Climatisations maison dépannage : Problème climatisation Airton bisplit


Invité
invité
Bonjour, je suis électricien j'ai installé un climatiseur Airton bisplit, lorsque j'allume l'unité A il n'y a pas de souci, elle marche normalement en chaud et en froid, mais lorsque j'allume la seconde unité les lamelles oscillent mais aucune ventilation se déclenche en chaud alors qu'en froid oui et le compresseur lui fonctionne normalement. D'où peut venir le problème ? Merci.
Dépannage 1 climatisation

Problème climatisation Airton bisplit


Invité
invité
En mode chaud la ventilation ne démarre que lorsque l'échangeur est chaud, une sonde est prévue à cet effet il faudrait poser la main sur l'échangeur pour vérifier qu'il est chaud (35-45 degrés), si c'est chaud la sonde est peut être défectueuse elle peut se mesurer en Ohmètre si ce n'est pas chaud vérifier que l'électrovanne du circuit b s'ouvre, elle est située dans l'unité extérieure.
Dépannage 2 climatisation

Problème climatisation Airton bisplit


Invité
invité
Vérifier les branchements électriques des liaisons entre unité intérieure et extérieure, je pense que vous devez avoir des switchs à déplacer si vous marchez en duo à voir.
28 janvier 2008 à 02:37
Dépannage 3 climatisation

Problème climatisation Airton bisplit


Invité
invité
Il faudra d'abord savoir si votre machine est désignée à fonctionner en mode chaud.
29 juin 2008 à 01:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
    N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
  • 2. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 3. Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
    N°6740 : Bonjour. J’ai une clim bisplit Airton depuis 10 ans et depuis 2 jours elle ne fait plus de chaud. Pas de message d’erreur, on entend le ventilateur démarrer 10 secondes environ, puis le clic d’un relais, le compresseur...
  • 4. Panne clim bisplit Airton
    N°6087 : Bonjour, J'ai un chauffage/clim Airton bi split qui est en panne. Celui-ci est tombé en panne il a quelques temps. Après avoir disjoncté puis remis l'électricité celui-ci s'est remis à fonctionner. Depuis il est retombé...
  • 5. Barre de givre qui persiste sur clim Airton bisplit inverter r 410 a
    N°887 : Bonjour, je repose ma question de manière plus claire (n°832) ; savez-vous pourquoi, quand mon unité extérieure dégivre (pendant les températures négatives), il reste toujours une largeur d'environ 5 centimètres qui...
  • 6. Notice de démontage unité extérieure Airton inverter bisplit
    N°642 : Bonjour, j'ai un bisplit inverter Airton et je dois retourner l'unité extérieure car problème de déclenchement. En effet l'unité extérieure démarre 20 secondes et s'arrête 3 min puis refait la même chose (20 secondes, 3 min,...
  • 7. Conseil installation bisplit d'Airton identification unités A et B
    N°602 : Bonjour, je viens d'acheter une bisplit d'Airton mon souci est que dans la notice, il est partout notifié unités A et B, sauf que sur les emballages rien n'est spécifié, à part une puissance plus forte, comment savoir laquelle...
  • 8. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 9. Pas de souffle en positon chaud climatisation bisplit Airton
    N°1444 : Bonjour ! J'ai monté moi-même une climatisation bisplit Airton 2007, modèle CMD58GW/26G+32G. L'unité 1 a fonctionné normalement 3 mois et là plus de souffle en position chaud, l'unité extérieure tourne normalement. Le froid...
  • 10. Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
    N°1820 : Bonjour, Depuis 3 ans ,je possède une clim réversible dc inverter bisplit Airton. En mode chaud, un split allumé, la haute pression monte jusqu’à 35 bars, là la température sortie split est à 50°. Quand la haute...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation Airton bisplit >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisationpanne climatisation bv 1189forum depannage climatiseursinstallation climatisation toiture



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite