet de monter assez rapidement en température dans la ou les pièces concernées.

Toutefois si la régulation est bien fonctionnelle, il est plus raisonnable, de combattre 5° que 10°C.
2éme question, une sonde extérieure avec un potentiomètre, pourrait être une sonde de dégivrage réglable ?
Question 1 : il doit exister sur la commande un mode vitesse auto, ce qui permet la diminution de la vitesse en fonction de la meilleur approche de celle-ci.
06 janvier 2024 à 18:30
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
Bonjour.

Oui j'ai bien un mode auto pour la vitesse mais j'ai l'impression que celui ci ne fonctionne pas et que le ventilateur tourne toujours vite même si la température de consigne est dépassée...

Merci pour le retour.
Rudy.
07 janvier 2024 à 00:47
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
Bonjour,

J’ai commencé à laisser tourner la pompe la journée.
J’ai mis en consigne 16% en mode chauffage. Voici que j’obtiens en termes température (voir photo jointe).

On voit une régulation mais bien au-dessus de la consigne.

Je pense que c’est pour cela que j’ai aussi l’impression que ça ne régule pas et que ça chauffe en continu quand je mets une consigne à 20°.

Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? une sonde de température qui envoie un mauvais signal ?

Je n’ai toujours pas trouver dans la doc à quoi peut correspondre le potentiomètre et la sonde qu’il y a sur l’unité extérieure.
Merci de vos retours.
Rudy

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
température PAC Thermoseme

08 janvier 2024 à 19:15
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
Bonjour à tous.

Des idées concernant ma question ?

Merci d'avance.
11 janvier 2024 à 21:15
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour le potentiomètre, il se peut que vous ayez un cordon chauffant qui réchauffe la plaque inférieure de l'UE pour qu'elle ne prenne pas en glace (le ruissellement des dégivrages pouvant geler avant d'atteindre le drain). Le potentiomètre serait en quelque sorte le thermostat.

Pour l'écart de température, il arrive que le trou de passage des canalisations laisse entrer de l'air froid qui perturbe la sonde placée non loin).
13 janvier 2024 à 14:32
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
Citation :
Pour l'écart de température, il arrive que le trou de passage des canalisations laisse entrer de l'air froid qui perturbe la sonde placée non loin).

J'ai trouver sur la doc où se trouve la sonde.
J'ai aussi trouvé la courbe de réponse celle si (résistance en fonction de la température).
Je pensais essayer de mesurer la valeur avec un multimètre.
13 janvier 2024 à 20:49
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs

Renseignement fonctionnement PAC air air

Rudy74
Membre inscrit
Rudy74
6 messages
J'ai essayé ce week-end de mesure la tension au niveau de la sonde mais compliqué...
Je n'ai pas facilement accès à la carte...
J'ai installer des tado.
J'ai l'impression que sur-mesure unité haute la température de consigne est respectées.
17 janvier 2024 à 23:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 5. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 6. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 7. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 8. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 10. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement fonctionnement PAC air air >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite