Renseignement gainable Daikin et Airzone
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6977
Question Forum Climatisation : Renseignement gainable Daikin et Airzone
Bonjour,
Je viens de faire installer un gainable Daikin 9.5kW + Airzone (6 zones) en janvier 2021.
Voilà ci-dessous mon installation.
Unité extérieure Daikin : rzasg100mv1
Unité intérieure Daikin : fba100a
1 commande filaire Daikin : brc1k52w7
1 Airzone 6 soufflages
1 thermostat filaire bluethink
3 thermostat radio think.
Maison de 98 m² :
3 chambres de 12 m² (1 zone par chambre) : grille de 400*150 (emplacement fenêtre) avec gaine de 200mm de dia.
1 pièce principale de 52 m² (3 zones associées) : 1 grille de 400*150 (emplacement fenêtre), 2 grilles de 400*200 (emplacement fenêtre) tout avec gaine de 200 mm de dia.
1 couloir au centre de la maison : 1 grille de reprise 625*400 avec 2 gaines de 250 mm de dia.
Première question : cette installation vous parait-elle bien étudiée au niveau du matériel et de l'installation ?
Seconde question : j'ai un problème d'odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D’où cela peut-il provenir ?
Dernière question : avec les beaux jours, j'ai arrêté le chauffage. Sur le thermostat filaire bluethink qui est maitre j'ai mis l'installation sur STOP.
Suite à une coupure électrique, l'installation est repassée en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. J'ai retenté l'expérience et ça refait chaque fois la même chose. Cela ne me convient pas car lors des vacances je ne voudrai pas que l'installation se relance pendant mon absence.
Existe-t-il un changement de paramètre à faire ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
Je viens de faire installer un gainable Daikin 9.5kW + Airzone (6 zones) en janvier 2021.
Voilà ci-dessous mon installation.
Unité extérieure Daikin : rzasg100mv1
Unité intérieure Daikin : fba100a
1 commande filaire Daikin : brc1k52w7
1 Airzone 6 soufflages
1 thermostat filaire bluethink
3 thermostat radio think.
Maison de 98 m² :
3 chambres de 12 m² (1 zone par chambre) : grille de 400*150 (emplacement fenêtre) avec gaine de 200mm de dia.
1 pièce principale de 52 m² (3 zones associées) : 1 grille de 400*150 (emplacement fenêtre), 2 grilles de 400*200 (emplacement fenêtre) tout avec gaine de 200 mm de dia.
1 couloir au centre de la maison : 1 grille de reprise 625*400 avec 2 gaines de 250 mm de dia.
Première question : cette installation vous parait-elle bien étudiée au niveau du matériel et de l'installation ?
Seconde question : j'ai un problème d'odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D’où cela peut-il provenir ?
Dernière question : avec les beaux jours, j'ai arrêté le chauffage. Sur le thermostat filaire bluethink qui est maitre j'ai mis l'installation sur STOP.
Suite à une coupure électrique, l'installation est repassée en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. J'ai retenté l'expérience et ça refait chaque fois la même chose. Cela ne me convient pas car lors des vacances je ne voudrai pas que l'installation se relance pendant mon absence.
Existe-t-il un changement de paramètre à faire ?
D'avance je vous remercie pour vos réponses.
04 avril 2021 à 21:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Renseignement gainable Daikin et Airzone
Bonjour.
J'espère que des utilisateurs d'Airzone (pas mon cas) pourront apporter leur expérience, notamment en cas de coupure secteur.
Citation :Si c'est bien le même air aspiré qui est ensuite réparti sur les bouches, l'odeur devrait apparaitre entre le registre concerné et la chambre. Ce trajet d'air serait à vérifier en priorité, je pense.
Seconde question : j'ai un problème d'odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D’où cela peut-il provenir ?
Citation :Si le système Airzone est maitre, alors j'interrogerais le constructeur (ou l'installateur) concernant l'absence actuelle de mémorisation du mode de fonctionnement lors d'une coupure de secteur.
Suite à une coupure électrique, l'installation est repassée en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. J'ai retenté l'expérience et ça refait chaque fois la même chose.
J'espère que des utilisateurs d'Airzone (pas mon cas) pourront apporter leur expérience, notamment en cas de coupure secteur.
05 avril 2021 à 11:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Renseignement gainable Daikin et Airzone
Bonjour,
Normalement chez Daikin il y a un paramètre qui interdit ou autorise le redémarrage lors d'une coupure électrique.
Mais la régule Airzone prend peut-être la main, comme tam dans ce cas contacter le fabricant.
Normalement chez Daikin il y a un paramètre qui interdit ou autorise le redémarrage lors d'une coupure électrique.
Mais la régule Airzone prend peut-être la main, comme tam dans ce cas contacter le fabricant.
11 avril 2021 à 07:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Renseignement gainable Daikin et Airzone
Bonjour et merci de vos réponses.
- La gaine de la zone concernée a été remplacée mais l'odeur est toujours existante de temps en temps lors de la mise en route quand l'air arrive encore frais.
Donc je vais faire avec car je ne vois pas d'où cela peut provenir.
- Concernant le redémarrage de la clim après une coupure électrique je lui ai posé la question et il m'a dit que c'était normal. Pour moi cela ne l'est pas, donc j'ai installé l'application Madoka assistant et j'ai pu trouver que j'étais sur le mode 22-05-03 (rien d'inscrit).
Donc ni le mode désactivé (01) ni le mode activé (02).
Nouvelles questions :
- Quand je demande sur le Airzone une consigne de 21, sur le Madoka la consigne passe bien à 21.
Mais dès que la clim démarre sur le Madoka la valeur n’arrête pas de changer. Pourquoi ?
- Parfois avec une consigne de 21, le groupe extérieur s’arrête avant la consigne d’arrêt qui est à 21.5 pour le Airzone pour une demande de 21, et la ventilation continu de tourner à une vitesse très réduite pour souffler un air ambiant.
Ce qui refroidit la pièce (car l'air passe dans les combles avec une température extérieure à 12).
Je ne comprends pas ce fonctionnement car la clim a tourné toute la journée sans atteindre la température de coupure de 21.5. pourquoi ?
- L'application Madoka assistant me propose une mise à jour du micro logiciel.
Faut-il la faire ? y a-t-il un risque de perdre tous les paramètres ?
- Où peut-on trouver toutes les explications sur les paramètres (MODE 20,21….). J'en ai trouvé certains sur les notices de l'unité intérieur et de la commande Madoka mais il en manque énormément par rapport à toutes les possibilités que je trouve sur l'application Madoka assistant.
- J'ai acheté un anémomètre et j'ai pu mesurer la vitesse de l'air à la sortie des bouches de soufflage.
Avec le mode standard du Airzone j'ai entre 2.5 m/s et 2.7 m/s pour une température de 40 degrés.
D'avance je vous remercie de vos réponses.
- La gaine de la zone concernée a été remplacée mais l'odeur est toujours existante de temps en temps lors de la mise en route quand l'air arrive encore frais.
Donc je vais faire avec car je ne vois pas d'où cela peut provenir.
- Concernant le redémarrage de la clim après une coupure électrique je lui ai posé la question et il m'a dit que c'était normal. Pour moi cela ne l'est pas, donc j'ai installé l'application Madoka assistant et j'ai pu trouver que j'étais sur le mode 22-05-03 (rien d'inscrit).
Donc ni le mode désactivé (01) ni le mode activé (02).
Nouvelles questions :
- Quand je demande sur le Airzone une consigne de 21, sur le Madoka la consigne passe bien à 21.
Mais dès que la clim démarre sur le Madoka la valeur n’arrête pas de changer. Pourquoi ?
- Parfois avec une consigne de 21, le groupe extérieur s’arrête avant la consigne d’arrêt qui est à 21.5 pour le Airzone pour une demande de 21, et la ventilation continu de tourner à une vitesse très réduite pour souffler un air ambiant.
Ce qui refroidit la pièce (car l'air passe dans les combles avec une température extérieure à 12).
Je ne comprends pas ce fonctionnement car la clim a tourné toute la journée sans atteindre la température de coupure de 21.5. pourquoi ?
- L'application Madoka assistant me propose une mise à jour du micro logiciel.
Faut-il la faire ? y a-t-il un risque de perdre tous les paramètres ?
- Où peut-on trouver toutes les explications sur les paramètres (MODE 20,21….). J'en ai trouvé certains sur les notices de l'unité intérieur et de la commande Madoka mais il en manque énormément par rapport à toutes les possibilités que je trouve sur l'application Madoka assistant.
- J'ai acheté un anémomètre et j'ai pu mesurer la vitesse de l'air à la sortie des bouches de soufflage.
Avec le mode standard du Airzone j'ai entre 2.5 m/s et 2.7 m/s pour une température de 40 degrés.
D'avance je vous remercie de vos réponses.
17 avril 2021 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 2. Problème chauffage gainable Daikin Airzone
- N°6869 : Bonjour. J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin. Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises. J'ai fait...
- 3. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
- N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
- 4. Conseils dépannage gainable Daikin
- N°8431 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour mon gainable Daikin. Ça fait plusieurs mois que je n'ai que des soucis avec et les frais devienne important. Pour résumer, mon dépanneur a changé les cartes UE et UI ainsi que le air zone...
- 5. Sensation de froid clim Daikin gainable
- N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
- 6. Climatisation gainable Daikin consommation importante
- N°7774 : Bonjour à tous et toutes. Je m'adresse aux spécialistes sur le forum car j'ai du mal à faire entendre à mon installateur que le fonctionnement de la climatisation gainable à un problème. Au mois de juin 2021 j'ai fait...
- 7. Réglage Daikin et Bailindustrie similaire à Airzone
- N°8688 : Bonjour. J'ai un gainable Daikin qui fonctionne avec une régulation par pièce BailIndustrie (similaire à Airzone). J'ai différents soucis (difficulté à atteindre les températures, froid de la climatisation qui ressemble...
- 8. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
- N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
- 9. Odeur comble gainable Daikin avec Airzone
- N°8565 : Bonjour à tous. Je poste ce message car je n'ai rien trouvé de similaire sur Internet. J'ai un gainable Daikin + Airzone pour 4 pièces dans mes combles perdus. J'ai une odeur de "poussière" qui est en fait, il me semble,...
- 10. Clim gainable Daikin ne refroidit quasiment pas
- N°7762 : Bonjour à tous. Nous avons fait installer par un professionnel du matériel Daikin dernier cri, en gainable. 3MXM68N + Gainable fdxm25m et fdxm50m. 4 en tout. Cette Clim n’a JAMAIS fonctionné correctement, à savoir qu’à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite