Climatisation dépannage : Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.
01 mai 2009 à 01:29
Réparation 1 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Oui, vous pouvez protéger votre groupe extérieur aussi bien dessus, dessous mais à éviter de le coffret derrière car il doit y avoir minimum 30cm pour qu'il y ait une bonne aspiration donc éviter de le coffrer derrière. Mais c'est à vous de voir !
Réparation 2 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

J'ai ce problème aussi et souhaite savoir comment vous voulez le protéger ; dès que les températures sont négatives, nous avons du mal à chauffer (19° maxi).
Réparation 3 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Merci de nous proposer des matériaux pour pouvoir isoler l'unité extérieure (à part le bois et les parpaings) car j'ai le même problème et je ne sais pas comment faire ; je pensais utiliser des plaques polycarbonates ; ce produit est-il adapté et assez isolant ? Ou faut-il rajouter un isolant mince à bulles ?
Réparation 4 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Pas de coffrage autour des unités extérieures ! Laissez-les respirer. Si votre voiture a tendance à chauffer, vous n'allez pas mettre un carton devant le radiateur ? La clim, c'est pareil, il lui faut le maximum de place autour pour y rejeter ses calories, en mode froid, ou pour les capter, en mode chaud.
Réparation 5 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

C'est une pompe à chaleur, donc l'air qui en ressort est plus froid que l'air ambiant, si vous le confinez ce sera pire. Le groupe extérieur va réabsorber de l'air de plus en plus froid, donc moins de chaleur à restituer. Le groupe finira par s'arrêter par sa sécurité. Dégivrage manuel : passer en mode déshumidification et observer le groupe extérieur.
Réparation 6 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Pas de caisson OK ! Mais que faire pour avoir un meilleur rendement de cette pompe qui n'arrive pas à chauffer dès que les températures passent sous la barre des 0° (18° dans la maison, c'est très juste). Merci de vos réponses.
31 décembre 2007 à 21:23
Réparation 7 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Manque de puissance groupe trop petit.
22 janvier 2008 à 01:43
Réparation 8 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Il faut que vous mettiez une résistance qui s'enclenche à une température négative pour apporter des calories à votre groupe extérieur, ça fonctionnera mais pas très économique.
03 mars 2008 à 13:58
Réparation 9 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Peut-on balancer de l'air chaud sur l'UE par la VMC ou conduit de l'insert ?
24 mars 2008 à 19:21
Réparation 10 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Si votre unité extérieure givre et que vous n'arrivez pas à chauffer je soupçonne un manque de gaz mais c'est à vous de voir.
08 mai 2008 à 16:07
Réparation 11 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Si votre unité extérieure givre, cela veut dire 2 choses :
- soit manque de gaz et cela dépend de la dernière fois où vous avez effectuez la recharge en gaz.
- problème de sonde de dégivrage
- soit manque de gaz et cela dépend de la dernière fois où vous avez effectuez la recharge en gaz.
- problème de sonde de dégivrage
21 juin 2008 à 15:49
Réparation 12 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

La machine peut givrer si le gaz est très bas.
29 juin 2008 à 01:09
Réparation 13 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Le givrage souvent est le manque de gaz.
Réparation 14 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Je n'ai pas de réponse, mais sachez qu'avant d'avoir ce problème, elle ne givrait pas, même à des basses températures. 6 ans sans aucun problème, mais depuis 2 mois cela n'arrête pas.
Réparation 15 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Une micro fuite ne serait pas pour rien.
Réparation 16 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Bonjour,
Il est normal que la climatisation ne chauffe pas pareil lorsqu'il fait froid.
Pour éviter cela, certains modèles ont un dégivrage automatique mais passer -5°, cela gèle quand même.
Nous recommandons à nos clients d'augmenter la température de consigne pour que l'air prélevé dans la pièce pour dégivrer soit assez chaud pour décongeler et sécher tout ça.
Par exemple, si vous êtes à 18° d'habitude, mettez-la à 20°/ 21°.
Ou bien, 2ème solution : si vous possédez un chauffage, allumez-le lors de grands froids (environ -5°).
Pour Daikin, un chauffage en appoint ne fait pas du tout de mal, votre climatisation peine moins car l'échangeur n'est pas givré donc l'air chauffe mieux et votre compresseur fonctionne moins souvent.
L'énergie que vous perdez à allumer un chauffage d'appoint, vous le gagnez sur votre climatisation qui peinera moins.
Mais les 2 effets s'annulent ! Voilà, cela peut être aussi une fuite et là, ce n'est pas pareil !
Pour vérifier s'il ne vous manque pas de fluide mais en température maximum à petite vitesse de ventilation et mesurez la sortie d'air avec un thermomètre.
Si ça monte à 47°/ 48°, c'est ok et bien sûr, si ça monte plus, aucun problème, cela dépend aussi de la température extérieure, c'est compliqué.
Cordialement. Vivien
Il est normal que la climatisation ne chauffe pas pareil lorsqu'il fait froid.
Pour éviter cela, certains modèles ont un dégivrage automatique mais passer -5°, cela gèle quand même.
Nous recommandons à nos clients d'augmenter la température de consigne pour que l'air prélevé dans la pièce pour dégivrer soit assez chaud pour décongeler et sécher tout ça.
Par exemple, si vous êtes à 18° d'habitude, mettez-la à 20°/ 21°.
Ou bien, 2ème solution : si vous possédez un chauffage, allumez-le lors de grands froids (environ -5°).
Pour Daikin, un chauffage en appoint ne fait pas du tout de mal, votre climatisation peine moins car l'échangeur n'est pas givré donc l'air chauffe mieux et votre compresseur fonctionne moins souvent.
L'énergie que vous perdez à allumer un chauffage d'appoint, vous le gagnez sur votre climatisation qui peinera moins.
Mais les 2 effets s'annulent ! Voilà, cela peut être aussi une fuite et là, ce n'est pas pareil !
Pour vérifier s'il ne vous manque pas de fluide mais en température maximum à petite vitesse de ventilation et mesurez la sortie d'air avec un thermomètre.
Si ça monte à 47°/ 48°, c'est ok et bien sûr, si ça monte plus, aucun problème, cela dépend aussi de la température extérieure, c'est compliqué.
Cordialement. Vivien
20 février 2009 à 01:24
Réparation 17 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Pour info, il ne faut absolument pas isoler quoi que ce soit, tout au plus un petit toit, mais cela ne servira à rien d'autre qu'à éviter à la peinture de se ternir ! Un climatiseur commence à givrer en chauffage à partir de 3/4°C et c'est normal. A très basse température (-5/-7°), il perd jusqu'à 60% de sa puissance : il n'y a rien à faire si ce n'est de lui adjoindre un appoint pour l'aider à chauffer la maison. C'est dans ces condition extrêmes que la qualité d'une marque fait la différence : priorité aux marques japonaises en ce domaine : Mitsubishi electric, Panasonic, Daikin, Hitachi, Toshiba...
31 août 2010 à 17:29
Réparation 18 climatisations
Invité

Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Invité

Bonsoir à vous tous,
Je ne suis pas spécialiste mais observateur.
Il me semble que le givre qui se dépose sur l'unité extérieure de votre clim ne dépend pas uniquement de la température extérieure, mais également de l’hygrométrie de l'air.
Pour les personnes qui habitent en Provence, vous constaterez que, quand le mistral souffle ; malgré une température basse, voire négative, votre clim ne givre pas. Normal car quand il y a du vent, le taux d’hygrométrie est très bas.
Je ne suis pas spécialiste mais observateur.
Il me semble que le givre qui se dépose sur l'unité extérieure de votre clim ne dépend pas uniquement de la température extérieure, mais également de l’hygrométrie de l'air.
Pour les personnes qui habitent en Provence, vous constaterez que, quand le mistral souffle ; malgré une température basse, voire négative, votre clim ne givre pas. Normal car quand il y a du vent, le taux d’hygrométrie est très bas.
13 janvier 2014 à 19:29
Réparation 19 climatisations
Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
Bonjour et bonne journée à tous.
Tout à fait
le givre apparait lorsque l'air extérieur contient trop d'humidité.
Pourquoi l’échangeur extérieur givre ? La raison principale est que le fluide s'évapore à une température négative, et que l'air est chargé en humidité.
Y a-t-il d'autres raisons pour que l'UE givre ?
Oui, le manque de gaz est une des raisons principales.
Un manque de débit d'air sur l'UE provoquera aussi une prise en glace. Le manque de débit d'air peut résulter d'un encrassement de l’échangeur, d'une défaillance du ventilateur qui tourne par exemple sur la 2éme vitesse au lieu de la 3ème.
Il peut être la conséquence d'un mauvais choix d'emplacement de l'UE.
Un détendeur qui alimente mal l’échangeur exterieur.
Une pré-détente due à un pincement des liaisons frigorifiques lors de l’installation.
Et voici la star des raisons et qui est commune à quasiment tout ceux qui cherchent des solutions à leur PAC.
LE DIMENSIONNEMENT. Une PAC sur ou sous dimensionnée se prendra en glace quoi que l'on fasse.
Pour la sous dimensionner, elle rame à atteindre la consigne, donc fonctionne trop longtemps et du givre s'accumule, lorsque enfin elle lance le dégivrage, celui-ci n'est jamais abouti, il reste toujours du givre sur la partie basse. Lorsque la PAC repart en chauffage rebelote elle mettra un temps fou à y arriver, mais cette fois-ci une couche supplémentaire de givre s'accumule sur la partie basse. A force de chaud froid, chaud froid, le givre qui s'accumule devient très solide, et gagne du terrain, jusqu'à obstruer complétement la PAC
.
Pour la surdimensionner, hé bien c'est parce que elle fait des courts cycles qu'elle ne dégivre jamais.
Pour la majorité des PAC, les constructeurs ont décidé que pour lancer le dégivrage il faut 2 conditions minimum. 1 = température du gaz en sortie échangeur par exemple moins 15c. 2 = un temps de fonctionnement minimum pour lancer le dégivrage, généralement 30 à 45 minutes de fonctionnement compresseur. Si la condition température est satisfaite, mais que le compresseur n'a pas tourné les 30 minutes obligatoires et bien pas de dégivrage.
La surdimensionnée se prend en glace car elle ne tourne que quelques minutes.
Ensuite le givre s'accumule comme pour l'autre et devient un bloc solide, et là malgré un fonctionnement prolongé la PAC n'arrive plus à dégivrer.
Peut-on y remédier ? Pour la sous dimensionner il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est lui donner un coup de main via un cordon chauffant auto régule.
Et baisser la consigne d'un degré ou plus. L’idée de réinjecter de l'air chaud de la VMC, pourquoi pas, mais le débit n'est pas assez élevé, de plus l'air est vachement humide.
Je dirais plutôt faire un puits Canadien pour ceux qui ont du terrain, et ramener de l'air à 10 ou 15 degrés là c'est top.
Pour la surdimensionner mettre un ballon tampon qui va lui offrir une certaine inertie, ainsi elle pourra dégivrer correctement.
En tout cas fuyez les charlatans qui vous proposent des puissances sans faire un minimum au niveau bilan thermique.
Celui qui vous demande juste la surface de l'habitation et qui vous dit "une x kW ira parfaitement chez vous" est un charlatan qui fait une estimation à la louche.
Lorsqu'on vous fait un bilan thermique et que celui-ci indique par exemple un besoin de 10 kW, assurez-vous que la PAC que l'on vous propose est capable de restituer les 10 kW dans les conditions les plus défavorables dans votre région.
Si les hivers descendent à moins 15 hé bien la PAC doit être sélectionnée pour cette température là sinon gros problème de chauffe à prévoir.
Sachez que lorsque vous avez 2 devis qui semblent proposer la même PAC, même puissance, et que l'un est bigrement plus cher que l'autre, hé bien la difference est en partie due au fait que l'un vous propose une 10 kW à moins 7 par exemple, et que l'autre vous propose une 10 kW à plus 7
. Soyez très vigilants à ce niveau là.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout à fait

Pourquoi l’échangeur extérieur givre ? La raison principale est que le fluide s'évapore à une température négative, et que l'air est chargé en humidité.
Y a-t-il d'autres raisons pour que l'UE givre ?
Oui, le manque de gaz est une des raisons principales.
Un manque de débit d'air sur l'UE provoquera aussi une prise en glace. Le manque de débit d'air peut résulter d'un encrassement de l’échangeur, d'une défaillance du ventilateur qui tourne par exemple sur la 2éme vitesse au lieu de la 3ème.
Il peut être la conséquence d'un mauvais choix d'emplacement de l'UE.
Un détendeur qui alimente mal l’échangeur exterieur.
Une pré-détente due à un pincement des liaisons frigorifiques lors de l’installation.
Et voici la star des raisons et qui est commune à quasiment tout ceux qui cherchent des solutions à leur PAC.
LE DIMENSIONNEMENT. Une PAC sur ou sous dimensionnée se prendra en glace quoi que l'on fasse.
Pour la sous dimensionner, elle rame à atteindre la consigne, donc fonctionne trop longtemps et du givre s'accumule, lorsque enfin elle lance le dégivrage, celui-ci n'est jamais abouti, il reste toujours du givre sur la partie basse. Lorsque la PAC repart en chauffage rebelote elle mettra un temps fou à y arriver, mais cette fois-ci une couche supplémentaire de givre s'accumule sur la partie basse. A force de chaud froid, chaud froid, le givre qui s'accumule devient très solide, et gagne du terrain, jusqu'à obstruer complétement la PAC

Pour la surdimensionner, hé bien c'est parce que elle fait des courts cycles qu'elle ne dégivre jamais.
Pour la majorité des PAC, les constructeurs ont décidé que pour lancer le dégivrage il faut 2 conditions minimum. 1 = température du gaz en sortie échangeur par exemple moins 15c. 2 = un temps de fonctionnement minimum pour lancer le dégivrage, généralement 30 à 45 minutes de fonctionnement compresseur. Si la condition température est satisfaite, mais que le compresseur n'a pas tourné les 30 minutes obligatoires et bien pas de dégivrage.

La surdimensionnée se prend en glace car elle ne tourne que quelques minutes.

Ensuite le givre s'accumule comme pour l'autre et devient un bloc solide, et là malgré un fonctionnement prolongé la PAC n'arrive plus à dégivrer.
Peut-on y remédier ? Pour la sous dimensionner il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est lui donner un coup de main via un cordon chauffant auto régule.
Et baisser la consigne d'un degré ou plus. L’idée de réinjecter de l'air chaud de la VMC, pourquoi pas, mais le débit n'est pas assez élevé, de plus l'air est vachement humide.
Je dirais plutôt faire un puits Canadien pour ceux qui ont du terrain, et ramener de l'air à 10 ou 15 degrés là c'est top.
Pour la surdimensionner mettre un ballon tampon qui va lui offrir une certaine inertie, ainsi elle pourra dégivrer correctement.
En tout cas fuyez les charlatans qui vous proposent des puissances sans faire un minimum au niveau bilan thermique.
Celui qui vous demande juste la surface de l'habitation et qui vous dit "une x kW ira parfaitement chez vous" est un charlatan qui fait une estimation à la louche.

Lorsqu'on vous fait un bilan thermique et que celui-ci indique par exemple un besoin de 10 kW, assurez-vous que la PAC que l'on vous propose est capable de restituer les 10 kW dans les conditions les plus défavorables dans votre région.
Si les hivers descendent à moins 15 hé bien la PAC doit être sélectionnée pour cette température là sinon gros problème de chauffe à prévoir.
Sachez que lorsque vous avez 2 devis qui semblent proposer la même PAC, même puissance, et que l'un est bigrement plus cher que l'autre, hé bien la difference est en partie due au fait que l'un vous propose une 10 kW à moins 7 par exemple, et que l'autre vous propose une 10 kW à plus 7

Cordialement.
Adelclimatisation
02 février 2014 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 4. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 7. Panne de clim durant la nuit givre extérieur et intérieur
- N°2456 : Bonjour. J'ai un climatiseur 9000 BTU Westpoint qui produit du givre à l'extérieur et à l'intérieur. Il a changé la sonde pour moi, rien n'a changé, et se coupe durant la nuit, je trouve à 21° il me donne une...
- 8. Construire coffre de protection pour un climatiseur
- N°3367 : Bonjour. Je cherche à construire un coffre de protection pour une unité extérieure de climatiseur. Quelqu'un a t-il des idées ? Je débute. :cry: Merci. :tongue:
- 9. Erreur P2 climatiseur réversible Saunier Duval
- N°2270 : Bonjour. Voilà je possède un climatiseur réversible inverter modèle SDH 1035MW, j'ai déjà eu des soucis avec code P4, carte du groupe extérieur le fusible a lâché. La cause, l'installateur n'a pas mis assez de gaz dans...
- 10. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite