Question Forum Dépannage Climatisation : Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
J’ai une clim bisplit Airton depuis 10 ans et depuis 2 jours elle ne fait plus de chaud.
Pas de message d’erreur, on entend le ventilateur démarrer 10 secondes environ, puis le clic d’un relais, le compresseur grogne mais ne démarre pas.
Du coup je ne sais pas où chercher. Merci de votre aide.
J’ai une clim bisplit Airton depuis 10 ans et depuis 2 jours elle ne fait plus de chaud.
Pas de message d’erreur, on entend le ventilateur démarrer 10 secondes environ, puis le clic d’un relais, le compresseur grogne mais ne démarre pas.
Du coup je ne sais pas où chercher. Merci de votre aide.
07 janvier 2021 à 20:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
Est-ce une techno inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, alors probablement le condensateur de démarrage qui ne fait plus la valeur nominale. Par ex, ferait 20µF au lieu de 40. Dans ce cas le clic ne serait pas un relais mais le "klicson" (sécurité thermique).
Est-ce une techno inverter ou tout-ou-rien? Si TOR, alors probablement le condensateur de démarrage qui ne fait plus la valeur nominale. Par ex, ferait 20µF au lieu de 40. Dans ce cas le clic ne serait pas un relais mais le "klicson" (sécurité thermique).
08 janvier 2021 à 09:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Merci de votre réponse, je précise donc il s’agit d’un inverter, comment peut-on mesurer les tensions UVW ?
Je ne sais pas comment faire ?
Je ne sais pas comment faire ?
08 janvier 2021 à 20:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Tester les tensions U/V/W demande un voltmètre à aiguille du bon vieux temps, car ce sont des tensions hachées de grande amplitude (340V), et les voltmètres numériques perdent les pédales avec ce genre de signaux.
Vous pouvez déjà mesurer les enroulements du compresseur, au dixième d'ohm près, les valeurs faisant de l'ordre de l'ohm. Elles doivent être strictement égales.
Et aussi tester les sorties de l'IPM en mode test de diode. Vous avez en général 5 fils ou cosses : U/V/W, P et N. Testez NU NV NW UP VP WP, en mettant le fil rouge sur la 1ère cosse citée. Vous devez lire environ 500 (mV) à chaque fois.
Vous pouvez déjà mesurer les enroulements du compresseur, au dixième d'ohm près, les valeurs faisant de l'ordre de l'ohm. Elles doivent être strictement égales.
Et aussi tester les sorties de l'IPM en mode test de diode. Vous avez en général 5 fils ou cosses : U/V/W, P et N. Testez NU NV NW UP VP WP, en mettant le fil rouge sur la 1ère cosse citée. Vous devez lire environ 500 (mV) à chaque fois.
09 janvier 2021 à 00:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour et merci pour votre aide.
J’ai fait les tests de sortie IPM (même si je ne sais pas ce que ça veut dire), j’ai bien les 500mv partout et les résistances du compresseur sont faibles et identiques.
Hélas mon problème reste le même, on voit le ventilo tourner, on entend le compresseur siffler et tout s’arrête.
Est-ce que ça peut être le condensateur il n’est pas du tout déformé ?
Je sèche un peu.
J’ai fait les tests de sortie IPM (même si je ne sais pas ce que ça veut dire), j’ai bien les 500mv partout et les résistances du compresseur sont faibles et identiques.
Hélas mon problème reste le même, on voit le ventilo tourner, on entend le compresseur siffler et tout s’arrête.
Est-ce que ça peut être le condensateur il n’est pas du tout déformé ?
Je sèche un peu.
11 janvier 2021 à 18:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
Sur un inverter, il n'y a pas de condensateur de démarrage, puisque le compresseur reçoit du triphasé. Le (ou les) gros condensateur(s) sont des chimiques pour stocker de l'énergie, et il n'y a quasiment jamais de problème avec eux. IPM = intelligent power module, circuit avec beaucoup de pattes.
Sur un inverter, il n'y a pas de condensateur de démarrage, puisque le compresseur reçoit du triphasé. Le (ou les) gros condensateur(s) sont des chimiques pour stocker de l'énergie, et il n'y a quasiment jamais de problème avec eux. IPM = intelligent power module, circuit avec beaucoup de pattes.
11 janvier 2021 à 22:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
OK encore merci pour votre aide vu votre réponse je pense que mon compresseur est mort donc. 

12 janvier 2021 à 02:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Il arrive qu'un compresseur se bloque mécaniquement, mais je ne peux pas garantir que ce soit votre panne. Pour investiguer plus finement, il faudrait faire des relevés U/V/W à l'oscilloscope, mais je ne peux pas vous faire faire ça à distance, d'autant que ce n'est pas sans risques pour vous et le matériel.
12 janvier 2021 à 16:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
Vous dites que le compresseur "grogne" ou bien "siffle".
Pouvez-vous faire un enregistrement audio qu'on se fasse une idée ?
Vous dites que le compresseur "grogne" ou bien "siffle".
Pouvez-vous faire un enregistrement audio qu'on se fasse une idée ?
12 janvier 2021 à 17:04
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
OK je ferais une vidéo ce week-end.
Est-ce possible de débloquer un compresseur qui est bloqué mécaniquement ?
Encore merci pour votre aide sur ce forum.
Est-ce possible de débloquer un compresseur qui est bloqué mécaniquement ?
Encore merci pour votre aide sur ce forum.
12 janvier 2021 à 18:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
Petite précision une led clignote 4 fois après la panne on me dit que c’est donc l’erreur E4 qui correspondrait à un manque de gaz.
J’attends vos avis ?
Petite précision une led clignote 4 fois après la panne on me dit que c’est donc l’erreur E4 qui correspondrait à un manque de gaz.
J’attends vos avis ?
19 janvier 2021 à 17:03
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Bonjour.
4 clignotements dans l'UE indiquent une température en sortie de compresseur trop haute. Pour cela, le compresseur doit tourner un certain temps pour que la température monte suffisamment. Dans ce cas, effectivement, c'est souvent un manque de gaz. Mais dans votre cas, le compresseur ne tourne pas, donc la température n'est pas en cause. Ou alors la sonde en question est HS.
Vous aviez promis un enregistrement audio...
4 clignotements dans l'UE indiquent une température en sortie de compresseur trop haute. Pour cela, le compresseur doit tourner un certain temps pour que la température monte suffisamment. Dans ce cas, effectivement, c'est souvent un manque de gaz. Mais dans votre cas, le compresseur ne tourne pas, donc la température n'est pas en cause. Ou alors la sonde en question est HS.
Vous aviez promis un enregistrement audio...
19 janvier 2021 à 18:01
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
La vidéo ne passe pas sur le forum, voici le lien pour la voir merci encore, dites-moi si vous avez pu la regarder.
https://we.tl/t-wIFGSrjLaf
https://we.tl/t-wIFGSrjLaf
19 janvier 2021 à 18:58
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
J'ai pu télécharger les 37 Mo, mais mon VLC ne les lit pas correctement, image fixe et je n'entends qu'un gros bruit de vent... Vous ne pourriez pas juste faire un mp3, bien plus universel et très léger (1 Mo la mn)?
20 janvier 2021 à 00:12
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Compresseur clim bisplit Airton ne démarre pas
Je signale que le compresseur chauffe trop mais sans démarrer.
03 mars 2021 à 01:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Climatiseur bisplit Soonko SKE 053DCI X01 ne démarre plus
- N°5220 : Bonjour. Plus de chaud ni de froid sur ce climatiseur... pas de code erreur sur unité intérieure ou extérieure : en revanche le compresseur se lance sous 8 Hz puis repasse à 0 Hz. J'ai installé 3 lampes 220V couplées en...
- 4. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 5. Compresseur clim Airton bruyant ne démarre pas
- N°8473 : Bonjour et merci à tous les contributeurs du forum. J'ai une clim Airton inverter dont le compresseur ne démarre pas. L'unité intérieure fonctionne normalement : Affichage, ouverture volet et ventilation (aucun code...
- 6. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
- N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
- 7. Panne climatisation Airton CSH12 le compresseur ne démarre pas
- N°2277 : Bonjour à tous et bonne année 2014. Un client à une clim Airton CSH12 en mode chaud le ventilateur de l'unité extérieure se déclenche mais pas de chaud. En mode froid le ventilateur de l'unité extérieure ne se déclenche...
- 8. Clim Airton ventile mais pas de froid
- N°3405 : Bonjour. Je souhaiterais un peu d'aide svp, j'ai installé une clim Airton (brico dépot) il y a un an que j'ai monté moi-même. Elle a très bien fonctionné l'été dernier mais là elle s'allume indique le mode, la...
- 9. Plus d'alimentation cartes UE clim bi-split Airton 2HUM 18R03/R2DB
- N°2308 : Bonjour à tous, Voilà la tempête Ulla est passée par là et a eu raison de mon chauffage vraisemblablement dues aux baisses de tension répétées et aux coupures régulières ce jour là. Les symptômes; le disjoncteur...
- 10. Compresseur démarre puis s'arrête
- N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.