Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
6126
Question Forum Climatisation : Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI.
J'ai démonté les carters de l'UE.
Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le transfo est allumée.
La led rouge à côté du CN11 est allumée.
La led 1 rouge s'allume pendant quelques secondes, après la led 1 s'éteint et les leds rouge 2 et 3 s'allument. Au bout de 2 minutes erreur 4 sur l'UI (pendant ce cycle on entend les valves A et B fonctionner).
A noter que l'afficheur digital sur le PCB ne s'allume pas. Les 2 leds vertes sur l'IPM sont allumés et la led rouge sur PFC est allumé.
J'ai les tensions 12V 9V 5V sur CN11, et la tension de 380V continu sur l'IPM.
J'ai pulvérisé du givre, avec une bombe givrante détection de panne, pendant la phase auto test, en commençant par les composants sous l'afficheur, au bout de 3 secondes l'afficheur s'est allumé et la clim s'est mise en route et à faire du chaud.
J'ai laissé fonctionner un quart d'heure et je l'ai arrêté.
Le lendemain, j'ai rallumé la clim et l'erreur E4 est réapparu.
J'ai de nouveau pulvérisé du givre en ciblant composant par composant, et là catastrophe
, led rouge à côté de CN11 clignotante, led 1, 2, 3 éteintes, led verte toujours allumée.
Sur l'IPM led verte du haut clignotante, led verte du bas éteinte.
Sur PFC led rouge allumée.
J'ai toujours la tension de 380 V continu sur l'IPM.
Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5.
J'ai remarqué que la cadence du clignotement de la led rouge à côté de CN11, suivi d'un petit bruit comme un relais au niveau de l'IPM vers le TOP223YN.
Je me demande si je commence par changer le TOP223YN sur l'IPM !!!
Merci pour votre aide...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI.
J'ai démonté les carters de l'UE.
Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le transfo est allumée.
La led rouge à côté du CN11 est allumée.
La led 1 rouge s'allume pendant quelques secondes, après la led 1 s'éteint et les leds rouge 2 et 3 s'allument. Au bout de 2 minutes erreur 4 sur l'UI (pendant ce cycle on entend les valves A et B fonctionner).
A noter que l'afficheur digital sur le PCB ne s'allume pas. Les 2 leds vertes sur l'IPM sont allumés et la led rouge sur PFC est allumé.
J'ai les tensions 12V 9V 5V sur CN11, et la tension de 380V continu sur l'IPM.
J'ai pulvérisé du givre, avec une bombe givrante détection de panne, pendant la phase auto test, en commençant par les composants sous l'afficheur, au bout de 3 secondes l'afficheur s'est allumé et la clim s'est mise en route et à faire du chaud.
J'ai laissé fonctionner un quart d'heure et je l'ai arrêté.
Le lendemain, j'ai rallumé la clim et l'erreur E4 est réapparu.
J'ai de nouveau pulvérisé du givre en ciblant composant par composant, et là catastrophe

Sur l'IPM led verte du haut clignotante, led verte du bas éteinte.
Sur PFC led rouge allumée.
J'ai toujours la tension de 380 V continu sur l'IPM.
Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5.
J'ai remarqué que la cadence du clignotement de la led rouge à côté de CN11, suivi d'un petit bruit comme un relais au niveau de l'IPM vers le TOP223YN.

Je me demande si je commence par changer le TOP223YN sur l'IPM !!!
Merci pour votre aide...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


12 avril 2020 à 19:26
Réponse 1 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour.
Pourriez-vous ré-écrire votre phrase "Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5"? Je ne sais pas comment la "corriger".
Si des basses tensions ont diminué, il se peut que le TOP ait un problème, mais commencez par vérifier le(s) condensateur(s) relié(s) à sa broche de gauche.
Ah oui, j'aurais bien vu la photo du schéma prise dans l'autre sens... logique, non?
Pourriez-vous ré-écrire votre phrase "Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5"? Je ne sais pas comment la "corriger".
Si des basses tensions ont diminué, il se peut que le TOP ait un problème, mais commencez par vérifier le(s) condensateur(s) relié(s) à sa broche de gauche.
Ah oui, j'aurais bien vu la photo du schéma prise dans l'autre sens... logique, non?
13 avril 2020 à 08:36
Réponse 2 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
Merci Dom-Aom,
Actuellement sur le CN11 j' ai les tensions 6V, 3V, 1V au lieu de 12V, 9V, 5V.
Ces tensions de 6V, 3V, 1V je les retrouve sur l'IPM connecteur CN11 rebranché.
CN11 débranché j’entends toujours ce petit bruit sur l'IPM.
Je vais déposer l'IPM pour contrôler condensateur.
J'attends un nouveau multimètre, mon actuel ne contrôle pas les capacités (condensateur en microfarad).
Sur CN2 de l'IPM (voir photo) dois-je avoir 15v continu entre +15v et N ?
Là je n'ai rien.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci Dom-Aom,
Actuellement sur le CN11 j' ai les tensions 6V, 3V, 1V au lieu de 12V, 9V, 5V.
Ces tensions de 6V, 3V, 1V je les retrouve sur l'IPM connecteur CN11 rebranché.
CN11 débranché j’entends toujours ce petit bruit sur l'IPM.
Je vais déposer l'IPM pour contrôler condensateur.
J'attends un nouveau multimètre, mon actuel ne contrôle pas les capacités (condensateur en microfarad).
Sur CN2 de l'IPM (voir photo) dois-je avoir 15v continu entre +15v et N ?
Là je n'ai rien.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 avril 2020 à 15:46
Réponse 3 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Aaah, OK pour votre phrase. Le problème est que vous ne respectiez pas la convention d'écriture qui consiste à mettre un blanc après une virgule!... J'avais donc compris "6V au lieu de (12virgule3) au lieu de (9virgule1) etc", ce qui ne voulait rien dire.
Effectivement, on aurait pu imaginer que la carte IPM consomme anormalement sur une de ces 3 tensions, mais comme c'est pareil quand elle est débranchée, je verrais plutôt l'alim de la carte principale qui ne fonctionne plus bien.
Chose étrange, votre machine semble avoir 2 alims à découpage, une sur la carte principale, qui envoie les 3 tensions sur l'IPM, et une sur l'IPM qui envoie sur la PFC. Pour votre 15V, à priori ce doit être une tension continue (et permanente). Vérifiez les diodes de redressement aux secondaires des alims. Et qu'aucun condensateur n'est +/- en court-circuit (dans ce cas l'alim passerait en mode limitation en donnant des tensions plus faibles).
Effectivement, on aurait pu imaginer que la carte IPM consomme anormalement sur une de ces 3 tensions, mais comme c'est pareil quand elle est débranchée, je verrais plutôt l'alim de la carte principale qui ne fonctionne plus bien.
Chose étrange, votre machine semble avoir 2 alims à découpage, une sur la carte principale, qui envoie les 3 tensions sur l'IPM, et une sur l'IPM qui envoie sur la PFC. Pour votre 15V, à priori ce doit être une tension continue (et permanente). Vérifiez les diodes de redressement aux secondaires des alims. Et qu'aucun condensateur n'est +/- en court-circuit (dans ce cas l'alim passerait en mode limitation en donnant des tensions plus faibles).
13 avril 2020 à 17:38
Réponse 4 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Je me demande si ce n'est pas le PFC qui envoi le 15V à l'IPM et l'IPM qui envoie les 3 tensions au PCB.
13 avril 2020 à 19:18
Réponse 5 du forum climatisation
Invité

Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Invité

Bonjour à tous,
J'ai reçu un nouveau multimètre
et fait les contrôles que j'ai détaillés sur la photo ci-dessous.
J'ai remplacé le TOP223YN.
C'est toujours pareil
. J'entends ce tic tic tic, qui me semble vient du TOP223YN. Les tensions sont toujours mauvaises (les 3 tensions oscillent). Par exemple, pour le 12 volts, j'ai une tension qui oscille entre 4.5 et 6 volts.
Dans le forum, j'ai vu à la question 3591, que le climatiseur Zenith AC-SR-51-QC, a la même carte que mon Airton.
Dans cette question PHILOU31 et Yannick38 ont beaucoup travaillé, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à réparer.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de votre aide.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai reçu un nouveau multimètre

J'ai remplacé le TOP223YN.
C'est toujours pareil

Dans le forum, j'ai vu à la question 3591, que le climatiseur Zenith AC-SR-51-QC, a la même carte que mon Airton.
Dans cette question PHILOU31 et Yannick38 ont beaucoup travaillé, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à réparer.
Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin de votre aide.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 avril 2020 à 20:32
Réponse 6 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour.
Le tic tic est typique d'une alim à découpage qui détecte une surconsommation et se coupe en faisant tic. Elle refait une tentative une fraction de seconde plus tard, ce qui génère le bruit répétitif.
La carte alimente en énergie une ou plusieurs autres cartes, et il se peut que la surconsommation soit ailleurs que sur la carte en photo.
Déconnectez le câble à 8 fils et voyez si le bruit s'arrête, et si les tensions deviennent stables. Si c'est le cas, alors photo recto-verso de la carte au bout du câble.
Le tic tic est typique d'une alim à découpage qui détecte une surconsommation et se coupe en faisant tic. Elle refait une tentative une fraction de seconde plus tard, ce qui génère le bruit répétitif.
La carte alimente en énergie une ou plusieurs autres cartes, et il se peut que la surconsommation soit ailleurs que sur la carte en photo.
Déconnectez le câble à 8 fils et voyez si le bruit s'arrête, et si les tensions deviennent stables. Si c'est le cas, alors photo recto-verso de la carte au bout du câble.
26 avril 2020 à 09:50
Réponse 7 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..

BricoVidéo image du jour. Magnifique météo sur Paris en période de confinement. Photo-patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo sur Paris en période de confinement
Fabrication masque de protection
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 845 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..

BricoVidéo image du jour. Magnifique météo sur Paris en période de confinement. Photo-patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo sur Paris en période de confinement
Fabrication masque de protection
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
26 avril 2020 à 11:40
Réponse 8 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour Dom-Aom,
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai fait le test en débranchant le connecteur 8 fils. Pareil.
J'ai débranché également le connecteur 3 fils (+15V). Pareil.
Les 2 connecteurs déconnectés, il y a toujours le tic tic, et les 3 tensions ondulent.
Est-ce que le transfo (WH-EI22A) peut être en cause ? Je peux dessouder ce transfo !
Je suivrais vos conseils.
Merci.
Merci beaucoup pour votre aide.

J'ai fait le test en débranchant le connecteur 8 fils. Pareil.
J'ai débranché également le connecteur 3 fils (+15V). Pareil.

Les 2 connecteurs déconnectés, il y a toujours le tic tic, et les 3 tensions ondulent.
Est-ce que le transfo (WH-EI22A) peut être en cause ? Je peux dessouder ce transfo !
Je suivrais vos conseils.
Merci.
26 avril 2020 à 17:39
Réponse 9 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Le transfo pourrait être en cause, mais c'est relativement rare. Il vaut mieux tester les diodes et les chimiques aux différents secondaires de l'alim. Vous dites avoir fait les diodes noires, n'oubliez aucune de celles à proximité du transfo (par ex D203 et sa voisine). Il y a aussi une autre zener juste sous le radiateur, Z201. Testez aussi le 7805 (avec sa languette trouée) : broche de droite, 5.0V ; centrale : 0V ; de gauche, au moins 10V (sur une carte saine). Et tant qu'on y est aussi le petit régulateur 2.5V en version CMS, IC2. Broche du bas, 0V ; centrale : 2.5V ; du haut, au moins 10V (sur une carte saine).
Vérifiez que, tous les condos en place, aucun d'eux ne présente un court-circuit à ses bornes (dû à un autre composant comme l'IPM).
Car l'IPM pourrait avoir un problème de surconsommation sur sa partie basse tension. Il présente un groupe de 8 broches; testez entre la 7ème et la 8ème du groupe en partant du bout. Si vous lisez peu d'ohms, voire 0, bingo. Si la 8ème est reliée au + d'un des condos de l'alim, vous pouvez couper la piste qui part du condo et voir si le tic tic cesse.
Vérifiez que, tous les condos en place, aucun d'eux ne présente un court-circuit à ses bornes (dû à un autre composant comme l'IPM).
Car l'IPM pourrait avoir un problème de surconsommation sur sa partie basse tension. Il présente un groupe de 8 broches; testez entre la 7ème et la 8ème du groupe en partant du bout. Si vous lisez peu d'ohms, voire 0, bingo. Si la 8ème est reliée au + d'un des condos de l'alim, vous pouvez couper la piste qui part du condo et voir si le tic tic cesse.
26 avril 2020 à 21:57
Réponse 10 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour Dom-Aom,
Encore merci pour votre aide très précieuse.
J'ai pris les tensions du 7805 et du régulateur C2.
J'ai un doute pour placer la pince moins du multimètre.
J'espère de ne pas avoir fait d'erreur !
Pour la borne négative du multimètre je l'ai prise sur le (-) N du 320 Volt continu (voir photo).
Excusez-moi si je me répète, pour les diodes noires, avec le multimètre en position diode, ça bloque dans un sens, et dans l'autre j'ai une tension en général comprise entre de 0.4v et 0.7v.
Quand les valeurs ne sont pas cohérentes, je dessoude un côté de la diode.
Pour la diode zener je ne sais pas trop comment la contrôler.
Je l'ai testée comme pour une diode noire (avec le multimètre : passant, bloquant).
Après j'ai pris la tension aux bornes de la Z201, j'ai 0.5 volt. Ensuite, j'ai pris les tensions entre le - (N arrivée du 320 volt continu) et le côté cathode j'ai 4.7 volts et de l'autre côté j'ai 5.3 volts.
Pour l'IPM, ai-je bien identifié les numéros 7 et 8 du groupe des 8 broches ? (voir photo).
Ci-joint plan de l'IPM trouvé sur le forum.
Si oui, entre la 7 et la 8 j'ai 0.2 ohm. Dessus, la 7 et la 8 sont reliées par un composant de surface (C2).
L'IPM est soudé dessus et dessous.
Dessous l'IPM, il y a des pistes cachées avec des soudures de condensateurs et d'autres composants.
Si j'ai bien identifié les broches de l'IPM, est-ce que je coupe la patte N°8 de l'IPM ? (car il y a une piste dessus et dessous).
Est-ce qu'il faudrait lever l'IPM (en dessoudant le côté où il y a 5 pattes) pour contrôler les condensateurs inaccessibles ?
Merci.
Patrick.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Encore merci pour votre aide très précieuse.

J'ai pris les tensions du 7805 et du régulateur C2.
J'ai un doute pour placer la pince moins du multimètre.
J'espère de ne pas avoir fait d'erreur !
Pour la borne négative du multimètre je l'ai prise sur le (-) N du 320 Volt continu (voir photo).
Excusez-moi si je me répète, pour les diodes noires, avec le multimètre en position diode, ça bloque dans un sens, et dans l'autre j'ai une tension en général comprise entre de 0.4v et 0.7v.
Quand les valeurs ne sont pas cohérentes, je dessoude un côté de la diode.
Pour la diode zener je ne sais pas trop comment la contrôler.

Je l'ai testée comme pour une diode noire (avec le multimètre : passant, bloquant).
Après j'ai pris la tension aux bornes de la Z201, j'ai 0.5 volt. Ensuite, j'ai pris les tensions entre le - (N arrivée du 320 volt continu) et le côté cathode j'ai 4.7 volts et de l'autre côté j'ai 5.3 volts.
Pour l'IPM, ai-je bien identifié les numéros 7 et 8 du groupe des 8 broches ? (voir photo).
Ci-joint plan de l'IPM trouvé sur le forum.
Si oui, entre la 7 et la 8 j'ai 0.2 ohm. Dessus, la 7 et la 8 sont reliées par un composant de surface (C2).
L'IPM est soudé dessus et dessous.
Dessous l'IPM, il y a des pistes cachées avec des soudures de condensateurs et d'autres composants.
Si j'ai bien identifié les broches de l'IPM, est-ce que je coupe la patte N°8 de l'IPM ? (car il y a une piste dessus et dessous).
Est-ce qu'il faudrait lever l'IPM (en dessoudant le côté où il y a 5 pattes) pour contrôler les condensateurs inaccessibles ?
Merci.
Patrick.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




30 avril 2020 à 19:26
Réponse 11 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour.
Pour le plan de l'IPM, je reconnais là mon coloriage, la photo sur mon ordi date de fin octobre 2016, mais je n'ai pas pu retrouver la question où je l'avais mise... Pas grave, vous l'avez trouvé, c'est très bien.
Donc le 15V de votre IPM est court-circuité à la masse. Il y a de fortes chances pour que ce soit l'IPM qui présente ce court-circuit, sur une de ses 4 pattes en rouge. Normalement, comme je l'ai dit au post 9, ces 4 pattes doivent être reliées à un des condensateurs chimiques rattachés aux secondaires de l'alim, et corollairement le condo en question doit apparaître en court-circuit quand vous le testez en place. Vous n'avez sans doute pas "tilté" à cette observation qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.
Sinon, tout est correct dans votre rapport d'analyse. Comme je le disais aussi au post 9, cherchez le condo en court-circuit puis coupez la piste qui part vers les 4 pattes rouges, et voyez si le tic-tic cesse.
Les valeurs lues sur les 2 régulateurs sont anormales, mais "c'est normal" dans la mesure où leur tension d'entrée commune n'est pas assez élevée, ils ne peuvent donc rien réguler.
A vous, Dom.
Pour le plan de l'IPM, je reconnais là mon coloriage, la photo sur mon ordi date de fin octobre 2016, mais je n'ai pas pu retrouver la question où je l'avais mise... Pas grave, vous l'avez trouvé, c'est très bien.
Donc le 15V de votre IPM est court-circuité à la masse. Il y a de fortes chances pour que ce soit l'IPM qui présente ce court-circuit, sur une de ses 4 pattes en rouge. Normalement, comme je l'ai dit au post 9, ces 4 pattes doivent être reliées à un des condensateurs chimiques rattachés aux secondaires de l'alim, et corollairement le condo en question doit apparaître en court-circuit quand vous le testez en place. Vous n'avez sans doute pas "tilté" à cette observation qui aurait dû vous mettre la puce à l'oreille.
Sinon, tout est correct dans votre rapport d'analyse. Comme je le disais aussi au post 9, cherchez le condo en court-circuit puis coupez la piste qui part vers les 4 pattes rouges, et voyez si le tic-tic cesse.
Les valeurs lues sur les 2 régulateurs sont anormales, mais "c'est normal" dans la mesure où leur tension d'entrée commune n'est pas assez élevée, ils ne peuvent donc rien réguler.
A vous, Dom.
01 mai 2020 à 09:34
Réponse 12 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour Dom-Aom.
Je suis très très content, court-circuit trouvé.


C'est la diode Z3 (voir photo). Référence IN4747A
Je l'ai dessoudée, j'ai branché et victoire les tensions 12V 9V 5V sont de retour. Toutes les leds sont allumées normalement.
Reste la panne initiale : l'afficheur qui ne s'allume pas sur le PCB.
Mais finissons de réparer l'alim.
Pouvez me dire où je peux acheter cette diode.
J'ai trouvé ici :
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item² f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS
Doit on monter cette référence obligatoirement ?
J'en ai quelqu'une en stock mais bon je peut pas monter par exemple BYT53B !!!
Ou peut on monter celle là ?
https://www.ebay.fr/itm/DIODE-ZENER-2W-20V-tolerance-5-DO41-new/323919748923?hash=item4b6b1f1f3b:m:mebegHipXuX8bUzV5gA3Kjw
Merci beaucoup.
C'est top de rechercher une panne avec l'aide d'un pro.
Patrick.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis très très content, court-circuit trouvé.



C'est la diode Z3 (voir photo). Référence IN4747A
Je l'ai dessoudée, j'ai branché et victoire les tensions 12V 9V 5V sont de retour. Toutes les leds sont allumées normalement.
Reste la panne initiale : l'afficheur qui ne s'allume pas sur le PCB.
Mais finissons de réparer l'alim.
Pouvez me dire où je peux acheter cette diode.
J'ai trouvé ici :
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item² f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS
Doit on monter cette référence obligatoirement ?
J'en ai quelqu'une en stock mais bon je peut pas monter par exemple BYT53B !!!
Ou peut on monter celle là ?
https://www.ebay.fr/itm/DIODE-ZENER-2W-20V-tolerance-5-DO41-new/323919748923?hash=item4b6b1f1f3b:m:mebegHipXuX8bUzV5gA3Kjw
Merci beaucoup.
C'est top de rechercher une panne avec l'aide d'un pro.

Patrick.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 mai 2020 à 17:46
Réponse 13 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour.
Votre 1er site IB est à Hong Kong... faut pas être pressé (2 à 3 semaines)... Pour le 2ème, c'est en France, et le fait que ce soit une 2W n'est pas un problème.
Curieusement, la diode devait donc se situer sur la ligne 15V, mais du coup elle n'aurait pas dû souffrir dans sa vie puisqu'elle ne conduit qu'à partir de 20V. Bizarre. Avez-vous mesuré (diode enlevée) la tension sur le circuit imprimé là où elle est soudée?
Si vous avez des zener "en stock", vous pouvez faire un assemblage série. Par ex 4 diodes 5V ou 2 diodes 10V.
Cordialement, Dom.
Votre 1er site IB est à Hong Kong... faut pas être pressé (2 à 3 semaines)... Pour le 2ème, c'est en France, et le fait que ce soit une 2W n'est pas un problème.
Curieusement, la diode devait donc se situer sur la ligne 15V, mais du coup elle n'aurait pas dû souffrir dans sa vie puisqu'elle ne conduit qu'à partir de 20V. Bizarre. Avez-vous mesuré (diode enlevée) la tension sur le circuit imprimé là où elle est soudée?
Si vous avez des zener "en stock", vous pouvez faire un assemblage série. Par ex 4 diodes 5V ou 2 diodes 10V.
Cordialement, Dom.
04 mai 2020 à 14:45
Réponse 14 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
Attention aux provenances Asie en ce moment, j'ai une commande en instance, rien reçu au bout de 40 jours.
Donc privilégier les fournisseurs européens.
En plus 20V c'est rare : en fouillant sous ma poussière, j'en qu'une de 24V 1,3W et une seule de 5,1V...
Cette diode est là soit en régulation (faut pas fonctionner sans...) soit en protection (pourquoi est-elle en court-circuit ?).
Comme conseillé par Dom, mesurez la tension DC aux bornes des pastilles, sans trop trainer.
Attention aux provenances Asie en ce moment, j'ai une commande en instance, rien reçu au bout de 40 jours.
Donc privilégier les fournisseurs européens.
En plus 20V c'est rare : en fouillant sous ma poussière, j'en qu'une de 24V 1,3W et une seule de 5,1V...
Cette diode est là soit en régulation (faut pas fonctionner sans...) soit en protection (pourquoi est-elle en court-circuit ?).
Comme conseillé par Dom, mesurez la tension DC aux bornes des pastilles, sans trop trainer.
04 mai 2020 à 15:32
Réponse 15 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
Oui j'ai mesuré la tension aux bornes où est soudée la diode.
J'ai 15V.
Du coup j'ai commandé ici (c'est en France).
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item2f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS
En attente de réception.
Merci.
Oui j'ai mesuré la tension aux bornes où est soudée la diode.
J'ai 15V.
Du coup j'ai commandé ici (c'est en France).
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item2f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS
En attente de réception.
Merci.

04 mai 2020 à 20:15
Réponse 17 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
Je vois "Délai : Estimé entre le lun. 18 mai et le mer. 3 juin".
C'est mieux que "entre mer. 27 mai et le jeu. 2 juil" pour mon micro de guitare qui n'arrive toujours pas.
Je vois "Délai : Estimé entre le lun. 18 mai et le mer. 3 juin".
C'est mieux que "entre mer. 27 mai et le jeu. 2 juil" pour mon micro de guitare qui n'arrive toujours pas.
05 mai 2020 à 12:04
Réponse 18 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
Excusez-moi, je me suis trompé.
En fait j'ai commandé là :
https://www.ebay.fr/itm/10x-Zener-Diode-1N4747A-1w-20v-DO-35-136diod057/112999578893?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m² 749.l2649
Livraison entre le 11 et le 15 mai.
Aujourd'hui j'ai reçu le message que c’était expédié.
C'est vrai que depuis la Chine le délai est long. Voire très long...
Surtout par les temps qui courent.
Excusez-moi, je me suis trompé.

En fait j'ai commandé là :
https://www.ebay.fr/itm/10x-Zener-Diode-1N4747A-1w-20v-DO-35-136diod057/112999578893?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m² 749.l2649
Livraison entre le 11 et le 15 mai.
Aujourd'hui j'ai reçu le message que c’était expédié.

C'est vrai que depuis la Chine le délai est long. Voire très long...
Surtout par les temps qui courent.
05 mai 2020 à 17:57
Réponse 19 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
J'ai reçu et soudé la diode zener.
Mes alimentations sont OK.
J'essaye d'allumer, et je retrouve ma panne de départ (voir mon post n°1).
A la mise sous tension, l'afficheur sur le PCB ne s'allume pas, on entend les vannes des 2 circuits s'initialiser (2 circuits car c'est une double split) et au bout de 2.30 minutes E4 sur l'UI.
J'ai débranché le PCB et je l'ai mis 15 minutes au congélateur (comme j'avais déjà réussi à la démarrer en envoyant du froid).
Je l'ai rebranché le plus vite possible et mis sous tension. Et la clim s'est allumée.
Je l'ai allumée et éteinte plusieurs fois, et elle fonctionne.
Tant que je ne couperai pas l'alimentation électrique du groupe extérieur, elle démarrera.
A l'arrêt l'afficheur reste allumé avec 0000. Pendant son fonctionnement l'affichage varie entre 0025 et 0045.
Tant qu'elle fonctionne voyez-vous des tests à faire ?
Sur le plan ci-dessous, j'ai pris quelques tensions.
Quand elle fonctionne les transistors C9014 sont pilotés. Et en sortie j'ai une tension entre 3.2V et 4.2V.
Quand elle est en panne j'ai rien.
Est-ce le SC16312 qui serait en cause ?
Merci de votre aide.
Patrick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai reçu et soudé la diode zener.
Mes alimentations sont OK.

J'essaye d'allumer, et je retrouve ma panne de départ (voir mon post n°1).
A la mise sous tension, l'afficheur sur le PCB ne s'allume pas, on entend les vannes des 2 circuits s'initialiser (2 circuits car c'est une double split) et au bout de 2.30 minutes E4 sur l'UI.
J'ai débranché le PCB et je l'ai mis 15 minutes au congélateur (comme j'avais déjà réussi à la démarrer en envoyant du froid).
Je l'ai rebranché le plus vite possible et mis sous tension. Et la clim s'est allumée.

Je l'ai allumée et éteinte plusieurs fois, et elle fonctionne.
Tant que je ne couperai pas l'alimentation électrique du groupe extérieur, elle démarrera.
A l'arrêt l'afficheur reste allumé avec 0000. Pendant son fonctionnement l'affichage varie entre 0025 et 0045.
Tant qu'elle fonctionne voyez-vous des tests à faire ?
Sur le plan ci-dessous, j'ai pris quelques tensions.
Quand elle fonctionne les transistors C9014 sont pilotés. Et en sortie j'ai une tension entre 3.2V et 4.2V.
Quand elle est en panne j'ai rien.
Est-ce le SC16312 qui serait en cause ?
Merci de votre aide.
Patrick
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 mai 2020 à 23:15
Réponse 20 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour.
Je verrais bien une tension d'alim "sale" à cause d'un condensateur chimique dégradé qui n'élimine plus les perturbations dues au fonctionnement de l'alim à découpage. Cause de panne bien connue dans le monde des micro-p. C'est dans ce cas le paramètre ESR du condo (equivalent series resistance) qui est dans les choux et que beaucoup de capacimètres ne permettent pas d'évaluer. La température va influer légèrement sur ce paramètre, du coup un coup de froid peut guérir temporairement la panne. Pléthore de pannes sont dues à des condos HS, mais qui ont pourtant tous leurs µF. Un oscillogramme des diverses tensions d'alim permet de dépister facilement ce genre de défaillance. Sinon, un changement de tous les condos pourrait résoudre votre problème.
Attention, il me semble que vous avez 2 alims à découpage dans l'UE ; la panne éventuelle pourrait ne pas être forcément sur la carte qui avait la zener HS.
Je verrais bien une tension d'alim "sale" à cause d'un condensateur chimique dégradé qui n'élimine plus les perturbations dues au fonctionnement de l'alim à découpage. Cause de panne bien connue dans le monde des micro-p. C'est dans ce cas le paramètre ESR du condo (equivalent series resistance) qui est dans les choux et que beaucoup de capacimètres ne permettent pas d'évaluer. La température va influer légèrement sur ce paramètre, du coup un coup de froid peut guérir temporairement la panne. Pléthore de pannes sont dues à des condos HS, mais qui ont pourtant tous leurs µF. Un oscillogramme des diverses tensions d'alim permet de dépister facilement ce genre de défaillance. Sinon, un changement de tous les condos pourrait résoudre votre problème.
Attention, il me semble que vous avez 2 alims à découpage dans l'UE ; la panne éventuelle pourrait ne pas être forcément sur la carte qui avait la zener HS.
08 mai 2020 à 10:05
Réponse 21 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour Patrick,
J'ai du mal à vous suivre.
1) Erreur E4 signifie quoi ?
2) Cet afficheur sert à quoi ? (signification de 0000, 0025 à 0045 ?)
En quoi voulez-vous être aidé ? juste faire marcher l'afficheur ?
J'ai du mal à vous suivre.
1) Erreur E4 signifie quoi ?
2) Cet afficheur sert à quoi ? (signification de 0000, 0025 à 0045 ?)
En quoi voulez-vous être aidé ? juste faire marcher l'afficheur ?
08 mai 2020 à 10:13
Réponse 22 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
E4 veut dire anomalie carte extérieure.
J'ai réessayé et l'affichage 0000 c'est quand la clim est arrêtée (split éteint avec la télécommande), 0025 à 0041... j'ai remarqué que le chiffre varie en fonction de la vitesse de rotation du compresseur (plus le compresseur tourne vite plus le chiffre monte).
La panne est sur la carte PCB ? puisque c'est la seule que j'ai refroidi.
Le ou les condensateurs en cause pourraient-ils être seulement sur la ligne 5V ? Vu que l'afficheur, le SC16312 sont alimentés en 5V.
Sur le plan ci-dessous j'ai relevé quelques tensions aux bornes des condensateurs.
Je pourrais entourer les condensateurs un par un d'un tube en carton et envoyer du froid avec la bombe givrante.
Va falloir que je coupe l'alimentation secteur.
Et essayer de changer des condensateurs.
Ou je laisse branché car je peux récupérer l'oscillo la semaine prochaine, je pourrais faire des mesures tant qu'elle fonctionne ?
Merci.
Patrick
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

E4 veut dire anomalie carte extérieure.
J'ai réessayé et l'affichage 0000 c'est quand la clim est arrêtée (split éteint avec la télécommande), 0025 à 0041... j'ai remarqué que le chiffre varie en fonction de la vitesse de rotation du compresseur (plus le compresseur tourne vite plus le chiffre monte).
La panne est sur la carte PCB ? puisque c'est la seule que j'ai refroidi.
Le ou les condensateurs en cause pourraient-ils être seulement sur la ligne 5V ? Vu que l'afficheur, le SC16312 sont alimentés en 5V.
Sur le plan ci-dessous j'ai relevé quelques tensions aux bornes des condensateurs.
Je pourrais entourer les condensateurs un par un d'un tube en carton et envoyer du froid avec la bombe givrante.
Va falloir que je coupe l'alimentation secteur.

Et essayer de changer des condensateurs.
Ou je laisse branché car je peux récupérer l'oscillo la semaine prochaine, je pourrais faire des mesures tant qu'elle fonctionne ?
Merci.

Patrick
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 mai 2020 à 15:02
Réponse 23 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Bonjour,
OK pour "E4 erreur carte extérieure", celle en photo donc avec un afficheur dont on ne connait pas grand chose.
Oui, pourquoi pas changer préventivement les condo de découplage des alimentations...
En tout cas mesurer avec un peu plus de précision les tensions d'alim (ex : 5,0 VDC ainsi que 0,?? VAC pour estimer leur bruit).
Il me semble aussi voir IC01 et 02 sur support. Vous pourriez les débrocher (bien symétriquement) et de les replacer. Cela nettoiera les contacts de leurs broches, ça ne peut pas faire de mal.
OK pour "E4 erreur carte extérieure", celle en photo donc avec un afficheur dont on ne connait pas grand chose.
Oui, pourquoi pas changer préventivement les condo de découplage des alimentations...
En tout cas mesurer avec un peu plus de précision les tensions d'alim (ex : 5,0 VDC ainsi que 0,?? VAC pour estimer leur bruit).
Il me semble aussi voir IC01 et 02 sur support. Vous pourriez les débrocher (bien symétriquement) et de les replacer. Cela nettoiera les contacts de leurs broches, ça ne peut pas faire de mal.
09 mai 2020 à 12:25
Réponse 24 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
09 mai 2020 à 12:35
Réponse 25 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Faut aussi avoir en tête qu'une Zener s'est retrouvée en court-circuit.
Votre circuit a donc sans doute subit une surtension, puis la Zener a mis à genoux l'alim 12V, donc votre carte a souffert... sans compter le stress de la bombe de froid.
Votre circuit a donc sans doute subit une surtension, puis la Zener a mis à genoux l'alim 12V, donc votre carte a souffert... sans compter le stress de la bombe de froid.

09 mai 2020 à 12:42
Réponse 26 du forum climatisation
Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
Tout à fait d'accord avec Tam. La Zener n'avait aucune raison de claquer si elle a 15V à ses bornes. Par contre, avec vos manips de bombe à froid, vous avez pu agir sur la régulation de l'alim (par ex un condo foireux, mais pas forcément), qui a perdu les pédales le temps du froid et a surtensionné tous les secondaires. J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim donnait 3 fois les tensions attendues.
Donc un conseil, ne refaites pas de tests à la bombe sur cette carte, vous pourriez claquer la Zener à nouveau... voire autre chose en plus.
Donc un conseil, ne refaites pas de tests à la bombe sur cette carte, vous pourriez claquer la Zener à nouveau... voire autre chose en plus.
09 mai 2020 à 18:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Compresseur ne se lance pas clim inverter Airton TCA-21I2HA/DVO REF:406213
- N°2394 : Bonjour à tous. Voilà ça fait 3 ans que mon climatiseur Airton fonctionne et là le compresseur ne se lance plus ni en mode froid et chaud. Bien sûr aucun code Erreur sur les splits intérieurs, dans le doute j'ai démonté...
- 2. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
- 3. Clim Airton Erreur E4 DC inverter TCA-21I2HA/DVO
- N°3937 : Bonjour à tous, Je reviens vers vous car, je suis de nouveau en panne avec mon DC inverter Airton TCA-21I2HA/DVO. Sur les unités intérieures le message E4 est inscrit, j'ai effectué le test suivant : - couper le 220...
- 4. Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval
- N°1799 : Bonjour, Saunier Duval ne fait plus de clims depuis 4 ans et ne vend plus de pièces de rechange. Je suis en panne : La carte du module de puissance qui alimente le moteur a flashé (foudre ?). Le code couleur des résistances...
- 5. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 6. Recherche schéma carte TCC-22I3HA/DV0.DK.01 clim Airton TCA-21I2HA/DVO
- N°2681 : Bonjour à tous, Je suis à la recherche de références de composants ou d'un schéma électrique de la carte PCB (TCC-22I3HA/DV0.DK.01) de ma clim. Airton TCA-21I2HA/DVO réf : 406213, code erreur E5 afin d'identifier les...
- 7. Problème clim Airton bi split DC inverter panne E5
- N°3448 : Bonjour. Je possède une clim Airton bi split DC inverter réf 406213 depuis 2012. Mais cette année pas moyen de la mettre en marche. Les unités intérieures tournent 5 minutes puis panne E5. L’unité extérieure rien ne...
- 8. Panne moteur compresseur clim Airton TCA-09
- N°5628 : Bonjour. Airton TCA-09 CHSA/E acheté en 2005, montage personnel, a fonctionné jusqu'au 26/7/2019 jour de la canicule à 41°. Mode froid les 2 ventilateurs fonctionnent. Mode chaud seul le ventilateur externe fonctionne. Le...
- 9. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 10. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite