Bonjour.
On vient de me donner un ensemble Mitsubishi qui n'a jamais été installé MUZ-SF50VE avec son split.
Le matériel date de 2014 et fonctionne, d'après la documentation, avec du R410A.
Je me demandais si l'unité extérieure contenait déjà du gaz et qu'il suffisait pour moi d'ouvrir les vannes ou bien est-elle livrée vide ?
Merci d'avance pour tous renseignements.
On vient de me donner un ensemble Mitsubishi qui n'a jamais été installé MUZ-SF50VE avec son split.
Le matériel date de 2014 et fonctionne, d'après la documentation, avec du R410A.
Je me demandais si l'unité extérieure contenait déjà du gaz et qu'il suffisait pour moi d'ouvrir les vannes ou bien est-elle livrée vide ?
Merci d'avance pour tous renseignements.
05 janvier 2024 à 22:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Conseil unité extérieure MUZ-SF50VE Mitsubishi
Bonjour.
L'UE contient déjà la quantité nécessaire de gaz pour un métré donné.
Le seul impératif est d'effectuer un test azote et un tirage au vide avant ouverture des vannes de service.
Obligatoire, sinon casse quasi assuré du matériel.
L'UE contient déjà la quantité nécessaire de gaz pour un métré donné.
Le seul impératif est d'effectuer un test azote et un tirage au vide avant ouverture des vannes de service.
Obligatoire, sinon casse quasi assuré du matériel.
06 janvier 2024 à 18:21
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Conseil unité extérieure MUZ-SF50VE Mitsubishi
Bonjour et merci de votre réponse.
Je précise que ma liaison fait 15M en 1/4 1/2.
Je vais bien entendu tirer au vide une bonne heure puis surveiller mon mano pour m assurer qu'il ne chute pas après coupure de la pompe.
La question que je me pose maintenant c'est la charge de gaz dans l'unité est elle suffisante pour 15M de liaison ?
Cordialement.
Je précise que ma liaison fait 15M en 1/4 1/2.
Je vais bien entendu tirer au vide une bonne heure puis surveiller mon mano pour m assurer qu'il ne chute pas après coupure de la pompe.
La question que je me pose maintenant c'est la charge de gaz dans l'unité est elle suffisante pour 15M de liaison ?
Cordialement.
06 janvier 2024 à 19:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
- N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
- 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
- 5. Panne clim Mitsubishi MUZ-EF50VE E1
- N°6954 : Bonjour. Ma clim Mitsubishi est tombée subitement en panne. Voici les symptômes : - Split intérieur : les 2 voyants restent allumés. - Module extérieur : Le ventilateur démarre et s'arrête sans cesse en émettant à...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 9. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 10. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
- N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite