Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1436
Dépannage climatisation bois : Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique. Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête. Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX
INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche un détaillant qui pourrait éventuellement me vendre cette carte.
Merci de votre aide.
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique. Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête. Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX
INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche un détaillant qui pourrait éventuellement me vendre cette carte.
Merci de votre aide.
01 février 2010 à 11:56
Dépannage conseils 1 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Procédez à la vérification du Klixon avant d'acheter la carte.
01 février 2010 à 20:38
Dépannage conseils 2 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Expliquez-moi comment le technicien a effectué une mesure de fonctionnement en gaz, alors que le compresseur ne tourne que 10 sec ? Ce n'est pas possible.
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:29
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Bonjour
Je suis un bricoleur, pouvez-vous m'expliquer à quoi ressemble un klixon et comment contrôler son fonctionnement ?
Le technicien a branché un tuyau sur la vis de purge pour faire la mesure de gaz.
Il a, soi-disant, rajouté 200 gr de gaz. Je vais faire les vérifications concernant le compresseur en le débranchant afin de vérifier que le relais s'enclenche.
Si le compresseur est hors service, il faudra le changer, refaire le plein de gaz par un spécialiste et la mise en route. Ne vaut il pas mieux changer l'unité extérieure en prenant la même afin d'éviter de changer la console intérieure.
Merci de votre aide. Géru
Je suis un bricoleur, pouvez-vous m'expliquer à quoi ressemble un klixon et comment contrôler son fonctionnement ?
Le technicien a branché un tuyau sur la vis de purge pour faire la mesure de gaz.
Il a, soi-disant, rajouté 200 gr de gaz. Je vais faire les vérifications concernant le compresseur en le débranchant afin de vérifier que le relais s'enclenche.
Si le compresseur est hors service, il faudra le changer, refaire le plein de gaz par un spécialiste et la mise en route. Ne vaut il pas mieux changer l'unité extérieure en prenant la même afin d'éviter de changer la console intérieure.
Merci de votre aide. Géru
04 février 2010 à 07:04
Dépannage conseils 4 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Le klicson se trouve sur la partie de câblage du compresseur, c'est un petit appareil qui sert à détecter une température supérieure anormale de fonctionnement, en principe à cause d'un manque de gaz, il est rond et il y a deux fils raccordés dessus ; un qui va au compteur, et un qui vient du contacteur ou carte. Vous pouvez le tester en le débranchant, en ayant coupé le courant avant, avec un multimètre en position ohmmètre. S'il n'existe pas, c'est donc un thermique interne, là il faut rappeler un technicien pour un devis. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:03
Dépannage conseils 5 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Le klixon est une sécurité thermique à l'intérieur du compresseur. on ne voit que les deux fils qui le relient au circuit électrique du groupe.
Lorsqu'une certaine température est atteinte, il coupe le circuit.
Faites une mesure de continuité entre les deux bornes, qui doit être positive. Faites aussi une mesure entre chaque borne et la terre/masse qui doivent être négatives. Si ces valeurs ne sont pas données, il y a un défaut.
Lorsqu'une certaine température est atteinte, il coupe le circuit.
Faites une mesure de continuité entre les deux bornes, qui doit être positive. Faites aussi une mesure entre chaque borne et la terre/masse qui doivent être négatives. Si ces valeurs ne sont pas données, il y a un défaut.
05 février 2010 à 09:24
Dépannage conseils 6 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Il y a un fil de ce klixon qui va sur une des bornes du COMPRESSEUR, et un qui vient du contacteur ou carte. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 17:17
Dépannage conseils 7 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Merci à tous pour vos précieux conseils.
J'ai contacté le service après vente qui a accepté de me remplacer la carte électronique.
Dans un premier temps, je vais donc remplacer cette pièce.
Si le groupe ne démarre toujours pas, je contrôlerai le klixon et je ferais le test du compresseur.
Cordialement, Géru
J'ai contacté le service après vente qui a accepté de me remplacer la carte électronique.
Dans un premier temps, je vais donc remplacer cette pièce.
Si le groupe ne démarre toujours pas, je contrôlerai le klixon et je ferais le test du compresseur.
Cordialement, Géru
15 février 2010 à 08:52
Dépannage conseils 8 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
J'ai remplacé la carte électronique, ma climatisation fonctionne. J'ai demandé à un professionnel de venir contrôler le gaz.
Pouvez-vous m'informer de la procédure que le spécialiste devra mettre en uvre afin de réaliser ce contrôle?
Merci de vos réponses. Cordialement. Géru
J'ai remplacé la carte électronique, ma climatisation fonctionne. J'ai demandé à un professionnel de venir contrôler le gaz.
Pouvez-vous m'informer de la procédure que le spécialiste devra mettre en uvre afin de réaliser ce contrôle?
Merci de vos réponses. Cordialement. Géru
16 février 2010 à 15:49
Dépannage conseils 9 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Bonjour, j'ai la même climatisation et le même problème, seulement je n'arrive pas à trouver la platine.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.
28 janvier 2011 à 07:38
Dépannage conseils 10 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Salut, contrôle de la surchauffe et du sous refroidissement, pas meilleur contrôle.
Vous pouvez aussi prendre la température d'entrée d'air de lévaporateur en mode froid (donc l'unité intérieure) et rajouter 15 degrés.
Cela doit correspondre à la température indiquée sur le mano HP, cordialement.
Vous pouvez aussi prendre la température d'entrée d'air de lévaporateur en mode froid (donc l'unité intérieure) et rajouter 15 degrés.
Cela doit correspondre à la température indiquée sur le mano HP, cordialement.
20 juillet 2011 à 21:24
Dépannage conseils 11 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité

Si le groupe extérieur et une ancienne génération il peut savoir juste avec l'aide de la pince ampèremétrique sur une phase du compresseur.
Si le groupe extérieur et une nouvelle génération la meilleure solution et la seule et de vider tout le gaz vérifier le poids et le remettre.
Si le groupe extérieur et une nouvelle génération la meilleure solution et la seule et de vider tout le gaz vérifier le poids et le remettre.
28 février 2017 à 11:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 5. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Problème installation climatiseur Zenith AC SR 35 QC
- N°2406 : Bonjour à tous. J'ai acheté un climatiseur Zenith ac sr 35 qc installation à connexion rapide elle s'est bien mise en marche à l'essai de démarrage, depuis plus rien le groupe extérieur ne fonctionne pas, il se déclenche...
- 8. Claquement à l'arrêt groupe extérieur climatiseur Honeywell
- N°4036 : Bonjour, Je possède une clim split (froid seul) de marque Honeywell depuis plus de 40 ans que j'avais fait installer pour rafraichir une chambre à l'étage en partie mansardée. Elle fonctionne très bien sauf qu'elle émet un...
- 9. Climatiseur Airton ne fonctionne pas
- N°31 : Je suis un particulier et j'ai installé un climatiseur de marque Airton (référence : R410a 3500w) qui ne produit ni froid ni chaud. Une légère fuite de gaz de quelques minutes s'est produite lors de la purge. Puis-je recharger...
- 10. Climatiseur Zenith PAP qui affiche défaut F1
- N°1607 : Bonjour J'ai installé un climatiseur de marque Zenith PAP. Le climatiseur intérieur fonctionne mais affiche "F1" défaut de communication avec l'appareil à l'extérieur qui ne tourne pas. Que faire ? J'ai vérifié 2 fois la...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite